300米低压电缆压降是多少超过多长要做实验

  1. 单从2113允许电流来考虑35平方的铜電52614102155安,铝电缆为115安你的距离1653是450米,比较远得从压降来考虑了。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


推荐于 · TA获得超过1.6万个赞

器低压線要285平方铝线

压器的二次侧电流为361A,如果按这个电流来选配电线,考虑到300M线路的压降,可以185的铜芯线.,也可选300的铝芯线.如果要负载的功率来算,總功率为150KW,再乘以0.8,即为120KW.它的电流约为:217A.以它来选配可以选120的铜芯线或者185的铝芯线。

250KVA的二次额定电流是360.75A应该是配360A或者是400A的熔断片,高压侧是配25A的保险丝电线就120平方的铜线或者是150平方的铝线都可以。

敷设方法是架空敷设呢?还是电缆线敷设这个有点讲究。请补充内容变壓器额定输出电流为250×1.4434 ≈ 360A 左右,根据你的使用容量可以选择185 ㎜?铜芯电缆线供电,也可以选择185铝芯线架空供电。这个方案应该是最经济匼理的选择


· TA获得超过2万个赞

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

安家岭二号井工矿电缆压降说明

、供电电缆的压降不得高于额定电压的

、电缆的接线工艺、压线板的压紧程度会对线缆的电阻大小造成一

、当线路存在接线盒时在接线盒接线工艺正常的情况下,有一个

接线盒的电阻值相当于对应(

供电电缆允许的最大压降为

将各参数带入电缆的压降

我要回帖

更多关于 300米低压电缆压降是多少 的文章

 

随机推荐