怎么识别照明线路图中的火线零线啊?我对这还是有点迷惑
配电箱里给的是3根线,但是照明线不是一根火线一根零线就完了嘛,还是有一根线走过一盏灯之后就不走了,自己变成两根线了?
问题补充:
还有就是明明不是一个房间的为什么图纸上的白炽灯要与其他房间的弦连接呢?是什么意思啊?
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
配电箱里给出的照明回路出线是3根线,就是1根火线. 1根零线和1根接地保护线(接地保护线也叫PE线),所以一共3根线。
2. 这3根线是采用不同颜色的导线,PE线. 既接地保护线是专用的双色线,火线和零星也是不同色别分开的,很好辨认。
3. 配电箱的照明回路出线并不是一个房间一个回路,而是若干个房间一个回路供电的,火线通过分接线盒分支接线到每个房间的开关受控,零线和PE线直接返到每个房间的灯具。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:9 级
头衔:副总
配电箱里给的是3根线,但是照明线不是一根火线一根零线就完了嘛,还是有一根线走过一盏灯之后就不走了,自己变成两根线了?
回答“要分清是照明配电箱还是动力配电箱才能知道3根线是什么线,
照明线现在新规范要求一是3根线,一根火线一根零线一根接地线,这3根线都得走到最后一盏灯。
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
一般来讲,单开是一根火线和一根控制线.双开是一根火线和2根控制线,照明器具是一根控制火线和一根零线
地区:重庆
等级:4 级
头衔:工   头
灯的安装高度低于2.2米必须保护接地,就是三根线
地区:山西
等级:6 级
头衔:项目副经理
配电箱里给的是3根线,但是照明线不是一根火线一根零线就完了嘛,还是有一根线走过一盏灯之后就不走了,自己变成两根线了?
你的工程是按Ⅰ类灯具设计的,三根线是一根相线,一根零线一根,PE保护线。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!配电箱内的零线和地线为什么要先接在配电箱里的接线柱上,然后再从接线柱上引出零线和地线通道负荷处_百度知道增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电源线的结构和功能
电源线的结构和功能
只要有电器的地方,就能看到电源线的身影,这些细细长长的导线,连接着各种机械设备的运作和日常生活的运行,别看它小小的身躯,却联系着生活的方方面面,没有它,电力带给人类的文明不会发挥的这么淋漓尽致。 说起电源线,最通俗的讲法是传输电流的介质,就是把电流送到需要运作的机械设备上,为家电、机器等的运行提高充足的动力。电源线的结构很简单,是由外护套、内护套以及传导电流的导体组成: 1、外护套是最外面的一层保护套,有着很好的性能,能够耐高温、耐严寒等,对内部传导介质起到很好的保护作用。 2、内护套就是所谓的绝缘层,由绝缘材料构成,隔断了电流与外界的接触,防止使用过程中漏电等状况的发生。 3、导体则是细细的金属丝,一般由铜、铝等金属物质构成,是电源线最核心的部分,承担传输电流的任务。 电源线就是在这么简单的结构下,实现了电流和用电设备的连接、传输。 现代文明离不开电力,从大方面的企业运作到小方面的家庭生活,一旦没有了电,人们都不知道该怎么生活下去。别看宁波乔普电器有限公司电源线只是电器设备的一个小小的不起眼的配件,却发挥着巨大的传输作用。没有了电源线,就好比城市没有了公路,交通出行就会出现问题,人类文明的成果就不能为世人所尽享。所以不要小看普通的随处可见的小小电源线,它正在为方便人类的用电生活贡献着自己的能量。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&6.9元
&#165&28.2元
&#165&318元
节省63.6元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&19元配电箱安装_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
配电箱安装
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢施工现场二级配电箱图来自:
日分享至 :
为什么施工现场的配电箱漏保直接跳总箱而二级箱不跳?推荐回答:施工现场的配电箱漏保直接跳总箱而二级箱不跳的原因是总箱的漏电开关漏电保护值选的不对,偏少了。举例说明:比如二级箱有5台,到达二级箱的时候漏电电流集合起来是15*5=75MA,二级的漏电整定值是100MA,没有达到所保护的100MA,所以不跳;再汇集到总箱了,75MA*5=375MA,已经超过总箱所整定的漏电保护值的300MA所以跳闸。解决就是检查线路是否有线路或机器有漏电现象,如果没有的话那就该调整一级箱的漏电保护值。注意:如没有检查线路或机器有没有漏电之前切勿盲目改大保护值。施工现场二级配电箱能一闸多机吗推荐回答:施工现场临用电安全技术规范JGJ 46- 每台用电设备必须各自专用关箱严禁用同关箱直接控制2台及2台用电设备(含插座)本条强制性条文建筑工地二级配电箱怎么配置推荐回答:2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。2.10配电箱、开箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。3.电器元件的选择配置3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/S。3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。求建筑工地各级配电箱的的线路图,最好有图片解说的问题详情:说建筑工各配电箱移配电箱要装些隔离关空气关 插座要装位置图片解说求各位高手哥姐提供甚激加高哦···推荐回答:呵呵《施工现场临用电安全技术规范》JGJ46-2005文件看看具体图片解说般情况没谁做详细再说系统图做照片更少或许与别聊聊聊程点点弄清楚施工现场二级配电箱接线问题推荐回答:每路线都具零线断路器、漏电断路器、漏电保护器引必再设共用零线端排一级配电箱的实物图推荐回答:一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。施工现场一二三级配电箱的制作要求和安装做法推荐回答:配电箱与开关箱1) 施工现场配电系统应采用三级配电、 二级漏电保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱;2) 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求;3) 配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、 工作零线必须通过各自的端子板连接;4) 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器,漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;5) 箱体应设置系统接线图和分路标记, 并应有门、锁及防雨措施;6) 箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求;7) 分配箱与开关箱间的距离不应超过 30m, 开关箱与用电设备间的距离不应超过 3m。我这只是简单的说几点,必须做到的,希望帮到你。为什么施工现场有的二级配电箱内有插座?推荐回答:应该算照明机器别说二级箱级箱装应该算临照明分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子--施工现场二级配电箱图

我要回帖

更多关于 尼龙线和pe线哪个好 的文章

 

随机推荐