85米长的120平方四芯铝电缆能承受多少200千瓦用多大电缆

120平方毫米铝芯电缆可以承受多少千瓦?
唯爱一萌408627
导体载流量的计算口诀 1.用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算 也较复杂.2.计算口诀:10五,100上二.25,35,四三界.70,95,两倍半.穿管温度,八九折.裸线加一半.铜线升级算.3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准.若条件不同,口诀另有说明.绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线.口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示.为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185.生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始.① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算.口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数.把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:..10 16-25 35-50 70-95 120.五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍.“100 上二”(读百上二),是指截面100 以上,载流量都是截面数的二倍.截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”.而截面70、95 则为2.5 倍.从上面的排列,可以看出:除10以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数.下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安.【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安.【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安.从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小.在倍数转变的交界处,误差稍大些.比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安.但实际不到四倍(按手册为97 安).而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安.不过这对使用的影响并不大.当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了.同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安.② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理.本句:穿管温度八九折,是指若是穿 管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折.(乘0.9).关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度.实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大.因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣.还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高).则按①计算后打八折,再打九折.或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7).这也可以说是穿管温度,八九折的意思.例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5 × 0.8 = 40) 高温(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安).穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35) 95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190) 高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8) 穿管又高温(七折).166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3) ③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5).这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线3*120铝芯电缆长度500米能带多少千瓦?_百度知道
三相四线3*120铝芯电缆长度500米能带多少千瓦?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
我有更好的答案
90个千瓦左右
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁120铝芯电缆单股埋地能承受多少千瓦_百度知道
120铝芯电缆单股埋地能承受多少千瓦
120平能承受240A电流,功率与电压和电流有关系,电流有了,那就看工作的电压了。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电缆的相关知识
其他2条回答
380V ,三相,150KW以下。
还要考虑敷设长度(距离)
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁120平方铝芯电缆能带多少个千瓦我的装机共150个千瓦,但都不是同时启动,从变压器到设备大概120米,最大的电机是两台30千瓦的.用120平方的铝芯电缆可以不?
专属mmm丶88
只要不存在同时启动工作,没有问题
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码160平方五芯铝芯电缆线可以承受多少千瓦_百度知道
160平方五芯铝芯电缆线可以承受多少千瓦
不考虑敷设方式、使用环境等因素160平方的铝芯线载流量为320A若是二项电,可以分为2组供电,可带功率:W=2×220×320=0kW若是三项电,可带功率:W=380×1.732×0.8×320=8kW
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电缆线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁