接近开关与plc接线图连接时,哪条线接输入端

| 工艺 | |
当前位置: && &&
二线制接近开关接进PLC输入点问题
添加:不详
人家设计喜欢将二线制接近开关与磁控开关先控制中间继电器,再由中间继电器去控制输入点 直接进PLC输入点要考虑什么问题?还是必须加中继进行放大隔离? 答:直接连接需要考虑极性问题(指二线制接近开关)。外部需要放大隔离没有这个必要,因为PLC输入本身就带光电隔离。 其实数字量PLC输入,只是让外部控制线路与相关输入回路构成闭环回路而已。 有人说二线制磁控开关等直接接入PLC输入点,这样容易将输入点烧坏,存在这种情况吗? 更本没有的事,那用机械开关(其内阻几乎为0)接入PLC企不都将PLC输入烧掉了。关键是连接时必须符合与之电压等级相符的电压。看一下模块手册,应该能够理解问题了。
作者:未知 点击:757次
本文标签:二线制接近开关接进PLC输入点问题
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《二线制接近开关接进PLC输入点问题》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“二线制接近开关接进PLC输入点问题”的更多资讯
:杭州飞宏施工设计开发组
&【求购】 &求购变电站...&&
&【求购】 &求购伺服变...&&
&【求购】 &求购糖果盒&&
&【求购】 &求购插床&&
&【求购】 &求购智能照...&&
&【求购】 &求购阀门&&
&【求购】 &求购玉米大...&&
&【求购】 &求购定做配...&&
VIP公司推荐三线npn型接近开关与三菱plc输入端子是怎样连接的?_百度知道 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
接近开关与 PLC数字量输入模块的配型与连接
下载积分:999
内容提示:接近开关与 PLC数字量输入模块的配型与连接
文档格式:PDF|
浏览次数:76|
上传日期: 23:50:37|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
接近开关与 PLC数字量输入模块的配型与连接
官方公共微信接近开关接线图 如图,黑色线上接的负载是什么意思啊,是指要驱动的负载还是其他 的什么啊,如果我要用这个接近开关驱动一个接触器该怎么接了,还有如果把这种接近开关作为plc输入,一般plc输入是两线的开关量,这个怎么接入了
NPN型,是输出负极信号,图上的电阻表示负载.是表示当感应到接近物体时,黑线和负极是导通的,负载的另一端连接到+12V至+24V,负载通电工作.当配合PLC使用时,要仔细了解是否和PLC输入极性是否一致,一般连接:1接+24,3接负极(很多PLC的公共端COM是取负极.4接PLC相应的信号输入接点X0