介绍:建筑低压配电系统大全
& & &:由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。
& & & 配电级数
& & & 一级配电
& & &变压器低压380V(400V)侧出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),即一级配电。
& & & 二级配电
& & &配电柜的出线到各楼层配电箱,再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属二级配电。
& & & 三级配电
& & &二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是三级配电。
& & &一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取三级配电,规模特别大的也有四级配电。
& & & 供电线路的分支方式
& & &低压配电系统的功能是将电能合理地分配给低压用电设备,它由配电装置(配电柜或配电箱)和配电线路(干线和分支线)组成。
& & &低压配电系统又分为动力配电系统和照明配电系统。一幢建筑物的配电系统分支级数不宜超过三级。
& & & 配电柜(屏,盘)
& & &配电柜是供配电系统中用来成套安装配电设备的定型柜。
& & &有高压、低压配电柜两大类。
& & &低压配电柜用于动力、照明及配电设备的电能转换、分配和控制之用
& & &高压配电柜用于接受分配电能,并对电路具有控制、保护和测量等功能
& & & 配电箱(盘)
& & &配电箱是直接向低压用电设备分配电能的控制、计量盘,在小区建筑中用量很大。
& & &配电箱的位置应尽量置于用电负荷中心,以缩短配电线路和减少电压损失。
& & &还应注意所选配电箱位置应有利于维修、干燥且通风、采光良好,不影响建筑美观和建筑结构的安全等。
& & &三相电配电箱
& & &家用配电箱
& & & 配电箱内部配线
& & &作业条件及现场准备工作
& & &1、箱体安装完毕。
& & &2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设
& & &计图纸、配电箱安装要求。
& & &导轨安装照片:
& & & 箱体内空开安装
& & &1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
& & &2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
& & & 空开安装照片:
& & &空开安装照片(第一排预留位):
& & &空开零线配线
& & &1、零线颜色要采用蓝色。
& & &2、照明及插座回路一般采用2.5mm²导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线,一根导线配一个空开。
& & &3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
& & &4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
& & &5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
& & &6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。
& & &空开零线配线照片(第一排):
& & &空开零线配线照片(第二排):
& & & 第一排空开配线
& & &1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。
& & &2、照明及插座回路一般采用2.5mm²导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线,一根导线配一个空开。
& & &3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。
& & &4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
& & &5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
& & &6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。
& & &空开A相配线照片:
& & &空开B相配线照片:
& & &空开C相配线照片:
& & & 第二排空开配线
& & &1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。
& & &2、照明及插座回路一般采用2.5mm²导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线,一根导线配一个空开。
& & &3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。
& & &4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
& & &5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
& & &6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。
& & &空开A相配线照片:
& & &空开B相配线照片:
& & &空开C相配线照片:
& & & 导线绑扎
& & &1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。
& & &2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。
& & &导线绑扎照片(总照片):
& & &导线绑扎照片(分照片):
& & & 配电箱的设置
& & &配电箱的作用:完成的进线与各个出线支路的配电。
& & &1.配电箱数量的确定
& & &主要从下列几点考虑:
& & &该配电箱需要连接的总设备负荷的大小(末端配电箱总电流一般可控制在80A以内、总负荷在40~50KW)。
& & &配线距离的长短(供电半径)(单相支路长度应控制在30~50m)。
& & &出线支路数量(一般最多30个单相出线支路)
& & &管理者的使用方便。对于住宅楼,每户需设置一个家用保护配电箱。
& & &2.配电箱设置位置
& & &主要从下列几点考虑:
& & &尽量靠近负荷中心。
& & &管理、操作方便。
& & &配电出线供电半径为30~50m。
& & &有电气竖井的建筑,优先考虑设置在楼层的竖井(配电小间)内。
& & &低压配电方式
& & &低压配电方式是指低压干线的配电方式。是指由变配电所低压配电柜(屏)分路开关到各建筑物楼层配电箱或到大型用电设备干线的配电方式。
& & &低压配电方式一般有放射式、树干式、混合式三种形式。
& & &干线配电方式
& & &&干线&:变、配电所(房)中配电柜
& & &配电箱(柜)之间、配电箱(柜)配电箱之间的连接线路。
& & &放射式:由总配电箱直接供电给分配电箱或负载的配电方式。
& & &优点:独立受电,供电可靠性高,控制灵活,易于实现集中控制。
& & &缺点:线路多,有色金属消耗量大,系统灵活性较差。
& & &适用于设备容量大(如动力设备)、要求集中控制的设备、要求供电可靠性高的重要设备配电回路,以及有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜将配电及保护起动设备放在现场者。该方式主要用于多层建筑,或高层建筑的部分配电。
& & &每条出线支路的导线根数
& & &单相电:灯具回路2~3根线(一般为2根)
& & &插座回路3根线
& & &三相电:4~5根线
& & &接三相插座,原则上4根线;
& & &接三相用电设备的控制箱,原则上5根线;
& & &从控制箱接电动机类设备,4根线。
& & &出线支路的导线截面积
& & &单相电:灯具回路2.5mm²
& & &插座回路2.5、4mm²
& & &三相电:2.5、4、˙˙˙˙˙˙mm²
& & &总体原则:
& & &每条灯具回路的电流不宜大于15A,一条回路灯具串接数量不超过25只。
& & &每条单相插座回路电流一般不超过15A(有时也可为20A),插座数量不超过10只。
& & &三相回路的电流按所连接设备的功率计算得到。多数情况下一条回路只连接一台设备。
& & &建筑电气的高压配电系统大多采用放射式接线方式,
& & &低压配电系统(特别是大型高层建筑)大多采用放射式(建筑物地下设备层,大容量的用电设备较多,应采用电缆放射式对单台设备或设备组供电)和树干式(照明用电)相结合的混合式配电方式。。
& & &楼顶电梯回路不能同楼层用电回路共用,应由变电所低压母线引出单独回路供电。
& & &对建筑内消防电梯、消防水泵、排烟风机、正压送风机、事故照明等属于重要的消防用电设备,应由两个回路供电,并在末级配电箱内实现自动切换。
& & &垂直主干线,现在常用的有电缆、绝缘母线槽及大电流分支电缆三种形式。
& & &电缆一般用于楼层不多,负荷不太大的建筑物,
& & &绝缘母线槽电流大,插接方便,广泛使用于大型或高层建筑,
& & &最近发展起来的大电流分支电缆因其安装简单,供电可靠,投资省等优点,大有取代绝缘母线槽之势。
& & &来源:北极星输配电网第76个问题:如何计算低压开关柜内的主母线和分支母线的短路电流?
>> 第76个问题:如何计算低压开关柜内的主母线和分支母线的短路电流?
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
第76个问题:如何计算低压...
发表于: 16:14
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
第76个问题:如何计算低压开关柜内的主母线和分支母线的短路电流?
上周到本周三,我接到许多用户打来的电话和邮件,内容都与低压开关柜内短路计算有关,所涉及到的开关柜有GCS、还有GGD,以及国内某生产厂家生产的MNS开关柜。其中低压进线的额定电流从3200A到1250A不等
这些短路点有的发生在分支母线上,有的发生在馈电断路器的出口处。另外,变压器到低压开关柜都安装了母线槽,两列开关柜之间也通过母联和母线槽连接
通过沟通,我发现用户们对于如何计算低压开关柜内的短路电流不是很熟悉。为此特开此贴,请各位旺友们出谋划策,能否给出一些通用的方法来
说明一下,我接到的电话和电邮都与旺点有关,用户们通过各种渠道找到我,真是不容易!不过,也足见旺点网站在用户们心中的地位和影响!
先替用户谢谢旺友们!也谢谢旺点网站!
发表于: 09:22
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7859
旺点币:1821
在线时间:2741小时6分
发帖: 2168
最后登录: 15:34
本坛内关于短路计算的帖子还真不多。不过在元器件参数及选型的讨论中,都会涉及到此参数。而且诸位专家多采用估算方法,或是查表、手册法。
那么,对于短路计算都有哪些步骤、方法呢?而对于低压柜内母线短路计算,哪种方法靠谱?
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+5(帕特里克) 好久没有看见fossil兄的帖子了。感谢关注!
发表于: 10:00
级别:VIP会员 版主
头衔:助理工程师
经验值:7445
旺点币:10825
在线时间:3114小时5分
发帖: 5176
最后登录: 09:46
化石兄忙着年会的事情了。
诚然,对于低压柜的垂直母线,载流量的问题不是大问题,其电动力的校验是关键。
发表于: 10:04
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
我按照时间的顺序由近及远地给出讨论稿
以下是最近的一个范例,此范例来自国内某石化厂。用户们还在抢修,他们当然比我更清楚事故发生的原因,因此我对此范例的讨论仅限于计算短路电流而不涉及短路故障的起因分析
需要说明的是:本帖所提供的图纸均是我专门绘制的,与用户的系统图无关。图中为了讨论方便,还做了一些特殊处理,所以这些图不涉及到知识产权问题
================================
系统图:
我们看到图中有一台1600kVA的变压器,并且系统中还有台200kW的电动机正在运行。现在最右侧的开关柜垂直配电母线末端发生了短路,试问此短路点的短路电流大小是多少?
发表于: 10:54
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
第二张系统图。这是一个厂房项目,系统以馈电为主。是国内某开关厂生产的MNS开关柜:
==============================
短路点在母线槽的一端上。短路后用户只进行一般的维修,未彻底更换绝缘件,再次送电后引起后继短路事故,全柜报废
请问短路点上的短路电流是多少?
图中缺失电缆的规格。此参数连我也不知道,只好由旺友们在估算时自己添加吧
发表于: 12:08
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
我们先来分析一下问题所涉及的知识点:
(1)阻抗问题
要计算短路电流,当然要知道系统中的阻抗。阻抗中包括从低压看中压的阻抗、变压器的阻抗、母线槽的阻抗、低压开关柜内主母线的阻抗、低压开关柜内配电母线的阻抗
我们当然可以查表。不过需要注意的是:短路中包括三相短路和单相短路,也包括大电流接地系统(TN系统)下的单相接地故障。所以在查表时务必记得要获取正序、负序和零序阻抗才行
(2)电源问题
产生冲击短路电流的不但包括电力变压器,还包括正在运行的最大容量电动机。这后者不能遗忘
(3)计算方法问题
低压系统不同于中压系统。低压系统宜采用直接计算法,不宜采用标么值法
(4)计算短路电流的基本公式
在这个基本公式中:IK是短路电流;UP是变压器低压侧线电压;R是电阻,&SR表示对各电气设备的电阻求和,这里所指的电气设备包括中压系统、变压器、母线等等;X表示电抗,&SX表示对各电气设备的电抗求和
现在我们来进行具体的计算。见下贴:
[这篇文章被编辑了3次. 最近一次是在 01:48被更新]
发表于: 01:47
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
一.计算中压系统阻抗参数
计算中压系统阻抗的一般性原则是:变压器一次侧系统阻抗中的电阻按电抗的10%估算,电抗则等于系统阻抗的99.5%
一般地:中压电网的容量可以统一到200MVA。于是我们从低压侧看中压,其系统阻抗|ZM|为:
注意这里的SN是中压系统的视在功率。由此我们得到:
RM=0.1|ZM|=0.1x0.8=0.08m
XM=0.995|ZM|=0.995x0.8&0.796m
二.计算变压器的阻抗参数
变压器的零序阻抗、正序阻抗和负序阻抗均相等,都等于短路阻抗
对于第一个范例,它的变压器容量是1600kVA,所以变压器的阻抗为:
注意:这里的USR是变压器的阻抗电压,它是铭牌参数。同时,我们查表,得知1600kVA变压器的铜损&DPK大约为9.8kW,于是有:
对于第二个范例,它的容量是1250kVA,所以变压器的阻抗为:
查表得到,1250kVA变压器的铜损&DPK大约为8.11kW,于是有:
本帖最近评分记录:
旺点币:+1(墨守成规) Rkt计算是不是下面分母要有个平方?
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 10:08被更新]
发表于: 10:52
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
三。母线槽中的母线阻抗计算
我们来看范例1的系统图:
&
我们看到引自变压器的母线槽中主母线的规格与低压开关柜中主母线的规格是一致的,所以我们可以合并计算。第一段母线槽的长度是2.6米,第1列开关柜的宽度是2米,左右两列开关柜中间的母线槽其长度是12米,第2列开关柜的宽度是3米,合并后得到母线总宽度是:L=2.6+2+12+3=19.6米
对于母线槽母线和低压开关柜主母线,我们要计算它的正序、负序和零序阻抗,这样才能得到三相短路电流和单相接地故障电流
我们来看具体计算过程:
且待续
&!-- right --&
发表于: 19:44
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
查设计手册,得知该母线每千米长度阻抗如下:
正序阻抗:电阻为0.028,电抗为0.170;相保阻抗:电阻为0.078,电抗为0.369。
因为已知母线的长度LB1=14.6+5=19.6米,于是可计算出母线的线路阻抗为:
母线系统的相保阻抗为:
解释一下,什么叫做相保阻抗:
当发生三相短路时,三相短路电流的波形相差120度的相位差,而且都是标准的正弦波。我们把这种短路电流称为对称短路电流,对称短路电流可以用一般的方法来分析和计算。
当发生单相接地故障时,三相中的电流是非对称的。严格说来,它不能用常规计算对称短路电流的方法来分析,转而要用非对称的分析方法。非对称分析方法涉及到短路阻抗的正序分量、负序分量和零序分量。
相保阻抗指的就是相线与保护线之间的接地电流。对于TN系统来说,它近似等于单相短路电流。利用非对称的分析方法,我们可以计算获得较为精确的数值。
四.配电母线阻抗计算
查设计手册,得知该母线每千米长度阻抗如下:
正序阻抗:电阻为0.186,电抗为0.212;相保阻抗:电阻为0.078,电抗为0.369。
因为已知配电母线的长度LB2=2.2米,于是可计算出配电母线的线路阻抗为:
配电母线的相保阻抗为:
五.计算短路电流
范例1短路点的总阻抗为:
由此得到短路点三相短路电流为:
对比范例1用户给出的从中压继保中测量出来的低压侧短路电流值13.65kA,可见计算结果是吻合的。
范例1短路点的总相保阻抗为
范例1短路点的单相接地故障电流为:
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 19:55被更新]
发表于: 19:49
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
注意看范例1的三相短路电流为14.52kA,而单相接地故障电流为2.18kA。为什么相差这么大呢?按道理TN系统下两者应当比较接近才是
答案是:对于电源侧,例如主母线上的单相接地故障电流,它与三相短路电流比较接近。当短路发生在分支母线、馈电出口或者二级配电系统,则两者的差别就比较大了
对于低压成套开关设备PTTA的柜体结构的温升计算和短路耐受强度计算,有相应的国家标准和IEC标准。国家标准的标准号是:
GB/T 《评估部分型式试验的低压成套开关设备和控制设备(PTTA)温升的外推法》
GB/T 《评估部分型式试验成套设备(PTTA)短路耐受强度的一种方法》
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 20:06被更新]
发表于: 21:19
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:329
旺点币:165
在线时间:196小时14分
最后登录: 17:32
&请教2个问题:
1、第一个范例的母线规格好奇怪,
后面的N线跟PE线咋是1x125呢。在《工业与民用配电设计手册上》也没找到这个规格。倒是找到了个3[2(125x10)+125x10]。可是它的电阻R为0.014,刚好跟您的差2倍。电抗倒是一样,为0.170。按帕老提供的:正序阻抗:电阻为0.028,电抗为0.170;相保阻抗:电阻为0.078,电抗为0.369。这四个数据倒是跟手册上的3(125x10)+80x8完全吻合。
2、范例一变压器的阻抗电压百分数好生奇怪,5.55%。非标的?手册上还真没有这个值。如果真要查表,四舍五入,按6%考虑?
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+10(帕特里克) 关键是学习这种短路电流的分析方法
[这篇文章被编辑了2次. 最近一次是在 21:23被更新]
发表于: 05:49
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
我们从第一个范例中看出,这种分析过程是很繁琐的,只能用于分析问题。在实际工程中,我们当然希望能有较为简易的分析方法。有什么好办法吗?
发表于: 10:03
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:368
旺点币:203
在线时间:364小时25分
最后登录: 14:46
由衷的感谢帕老师!!
发表于: 15:55
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
谢初秋网友的鼓励!
其实这个帖子的第二个方案还没分析呢
我还准备第3个方案,就是发生在低压开关柜抽屉与分支母线接插件的短路现象。这种现象也很常见
最近实在太忙,上旺点都要抽空。我只好利用一早一晚来写帖子。所以这个帖子可能要拖一段时间才能完整,望旺友们见谅
我真的很喜欢旺点网站。有什么问题,放到帖子中让大家一起来讨论,通过讨论能学到更多的知识点以及相关的边角问题。感谢旺友们!感谢旺点网站!
发表于: 20:31
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:63
在线时间:18小时3分
最后登录: 10:58
首先真的很佩服帕老师的精神,然后,第8楼中配电母线阻抗计算错误,Rb2应该为0.4092,这样最后的结果应为26.67kA,这样就和用户反应回来的电流对不上了。
我一般在做的过程中,短路电流一般都是按照变压器低压侧出口处的短路电流来估算了,这样下来在其它馈线断路器的短路电流一定会比这个小,就案例一来说,我算出来应该是33kA左右。
还望帕老师多多指点
发表于: 10:47
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:253
旺点币:95
在线时间:103小时7分
最后登录: 04:20
帕老师,这个帖子的第二第三个方案呢,等着学习的啊,电气新人,望海涵!
发表于: 14:00
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:253
旺点币:95
在线时间:103小时7分
最后登录: 04:20
引用第11楼帕特里克于 05:49发表的 Re:第76个问题:如何计算低压开关柜内的主母线和分支母线的短路电流? :我们从第一个范例中看出,这种分析过程是很繁琐的,只能用于分析问题。在实际工程中,我们当然希望能有较为...
&
帕老师,跪求好的方法!!!
发表于: 16:39
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:887
旺点币:302
在线时间:465小时32分
最后登录: 13:01
发表于: 09:17
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:633
旺点币:238
在线时间:250小时21分
最后登录: 17:20
说实话,虽然是搞设计的 但是从来都是写
供货商配套供应
发表于: 21:56
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:191
旺点币:19
在线时间:72小时48分
最后登录: 23:09
请教帕老师,主母的的电抗值如何求出来,参考了一些资料,计算好麻烦。能否为我们开讲一课。
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区
主管单位:
中国电工技术学会石化电工专业委员会
中国石化集团公司电气技术中心站
Copyright 2015 @北京旺之点信息科技有限公司 版权所有 京ICP备您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
低压配电柜设计毕业论文.doc42页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
毕业设计论文
论文题目:低压配电柜设计
部:电气工程系 专
业:电机与电器 班
级: 2008级03班
学生姓名:
号:指导教师:
2011年 5 月 1 日
随着工业技术的发展,在低压供电系统中启用配电柜越来越多,特别是机加工车间线路里面采用集中控制线路的原则更加需要配电柜。低压配电柜的设计是否合理关系到整个生产线设备安全可靠的运行。配电柜在机加工车间里起到分配电能,及控制设备电源的作用,配电柜的设计与制作首先考虑的是控制对象的负荷功率的大小,根据负荷的大小才能正确地选用低压电器。考虑到车间负荷较大采用两种配电柜,一种是电源柜,另一种是动力柜,电源柜起到分配电源的作用,动力柜起到控制设备电源作用,根据实际需要,这次毕业设计要设计一个电源柜和一个动力柜,我们的设计思路是安全,可靠、经济、美观、维修方便。
关键词:配电、负荷计算、低压计算的选择。
With the development of industrial technology, in the low-voltage power distribution equipment power supply system to enable more and more, especially in machine shop lines the inside line with the principle of centralized control is more necessary power distribution equipment. Whether the design of low voltage distribution cabinet reasonable relationship to the whole production line equipment safe and reliable operation. Distribution cabinet to play in the machine shop in the distribution of electric energy, the role of power and control equipment, power distribution equipment in the design and production of the first consideration is to control the size of the object load power, according to the size of the load can be properly selected low-voltage electrical. Taking into account the larger plant load distribution using two cabinets,