110个千瓦的地泵用多大的电缆线接电源?
110个千瓦的地泵用多大的电缆线接电源?
我有更好的答案
变频泵110千瓦用110*)=150平方毫米电缆。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,..._百度知道
计算导线的公式是什么,比如170千瓦的功率,有60千瓦是单相用电,110千瓦是三相用电,该用多大的电缆,...
比如170千瓦的功率,110千瓦是三相用电,能列出公式计算吗,有60千瓦是单相用电,该用多大的电缆计算导线的公式是什么
建议选用185以上的以上只是估算;kw=220A(60÷3)×4,110kw×2A&#47,60kw=√3×380×I
I=91,平均分配到ABC三相上,可以视为380v三相负载所以,因为变压器低压侧都是星型连接,只有一相负载工作,总功率可以视为170kw但是其中的60kw单相负载必须;kw=90A220A 90A=310A如果60kw的单相负载经过平衡分配后同时工作没必要分开算,如果经过三相平衡后的单相负载同时工作,中心点引出做N线,那么单相负载最大功率可以视为只有20kw.16A=311,可以视为380v三相负载.5A&#47。所以.16A电缆用铜芯3×150 2×95以上的如果长期使用考虑以后有可能增加少量负载.16A220A 91。假如经过平衡分配后的单相负载
为您推荐:
其他2条回答
选YJV1(3x185+1x95),则按最大相25KW计算各相的负荷,25KW,单相负荷分到三相中,20KW。线路不远的话,应按最大相的负荷计算三相用电按实计算,假设各相分别为15kW,110kW+25KW*3=185KW来选择电缆
最简单的就是求出总功率的电流,再除去铜芯线或铝芯线的每平方可带负荷。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁110kw的水泵 2000米的距离 240平方的铝电缆 能用吗 电压降是多少
这厮TA1510
不能 电压降能达到51V
电压下降 能用别的办法 调高吗 ?
还有 如果改用高压电缆
应该用多大?
可以在线路末端加设无功补偿装置,应该可行
要么做高压延伸,变压器新装,
改用高压电缆
应该用多大?
不明白你的意思
无功补偿装置
问电工 说是 只能补偿电流
对电压是没用的
也不知道对不
用高压电压
然后再放个变压器
这样可以吗
什么电工啊
无功补偿装置可以就地补无功,那么从变压器中使用的电流就好减少,电压降就会降低
你需要新增一个160KVA变压器
架空线不可以吗
35mm²铝线就可以
2000米的35mm²铜电缆造价太高
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码地泵110用多大的铝电缆_百度知道
地泵110用多大的铝电缆
 110KW负荷电流计算:  三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)  I=110/(1.732×380V×0.85)  =196A  根据电线电流对照表,110KW负载至少要选择120平方的铝芯电线。120平方的铝芯电线明线敷设安全截流量约268A,穿管安装需要增加一个等级。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
纯铜每平方的承载功率密度在1000瓦多一点点(均值)~也就是说你要是用铜电缆的话要用大于等于110的~用铝合金电缆的话要用大于等于 176的(铜铝电缆的转换系数在1.60-1.65之间~110x1.60=176~标准电缆没有176这个规格(定制的除外)~所以我建议你直接使用185的标准铝合金电缆)
其他1条回答
变频泵110千瓦用110*)=150平方毫米电缆。