哪个能告诉我100kw用多大电缆
提问者:岑鹏程|
浏览:745|
时间: 18:08:55
已有3条答案
回答数:6671|被采纳数:9
张张张_4109
所有回答:&6671
按3线380V计算I总=100KW/380V,I线=I总/3=87.7A,按铜导线6~7A/mm2计算得:截面积A=87.7/6=14.6mm2
希望对你有用,望采纳!您的采纳是我答题的动力!,谢谢
回答数:17266|被采纳数:34
至今单身2載
所有回答:&17266
<p class="ask_one_p edit_0KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线,90平方的铝线.
回答数:5450|被采纳数:1
Together_8884
所有回答:&5450
据了解:单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。这么大的功率应为三相电源供电P=1.732UIcosφP_功率(W)U_电压(V)I_电流(A)cosφ_功率因素根据此公式计算出电流,I=P/(1.732Ucosφ)零线为50mm?红河铜芯线。接地线为2.5mm?红河铜芯线。支线为6mm?红河铜芯线。以上希望对你有帮助!