200000120千瓦用多大电缆的电笕

已知大楼用电量为200KW三相五线制,请问用多大的开关?多大的铜线电缆?计算公式是什么?_百度知道
已知大楼用电量为200KW三相五线制,请问用多大的开关?多大的铜线电缆?计算公式是什么?
我有更好的答案
380V/0.85cosΦ=619.2A
功率/电压&#47200KW=200000W&#47
其他类似问题
为您推荐:
三相五线制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用电量200KW,电压380V,电缆长度80米,需要多大铝芯电缆?求帮忙,着急!谢谢大家_百度知道
用电量200KW,电压380V,电缆长度80米,需要多大铝芯电缆?求帮忙,着急!谢谢大家
提问者采纳
I=P&#47,用150平方的线;U&#47,为了降低线损,选电流密度低一些。具体根据你的要求教你计算方法,因此对于304A的电流可选 100-150平方的铝线,以后遇到同样问题可以自己算.73=304A:1.73=、计算电流值(三相),可以选100平方线;1,如果长期使用;2,考虑到节约一次性投资、铝芯线的每平方毫米的电流密度为2-3A;如果短期使用;1;380&#47
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
8A用电量200KW,电压380V,额定电流303,
用两根3*150+2*70或一根3*240+2*120铝芯电缆为宜
应该选用185mm²铝芯电缆,估算电流400A左右
240平方毫米的就行。
用电量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用电量380v100kw。220v100kw要多大电览_百度知道
用电量380v100kw。220v100kw要多大电览
2A.1~1,计算总功率;根据导线安全截流量来选择导线,其零线的截面积应与相线截面积一样大;的铜芯聚乙烯绝缘电缆合适.5倍,如,它的安全载流量是420A。供电回路中单相负载较多时.2Ijs=337。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1:337.2A.6×(1+20%)≈405.6×1.9≈337.2≈405:P总=000=200000W;Ir=400A.732/0:Ijs=P/U/√3/cosφ=/1;在不考虑供电距离的情况下,选择Ir=400A塑壳式空气断路器合适:NM1-630/4300 &nbsp,选择185mm²计算三相电流,即,Ir=1:YJV-4×185+1×95.6A,即,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量  220V100KW的单相负载也得采用三相五线供电
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
用电量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁六平方电笕线500米能吃多少千瓦_百度知道
六平方电笕线500米能吃多少千瓦
估计也10A以下会比较安全,也就跑个10A~12A。也就是说在4KW以下长时间使用比较安全,那么线功率也就在4~5KW左右;但电缆线比较长,则所跑电流也应该相应减小6平方线
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁200000w用多大电览和空开_百度知道
200000w用多大电览和空开
200KW负荷电流大约350A,选用400A空气开关,150平方铜导线。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁