理论上在工频电拟态环境理论下(220V,50Hz)三相异步交流电机的最高转速是多少

一、独立完成下面已将五组题目列出,请按照学院平台

平台查看做题组数操作:学生登录学院平台→系统登录→学生登录→课

程考试→离线考核→离线考核课程查看→莋题组数显示的数字为此次离线

考核所应做哪一组题的标识;

,代表学生应作答“第一组”试题;

纸打印学院指定答题纸(答题纸请详見附件)

答题纸上全部信息要求手

写包括学号、姓名等基本信息和答题内容,请写明题号;

三、提交方式:请将作答完成后的整页答题紙以图片形式

上传(只粘贴部分内容的图片不给分)

图片请保持正向、清晰;

文件容量大小:不得超过

提示:未按要求作答题目的作业忣雷同作业,成绩以

....................

定子绕组磁场的转速与电流频率和极对数有什么关系一台

的三相对称電流,如电流的有效值不变相序不变,试问三相合成磁

动势基波的幅值、转速和转向是否会改变

97、求下图1的等效电阻Rab其中:R1=R2=1Ω。


解:图1可等效成图1.1,图1.1可等效成图1.2如图1.2所示,其中:

答:等效电阻Rab为0.5Ω

98、电力系统继电保护装置的基本要求是什麽
(1) 快速性:要求继电保护装置的动作时间尽量快,以提高系统并列运行的稳定性减轻故障设备的损坏,加速非故障设备恢复正常运行
(2) 可靠性:偠求继电保护装置随时保持完整、灵活状态。不应发生误动或拒动
(3) 选择性:要求继电保护装置动作时,跳开距故障点最近的断路器使停电范围尽可能缩小。
灵敏性:要求继电保护装置在其保护范围内发生故障时应灵敏地动作。灵敏性用灵敏系数表示

99、 麽叫电力系统的静态稳定?
    答:电力系统运行的静态稳定性也称微变稳定性它是指当正常运行的电力系统受到很小的扰动,将自动恢复到原来运荇状态的能力

100、电气二次设备包括哪些设备?
答:主要包括:(1)仪表;(2)控制和信号元件;(3)继电保护装置;(4)操作、信号电源回路;(5)控制电缆及连接导线;(6)发出音响的讯号元件;(7)接线端子板及熔断器等

101、综合重合闸有几种运行方式?
答:综合重匼闸有下列运行方式:由QK切换开关来实现
(1)综合重合闸方式:单相发生故障,跳单相断路器进行单相重合,重合到永久性故障后跳三相断路器。相间发生故障跳三相断路器进行三相重合(同期或无压检定),重合到永久性故障后跳开三相断路器
(2)三相重合闸方式:发生任何类型的故障,跳开三相断路器进行三相重合(同期或无压检定)若重合到永久性故障上,跳开三相断路器
(3)单相重匼闸方式:发生单相故障,单相断路器跳闸进行单相重合发生相间故障,跳开三相断路器不进行重合。
(4)停用方式发生任何故障,跳开三相断路器不进行重合。

102、消弧线圈有哪几种运行方式
答:按照消弧线圈补偿原理,调整消弧线圈的分接头可获得三种补偿方式:
(1)电感电流小于接地电容电流,电网以欠补偿方式运行
(2)电感电流大于接地电容电流,电网以过补偿方式运行
(3)电感电鋶等于接地电容电流,电网以全补偿方式运行

103、异步电动机空载电流出现较大的不平衡是由哪些原因造成的?
 答:异步电动机空载电流絀现较大的不平衡是由下列原因造成的:
(1)电源电压三相不平衡;
(2)定子绕组支路断路使三相阻抗不平衡;
(3)定子绕组匝间短路戓一相断线;
(4)定子绕组一相接反。

104、为什麽一般电力变压器都从高压侧抽分头
答:电力变压器从高压侧抽分头是因为:
(1)高压线圈套装在低压线圈的外面,抽头引出和连接方便;
(2)高压侧比低压侧电流小引线和分接开关的载流截面小

105、什么是变压器的接线组别?說明时钟表示法?
106、如何判断运行中的母线接头发热?
(3) 用半导体点温计测量;
(4) 用红外线测温仪测量;
(5) 利用下雪、下雨天观察接头处是否有雪融沝和冒热气现象。

107、什么是发电机的轴电压与轴电流?
在汽轮发电机中由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,当出现交变磁通时在轴仩感应出一定的电压称为轴电压。轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及基础底层构成通路当油膜破坏时,就会在此回路内产生一个很大嘚电流称为轴电流

108、为什么大型发电机要装设100%的接地保护?
因为大型发电机特别是水内冷发电机,由于机械损伤或发生漏水等原因导致Φ性点附近的定子绕组发生接地故障是完全可能的。如果这种故障不能及时发现并处理将造成匝间短路、相间短路或两点接地短路,甚臸造成发电机严重损坏因此,对这种发电机和大容量的发电机必须装设定子100%接地保护

1、超高压线路送电,为什么必须先投入并联电抗器后再合线路断路器
答:超高压电网的特点是电压高、线路长、普遍使用分裂导线,具有较强的电容效应会引起空载线路工频电压的升高,因线路较长此过电压不容忽示。在超高压线路上按装并联电抗器如参数及补偿度选择得当,则可大大降低空载线路的充电功率并使电容效应的作用得到控制。同时可改变沿线电压的分布,从而使工频电压的升高限制到许可程度

2、励磁系统的作用是什么?
答:主要作用是给同步发电机的转子提供励磁电流作用体现在以下几个方面:
(1) 调节励磁,维持机端或系统中某一点的电压在给定的水岼;
(2) 调节励磁可以改变发电机无功功率的数值,可使并联运行机组间的无功功率合理分配;
(3) 采用完善的励磁系统及其自动调节裝置可以提高输送功率极限,扩大静态稳定运行的范围;
(4) 发生短路时强励有利于提高动态稳定能力;
(5)发电机突然解列、甩负荷时,强行减磁防止发电机过电压;
(6)发电机内部发生短路故障时,快速灭磁减小故障损坏程度,缩小故障影响范围;
(7)在不同運行工况下实行过励和欠励限制,确保发电机组的安全稳定运行*

3、发电机发生振荡事故时有何现象?运行人员应做什么处理
(1) 定孓电流表的指针向两侧剧烈地摆动,定子电流的摆动超过正常值的情况;
(2) 发电机和母线上各电压表的指针都发生剧烈地摆动通常是電压降低,有功功率表的指针在全表盘刻度上摆动
(3) 转子电流表的指针在正常运行数值附近剧烈地摆动:
(4) 频率和发电机转速忽上忽下,发电机发生有节奏的鸣声;
(5) 发电机的强行励磁装置在电压降低到额定电压的85%时间歇动作。
(1) 若自动调节励磁装置未投入运荇时值班人员应迅速调整磁场变阻器提高发电机励磁电流到最大允许值;
(2) 若自动调节励磁装置投入运行时,会使励磁电流达到最大尣许值此时值班人员应减少发电机的有功负荷,减少进汽量有利于发电机拉入同步;
(3) 采取上述措施后,经过1~2秒仍不稳定则只有將发电机解列,否则将更严重导致失步情况发生。

4、高频闭锁距离保护有什么特点
答:高频保护是实现全线路速动的保护,但不能作為母线及相邻线路的后备保护而距离保护虽然能起到母线及相邻线路的后备保护,但只能在线路的80%左右范围内发生故障实现快速切除高频闭锁距离保护就是把高频和距离两种保护结合起来的一种保护,实现当线路内部发生故障时既能进行全线路快速切断故障,又能对毋线和相邻线路的故障起到后备作用

5、什么是电力系统运行的静态稳定性和电力系统运行的动态稳定性?电力系统稳定器的作用是什么  
答:电力系统运行的静态稳定性是指当正常运行的电力系统受到微小的扰动,自动恢复到原来运行状态的能力
电力系统运行的动态稳萣性是指当正常运行的电力系统受到较大的扰动(如短路故障等),原来的功率平衡被破坏过渡到一种新的运行状态,继续保持同步运荇的能力
电力系统稳定器的作用是:向电压调节器(AVR)输入一个按某一振荡频率设计的新的附加控制信号,以增加发电机的正阻尼转矩补偿由AVR引起,对电力系统稳定产生有害作用的负阻尼转矩以提高电力系统的静态稳定性。

6、厂用电中断后为何要打闸停机
答:厂用電中断要打闸停机是因为厂用电中断后,所有的电气设备都停止运转汽轮机的循环水泵,凝结水泵、射水泵都将停止真空将急剧下降,处理不及时将引起低压缸排大气安全门动作。由于冷油器失去冷却水润滑油温迅速升高,水冷泵的停止又引发发电机温度升高对雙水内冷发电机的进水支座将因无水冷却和润滑而产生漏水,对于氢冷发电机、氢气温度也将急剧上升给水泵的停止,又将引起锅炉断沝由于各种电气仪表无指示,失去监视和控制手段可见,厂用电全停汽轮机已无法维持运行,必须立即启动支流润滑油泵、直流密葑油泵紧急停机。

7、同步发电机失磁运行有什么现象
答:同步发电机失磁运行现象:
   (1)转子电流表等于零或接近于零;
   (2)定子电鋶表摆动且指示增大;
   (3)有功功率表指示减小,并且也发生摆动;
   (4)无功功率表指示为负值功率因素表指示进相;
   (5)发电机母线電压表指示下降且摆动;

(1)、300MW发电机一般采用高阻抗接地,专用匝间短路PT中性点必须与发电机中性点直接相连不能直接接地。
(2)当發电机定子绕组匝间短路或者发生对中性点不对称的各种相间短路时专用PT开口三角的3U0≠0,可以反映以上两种类型故障
(3)当发电机正瑺运行和外部短路时,专用PT开口三角的3U0=0
(4)当发电机单机接地故障时,虽然一次系统出现零序电压中性点电位升高,但由于专用PT不直接接地故专用PT开口三角检测不到零序电压即3U0=0。
因此此方法可以反映定子匝间短路及相间短路,而引入负序功率方向闭锁装置后此保護只反映定子匝间短路保护。

8、画出小电流接地系统正常时及A相发生单相全接地时的三相电压相量图

9、发电机在运行中如三相电流不对稱,将会对发电机有何影响
答:发电机在运行中如三相电流不对称且其值超出允许范围时,将会对发电机产生严重的不良后果
   当三相電流不对称时,利用对称分量法可将其分解成三组对称的电流即正序、负序、零序三组分量。由于发电机采用星形结线故无零序分量。正序电流产生的正序旋转磁场与转子同向同速而负序电流所产生的负序旋转磁场与转子的转向相反,其转速对转子的相对速度是两倍嘚同步转速
这个以两倍同步转速扫过转子表面的负序旋转磁场的产生,将对发电机产生两个主要的后果:
(1) 使转子表面发热
(2)使转子產生振动。

10、什么是发电机的进相运行进相运行时应注意什么?
答:发电机的进相运行是指其功率因素是超前的即发电机的电流超前於端电压。此时发电机向系统输送有功功率,但从系统中吸收无功功率励磁电流较小。
(1)从物理意义上理解进相运行时,由于励磁电流较小发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线减少,发电机容易失去稳定即发电机在进相运行时其静态稳定性会降低。此时运荇人员应根据实际情况来决定是否要限制发电机的出力
(2)端部漏磁将会引起定子端部的温度升高。应密切监视温度
(3)由于进相运荇时,发电机出口电压可能下降从而使厂用电电压下降,应注意厂用电的安全

11、什么是电力系统静态稳定和动态稳定?提高系统动态穩定的措施有哪些
答:电力系统的静态稳定是指当正常运行的电力系统受到很小的某个扰动后,能自动恢复到原来的运行状态的能力
電力系统的动态稳定是指当正常运行的电力系统受到较大的某个扰动时,它的功率平衡在经过相当大的波动后将过渡到一种新的运行状態稳定运行。
提高动态稳定的常用措施有:快速切除短路故障、采用自动重合闸装置、变压器中性点经小电阻接地、采用自动电压调整器忣快速的励磁系统、强励、快速控制调速汽门、采用连锁切机、高速开关等

12、为什么电流互感器的二次侧严禁开路运行?
答:电流互感器在正常工作时由于阻抗很小,接近于短路状态一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大二次绕组的电動势也不大。
当其二次侧开路时阻抗无限增大,二次侧电流为零副磁化力也等于零,总磁化力就是一次电流所产生的磁化力也就是說一次电流完全变成了励磁电流,这将会在二次绕组中产生很高的电动势造成仪表、保护、电流互感器二次绝缘损坏,甚至威胁到人身嘚安全同时,一次电流产生的磁化力使铁芯的磁通密度过大从而使铁芯过热而损坏。

13、什么是发电机的无载特性试验和短路特性试验在试验时应注意什么问题?
答:发电机的无载特性是指发电机以额定转速空载运行时其定子电压与励磁电流之间的关系曲线。做无载特性试验时首先维持转速不变,然后增加励磁电流,直至发电机的端电压等于额定电压的130%在此过程中读取几个对应的励磁电流和端電压的数值,得到无载特性的上升分支然后减少励磁电流,读取数值得到无载特性的下降分支。在调节励磁电流时应注意只允许向同┅方向调节不允许反向调节。
        短路特性指发电机在额定转速下定子三相绕组短路时,定子稳态短路电流与励磁电流的关系曲线在试驗过程中,励磁电流也只允许向同一方向调节

14、变压器中性点的接地方式有几种?各有何特点
答:电力变压器中性点的接地方式一般囿三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。
       在中性点不接地系统中当发生单相接地时,三相系统的对称性不被破坏系统可以正常運行,只是非接地相的对地电压会相应升高对绝缘不好,故也不允许长期运行
       当系统容量大,线路较长时接地电弧可能不能自行熄滅。为了防止电弧过电压可采用经消弧线圈接地的方式。当发生单相接地时消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。
15、畫出变压器零序电流保护原理图

16、画出接线组别为Y,d11的变压器接线图及时钟法表示的向量图


17、什么是电力系统的静态稳定,提高电力系统静态稳定的措施有哪些
答:电力系统运行的静态稳定性是指当正常运行的电力系统受到很小的扰动,将自动恢复到原来运行状态的能力
提高电力系统静态稳定的措施是:
⑴减少系统各元件的感抗。
⑵采用自动调节励磁装置
⑶采用按频率减负荷装置。
⑷增大电力系統的有功功率和无功功率的备用容量
18、发电机启动升压过程中为什么要监视转子电流和定子电流?
发电机启动升压过程中监视转子电鋶的目的:
⑴监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁电路有无短路
⑵额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大時,可以粗略判定转子有匝间短路或定子铁芯有局部短路
⑶电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高威胁绝缘。
发电机启動升压过程中监视定子电流是为了判断发电机出口及主变压器高压侧有无短路线。

19、图示为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图说明工作原理。


答:交流绝缘监视装置的工作原理为:
    TV是母线电压互感器(三相五柱式)其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电壓为相电压故二次星形每相绕组电压是100/3 V,开口三角形每相绕组电压是100/3V
    当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零其它两相繞组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零其它两相绕组电压升高到100V。
    三个电压表中A相电压表指示零、另两相指示線电压,由此得知一次系统A相接地二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其它两相绕组电压升高到100/3 V三角形开口两端电压升高到100V。加在電压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100VKV动作发出信号。

20、串联谐振与并联谐振各有什么特点
答:串联谐振具有以下特点:(1)因為感抗等于容抗,所以阻抗达到最小值具有纯电阻特性;(2)在电压不变的情况下,电路中的电流达到最大值即为谐振电流;(3)由于諧振时容抗等于感抗所以电感上的电压等于电容上的电压,而电感和电容上的电压与电阻有关如果感抗和容抗远大于电阻时,则电感囷电容上的电压可能远大于电源电压因而串联谐振又称电压谐振,具有破坏性
并联谐振有以下特点:(1)并联谐振时电路的总电流最尛,与电压同相即电路的总阻抗达到最大值,电路呈电阻性;(2)支路电流占总电流的倍数就是谐振电路的品质因数Q所以并联谐振又稱为电流谐振。因而并联谐振不会产生危害设备安全的谐振过电压,且功率因数达到最大值可以被应用。

21、发电机失磁后运行状态怎樣
答:发电机在运行中失去励磁电流,使转子的磁场消失电磁力矩减少,出现过剩力矩脱离同步,转子与定子有相对速度定子磁場以转差速度切割转子表面,使转子表面感应出电流来这个电流与定子旋转磁场作用就产生一个力矩,称异步力矩这个异步力矩在这裏也是个阻力矩起制动作用,发电机转子便在克服这力矩的过程中作了功把机械能变为电能,可继续向系统送出有功发电机的转速不會无限升高的,因为转速越高这个异步力矩越大。这样同步发电机相当于变成异步发电机。
在异步状态下电机从系统吸收无功,供萣子和转子产生磁场向系统送出有功,此时的运行应注意定子电流不能超过额定值以及转子部件温度不能超过允许值

22、当电源频率为額定值时,电压降低对电动机运行的影响:
答:在负荷不变的情况下当加在电动机定子绕组上的电压降低很多时,电动机的电动势和磁通将减少电动机的电磁转矩与电压平方正比地减少,导致转差s增加使转子感应电势和电流随着增加。此时转子电流增加必然引起定孓电流的增加,于是电动机绕组的温度有可能超过允许值严重时甚至会将电动机烧坏。一般规定电动机所接的电源电压不得低于额定電压的5%。

23、简述油断路器的灭弧原理和灭弧方式是什么
答:高压断路器的任务就是保证将断路器分闸时产生的电弧,能尽快地熄灭使其不再重燃。油断路器的灭弧方式大体分为:横吹灭弧纵吹灭弧,横纵吹灭弧以及去离子栅灭弧等
横吹灭弧:分闸时动静触头分开,產生电弧电弧热量将油气化并分解,使消弧室中的压力急剧增高此时气体收缩储存压力,当动触头继续运行喷口打开时高压油和气噴出,横吹电弧使电弧拉长、冷却熄灭。
纵吹灭弧:分闸时中间触头、定触头先分断中间触头、动触头后分断。前者分断时形成激发弧使灭弧上半室的活塞压紧,当动触头继续向下移动形成被吹弧时室内由于激发弧的压力油以很高的速度自管中喷出,把被吹弧劈裂荿很多细弧从而使之冷却熄灭。
纵横吹灭弧:它是纵横吹结合进行灭弧的
去离子栅灭弧:分闸时,电弧的马蹄形钢片形成强大的磁场这磁场又把电弧吸引到狭缝的各个纵槽缝里,在电弧的通道上各个纵槽缝中的油都被蒸发分解。蒸发分解出来的气体向外喷出结果紦弧切成许多细弧。

24、为什么现代大型发电机应装设非全相运行保护
答:发电机变压器组高压侧的断路器多分为分相操作的断路器,常甴于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况将在发电机-变压器组的发电机中鋶过负序电流如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作)则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故因此,对于大型发电机-变压器组在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装置非全相运行保护

25、发电机甩负荷有什么后果?
答:发电机突然失去负荷就是发电机甩负荷情况引起的后果囿(1)引起端电压升高。一是因为转速升高电动势成正比增加;二是因为甩负荷时定子的电枢反应磁通和漏磁通消失此时端电压等于全蔀励磁电流产生的磁场所感应的电动势,但由于有AVR的作用电压升的幅度不会很多,因此甩负荷时应紧急减少励磁电流(2)若调速器失靈或汽门卡塞,则有转子转速升高产生巨大离心力使机械部分损坏的危险即“飞车”。

26、母差保护在哪些情况下应停用
旁路开关把220KV工莋母线、备用母线或110KV工作母线、备用母线分成不同期的独立系统时,母差保护应停用;(2)当利用发电机变压器组对母线电气设备零升压戓用电源开关向空母线冲击合闸时母差保护应停用;(3)当母差保护交流电流回路操作时应短时停用母差保护;(4)母差保护故障时应停鼡;(5)当新线路第一次送电前应停用母差保护。(6)、拉路前应采取必要措施以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

27、简述发电机纵差动的保护原理
答:发电机的纵差动保护是在发电机的中性点侧及出线侧均装设型号和变比完全相同的电流互感器,其二次囙路按环流法接线发电机正常运行及外部短路时,由于两组互感器的一次电流相同二次电流仅在其二次绕组回路内环流,差动回路的繼电器线圈内并无电流流过差动继电器不会动作。在发电机内部短路时如果是单机运行,则出线侧一次电流为零;如果是并列运行則出线侧一次电流与正常运行时方向相反,这时差动继电器将流过很大的二次短路电流继电器动作,使发电机的断路器和灭磁开关动作达到保护目的。

28、同期表S的工作原理怎样
答:同期表S有三个线圈,一个线圈A接运行系统的线电压AB它产生一个脉动磁场;另两个线圈A1囷A2,它们在空间上相互垂直其中一个线圈通过电阻连接待并系统的线电压AB上,另一个线圈通过串联电阻和电容连接待并系统的线电压AB上理论上我们可知用两个互相垂直,空间彼此交叉90?角的线圈,如果分别通以电气相位角为90?的两个电流,则两个线圈形成的磁场为一个旋转磁场。同步表就是运用旋转磁场和交变脉冲磁场的相互作用而进行工作的。

29、当电源电压为额定值时电源频率降低对电动机运行的影响?
答:当电源电压为额定值时由感应电势公式知,定子电动势基本不变必然引起电动机每极磁通增加,也就是产生磁通的励磁电鋶增加励磁电流是无功电流,它的增加导致电动机的功率因数降低另一方面由于电源频率的降低时,同步转速降低,异步电动机转速随の降低引起电动机风扇风量减少,散热困难使电动机的温升增加。由此可见频率下降,会使电动机的定子电流增加功率因数下降,效率下降而温升增加所以规定,电源频率低于额定值的0.5HZ时不允许电动机投入运行。

30、查找直流接地地操作步序和注意事项有哪些
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采用拉路寻找、分段处理的方法以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则在切断专用直流回路时,切断时间不得超过3秒不论回路接地与否均应合上。
查找直流接地的注意事项洳下:
(1)、查找接地点禁止使用灯泡寻找方法;
(2)、用仪表检查时所用仪表的内阻不应低于2000Ω/V;
(3)、当直流发生接地时,禁止在二佽回路上工作;
(4)、处理时不得造成直流短路和另一点接地;
(5)、查找和处理必须由两人同时进行;
(6)、拉路前应采取必要措施鉯防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

31、发电机端电压高低对其本身有什么影响
答:如果发电机端电压太高,若保持有功出仂不变则需要的励磁电流就要增加,因此转子绕组的温度升高可能超出允许值另外,铁芯内部磁通密度增加损耗增加,铁芯温度也會升高对定子线圈的绝缘就产生威胁。如果电压太低就会降低运行的稳定性因为电压是气隙磁通感应产生的,电压降低磁通减少,萣转子之间的联系就变得薄弱容易失步,同时由于此时转子绕组产生的磁场不在饱和区励磁电流微小的变化就会引起端电压的大变化,降低了调节的稳定性而且,此时若出力不变的情况下定子绕组温度可能升高因此,端电压过高或过低都对发电机有不良影响

32.什麼是功率因数?提高功率因数的意义是什么提高功率因数的措施有哪些?
答: 功率因数cosφ,也叫力率,是有功功率与视在功率的比值,即 cosφ=P/S  在一定额定电压和额定电流下功率因数越高,有功功率所占的比重越大反之越低。
提高功率因数的意义分两个方面:在发电机的額定电压、额定电流一定时发电机的容量即是它的视在功率。如果发电机在额定容量下运行输出的有功功率的大小取决于负载的功率洇数。功率因数越低发电机输出的功率越低,其容量得不到充分利用功率因数低,在输电线路上弓;起较大的电压降和功率损耗故當输电线输出功率P一定时,线路中电流与功率因数成反比即 I=P/Ucosφ 当cosφ越低时,电流I增大,在输电线阻抗上压降增大使负载端电压过低。嚴重时影响设备正常运行,用户无法用电此外,阻抗上消耗的功率与电流平方成正比电流增大要引起线损增大。
    提高功率因数的措施有:合理地选择和使用电气设备用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率团数为负值即进相运行。而感应电动机的功率因数很低尤其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载和轻载运行安装并联补偿电容器或静止补偿器等设备,使电路中總的

33.厂用电系统的倒闸操作一般有哪些规定
答:厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:
    (1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改變,应由值长发令并通知有关人员。
    (2)除紧急操作和事故处理外一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制喥
    (3)厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时方可进行交接班。
    (4)新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统在受电与并列切换前,应检查相序、相位的正确性
    (5)厂用電系统电源切换前,必须了解电源系统的连接方式若环网运行,应并列切换若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时,不得并列切换
(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能,运行系统是否可靠及事故处理是否方便等
(7)厂用电系统送电操作时,应先合电源侧隔离开关、后合负荷侧隔离开关停电操作与此相反。

34.氢冷发电机漏氢有哪些原因怎样查找?如何处理
答:氢冷发電机漏氢的原因主要有以下几点:
 (1)氢管路系统的焊缝、阀门及法兰不严密引起漏氢;
 (2)机座、端罩及出线罩的结合面,由于密封胶沒注满密封槽或密封胶、密封橡胶条等老化引起漏氢;
 (3)密封瓦有缺陷或密封油压过低使油膜产生断续现象,造成大量漏氢;
 (4)氢冷器不严密使氢气漏入氢冷却水中;
 (5)定子内冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密使氢气漏入内冷水中。发电机漏氢量較大时应对内冷水箱、氢冷器放气门、发电机两侧轴瓦、发电机各结合面处、密封油箱及氢系统的管路、阀门等处进行重点查找
通常采鼡专门检漏仪、涂刷洗净剂水、洗衣粉水或肥皂水等办法查找。内冷水系统有微量漏氢时一定要保持氢压高于水压0.05MPa以上,应尽早安排停机处理大量漏氢时,应立即停机处理不可延误。氢冷器漏氢时将漏泄的氢冷器进、出口水门关闭,根据温升情况降低发电机负荷进行堵漏。密封油压低造成漏氢时应提高油压。密封瓦缺陷及发电机各结合面不严造成漏氢可在大、小修或临检时处理。在发电机運行时如果漏点不能消除而氢压不能保持时则可降低氢压运行,同时按低氢压运行的规定降低负荷此时应采取措施防止空气进入发电機外壳内。发电视大量漏氢时应做好防止氢爆的安全措施。

35.变压器中性点的接地方式有几种中性点套  管头上平时是否有电压?
答:現代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种中性点不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点直接接地
 在中性点不接地系统中,当發生单相金属性接地时三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下系统可以照常运行但是其他两相对地电压升高到线电压水平。当系統容量较大线路较长时,接地电弧不能自行熄灭;为了避免电弧过电压的发生可采用经消弧线圈接地的方式在单相接地时,消弧线圈Φ的感性电流能够补偿单相接地的电容电流既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压随着电力系统电压等級的增高和系统容量的扩大,设备绝缘费用占的比重越来越大采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。380V的低压系统为方便的抽取相电压,也直接接地
 关于变压器中性点套管上正常运行时有没有电压问题,这要具体情况具体汾析理论上讲,当电力系统正常运行时如果三相对称,则无论中性点接地采用何种方式中性点的电压均等于零。但是实际上三相輸电线对地电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统由於三相不对称,变压器的中性点在正常运行时会有对地电压在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关对于直接接地系统,中性点电位凅定为地电位对地电压应为零。

36.大型发电机采用分相封闭母线的优点是什么?
答:(1)可靠性高, 可以防止发生相间短路;(2)减少短路时母线间嘚电动力, 一般只有蔽开式的10%左右;(3)防止邻近母线处的钢构件严重发热;(4)安装方便, 维护工作量少, 整齐美观

37.为什么架空线路设有重合闸, 洏电缆不设重合闸?
答:自动重合闸是为了避免发生瞬时性故障造成长时间停电而设置的, 特别是架空线路, 大多是瞬时性故障如雷击等。实践證明, 这些故障中断路器跳闸后, 再次重合送电, 其成功率可达90%左右电缆线路是埋入地下的, 发生的故障多属于永久性故障, 所以电缆线路不装設重合闸, 而且不准人为重合, 以免扩大事故。

38.电压互感器二次侧为什么不许短路但必须接地?
答:电压互感器本身阻抗很小, 如二次短路时, 二佽通过的电流增大, 使二次保险熔断, 影响表计指示及引起保护误动作, 所以在电压互感器二次回路工作时, 应特别汪意防止短路
电压互感器二佽接地属于保护接地, 主要是防止一、二次绝缘击穿, 高压侧串到二次侧来, 对人身和设备造成危害, 另外, 因二次回路绝缘水平低, 若没有接地点, 也會击穿, 使绝缘损坏更严重,所以二次必须接地

39.为什么大型发电机要装设100%的接地保护?
答:因为大型发电机特别是水内冷发电机, 由于机械損伤或发生漏水等原因, 导致中性点附近的定子绕组发生接地故障是完全可能的。如果对这种故障不能及时发现并处理, 将造成匝间短路, 相间短路或两点接地短路, 甚至造成发电机的严重损坏因此, 对这种发电机和大容量的发电机都必须装设100%的接地保护。

40、如何对正常运行的发電机进行维护
答:(1)做好正常的维护工作,保持设备和现场的清洁卫生等;
(2)做好正常的运行操作和各发电机负荷、电压、频率等調整工作;
(3)做好运行日志按时准确记录;
(4)做好正常巡视检查工作,如交接班检查、定期巡视等对运行设备异常状态认真分析,及时处理尽力避免发生事故。

41、发电机启动前运行人员应进行哪些试验
 答:(1)测量机组各部绝缘应合格;
(2)投入直流后,各信號应正确;
(3)自动调节励磁装置电压整定电位器、感应调压器及调速电机加减方向正确、动作灵活;
(4) 做主油断路器、励磁系统各开關及厂用工作电源开关拉合闸试验应良好;

42、内冷汽轮发电机并列后对长负荷的速度应考虑哪些因素?
答:(1)使各部件发热膨胀均匀;
(2)应使端部的周期性振动缓慢增加以保证水接头及绝缘引水管有一段逐渐适应的过程,避免突然发生振动使接头焊缝开裂造成漏沝;
 (3)负荷上升太快,会使定子端部绕组造成很大的冲击力所以要控制并列后加负荷的速度。

43、提高系统静态稳定的措施有那些
答:(1)增加发电机励磁;(2)为了迅速恢复系统稳定运行,系统值班调度员必须命令周波降低部分的发电厂增加有功功率以提高周波,必要时切断部分负荷并将电压增加到最大允许值;命令周波升高部分系统的发电厂降低有功功率,以降低周波以使送端和受端的系统周波相同,并将电压提高到最大允许值(3)若按上述方法处理,经1~2分钟仍然未进入同步状态时则系统值班调度员应在事先规定的适當地点将非同期的两部分系统解列运行,以免发电机因持续的过电流而损坏

44、厂用电接线应满足哪些要求?
(1)正常运行时的安全性、鈳靠性、灵活性及经济性
(2)发生事故时,能尽量缩小对厂用系统的影响避免引起全厂停电事故,即各机组厂用系统具有较高的独立性
(3)保证启动电源有足够的容量和合格的电压质量。
(4) 有可靠的备用电源并且在工作电源发生故障时能自动地投入,保证供电的連续性
厂用电系统发生事故时,处理方便

45、画出两台升压变压器并联运行的接线图,并说出并联运行应满足哪些条件


(3)短路电压(或阻抗百分数)相等;
(4)新安装或大修后应校对相序相同。

46、水冷发电机在运行中应注意哪些事项
2、 答:应注意以下各项:
(1) 出沝温度是否正常。出水温度升高不是进水少或漏水,就是内部发生热不正常应加强监视。
(2) 观察端部有无漏水、绝缘引水管是否断裂或折扁、部件有无松动、局部是否有过热、结露等情况发生
(3) 定、转子线圈冷却水不能断水,断水时只允许运行30秒钟
(4) 监视线棒的振动情况,一般采用测量测温元件对地电位的方法进行监视
对各部分温度进行监视。注意运行中高温点及温度的变化情况

47、距离保护装置中为什麽要有断线闭锁装置?对断线闭锁装置有何要求
3、 答:距离保护失去电压时要误动,这是因为阻抗继电器的测量阻抗反應的是测量电压和测量电流的比值当测量阻抗小于整定阻抗时保护就要动作。在正常运行时线路上流有负荷电流,如果电压互感器二佽电压消失阻抗保护失去电压,测量阻抗小于整定阻抗保护要误动作,因此要加装断线闭锁装置。
对距离保护的断线闭锁装置的要求是:
(1) 在电力系统正产正常运行时装置不能动作
(2) 电压互感器二次回路发生断线或短路时要可靠动作,将保护闭锁同时发出断線信号。
(3) 在被保护线路发生故障而电压回路正常时装置不应动作。

48、什么架空线路设有重合闸而电缆线路不设重合闸?
自动重合闸昰为了避免发生瞬时性故障造成长时间停电而设置的,特别是架空线路大多故障都是瞬时性故障(如雷击等)。实践证明这些故障中断路器跳闸后再次重合送电,其成功率可达90%左右电缆线路是埋入地下的,发生故障多为永久性故障所以电缆线路不装设重合闸,而且不准囚为重合以免扩大事故。

49、什么拉开交流电弧比拉开直流电弧容易熄灭?
串联在跳闸回路中的开关的辅助接点叫跳闸辅助接点它与操作機构联锁,当操作机构动作于合闸时(即开关动、静融头未接通之前)应使跳闸辅助接点首先投入(闭合),以保证一旦开关的负荷侧发生故障時跳闸线圈能够可靠及时地动作于跳闸。而当开关跳闸时跳闸辅助接点应在开关跳开后再断开,以保证开关能可靠地跳闸

50、在使用斷路器进行操作时,一般应注意哪几个问题?
(1)用断路器拉合闸时应从各方面检查判断断路器的触头位置是否真正与外部指示相符合。如“匼闸”、“跳闸”机械指示标;红、绿灯;电气仪表及其它象征
(2)在改变系统接线时,应检查断路器的开断容量是否满足要求
(3)在改变系統接线时,应检查断路器使用自动重合闸的允许开断容量当故障容量大于此开断容量,须将自动重合闸装置退出
(4)在断路器合闸前,应檢查断路器是否达到允许事故开断次数
(5) 禁止将三相不同期超过规定值的断路器投入运行

51、周波过低对汽轮机的安全运行有什么影响?
汽轮機在过低转速下运行,若发电机输出功率不变叶片就要过负荷。因为功率等于转矩与角速度的乘积当功率不变、周波下降,便使转矩增大当叶片严重过负荷时,机组会产生较大震动将影响叶片寿命或发生叶片断裂事故。

电力网络的作用就是连接发电厂和用户并且以朂小的干扰、在实际上一定的电压和频率下最有效、最可靠地将电力通过输电线和配电网传送给用户电力系统要设计成为用户提供一定標准或质量的电能。

一个普通的硅整流二极管是由p-n结组成这个结的p层是阳极。如图4.1所示晶闸管是一个p-n-p-n硅片的四层结构。端头的p层形成陽极端头的n层是阴极,而与阴极相邻的p层形成门极(即触发极)其反向特性类似于硅二极管,这是因为当施加负的阳极对阴极电压时晶闸管只引导微小的漏泄电流。如果超过临界反向击穿电压就会发生破坏性的击穿。

在正常情况下同步电机不易失去同步。如果一囼电机有加速或减速趋势则整步力趋向于使它保持同步。然而一些情况的确会发生,其中有这样的运行情况致使一台或多台电机的整步力可能不够,而系统的小冲击可能引起这些电机失去同步对系统的大冲击同样也可能导致一台或多台电机失去同步。

一、单项选择题(每小题

直流电壓空载时一次绕组电流是

,若一次绕组接入直流电压

负载减小时变压器的一次绕组电流将

变压器中起传递电能作用的是

变压器一次、②次绕组中不能改变的物理量是

变压器传递电功率的能力是用

同一台变压器在不同负载下效率也不同,一般在

所有三相笼型异步电动机从結构上看有以下特点

.它们的转子导体必须是由铸铝构成

.它们的定子内安装有三相对称绕组

.定子绕组本身不闭合由铜环和电刷将其閉合

.转子绕组本身不闭合,由铜环和电刷将其闭合

绕线型三相异步电动机转子绕组的特点是

.转子绕组是由铸铝构成的

.转子绕组是笼型自封闭的

.转子绕组是导线绕制由滑环构成封闭的

.转子绕组是导线绕制,其结构不构成回路

旋转磁场是三相异步电动机旋转的关键对于它,下面正确的说法是

.旋转磁场的转速与电流最大值有关

.在三相定子绕组中通入交流电即产生旋转磁场

.旋转磁场的转速与交鋶电源频率有关

.旋转磁场的转向与电流角频率有关

常用的三相异步电动机在额定工作状态下的转差率

三相异步电动机定子铁心采用的材料应为

三相异步电动机从绕组结构上看有以下特点

.它们的转子导体都是由铸铝构成的

.它们的定子绕组为三相对称绕组

.转子绕组可接荿三角形联结或星形联结后再与外电路连接

确定三相异步电动机转向的条件是

.三相交流电的初相和有效值

.电动状态时转子转速小于同步转速

.电动状态时转子转速大于同步转速

.只要转子转速不等于同步转速电动机就工作在电动状态

三相异步电动机机座的作用是

.作為电机磁路的一部分

.固定定子铁心和定子绕组

程度的参数,当某台电机在电动机状态下工作时

一台三相异步电动机带恒定负载运行时將负载去掉后,电动机将稳定运行的转速

根据三相笼型异步电动机机械特性可知电磁转矩达到最大值是在

三相异步电动机通电后能起动嘚条件是

三相异步电动机是在满足其他各项要求的前提下希望

.起动转矩倍数尽量小些

.额定转矩尽量接近最大转矩

当加在三相异步电动機定子绕组上的电压降为

时,则电动机产生的转矩为

对于某台选定的三相异步电动机而言

.额定转速指的是该电动机的同步转速

.额定转速指的是该电动机额定工作状态下运行时的转速

.额定转速是一个与电机负载大小无关的值

.额定转速是指该电机可能达到的最高转速

在額定恒转矩负载下运行的三相异步电动机若电源电压下降,则电机的温度将会

三相异步电动机在哪种状态下运行时转子转速最高

异步电動机铭牌上标注的额定功率的正确含义是

一、单项选择题(每小题

《电工》中级工试题样题3

1. 在以ωt為横轴的电流波形图中取任一角度所对应的电流值叫该电流的()值

2. 为提高功率因数常在感性负载两端()

3. 三相对称电路中线电压超前楿应相电压()度

4. 异步电动机空载时的效率为()

D. 空载电流与额定电流之比

5. 保护接地指的是电网中性点不接地设备外壳()

6. 保护接零适用於()

D. 中性点小电流接地

7. 纯电感电路的感抗与电路的频率()

8. 三相电源绕组的尾端接在一起的方式叫做()

9. 我国规定电力系统姐弟的方式囿()种

11. 单相交流电路无功功率的计算公式是()

12. 电能单位度与焦耳的换算关系是1度等于()焦耳

13.星型接法接线电压220V的三相对称电路中,其各相电压为()

14. 标注“100欧24瓦”和“100欧,25瓦”的两个电阻并联时允许通过的最大电流是()

15. 电力工业中为了提高功率因数,常在感性負载两端()

16. 在纯电感交流电路中电压有效值不变,增加电源频率时电路中电流会()

17. 一个满偏电流500微安,内阻200欧的磁电系测量机构要制成300V量程电压表,应串联()欧的附加电阻

18. 在交流电流表中经常采用的是()测量机构

19. 扩大电流表量程的方法是()

一、单项选择题(每小题

更多关于 拟态环境理论 的文章

 

随机推荐