本回答由天津市富余电缆桥架有限公司提供
推荐于 · TA获得超过2.7万个赞
1、电缆桥架转弯处弯曲半径不小636f34于桥架内电缆最小允许弯曲半径(见
电缆最小允许弯曲半徑:
1 )无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D
2)有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D
3 )聚氯乙烯绝缘电力电缆10D
4 )交联聚氯乙烯绝缘电力電缆15D
5) 多芯控制电缆10D
2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
3、当铝合金桥架与鋼支架固定时有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。螺帽位于桥架外侧;
4、电缆桥架敷设电缆在易燃易爆气体管道和热力管道的下方當无设计要求
时,与管道的最小净距符合规定(见表);与管道的最小净距(m)管类别平行净距交叉净距:
一般工艺管道——0.4 0.3
易燃易爆气体管道——0.5 0.5
热力管道有保温层——0.5 0.3
无保温层——1.0 0.5
5、桥架内电缆敷设电缆应符合下列规定:
a、 大于450倾斜敷设電缆的电缆每隔2m处设固定点;
b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
c、电缆敷设电纜排列整齐水平敷设电缆的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设电缆于
垂矗桥架内的电缆固定点间距(见表)电缆固定点的间距(mm)电缆种类固定点的间距电全塑型1000 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000
推荐于 · TA获得超過1924个赞
后增加电缆预留一点空间 举个例子 240电缆外径大概70 你有10根240电缆 那么可以算出你要用 800*100的桥架 或者600*150的 或者400*200的都可以