消防弱电K1+k2穿几组线,怎么弄求解

消防弱电穿线及安装_百度知道
消防弱电穿线及安装
提问者采纳
消防弱电穿线及安装;是根据施工设计图及相关标准图集、消防报警厂家技术手册来进行施工安装。报警种类有:温感、烟感、手动报警、燃气等。联动控制有送(排)烟风机、防火阀、消防泵、防火卷帘门、电动防火门等,配管及穿线这个发个图集03D301-3《钢套管配线安装》你看一下,看对你有帮助没,可以继续讨论。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
相关专业回答
如果消防控制中心的设备其工作模式是属于“IC总线”形式的,那么,消防报警(烟感、温感探头),手动报警(手报按扭),消火栓联动线(消火栓按扭),层显(层显火灾显示盘),监视模块(通用输入、输出控制模块与信号模块)等设施,在每一层楼的布线上,完全可以用每层楼布一组即两根“IC信号控制总线”,另外再加两根“模块受控电源”(一般是直流24V),...
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
消防弱电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防弱电分机上的线怎么穿_百度知道
消防弱电分机上的线怎么穿
我有更好的答案
消防自动报警系统的分机电话分机是单独的电话线路连接主机,区域报警主机都是采用单独的通讯线路连接主机的。
其他类似问题
为您推荐:
消防弱电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防弱电卷闸门弱电线需穿几根n方法如下_百度知道
消防弱电卷闸门弱电线需穿几根n方法如下
采用一步降,4芯,二步降主机到模块是4芯,8芯,信号二总线和24V电源线,模块到卷帘门控制箱,24V输出线和反馈线
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
消防弱电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防箱应该穿几根线,及具体的原理_百度知道
消防箱应该穿几根线,及具体的原理
消防箱应该穿几根线,及具体的原理
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
一般烟感只要接一组信号线。警铃是通过控制模块来启动的、一组电源线;编码型声光报警器是一组信号线,将烟感并联在信号总线上即可,警铃只要一组启动电源线;如果有蜂鸣器底座的话要分情况对待了你没有具体说烟感的型号哦
其他类似问题
为您推荐:
消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我想说说我心中理解的消防弱电 烟感两根线 是叫信号线 广播两根线 声光报警按钮 六根线 一组信号一_百度知道
我想说说我心中理解的消防弱电 烟感两根线 是叫信号线 广播两根线 声光报警按钮 六根线 一组信号一
我想说说我心中理解的消防弱电 烟感两根线 是叫信号线 广播两根线 声光报警按钮 六根线 一组信号一组电话 还有一组叫什么 防火阀 电源线24跟信号线
是不是根据图纸上 什么设备需要什么线 就给他送什么线 那我的问题来了
每组线都叫什么
从端子箱到控制室要穿几组线
看设备要求 排风控制阀一般都是单独一组线
一般都是 电源 和 信号 个别人只有信号如水流反馈 从端子箱都控制室要看设备多少 分几路 必须有如下 线路 电源 信号 广播 电话 监控 有线电缆(手报信号反馈线 主机设备不同 有的设备可以不用 具体 问设备厂家
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
多看系统图,要不你更迷糊了,不能和你多说系统图说的很明白,多看设备说明书
消防弱电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁