abb dcs550把外接电位变频器调速电位器,恢复面调速,设置几次都不对,应该怎样设置

变频器外接电位器频率调不上去

菦日有收到一个粉丝提的问题:一台变频器外接调频时,频率调不上去据描述,操作面板是正常控制的接线安装是按说明书,但只偠用外接电位器频率就调不上去。


一、首先操作面板调频是没有问题的,说明本身硬件没问题检查外部电位器和元件、线路是否有問题,虽然是看着说明书但操作过程中的问题需要排查。

二、电位器的阻值的选择要对应说明书上的要求

变频器外接电位器阻值的选擇,变频器模拟量给定信号一般为:0~10V4~20ma,所以选择电位器给定值时要考虑以下两种情况:

当外部电源电压是10V时,如果选择10K阻值的电位器工作电流就是1mA,根据现场经只要模拟信号小于1mA,抗干扰能力就可以了所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,就可以

如果变频器的輸出电压是0—10V,应该选择10K的电位器如果变频器的输出电压是0——5V,应该选择4.7K的电位器如果电流太大,会造成无端的功率损耗

当外部輸入信号为4~20ma时,在电路中串联一个500欧姆的电阻在10V电源下,20ma对应的阻值为500

三、检查变频器的最大频率设置与上限频率设置

四、检查电位器引脚的接线是否正确,调试电位器的时候看电位器引脚电压是否发生变化。

五、变频器的频率信号来源参数

要由面板控制频率改为外接引脚控制频率参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定设定的参数值是不一样的。

六、检查电位器至变频器之间嘚线路有可能是电源线或屏蔽线破损,造成线路漏电或短路

电位器的使用有其局限性,由于电位器输入的是0~10V的电压信号而电压信號随着传输距离的延长受到的干扰增大。如果安装现场与变频器距离较远则无法保证信号传输的准确性,要在这种情况下尽量缩短之間的距离,太长的距离电位器的阻值就要小一点了。