避雷针连接用14mm钢筋悬挑板承重可以吗

避雷针的导线接触房屋吗?_百度知道施工技术分区
查看: 2124|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
一间120平方的房子,有四条柱子是焊接避雷引下线的,但每条柱子只焊接了一条14mm的钢筋,规范说小于16mm的钢筋要焊四条的,只焊一条问题大吗?
打赏:2土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
用一条钢筋与用二条钢筋,阻抗是不是小了一倍?
NO,用二根钢筋作引下线要比用一根钢筋的阻抗小很多倍,因为单根钢筋通过雷电流时,dq/dt非常大,在电流路径上的感抗(电流产生的磁场引起的)会极其明显,当二根钢筋平行时,二条电流路径产生的磁场会相互抵消,大大减小了感抗!
所以,规范是基于电流原理作出二根或四根的,所以,按规范做是不会错的。
至于只做了一根钢筋作引下线,会出现什么,当然不会一碰到雷击就发生烧断钢筋、打坏立柱、损坏建筑内电器;但碰上大一点的直接雷,按规范做的会没事,不按规范做的就可能发生事情了。
&大哥,您好!因为地梁是接地的,根据“新规范《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB第3.2.3条要求,除设计(结构)要求外,兼作引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施&
<p id="rate_45709" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
ccc___ 发表于
用一条钢筋与用二条钢筋,阻抗是不是小了一倍?
NO,用二根钢筋作引下线要比用一根钢筋的阻抗小很多倍, ...
大哥,您好!因为地梁是接地的,根据“新规范《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB第3.2.3条要求,除设计(结构)要求外,兼作引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接”,如果柱内钢筋和地梁的钢筋是绑扎的,那么柱内所有的纵向钢筋可不可以都是避雷的引下线?希望大哥多多赐教,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
回楼上:本帖就是在讨论立柱钢筋作引下线的事?
讨论用几根时,楼主朋友说一根行不行?规范要求的不是一根,一般是用Φ16及以上的对角二根!
“所有的纵向钢筋---------都是避雷器引下线”?& &说这话,偶感觉朋友还不知道“是”与“不是”的区别?
“不是”的钢筋可以让结构专业去施工,“是”的需要电气专业做好“跨接”的!(所有的都“是”时,你会把所有的钢筋都做“跨接”?)
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)避雷针的接地引线,用螺丝镶入楼房水泥墙体上,不接触钢筋,引入地下,会不会有问题?_百度知道避雷针的正确安装方法我在造房屋的时候把一根3米多长的(12mm)钢筋打入地下,另一头用电焊连在柱子里其中的一根钢筋上直到屋顶,用这个做避雷针可以吗?如不对,求正确方法
防雷装置包括:①接闪器②引下线③断接卡④地母线⑤接地体.①②③④⑤必须保证通畅的电气连接.避雷针(有不锈针尖的)可以作接闪器,但是它的安装高度及保护范围应计算确定;12mm的钢筋可作引下线,但应不生锈(镀锌);没有断接卡就不能测试接地电阻是否符合要求;‘钢筋打入地下’做接地体就离谱太远了!
???ж??????????????????????????,???????????'??,???????????.???????????????????лл
断接卡就是在勒脚标高上的墙埋个盒子,引下线在内与地母线相接,是螺栓结合,垫圈加铅片,便于到时间拆开检测接地电阻用的,明敷的引下线可用塑料保护管套住断接卡,代替墙埋的盒子。
地母线是镀锌扁钢,它埋地700深处与镀锌角钢顶焊接。2.5米长的镀锌角钢1~3根打入地下做接地体。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码二层楼房用一根钢筋到屋顶当避雷针可以吗_百度知道

我要回帖

更多关于 用柱子钢筋做避雷针 的文章

 

随机推荐