淘豆网网友近日为您收集整理了关于DL/T 767-2003 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具 技术条件和试验方法的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:M IT 767 一 2003前言
随着我国高压架空电力线路通信系统对全介质自承式光缆(All Dielectric Self-Supporting OpticalFiber Cable,简称ADSS )愈来愈多的采用,迫切需要与ADSS光缆配套的电力金具标准。本标准根据国家经贸委电力司《关于下达2001年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(电力〔2001] 44号文)标准计划进行制订。
本标准参考 CIGRE ((ADSS光缆用金具的试验方法》、美国 PLP公司关于 ADSS光缆用金具技术要求,同时结合国内生产和试验条件,制订了】DUI' 767-2003《全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法》,同时在标准中给出了规范性附录,包括微风振动疲劳试验方法、舞动疲劳试验方法及资料性附录— ADSS用预绞式金具的型号和参数。
本标准的附录 A、附录 B为规范性附录。
本标准的附录 C、附录D、附录E、附录 F为资料性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由全国架空线路(电力金具)标准化技术委员会归口并解释。
本标准起草单位:国电电力建设研究所、北京帕尔普线路器材有限公司。
本标准主要起草人:董吉谬、徐乃管、尤传永、吴宇、鲍迁、张继育、辛鹏、赵全江。DL / T 767 一 2003全介质自承式光缆(ADSS )用预绞式金具
技术条件和试验方法1 范围
本标准规定了架空线路全介质自承式光缆用预绞式金具技术条件、试验方法、标志与包装等技术要求。
本标准适用于架空线路全介质自承式光缆用预绞式悬垂线夹、耐张线夹、防振螺旋条等金具。2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 2314 电力金具通用技术条件
GB/T 2317.1 电力金具机械试验方法
GB/T 2317.4 电力金具验收规则、标志与包装
GB/r 2336 防振锤技术条件
GB/T 2479 普通磨料白刚玉
JBfF17937 电工用铝包钢丝(idt EEC )
YD/T 629.1 光纤传输衰减变化的监测方法第一部分:传输功率监测法
CIGRE SC22 99
ADSS光缆用电力金具试验方法
IEC 60888 绞线用镀锌钢丝
IEEE P1222 架空输电线路全介质自承式光缆标准3 缩略语3.1 ADSS-all dielectric self-supporting optical cable
全介质自承式架空光缆3.2 RTS-rated tensile strength
额定抗拉强度3.3 EDS-every day stress
平均运行应力3.4 SMWT-specified maidmum working tension
规定的最大工作张力4 产品分类及技术要求4.1 悬垂线夹
用来将全介质自承式光缆(ADSS)吊挂于直线杆塔上。4.1.1 悬垂线夹必须满足垂直荷载的要求。4.1.2 线夹本身不得产生对ADSS造成损害的应力集中。4.1.3 可以承受微风振动的影响。必要时可以采用防振装置来控制微风振动。DL / T 767 一 .4 可以承受舞动的影响。必要时可以采用防舞动装置来控制舞动。4.1.5 单悬垂线夹的转向角(Turning-angle) a应不小于 300,双悬垂线夹的转向角。应不小于 600 。4.1.6 除另有要求,线夹握力应不小于规定的不平衡荷载的要求,一般为(10%^20%) RTS.4.1.7 当不平衡荷载超过 4.1.6所规定的值时,线夹可以滑动。4.1.8 悬垂线夹的外观质量应满足 GB 2314的要求。4.2 耐张线夹
承受ADSS光缆张力,将ADSS光缆连接至耐张杆塔上。4.2.1 一般情况下,线夹的握力应大于75 % RTS o4.2.2 线夹机械强度达到 ADSS最大工作张力((SNIWT)时,光缆不应有任何损伤,同时对光信号不应有任何影响。4.2.3 在温升情况下(光缆表面温度应达到 700C ),线夹机械强度达到平均运行应力 100%EDS时,光缆不应有任何损伤,同时对光信号不应有任何影响。4.2.4 线夹本身不得产生对 ADSS造成损害的应力集中。4.2.5 应能承受微风振动的影响。必要时可以采用防振装置来控制微风振动。4.2.6 应能承受舞动的影响。必要时可以采用防舞动装置来控制舞动。4.2.7 耐张线夹的外观质量应满足 GB 2314的要求。4.3 防振金具
用于控制由风引起的 ADSS的微风振动。4.3.1 防振金具本身不得产生对 ADSS造成损害的应力集中。对于有螺栓夹子型的防振装置,应在ADSS光缆上使用护线条。4.3.2 依据ADSS光缆的设计,应将微风振动控制在可以接受的范围内。4.3.3 应能承受微风振动,自身不产生疲劳。4.3.4 应能承受舞动的影响,不会减弱防振功能或导致ADSS光缆受到损伤。4.3.5 防振金具的材料应能承受电气应力,同时不会造成ADSS光缆的损坏。4.3.6 防振金具的外观质量应满足 GB 2314的要求。4.4 防舞动金具
用于控制由风及覆冰引起的ADSS的舞动。4.4., 防舞装置本身不得产生对ADSS造成损害的应力集中。4.4.2 应减小舞动的强度及发生的可能性。4.4.3 应能承受舞动和微风振动的作用,不会减弱防舞动功能或导致ADSS光缆受到损伤。4.4.4 防舞动金具的外观质量应满足GB 2314的要求。试验项目 悬垂线夹悬垂线夹要求以下六项试验:a)外观和尺寸检查;b)垂直荷载试验:c)转向角试验;d)握力试验:e)微风振动疲劳试验:f)舞动疲劳试验。D L / T 767 一
耐张线夹试验项目
耐张线夹要求以下四项试验:
a)外观和尺寸检查;
b)张力试验:包括机械破坏试验、光测下张力试验和温升下张力试验;
c)微风振动疲劳试验:
d)舞动疲劳试验。5.3 防振金具5.3.1 当采用防振条时,应进行防振条在 ADSS光缆上的性能和疲劳试验。5.3.2 当采用防振锤时,应进行以下试验:
a)防振锤功率特性;
b)防振锤疲劳性能:
c)防振锤在 ADSS光缆上的消振试验。5.4 防舞动金具
应在ADSS光缆上进行微风振动疲劳试验和舞动疲劳试验。5.5 ADSS光缆用金具型式试验项目表
ADSS用金具型式试验项目一览表,见表 to
ADSS用金具型式试验项目一览表试验项目金具名称悬垂线夹耐张线夹防振金具防舞动金具外观和尺寸检1播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表DL/T 767-2003 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具 技术条件和试验方法.pdf
文档介绍:
M IT 767 一 2003前言
DL / T 767 一 2003全介质自承式光缆(ADSS )用预绞式金具...