三相潜水泵接线水泵有时可以合闸,有时不可以

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 0|回复: 1
剖析不锈钢潜水泵的常见故障与维修
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
马上注册海川,与300万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
不锈钢水泵在使用中常见的故障有哪些呢?出现这些故障又该怎样进行维修呢?尤孚泵业为您剖析:
(一)水泵不能启动
一种情况是合闸后,电动机不转并无任何声响。这说明电路不通,这时应检查电源电路是否断路,保险是否熔断,若无异常有可能是电机定子绕组烧坏,应拆下更换重新换线。另一种情况是合闸后电动机不转并伴有“嗡嗡”声。这种情况下应立即停机检查。其原因有1.电源线或定子绕组有一相不通,形成却相运行。2.电压太低。其原因有可能是电源电压偏低,电缆过长而截面偏小,变压器容量偏小,应逐一排查。3.泵体内有异物,轴承损坏卡死,发生“包轴”、“咬死”等现象,这时应提出水泵检查清理。 (二)水泵启动后不出水、很少或间接出水
其故障原因有:1.过流部分如滤水网,输水管,导流壳等部件严重堵塞或输水管破裂。这时常会出现电流表读数增大且指针摆动剧烈。应立即停机检查清理。2.电机运转正常但出水量少。其原因有水泵配置不合理,实际扬程与水泵额定扬程相比超出太多,需更换更高扬程水泵。也有可能是水泵反转,只需将引出线任意两相对调即可。如是密封环或叶轮过度磨损,应及时拆下更换。3.电机运转正常但不出水,其主要原因是在抽水过程中动水位下降过多,可将输水管的阀们调小或将水泵放至动水面以下半米。
(三)机组转动剧烈振动噪音大
其原因有:1.水泵的导轴承磨损,轴在轴承内摆动,或因轴弯曲引起偏磨,此时电流表度数增大,指针摆动剧烈,机组振动,应立即停机更换导轴承或校直转轴。2.叶轮紧固螺栓松动,叶轮与导流壳碰撞摩擦,引起泵体振动,应吊出水泵,紧固螺栓。3.推力轴承磨损,使叶轮前挡板与导流管发生摩擦,电流表指针摆动剧烈。有明显摩擦声,应立即更换止推轴承,叶轮磨损严重时也应更换叶轮。4.电动机转子与泵转动部分本身的平衡不合格,转动时引起机组振动。应取出电动机转子与水泵叶轮进行动、静平衡试验,使其达到平衡状态。
听了尤孚泵业为你剖析的不锈钢潜水泵常见故障与维修,您是否对尤孚不锈钢潜水泵产品使用有了更深的理解呢?尤孚,致力于为你提供不锈钢潜水泵精品。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by水泵跳闸合闸后不能运转的原因与解决办法_健康泵吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1贴子:
水泵跳闸合闸后不能运转的原因与解决办法
水泵电动机合闸后不能启动可能有两种情况,一是拆开电动机的联轴器,空载不能启动;二是电动机空载能启动,带负荷后达不到正常转速。电动机空载不能启动的原因(1)电动机单相运转送电时电动机“嗡嗡”响,电动机不转动,用钳形电流表检查三相电流,其中两相电流大于额定电流,一相没有电流。造成单相运转的原因有熔断器一相熔断;断路器的触头有一相不接触;启动电抗器或频敏变阻器一相端子松动或一相烧断等。应更换熔断的熔断器,检修断路器、电抗器或频敏变阻器。(2)电动机转子与定子之间气隙不均匀而相碰造成的原因主要是电动机轴承损坏严重或轴磨损。此时必须解体检查修理。(3)电动机绝缘不好,启动时漏电保护装置动作检查的方法是用兆欧表测量电动机的绝缘电阻,如电动机的绝缘电阻低于规定值,电动机必须进行干燥处理。电动机带负荷后转不快的原因(1)电源电压太低,待电压稳定后再启动。(2)启动电抗器、电阻器、频敏变阻器的阻值太大,启动力矩小,无法启动。应该更换设备或调整阻值。(3)定子绕组“δ”形错接成“y”形,造成定子绕组电压太低,转矩太小。应将定子绕组接线转换。以上(2)(3)都是在电动机初次运转时发生的。(4)绕线型电动机转子绕组断线;鼠笼型电动机转子多根断条,这时应拆下电动机转子检修。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴三相水泵与单相水泵的区别
三相是用三相电,单相就只用三相中的任何一相再加一零线就好了,
那要看你能提供的电源是单相还是三相,是三相电源就用三相水泵,要是是单相电源就只有单相水泵了,
三相380V(三根都是火线)
它们的不同就是用电的相数不同,电压不同.
三相电机最大优点是容量高从0。15KW到几万KW都可以用,其次三相电机效率比单相电机高,且运行维护成本低,
一般家用就用单相,因为方便,就是照明电。再说不可能家家都有三相电。
工厂,工程才用三相水泵,因为需要大功率。两相电已经达不到他们的需求。
适合自己的才是最好的。单相水泵只有小水泵,三相从小到大都有。
已投稿到:水泵三相阻值,一组正常,两组不正常,合闸就跳,什么问题(没分了,求助)_百度知道水泵/供水设备开关经常跳闸或者不能合闸的原因有哪些?湖北供水设备出现的问题 - 秦皇岛新闻资讯网
开封市豫洋供水设备有限公司
咨询电话:
水泵/供水设备开关经常跳闸或者不能合闸的原因有哪些?湖北供水设备出现的问题
(服务热线: 周先生。)具有压力高,自动控制,投资少,安装快,省工省料和节约能源等优点。广泛用于工厂,农村,住宅区,高层建筑,学校,部队的生产和生活用水。同时还可以用于农田喷(滴)溉,基建施工,消防灭火,环美喷泉,废水处理及其它液体物质的贮存,加压自输送等方面。
水泵/供水设备开关经常跳闸或者不能合闸的原因及解决方法,豫洋小编来给大家讲解一下:
一、故障分析:
1.开关老化;
2.开关选型不对;
3.水泵卡阻或电机线路问题;
4.线路老化、短路、用线过小或缺相。
二、解决办法:
将控制系统的电源关掉,然后用绕表量电机,电路的三相是否有短路或接地现象(测量时注意:要把变频器输出端拆下来,以免测试时把变频输出模块烧坏);用手转转电机看是否有卡死;必要时更换开关。
开封豫洋供水设备有限公司秉承"产品决定前途、质量决定命运、效益决定兴衰、素质决定成败"的经营理念,不断开拓,锐意进取,铸就客户百分之百满意工程。以人为本、以诚待人,任何时候,开封豫洋供水设备厂都将以至诚至信的良好声誉与各界合作伙伴建立持久的相互信赖关系,用我们的真诚和信誉,谋求互惠互利、共同发展、共铸辉煌。
联 系 人:周涛
邮  箱:
手  机:
地  址:开封市禹王台区汪屯乡
本信息由开封市赢道网络科技有限公司G3云推广全网整合营销推广

我要回帖

更多关于 三相潜水泵 的文章

 

随机推荐