货车空调差压变送器冷凝罐的常见问题电线接反了可以吗

       压力变送器在现场安装时有关压仂、差压变送器反映出工艺参数不正确的现象很多:有导压管堵塞的问题有节流装置、差压变送器冷凝罐的常见问题、导压管安装不规范的问题,有电磁干扰的问题、还有维护问题等等下面我们就逐点分析一下故障的原理及解决方法。

  1、查看变送器电源是否接反;

  2、测量变送器的供电电源是否有24V直流电压;

  3、如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路如果短路后囸常,则说明是表头损坏);

  4、将电流表串入24V电源回路中检查电流是否正常;

  5、电源是否接在变送器电源输入端;

  1、把电源极性接正确。

  2、必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)

  3、如果没有电源,则应检查回路是否断线、检測仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);

  4、表头损坏的则需另换表头如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常

  5、把电源线接在电源接线端子上。

  二、变送器输出≥20mA

  1、变送器电源是否正常

  2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;

  3、压力传感器是否损坏严重的过载有时会损坏隔离膜片。

  4、接线是否松动;

  5、电源线接线是否正确

  1、变送器电源如果小于12VDC则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω

  2、重新选用适当量程的压力变送器

  3、压力传感器若是损坏,需发回生产厂家进行修理

  4、接好线并拧紧。

  5、电源线应接在相应的接线柱上

  三、变送器输出≤4mA

  1、变送器电源是否正常

  2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;

  3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会損坏隔离膜片

  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 。

  2、重新选用适当量程的压力变送器

  3、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理