这个空开是不是带空开与漏电保护器接法 两条线怎么接 右边写的过压脱扣器是不是就

【空气开关带脱扣器】_空气开关带脱扣器品牌/图片/价格_空气开关带脱扣器批发_阿里巴巴
临沂市兰山区
上海市嘉定区
洛阳市洛龙区
深圳市龙岗区
上海市青浦区
北京市朝阳区
北京市丰台区
共18页到页
您可能还感兴趣的其他内容
阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:178
年度积分:103
历史总积分:1304
注册时间:
空气开关是否都带有脱扣器?有没有不带脱扣器的空气开关?
chenqing309
文章数:7909
年度积分:974
历史总积分:13919
注册时间:
空气开关有很多种,能满足你的需求,具体可以询问经销商,但我决定梅兰日兰的不错
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:
可以自己改造啊
wenquan753
文章数:11353
年度积分:2758
历史总积分:17308
注册时间:
文章数:299
年度积分:53
历史总积分:1265
注册时间:
那是刀闸了,不叫空开。
文章数:11159
年度积分:2325
历史总积分:17435
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
见过的,都带有脱扣器
文章数:1487
年度积分:48
历史总积分:3211
注册时间:
好多都带吧 没深入研究过
文章数:43
年度积分:49
历史总积分:521
注册时间:
不带脱扣器的空气开关不存在,你问这个问题说明你一点不懂电工技术。
文章数:321
年度积分:50
历史总积分:1347
注册时间:
是不是说的是分励线圈哦
文章数:9040
年度积分:114
历史总积分:11185
注册时间:
工控学堂推荐视频:空气开关与漏电保护器的区别
我的图书馆
空气开关与漏电保护器的区别
空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸,马上断电保护人体。
这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。这些内容在高中物理课本都能找到。
可以在百度上找这个的原理电路图,一看就明白了。&&&
空气开关是防止线路短路或者超负荷用的。只要线路短路或者超负荷它就会跳闸,漏电了不会跳闸。而漏电保护器只有漏电的时候会跳闸。超负荷或者短路的时候它不会跳闸。俩个刚好相反。
空气开关:&
空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。
一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。&&
漏电保护器:
当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。
如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。&
判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。
当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。&
如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA
,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1
秒以内。这两个参数的选择主要依据是: 30mA:&
人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA
,儿童要较****为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。0.1秒:& &&&&
人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,
若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。&&
但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,
如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。
一般来说(在家庭或者酒店。。等),空气开关常用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去回路。比如厕所回路,厨房回路。。等等。
(空开有过流保护短路保护功能 能过流自动跳闸,空开也有漏电型的,也可以做分开关。。漏电开关,它的灵敏,分开可以迅速跳闸,能保护)一般来说(无论在家庭或者酒店。
空气开关时用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去作为一个回路空气开关也俗称空气断路器(有塑壳式和小型断路器等),漏电开关也叫漏电保护开关,还有一种是漏电保护断路器(以上二者的结合,有拼装式和一体式等),它们一般都应用于低压电源电路中。空气断路器用在电路中起到过载、短路保护作用,电路中的总开关可以用塑壳式断路器,末端回路可用小型断路器;漏电保护开关只起到漏电保护的作用,一般要和断路器结合使用;
漏电保护断路器兼具以上二者的功能,也分为塑壳式和小型,使用场合同断路器。
如下图,左边为空气开关(断路器)的电气符号,中间是隔离开关的符号,右边是漏电断路器的电气符号原理图。不管是哪种开关,相应的符号都会印在开关上面,漏电保护开关或漏电断路器还会标注漏电动作电流(比如30MA、100MA 等等)。漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,
只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。&
但是现在有将两者做成一体的复合开关。空气开关DZ10-250Ie=200 表示什么意思?在喧杂俄空气开关时应该注意那些问题?DZ--“自动”的反拼音10--设计序号100--额定电流3---表示极数即三相3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)
因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的
开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。、空气开关:即空气式断路器,顾名思义,灭弧是在空气介质中完成的空气开关是一种只要有短路现象开关形成回路就会跳闸的开关。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,
脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,
使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,
主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。
当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。不知道你知不知道电磁感应,
就是绕铜丝的线圈会有磁性。漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电
(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,
所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。讲得很容易明白了吧,哈
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢拆解家里坏了的空气开关和漏电开关各(LITAI)|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
家里的2P空气开关和一个1P漏电开关坏了(买房时开发商装的),LITAI的,不知汉语是啥牌子,质量不行,没事拆开看看…… 空气开关:[attachment=6104831][attachment=6104832][attachment=6104833][attachment=6104834]
1P漏电开关:左边是个1P的空开,右边部分是脱扣器[attachment=6104835] 左边空开:[attachment=6104836][attachment=6104837][attachment=6104838]右边脱扣器部分:[attachment=6104839][attachment=6104840] 空气开关中间怎么都没有铜线圈呢,怎么和这个不一样呢?[attachment=6104841]
赞助商链接
铜线是用来过流保护用的,当流经的电流过大,磁力也就随之变大, 吸合脱扣部分来断开电源。没有那个落选铜线的线圈,也自然就没有过流脱扣功能了。
赞助商链接
 空气开关的脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 我的这种是不是热动的,算不算合格品?是不是电磁式的空开才有线圈?
我家里配电箱开发商配的漏电保护器已经有两个不能漏电保护了,被我断开了漏电保护部分,直接使用空气开关。也不知道国产漏电保护器怎么这样质量不过关。
空开是假的没有过流保护,漏电保护可能有用的,建议两个都换掉,两个都是关乎生命的家伙啊
引用第7楼shangbodd于 11:59发表的&&:铜线是用来过流保护用的,当流经的电流过大,磁力也就随之变大, 吸合脱扣部分来断开电源。没有那个落选铜线的线圈,也自然就没有过流脱扣功能了。
铜线不是用来过流保护的,是短路保护用的过流保护是一块铁片一样的东西
国产 立泰 空气开关
立泰是“Leete“标志啊
今天中午没事,我打算试试另一个没坏的LITAI漏电开关性能(按试验按钮好着呢,但为了保险,还是亲自试试),先把一根导线一头插在三孔插座的上插孔内(保护接地端),把试电笔插在火线孔内,然后用导线的另一头去碰了一下试电笔金属杆,没想到刚碰上,就听啪的一声,接触处冒了很大的火花,把试电笔金属杆烧了个坑,导线的铜线也烧在上面了,用力才揪下来,我看了漏电开关已跳闸。看来,左边的空开中间没有线圈,短路和漏电也能跳闸……我想不明白,火线和保护接地线(不是零线N)接触咋会短路打火呢,要是这样的话,以后洗衣机等电器外壳漏电,会不会把电器外壳烧坏,我想火线和零线(N)接触才会短路打火吧?我本身还打算一只手接触火线,光着脚站地板上试试漏电开关跳不跳闸,但怕这次万一漏电开关突然失效,家里只有我一人在家,所以不敢试了
我们家配电箱装了两个漏电开关(其中一个前几天刚换过),三个1P的空气开关,一个2P的空开(总闸,去年坏了换了),都是一个牌子的(开发商装的),由于昨天把坏了的漏电开关和空开拆开,发现空开都没装线圈,所以打算每一个都亲自试试,没想到另一个漏电开关试了下短路和漏电都还起作用呢,空气开关由于没时间还没试
都是垃圾,容易出现安全隐患,建议全部换掉,建议品牌,ABB,斯耐德,德力西,松下等等,如资金不充裕,可以考虑国内比较知名的厂商产品,如正泰,TCL,上海人民,等等。质量有保障。
我昨天换的一个漏电开关是上海人民成套电器厂的,我买的时候以为是人民电器呢,不过今天试的时候两个漏电开关短路和漏电时都起作用,不知人民成套电器的那个左边空开里有线圈吧,以后坏了拆开看看……[attachment=912679]
开关分好多种,有不带保护的,过流保护,过载保护,漏电保护,长的象,不等于都具有这些功能,看使用的地方,合理使用
空开跳开纯属过热保护,正规空开是靠磁力的,大电流产生磁力跳开。保护地与火线连接是会短路的,一般电器漏电漏电是有电阻的,不会这么猛烈,电流也不会这么大。可以试试这样的测试方法是用一个电阻产生从火线到地40mA的电流,简便方法是用个电烙铁什么的插头,插入火线余地线之间,应该空开不跳,漏保会跳。另外说一下,正规厂叫“上海人民电器厂”老产品商标印的是“PEOPLE”新产品是“SHAMAN”哎,上海牌子都被山寨了
下次不可如此试
上面明显是假的空开,正常的空气开关都带过流的,不然脱扣根本不会动作的。
假货,没有过载保护装置,就一个开关。
空气开关和漏电保护器不是一回事吗?不懂,有专家给解释下
用5-8K电阻碰一下火线和地线之间,漏保动作了就是好的。
两个开关都差不多中等的档位材料简单,不算是奢侈的、见过很奢侈的开关飘过
偶也打算买空开和漏保&&&&&&&&&&&&&&&&&&初步打算买ABB的
现在有的空开就是骗人,一点用也没有
火线跟地线之间的电压差也是220v,
楼主试的时候要小心呀,这可是有生命危险的,
&&L&&Z&& 你艺高人胆大&& 坚决不建议你这样测试&&这关乎人身安全&&你这样测试电弧可能会溅射烧伤你 我建议意你用一个插头引出二根导线短路接熔断器(断路器不跳闸,熔断器也自动烧断 比较安全 )&& 插头一定要有较好的绝缘性&&&&在此呼吁大家安全用电和测试电器产品
有图了。。。。
在网站上找到这么一段东西,简单的说,火线与地线之间的电压等于或者小于220v,所以LZ的行为是危险的,因为220v产生的电弧会伤人[attachment=1166285]地线:&& 用来将电流引入大地的;漏电或过高时,电流通过地线进入大地。它不用于工作回路,只作为。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从点接地后引出并每间隔20-30米)零线:零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与(也就是相线)构成回路对进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。它主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。综上所述得出结论:当零线与地线共同接地时,而且测量点离地线距离比较近,那么(也就是相线)与地线之间的电压差就是220V。当零线与地线共同接地时,而且测量点离地线距离比较远,那么火线(也就是相线)与地线之间的电压差就是低于220V,在实际应用中,具体值约为10V~200V不等。
路过看看..........
一看知道是水货了,线圈是短路保护的。还有一个双金属片是热保护的,你的那个水货里面什么都没有,只能当是开关用。漏电保护天关看不清楚,好像里面应该有芯片的,没有就不好说了。这种水货空开不能保护什么的,只会烧不会跳的。
可以将火线接触到地上一滩水上面,模拟触电,千百万不要拿生命开玩笑哦
看楼主前面的拆解图,你拆的微型空气断路器缺少短路保护,应该是假货。微型空气断路器和漏电保护开关是有本质区别的,断路器是用来不频繁的接通和断开电源,并在发生短路和过流的时候切断短路或者过流电流,过流保护一般用双金属片,当电流超过该断路器的额定电流,热量累积到一定程度,双金属片发热弯曲,触发脱扣装置断开电路;短路保护用线圈实现,高的短路电流产生较强的磁场,触动线圈内部的铁芯动作,触发脱扣装置断开电路;上面一排排的金属片叫做“灭弧栅”,用于将断开电路以后所产生的电弧引入其中并分割消灭,否则由于短路电流过大可能造成断路器自己烧毁却不能断开电路。所以,微型空气断路器属于过流和短路保护,并不能对意外触电进行保护。漏电保护器,是专门为了防止由于人体或者电器的绝缘不良造成线路对保护地或者大地漏电的设备,它的原理简单地说是这样的:漏电保护器的核心是一个漏电检测线圈,该线圈的流出电流和流入电流相等的时候,无信号输出,代表正常的工作状态,当有漏电事故发生时,流出的电流一部分直接经过人体或者其他介质流回保护地或者大地,这样该线圈的流入流出不相等,就有信号输出,经过放大处理以后,带动脱扣装置断开电路,实现了漏电保护。下图为常用的施耐德c65n系列的内部图,楼主可以对比一下。[attachment=1771402][attachment=1771403]
另外楼主用短路保护线的方式测试漏电保护开关是非常不安全的,建筑物进线处保护地线和中性线是相连接的,你这样测试等于是短路测试,容易产生火花伤人,以身试法最好也不要尝试了。。。
电器中用的保护接地线是在漏电时把220电直接引入地下~人触碰电器上面不会有电的(人跟那导线成并连的了.人所分的电压几乎为零)!然而漏电开关会跳闸.....{零线是在电量表前引入地下的.保护接地线是在漏电开关后引入地下的}&&&&&&还有就是你说的没有铜线圈也能短路跳闸有一定的错误!短路只是过流的一部分而已~空气开关里有个双金属片在过流时会弯曲跷起来.使其跳闸....
给你个建议,果断换掉你的开关和漏电开关,都是山寨的东西,太不安全了。
我今天也拆了一个LITAI的空开 里边有线圈 大约1.5平方紫铜线绕了5圈 标的32A&&最后扔掉 装了个正泰
:我今天也拆了一个LITAI的空开 里边有线圈 大约1.5平方紫铜线绕了5圈 标的32A&&最后扔掉 装了个正泰&( 23:21)&灭弧装置是有 但是没有和任何电路连接
你屋里的火线跟地线打火极有可能是你这栋楼用的是保护接零方式三相四线制,而不是保护接地方式三相五线制,通俗点保护接零就是变电房地线直接跟零线接在一起,保护接地就是地线和零线没有任何连接而是地线单独接着一个铁架子埋到土里,你问问你当地供电局的就知道了。保护接零安全系数低于保护接地,因为小区供电都是星形接法,如果某一栋楼负荷大于另一栋,三根火线的电流就会漂移,对大地电压本该为零伏的零线此时会有几十到一百伏不等的电压,这时如果人现在潮湿地面上触摸到洗衣机或冰箱到金属部分会有麻手感觉,因为漂移的零线电压通过人体流回大地了。
:空气开关和漏电保护器不是一回事吗?不懂,有专家给解释下 ( 10:23) 当然不是,这是两个完全不同的东东,空开是一个过流和短路保护,漏电开关是一个k检测两条线间电流不平衡的检测器,一般是配合空开才能用,简单来说就是空开加多一个漏电模块上去就组合成了漏电保护器
底线跟零线其实是一个道理的!发电厂发出来的电全是三相电,高压输电传过来的也是三相电,我们家里用的单相电不过是三相电的一相,就是单独拉出了跟线来用罢了。接地保护线是埋在地底下的,一般就在楼下!零线一般是在小区配电室附近,也是埋在地下的。所以从本质上来说,零线跟地线是完全相同的,只不过极限的地方跟作用不一样罢了。再就是楼主的空来偷工减料了。过流保护功能被省掉了!!为了家人的安全,该换就换掉吧!
天啊,你这个空开没有过电流脱扣功能啊,充其量是个负荷开关。
查看完整版本: [--
Powered by