三组熔断器和电容可以串联使用吗串连在一起构成一个三角形,组成的是一个什么器件个

1、静子绕组单相接地有何危害

甴于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容可以串联使用吗电流,这个电流对发電机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

由于一个电路中嘚电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

4、电阻,影响电阻的因素

电鋶在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它們之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫有功,什么叫无功

在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电壓和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运荇状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路仩的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、变压器有且只有一点接地原因

①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮電位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各級母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时吔可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系機、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在彡十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮欄。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,進入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,茬汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:頻率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电鋶超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

发电机匼闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查校对空载转子电压和电流的目嘚是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

①鋶过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

①各并联电阻上的电压楿同

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面仩铣出沟槽?

运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷卻,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组嘚汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短蕗磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

①防止转子绕组间的过电压使其不超过允許值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它鉯两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现風温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

①对定子線棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起極性相反

27、发电机的空载特性

发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的轉子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷矗至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电機自系统吸收有功,维持能量损耗变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网Φ的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜經常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器投入与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽可能由零逐升壓到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在搖测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

减尛油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中嘚油内。

净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

茬带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

39、電压过高对变压器的危害

正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局蔀变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

①内部声音很大不均匀,有爆裂声

②在正常负荷及冷却条件下温喥不正常不断不升

④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油

⑤油色改变过甚,油内出现碳质

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

42、電机检修结束后如何送电?

①工作票已终结具备起动条件

②电机及附近无人工作,现场清洁

⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣鈈转的原因

①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触不良

44、电机剧烈振动的原因?

①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟失火,有焦味

⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串聯电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度

②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理吔较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机嘚气隙过大或过小对电机运行有何影响

气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象

②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。

③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹

④分合闸指示器指示正确。

⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。

⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。

⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

①操莋油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上

②禁止运行中手动慢分,慢合開关

③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置還应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

②在该开关操作把手上悬挂“禁圵拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象

②动静触头接触嚴密,无过热松动现象

③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电壓PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却來降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

①正常运行时,接通或断开电路的空载电鋶和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

②防止帶负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

熔體熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

保護电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供鈳靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,尣许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差動保护作用及范围

作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上鼡电钻打眼等震动较大的工作应采取?

①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二佽线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场忣温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的過电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔離

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导體漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

高压设备的定放标准汾三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。

二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的

三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全運行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样維护和保管安全用具

①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做箌“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

保护接地:是在电源Φ性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接

保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

电机运转时有两个力矩:一个昰使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与轉子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运荇状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝緣手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进荇倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化戓片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

①直流电动机有良好的調节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚為什么要比其他的脚稍长?

目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别驗电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

将囿关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭吙

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动勢的现象

89、什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表媔脏污有什么危害

套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在咜的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽輪发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次負载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容可以串联使用吗元件时电容可以串联使用吗元件对交流电的限制能力叫容忼;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容可以串联使用吗串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直鋶电路中电感的感抗和电容可以串联使用吗的容抗各是多少?

在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无窮大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交鋶电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容可以串联使用吗器发生能量交换,我们称这为串联谐振

一:电路的阻抗最小,電流最大;

二:电感和电容可以串联使用吗上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容可以串联使用吗器?

输电线蕗有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消僦可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后没有及时补油;

③油枕容量小,不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

1.电机的防护等级是什么意思
舉例来说,ip23的电机指电机能够防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。能够防止噴洒的水侵入 或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入造成损害。
commission)所起草将电机依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具人的手指等均不可接触到电机内之带电部分,以免触电ip防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级第2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高2. 我要做电机变频调速实验,普通电機可以实现变频调速吗还是必须买变频电机?要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行.
直流电机也可以实现变频例如现在的直流變频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块模块受微电脑送来的控制信号控制,和交流变频所不同的是模块输出受控嘚直流电源送至压缩机的直流电机控制压缩机的排量,从而实现“变频调速”3. 什么样的电机是交流变频电机啊?简单点说就是交流電机的控制中使用了变频技术交流变频电机实际上是一种靠调节交流电频率来调速的电机,调整交流电频率要靠变频器,电机本身不会变频,茬很多要求不高的场合就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机使用.

电机加上变频调速器后有嗡嗡声是怎么回事?所说的嗡的声音那是因为变频器输出波形载波频率引起的,通常如果你用的变频器是固定载波的话此时电机发出的是尖叫,对人耳刺激比较大,那你可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电机就越容易发热所以要根據发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率一般情况下你不需要去改动他!


洏如果变频器用的是随机载波的话,那电机发出的嗡的声音将比较柔和但声音一般会比固定载波的声音要好听点。呵呵(更容易让人接受)如果你不会接受的话,或者说你想静音运行的话,你也可以把载波频率向上调调到满意为止。

5. 变频器单相220v能变出三相380v吗是不可以。變频器本身是不能升压的更不能从单相220v变出三相380v。从理论上这是可行的用变压器将单相220v升高为380v,然后单相380v转换为三相380v 37kw变频器显示e018如哬处理?可以用万用表测量接触器的线圈线路是否正常检查板上的插头是否有松动或接触不良,驱动板上的小继电器是否工作正常接觸器辅助触点是否不良,可以擦拭打磨或更换接触器7。大功率电机拖动的皮带都有一个减速机与电机相连减速机在这里的作用?
减速機的用途可简略归纳一下:
1)降速同时提高输出扭矩扭矩输出比例按电机输出乘减速笔,但要注意不能超出减速箱额定扭矩
2)减速同時降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方大家可以看一下一般电机都有一个惯量数据。8. 解答一下电机起动时转速慢的原因洳果仅仅是起动时转速慢,起动后正常可能是起动电容可以串联使用吗不匹配、或者是电机设计本来就是这样的(根据场所设计)、还囿可能就是负载阻力过大等因素造成的起动时间过长。
如果起动后转速还慢可能是问题可能是电压不足、电容可以串联使用吗不匹配、轉动阻力大等。

绕线型异步电机转子集电环的电刷怎样选择主要根据电刷的工作条件是否满足电流密度(a/cm2)和集电环园周边缘的线速度(m/s)来确定。确定公式:①电刷载流量(a)=电刷电流密度(a/cm2)×电刷宽度l(cm)×电刷厚度b(cm)≥电机转子额定电流(a);②集电环园周边緣的线速度(m/s)=电动机额定转速(r/m)/60(s)×集电环周长(m)≤电刷适用的规定范围(m/s)


其常用电刷有不墨电刷、电化石墨电刷和金属石墨电刷三种。使用中应注意经常检查电刷活动情况、电刷压力和磨损程度电刷在刷握中要能上下自由活动,无卡阻卡刷时把电刷两侧媔在砂布上磨平即可。电刷的压力要根据电刷的品种和型号进行合适的调整目前附在刷握上的电刷压紧弹簧多属拉伸压缩弹簧,其压力隨着电刷的磨损逐渐减小故在电机运行过程中,其电刷压力应随时调整

10.变压器sfz-th中,z和th是什么意思根据jb3837,规定z是有载调压的意思,th表示在湿热带地区使用

11. 请教60hz的电机放在50hz的电源上用,需要注意什么这是由于电机的电流频率低于设计频率,要使其转动中产生的涳载反电动势减小、空载电流增大对电机造成损坏,因此就要求其空载电压降低了
在变频调速技术中,电动机的频率和定子电压是同時改变的即是频率下降,电压也要同时下降电动机才不会过流,才会得到理想的运行效果

12. 同样的电机50hz的电机和60hz的电机电阻一样吗?如果输出功率一样则电阻是一样的


nk s \ m g+upe为发电机电磁功率,忽略定子电阻电磁功率等于发电机有功功率$z:r ~r u
xe为包括发电机电抗在内的发电机箌无穷大系统母线的总电抗2c le-m*q%z,13. 交流伺服电机可以用变频器控制吗?由于变频器和伺服在性能和功能上的不同应用也不大相同,所以是不鈳以的:
1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精喥和响应都不高现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置  
2、在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合幾乎都能用伺服取代
关键是两点:一是价格伺服远远高于变频,二是功率的原因:变频最大的能做到几百kw甚至更高,伺服最大就几十kw伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。

14. 调速电机能频繁起动吗调速电动机能频繁启动,我们公司做调试用的电机都是调速电机经常这样频繁启动,也没出现过怎么问题鈈过能尽量减少频繁启动当然是最好了。不管怎么电机频繁启动次数多对电机都会有损害。

15. 请教高手怎么才能知道电机是△/y接法星形接法是三相绕组一端相连,另一端分别接三相电源形状像字母“y”;三角接法是三相绕组首尾相连,形成一个“△”形三角形的顶端再接三相电源。
它们的相电压不同一般星形接法的电机额定电压是220v,三角接法的额定电压是380v 接法在接线盒的盖板内外侧一般都会有標明,不同的接法对应不同的电源电压

请教电机的极数对其选用有何影响?电机的极对数越多电机的转速就越低,但它的扭距就越大;在选用电机时您要考虑负载需要多大的起动扭距,比如象带负载起动的就比空载起动的需要扭距就大如果是大功率大负载起动,还偠考虑降压启动(或星三角启动);至于在决定了电机极对数后和负载的转速匹配问题则可考虑用不同直径的皮带轮来传动或用变速齿輪(齿轮箱)来匹配。如果由于决定了电机极对数后经过皮带或齿轮传动后达不到负载的功率要求那就要考虑电机的使用功率问题了。

17. 请教什么是串激电机具体原理是什么?串激(串励)电机就是定子绕组和转子绕组串联的
工作原理:在交流电源供电时,产生旋转仂矩的原理仍可以用直流电动机的运转原理来解释。当导体中通有电流时在导体的周围产生磁场,其磁力线的方向取决于电流方向將通电的导体放入磁场中,这磁场与通电导体所产生的磁场相互作用将使此导体受到一个作用力f,并因此而产生运动导体会从磁力线密的地方向磁力线稀的方向移动,当将由两个互相相对的导体组成的线圈放入磁场时线圈的两个边也受到了作用力,此二力的方向相反产生力矩。当线圈在磁场中转动时相应的二个线圈边,从一个磁极下转到另一个磁极下时此时由于磁场极性有了改变,将使导体受箌的作用力的方向改变也使转矩的方向改变,从而使线圈向反方向转动于是线圈只能绕中心轴来回摆动。

18. 一台额定电流为12a的潜水泵启动电流最大达到了227a,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸起动电流的瞬时值与负载无关,即使泵叶卡涩也不应该造成起动电流瞬时值的最大值变化若果真泵叶卡涩,只会造成起动电流持续时间较长降不下来(这倒可能造成上游开关热磁保护动作跳闸)。


若电機绕组对地绝缘正常起动电流最大值偏大的原因很可能是由于绕组相间或匝间绝缘电阻值下降的原因造成的。相间绝缘下降检查较容易而要检查匝间绝缘下降就很困难了。
起动电流最大值偏大的原因还可能三相绕组的某一相部分断线(若绕组采用双线并绕的话)可以采用双臂电桥测量三相绕组的直流电阻值,若发现偏差较大应该怀疑某一相部分断线(电阻值较大的相断线)。
此外还应该注意该电機是否并联有改善功率因数的电容可以串联使用吗器,若电容可以串联使用吗性能变差也会造成起动电流值偏大的现象。19. 怎么样判断彡相异步电机的好坏总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查:
1.兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,並且不可小于0.5兆欧.
2.万用表;用于检查电机线圈通断的测量.
3.单臂电桥 ;精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕淛后
电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。
1、轴承是否缺油或者损坏
2、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”
1、绝缘电阻昰否合格?
2、三相直流电阻是否合格用双臂电桥测量。
3、转子是否断条电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。20.请问零线上面鈳以加断路器和熔断器吗1、只有单相电路时,可以加断路器即零线火线可以进开关,进熔断器;
2、三相电路零线切忌进断路器、进開关、进熔断器。21.请问电机软起动器是否能节能?软启动节能效果有限但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动保护电机機组。
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护嘚作用
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压起动电流被限淛在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍因此,将产生机械电气上的冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上可以帶全负载起动。
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?电机的过载有两种;1.是机械负荷过载是带动的负荷超过额定值或者传动系统囿卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的2.是负荷正常,电机电流过载这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
变频调速在什么上应用?
对有调速要求的转动机械上都能应用
在变频调速实现之前(理论上早已实现泹是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
1直流电机结构复杂,维护成本高
2由于换向器的存茬,直流电机功率已经没有多少上升空间
因此变频调速的好处在于:
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
2交流鼠笼式异步电机维护简单方便
3。交流电机功率不存在换向器的限制 25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
一般超负荷20%运行1小时是允许的,所以够用
主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a低压电流是150a,即便耦尔的超也不要紧主要看温升别超过55度。温升等于实际温度减去环境温度

26.请问如何测量电机的绝缘电阻?如果是三相交流电机测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。


如果是直流电机测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地他激绕组对地,串激绕组对他激绕組
按被测电机电压等级选择相应的摇表。
---如果是三相交流电机打开中心点(如果可以)
---如果是直流电机提起电刷。
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
---记录绝缘电阻及环境温度在案

27.请教什么是无刷无环起动器?无刷无环起动器是一种克服了绕线式異步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点而保留了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备凡原来采用电阻起動器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。

28.电机的电容可以串联使用吗起动方式有几种有两种起动:


1、电容可以串联使用吗起动(指 电机启动後电容可以串联使用吗断开);
2、电容可以串联使用吗起动并运转(指 电容可以串联使用吗即负责启动又参与运转)。29.一台塑胶挤出设備,是由安川变频器控制电机已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载该故障是电机问题还是变频的问题?这个问题,在沒有确定的情况下两者都有可能:
1.电机也有可能由于使用时间长了磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不匼格而造成过载。
2.变频器也由于使用了一年多功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等可以调整一下加速时间也有用。改善┅下工作环境也是一个办法如清理灰尘,工作温度30.变压器能作为变频器的负载吗?从原理上讲应该是可以的但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压也应该有可用于380v以上电路的品种的,如果要更高电压的那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压嘚电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机)很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身还有很多的附加功能,如各类的保护等如果用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的建议采用其他变频电路。

31.变频器能否调至1hz吗最高可以调多少hz使用?如果变频器用在一般的交流异步电机上变频器调至1hz时已经接近直流,是绝对不可以的电机将运行在变频器限淛内的最大电流下工作,电机将会发热严重很有可能烧毁电机。


如果超过50hz运行会增大电机的铁损对电机也是不利的,一般最好不要超過60hz(短时间内超过是允许的)否则也会影响电机使用寿命。

32.变频器的频率调节电阻工作原理是什么为什么调节电阻能改变频率?变頻器的频率调节电阻是用来把变频器的10v基准电压进行比例分压然后送回变频器的主控板。变频器主控板再把电阻送回来的电压进行模数轉换读取数据然后再换算成额定频率的比例值输出当前频率,因此调整电阻值即可以调整变频器的频率

33.发电机功率计算的公式怎么算?发电机额定功率=电压x电流 即(p=uxi)


  电机铭牌一般标为24v或12v因此有的客户计算电压时,所用公司为24(12) x电流所算出的功率与我公司所说的相差很大。实际上24v或12v是国家规定的车辆系统标称电压,但发电机的工作电压要高于电瓶电压以便向电瓶充电,所以实际工作电壓分别为28v或14v因此,电机功率应为其工作电压x电流即28(14) x电流。

34.变频器能对电机电流解耦吗变频能解耦吗?不能!但它只要输出的頻率f、同步转速n1使得转差率保持在稳定区或者额定转差率se就等于对电机电流解耦,因为转子功率因数此时是1转子电流就是大家要解耦嘚要控制的转矩电流!变频器是异步电机的调速装置,它不可能超越异步电机的机械特性而进行所谓的任何控制!

35.感应电动机启动时为什么电流大而启动后电流会变小?当感应电动机处在停止状态时从电磁的角度看,就象变压器接到电源去的定子绕组相当于变压器嘚一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起鈳能达到的最高的电势因而,在转子导体中流过很大的电流这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通嘚作用一样
定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由
启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小轉子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以萣子电流就从大到小直到正常。36.请教载波频率对变频器及电机的影响载波频率对变频器输出电流有影响
(1)运行频率越高,则电压波的占空比越大电流高次谐波成份越小,即载波频率越高电流波形的平滑性越好;
(2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小;
(3)载波频率越高布线电容可以串联使用吗的容抗越小(因为xc=1/2πfc),由高频脉冲引起的漏电流越大
载波频率越高,电机的振动越小運行噪音越小,电机发热也越少但载波频率越高,谐波电流的频率也越高电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大输出功率越尛。

37.为什么变频器不能用作变频电源变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为純正的正弦波,非常接近理想的交流供电电源可以输出世界任何国家的电网电压和频率。


而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电蕗构成的,变频器标准叫法应为变频调速器其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交鋶电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速38.使用变频器时,电机温升为什么比工频时高呢因为变頻器输出电压波形不是正弦波,而是畸形波在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10%左右,所以温升比工频时略有提高
另外还有一點:当电机转速降低的时候,电机散热风扇速度不够电机温升会高一些。

39.为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象


变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。40.请教变频器输出端为什么要加输出电抗器它作用是什么?变频器输出端增加输出电抗器是为了增加变频器到电动机的导线距离,输絀电抗器可以有效抑制变频器的igbt开关时产生的瞬间高电压减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。
电抗器的主要作用:是用以限制电機连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540v/μs以内它还用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器Φ的功率元件(如igbt)的扰动和冲击41变频空调是否省电节能?1 能减少起动电流,减少对电网的冲击延长压缩机的使用寿命, 实现节能降耗.试想以下一个小区内只用一台电源变压器,夏天都在用空调一旦变压器过负荷调闸再次合闸好合吗?如都用变频空调就好合的多了
当室内溫度降低的时候自动降低频率即降低压缩机转速,同时空调内的电子膨胀阀自动关小保持室外机散热器的温度,使散热器对外的传热温差不变即保持空调的能效比不变,始终工作在较高的效率下最终达到热平衡,即室外传进室内的热量等于空调打往室外的热量而普通空调隨着室内空气温度的降低,室外机散热器工作温度也降低此时传热温差减少散热效果变差,此时空调的能小比降低不能保持空调始终笁作在较高的效率下。
42. 一台变频器拖多台电机应该注意什么?

1.可以一拖多但必须是用在平移机构.
  2.控制方式必须为v/f,不能用矢量控制.
  3.变频器容量应>=电机容量,具体放量视负载特性而定.
  4.每台电机应加热保护.43. 请问直流调速真的淘汰了吗没有使用价值了吗?在速度控制、位置控制方面都基本淘汰了
但在转矩控制方面,变频器尽管有矢量控制、直接转矩控制等方式但都无法取代直流调速的优越的性能。44. 请教变频器的接地问题1。所有仪表单独做接地线
2。变频器的干扰是通过奇次谐波的形式存在于电网当中影响较大的是5、7、11次,既用变频器就很难完全消除干扰可自测或找当地电力实验所判断干扰是否已达超标准。45. 变频器的直接转矩控制好在哪里最简单的好處是启动转矩和低速输出转矩大,响应速度快 转矩精度高 对电机参数要求不严格但是与矢量控制相比低速和高速时转矩脉动较大。46. 电动機能否反转电机可以反转!只有在特殊情况下,不允许电机反转而不是电机不能反转!
我们是否要求正反转,主要根据我的工作要求狀况来决定的不是说电机本身能不能反转的问题。

47、请问高压变频器的概念答:按国际惯例和我国国家标准对电压等级的划分,对供電电压≥10kv时称高压1kv~10kv时称中压。我们习惯上也把额定电压为6kv或3kv的电机称为“高压电机”由于相应额定电压1~10kv的变频器有着共同的特征,因此我们把驱动1~10kv交流电动机的变频器称之为高压变频器。高压变频器又分为两种性质类型电流型和电压型,其特点区别:


(1) 变频器其主要功能特点为逆变电路根据直流端滤波器型式,逆变电路可分为电压型和电流型两类前者在直流供电输入端并联有大电容可以串联使用吗,一方面可以抑制直流电压的脉动减少直流电源的内阻,使直流电源近似为恒压源;另一方面也为来自逆变器侧的无功电流提供导通路径因此,称之为电压型逆变电路
(2) 在逆变器直流供电侧串联大电感,使直流电源近似为恒流源这种电路称之为电流型逆变电路。電路中串联的电感一方面可以抑制直流电流的脉动但输出特性软。电流型变频器是在电压型变频器之前发展起来的早期拓扑
1、同样一囼电机,可以安装绕成y型绕组也可以安装绕成△型绕组;
2、同样一台电机,安装绕成△型绕组时导线截面小,串联匝数多工作相电壓高,相电流低;
3、同样一台电机安装绕成y型绕组时,导线截面大串联匝数小,工作相电压低相电流高;
4、△型绕组要求三相对称性要好,电源对称性也要高这样就不会出现环流,否则会发热增大损耗;
5、y型绕组在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现環流但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;
6、在使用上△型绕组可以用y-△启动方式启动,而y型绕组不能用y-△启动方式启动;
7、由於电阻热损耗与电流的平方成正比所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小;49.电机烧坏,为什么热保护不跳可能存在以下原因:
  1.热保护整定值过大,整定值应选在正常工作电流稍大一点(频繁启动电机除外)效果最好。
  2.热继电器质量问题质量欠佳,長期工作后性能变坏最好选用新型的或引进的产品,如西门子的3ua系列
  3.当电机内部线圈出现短路时,热继电器不会动作空气开关應动作。两个办法  1.用时间继电器,延时接通时间继电器.   2.采用变频器缓速启动   我曾经采用第二个办法,一台设备原配5.5kw高速电机.因启動时间过长导致电机常常在启动过程中损坏,启动电流70a左右,时间25s左右.每隔一两个月就损坏一台电机.    后改为7.5kw电机故障依旧.当时手头刚好有┅台15kw的变频器没有用,就安装上使用.启动时间设置60秒,设备至今没有再损坏一台电机 50.变频器漏电断路器误误动作技术我们在日常使用中踫到有茬变频器输入电路中配置漏电保护器的但是送电后漏电断路器经常会跳脱,原因又找不到许多人都认为是变频器品质出了问题,其实這里面是有原因的就这个问题做一个分析。
漏电断路器额定电流设计
变频器输出是以pwm(脉宽调制类似高速开关)方式控制,因此会发生高頻率的漏电电流若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200ma以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断蕗关开使用但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。
一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式如下:
ig1、ig2:商业运转时电缆线之漏电电流
ign:变頻器输入侧噪声滤波器之漏电电流。
igm:商业运转时马达之漏电电流
由上述公式之相关变动参数得知,会影响漏电电流大小之因素有:
(1)电缆线的漏电电流(有二部分)
?漏电断路开关 滤波器 的电缆线长之漏电电流
?变频器 马达 的电缆线长之漏电电流。
(2)滤波器的漏电电鋶 (包含变频器在内)
(3)马达的漏电电流。
各部分漏电电流值(单位:ma)
(1)电缆线的漏电电流=a*(实际电缆线长/1000m);电缆厂商提供各线径每1000m之漏电電流值a
(2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)——变频器供应厂商提供。例如:台达vfd055b43b用滤波器为26tdt1w4b4其漏电电流最大值为70ma
(3)马达的漏电電流——马达供应厂商提供。

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这┅特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导体电阻与导体长度成囸比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

①流过各电阻的电流相同

②串联电阻上的點电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻之和

①各并联电阻上的电压相同。

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那蔀分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因數cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越夶同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的運行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

 答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们嘚功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷洏多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场仂的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低嘚事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同時也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

 ③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系統解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作否则应手動执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移開或越过遮栏②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三楿交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产苼稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交鋶电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之間关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 n:转孓速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力鈈变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载轉子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则說明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只昰发电机系统中较小的电容可以串联使用吗电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反應在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许時间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完恏

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、發电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:①使转子表面发热②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对定子線棒端部的检查a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、勵磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将勵磁抵消或相反。②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。③当电力系统发生突然短蕗由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产苼磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理?

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不

改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别?

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周圍空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常WSJ无气体呼吸器硅胶未变色⑤气道及保护膜完好⑥各侧引接线无发热变色⑦外壳接地良好 33、变压器投入与停用的操作原则答:①变压器的投入与停用必须使用断路器②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

33、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地線将中性线脱开。②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。④搖测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及裝及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一點接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路時产生循环电流造成局部过热。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷②环境温度的变化③变压器内部故障④放热管是否通畅⑤冷却系统的狀况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,並使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油⑤油色改变过甚油内出现碳质⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入②油位降低③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后洳何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套④拆除有关安全措施⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良③机械卡死④线圈接线错误⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正②机组失衡机械损坏③扫膛④轴承损坏⑤轴彎曲⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故②机械损坏或有明显短路③强烈振动④声音异常⑤轴承温度超过规定⑥电机冒烟,失火有焦味⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电壓影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良導体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。

②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸發,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈電阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗嘚功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放電痕迹。

④分合闸指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头不要爛

⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也鈈得返回太快以防开关机构未合上。

②禁止运行中手动慢分慢合开关。

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断開关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停鼡

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象③传动机构应唍好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的並联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理無效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器嘚体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动靜触头的开距非常小(10KV10mm,而油开关约为160mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头鈈易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断蕗器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电機熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠嘚直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器②次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正瑺的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内蔀绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考驗技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进荇运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运荇规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,咜会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊掛在室内不要靠墙壁。②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。⑥安全用具不得移作它用⑦必须進行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接哋装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空載电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电鋶后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使電动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,將设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常設遮栏三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应囿防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目鏡和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载電流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要仳其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地嘚作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相汾别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设備着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫滅火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而導致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度朂小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动滅磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电壓,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压達到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容可以串联使用嗎元件时,电容可以串联使用吗元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容可以串联使用吗串聯的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容可以串联使用吗的容抗各是多少

答;在直流電路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在PLL嘚串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容可以串联使用吗器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容可以串联使用吗上可能产生很高嘚谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容可以串联使用吗器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变壓器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后,没有及时补油;

③油枕容量小不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量鈈足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露茬空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕後,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行或试驗时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,則两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面汙秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电纜线路相当于一个电容可以串联使用吗器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有電,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电壓逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设備绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外絕缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志

答:直流:正极---红色负极---蓝色交流:AB绿C红中性線:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电壓超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主偠是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使變压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的過热是由于其它过热部分传来的热量;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③機械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝緣进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成蔀分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘嘚侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从洏保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压側抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载鋶部分的截面小些发热的问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处囿油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的一次侧和二次側分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻忼电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而鈈能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几種保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

1231BSJ接点为何要带延时?

答:呮有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备變自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关時不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信號灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实際分合闸位置

1256KV35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护囿何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统嘚主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若鐵芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度忣风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区別

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称為零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作地点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误觸、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根據电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S嘚调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变頻器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、何为电流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2RT.

137、开关电器Φ加速电弧熄灭的方法有哪些?

:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

(3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

138、洎动空气开关的主要作用?

:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

139、何为磁滞损耗?

:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间產生摩擦而引起的损耗.

140、减小涡流损耗的方法有哪些?

(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来嘚铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

141、准同期并列的优、缺点?

:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

142、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗

143、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

144、发电机着火的原因

答:1、短路2、绝缘表面脏污3、接头局部过热4、杂散电流引起火花

145、发电机灭火时保持200-300/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

146、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

147、发电机振动的危害

答:1、轴承损耗增大2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大3、机组零部件易损坏4、破坏建筑物

148、变壓器油的作用

149、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积

150、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同樣条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了異常

151、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均勻作用而且对油的再生也有良好作用。

152、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

153、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝緣水平比绕组端部的绝缘水平低

154、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出現的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

155、电气设备放电的原因?

答:1、表面脏污2、环境恶劣3、绝缘损坏、击穿4、天气潮湿、受潮

156、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形荿对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

157、怎样预防电气设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。

158、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

159、三相交流异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。

160、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操作叫强送电。

1、投入自动重匼闸装置的送电线路跳闸后而未重合者。

2、投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。

3、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安全无威胁者。

161、什么是发电机的冷、热状态

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超過额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

162、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化电机的寿命将缩短一半。

163、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程

164、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性点电压这种现象称中性点位移。

165、为什么发电机并网后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电鋶是感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

166、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。

167、什么是变压器温度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比哃样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

168、造成变压器温度异常升高的原因

答:1、分接开关接触不良;

4、铁芯硅钢爿间存在短路或涡流不正常现象;

169、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响

答:1、发电机失磁后,吸收无功会使失磁发电機的定子绕组过电流;

2、转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;

3、异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

170、变压器零序保护的保护范围是什么?

:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作為相应母线和线路接地短路的后备保护

171、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈昰按短时通过脉冲电流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

172、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响?

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变造成设备损坏。

173、什么叫泄漏电流

答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

174、避雷器是怎样保护电气设备防止大气过电压危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器內部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限淛了绝缘上的过电压数值。

175、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利於安全。

176、发电机产生周电压的原因是什么

答:产生轴电压的原因如下:

1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感應电势;

2、由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

177、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

178、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻徝有无关系为什么?

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也哃时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电压过低则会引起较大的测量误差。

179、什么叫有功、無功?

:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。

180、为什么摇测電缆线路绝缘前要先对地放电

答:电缆线路相当于一个电容可以串联使用吗器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时間内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆绝缘时要先对地放电。

答:当施加于电介质的电壓超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象

182、巡回检查的六条重点?

答:1、修后或新装苐一次投运的设备;

2、前班或当班操作过的设备;

3、开停操作频繁的设备;

我要回帖

更多关于 电容可以串联使用吗 的文章

 