两种人配电网线路考试标准算例线路有没有给额定容量

设备容量和计算容量
查看: 10769|
摘要: 1)用电设备分类 (1)长时工作制用电设备:使用时间较长或连续工作的用电设备。泵类、通风机、压缩机、输送带、机床、电弧炉、电阻炉、点解设备等。 (2)短时工作制用电设备:工作时间短而停歇时间相当长的用电设 ...
1)用电设备分类
(1)长时工作制用电设备:使用时间较长或连续工作的用电设备。泵类、通风机、压缩机、输送带、机床、电弧炉、电阻炉、点解设备等。
(2)短时工作制用电设备:工作时间短而停歇时间相当长的用电设备。启闭水闸的等。
(3)反复短时工作制用电设备:时而工作、时而停歇,如此反复运行的用电设备。电车用电动机、电焊用变压器等。为表征其反复短时的特点,通常用暂载率来描述。
2)设备容量确定
一般是指用电设备的额定输出功率(PN,SN)
(1)一般用电设备容量
它包括长时、短时工作制用电设备及照明设备;其设备容量PN是指该设备上标明的额定输出功率。
(2)反复短时工作制用电设备容量
它包括反复短时工作制电动机和电焊变压器两种。反复短时工作制用电设备的工作周期是以10min为计算依据。吊车电动机标准暂载率分为15%、25%、40%、60%四种;电焊设备标准暂载率分为20%、40%、50%、100%四种。这类设备在确定计算负荷时,首先要进换算。
(a)反复短时工作制电动机容量的确定。其设备容量PN是指暂载率ε=25%时的额定容量。如暂载率不为25%,则可按下式进行换算,使其变为25%时的额定容量,公式为:
本讲阐述了负荷管理的对象——用电负荷的分类、负荷的计算方法等内容。通过本讲的学习,需要掌握用电负荷的定义、分类、负荷计算的方法以及选择。
1.设备容量的确定
1)用电设备分类
(b)电焊变压器容量的确定:其设备容量PN是指ε=100%时的额定容量。当ε≠ 100%时应进行换算,换算公式为:
2.确定计算负荷方法
计算负荷:按发热条件选择供电系统元件时需要计算的负荷功率或负荷电流。
包括四个物理量:有功计算负荷Pjs、无功计算负荷Qjs、视在计算负荷Sjs、计算电流Ijs。
计算步骤:
(1)用电设备负荷
(2)(变压器)负荷
(3)高压供电线路负荷
(4)总降压变电站(或配电站)负荷
(注意:考虑持续时间超过0.5h的最大负荷)
常用方法:需要系数法,二项式系数法。
1)按需要系数法确定计算负荷
工厂:确定客户车间变电站和全厂变电站负荷。
四个物理量关系如下所示。
(2)变电站(变压器)负荷
(3)高压供电线路负荷
(4)总降压变电站(或配电站)负荷
(注意:考虑持续时间超过0.5h的最大负荷)
常用方法:需要系数法,二项式系数法。
1)按需要系数法确定计算负荷
工厂:确定客户车间变电站和全厂变电站负荷。
四个物理量关系如下所示。
(1)单个用电设备的计算负荷
单台电动机:铭牌额定功率;
单个白炽灯,电热器,电炉:设备标称容量。
单台反复短时工作制的用电设备:若吊车电动机的暂载率不是25%,电焊变压器的暂载率不是100%,则都应按公式换算,换算后得到的设备容量(也称额定持续功率),即为计算负荷。
(2)成组用电设备的计算负荷
该组用电设备的计算负载Pjs总是比其额定容量的总和PNΣ要小得多。
在确定计算负荷时,需要将该组设备的总容量(总功率)进行换算,计算公式为:
影响负荷计算的因数无法一一考虑,通常只是通过实测,将所有影响计算负荷的计算负荷的许多因素归并成一个系数—需要系数(Kx)。
一般有经验资料确定需要系数。如教材P16-P17表1-5~1-7。
表1-5&& 一般工厂(全厂)需要系数及功率因数
表1-6&& 各种车间(全车间)需要系数及功率因数
表1-7&&& 用电设备组需要系数及功率因数(部分)
例:已知小批量生产的冷加工机床组,拥有电压为380V的三相交流电动机7KW的3台、4.5kW的8台、2.8kw的17台和1.7kw的10台。试求该机床组的计算负荷。8kw的17台和1.7kw的10台。试求该机床组的计算负荷。
解:查表1-7可得:kx=0.14~0.16,取kx=0.15,cosφ=0.5,tgφ=1.73,则:
(3)车间(多组)用电设备的计算负荷
设m组,各组需要系数不尽相同,各组最大负荷出现的时间也不相同,则需要除将各组计算负荷累加外,还须乘以一个同时使用系数Kop、Koq。
其计算公式为:
表1-8&&&& 需要系数的同时使用系数
Kop、Koq的确定:
当用电设备组数越多时,取值越小;当组数越少时,取值越接近1。
3.确定计算负荷方法
计算负荷:按发热条件选择供电系统元件时需要计算的负荷
功率或负荷电流。
1)按二项式系数法确定计算负荷
连接设备台数不太多的车间干线或支干线的计算负荷,因其中大功率设备对负荷变化影响很大,为了反映这种变化,可采用二项式系数法。用两个系数表征负荷变化的规律,见P20表1-9。
二项式系数法的基本计算公式为:
表1-9二项式系数
例:& 已知某矿井有电压为380v的通风机,20kW的3台,15kw的4台, 7kw的8台。试用二项式法求该通风机组的计算负荷。
解:& 查表1-9:取b=0.65,c=0.25,n=5,cosϑ=0.80.tgϑ=0.75,则
&&& P’N=20×3十15×2=90(kW)
例:& 已知某矿井有电压为380v的通风机,20kW的3台,15kw的4台, 7kw的8台。试用二项式法求该通风机组的计算负荷。
解:& 查表1-9:取b=0.65,c=0.25,n=5,cosϑ=0.80.tgϑ=0.75,则
&&& P’N=20×3十15×2=90(kW)
&&& PN=20×3十15×4十7×8=176(kW)
因此由式(1-9)求得有功计算负荷
&&& Pjs=bPN+cP’N=065×176十0.25× 90=136.9(kW)
其计算电流为:
2)工厂企业总计算负荷确定
常用计算方法:
(1)需要系数法
将全厂用电设备的总设备容量∑PN(不计备用设备容量)乘以一个全厂需要系数Kx就得出全厂的计算负荷。
(2)逐级相加计算法计算
采用从用电端开始.逐级向推移计算方法。
(3)单耗估算法计算
用单耗计算工厂的计算负荷有两种方法:一种是用单位产品耗电量来确定计算负荷;另一种是用单位产值耗电量来确定计算负荷。
对于有固定产品的工厂可采用第一种方法.对于无固定产品的工厂(如修理厂等)可采用第二种方法。
固定产品:采用单位产品耗电量来确定计算负荷;
无固定产品:采用单位产值耗电量来确定计算负荷。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:配电网最大供电能力模型解的性质_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
配电网最大供电能力模型解的性质
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢请问电路系统中的容量是什麼意思 它怎麼区别额定功率呢 能不能帮我举一个例子呢 我们一般工厂用的380V三相电容量是多少
是不是可以这麼举例
如果我的电网容量是200KVA
我要用一个300KVA的仪器是不是就不可以用了
GooGooT880
你好:——★1、“请问电路系统中的容量是什麼意思”......容量,就是供电的大小。——★2、“我们一般工厂用的380V三相电容量是多少”......这要看你们厂供电变压器的容量了。——★3、“如果我的电网容量是200KVA
我要用一个300KVA的仪器是不是就不可以用了”......是的,超过供电容量,就是“超负荷”,会烧毁变压器的。
为您推荐:
扫描下载二维码配电线路无功补偿算例_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
配电线路无功补偿算例
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢第3章 供配电系统计算基础_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
第3章 供配电系统计算基础
上传于||暂无简介
大小:913.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 变压器额定容量 的文章

 

随机推荐