单相表零线电流高于相线电流流

在日常配电柜线路检查中零线電流检查也是一个必不可少的过程!设备部门在例行电气检查有时会发现零线电流数值异常。经过一系列排查发现并不是三相不平衡导致嘚零线电流问题那么究竟还有什么原因呢?

随着三次谐波概念逐渐在电力行业中普及开在下方照明或其他负载通过单相直流供电,经過AC-DC整流环节时会在相线上形成大量的三次谐波电流,由于三次谐波电流在相线上的相序一致导致其在零线上无法实现矢量消除,反而形成矢量叠加致使零线电流变大,甚至超过相线的数倍!单相桥式整流电路的谐波电流有3次、5次、7次等其中三次谐波电流占比最高!這也是三相平衡时,零线电流依旧很大的主要原因

针对此情况可以使用LB-3TPF相线型零线滤波器,该设备从根源上解决零线电流问题串接在A、B、C三相上的零线治理设备,通过调节磁场相序、相位角来实现三倍频奇次谐波电流矢量叠加最终达到零线消除三次谐波电流目的,直接采用50-150A模块化产品设计方便后期改造随时增加治理设备运行容量,更加适合商业场合使用其零线电流大多数都会高于相线电流,甚至達到数倍三倍频奇次谐波电流多,相线型能够达到理想治理效果

LB-3TPF相线型零线滤波器能够达到消除零线三次谐波电流95%以上,有效解决零線发热问题保障用电质量安全,从根源上解决零线电流过大问题!lw

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载攵章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站莋侵删。 

  这里所讲的“零线电流过大”的情况是当三相负荷平衡时,仍然会出现零线电流过大的现象并且零线电流是相线电流的1.5倍以上。

  这种情况经常出现在以下的場合:

  ·电脑集中的建筑物中

  当零线电流过大时常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时必须设法解决零线电流過大的问题简单的增加零线的截面积(例如,在铺设一根零线)仅能够解决零线过热的问题,不能消除跳闸、变压器过热的现象

  解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器另一个是用SPHF为负载供电。

  NBF零线电流阻断器的安装方法如图1所示NBF零线阻断器对于减小零线上的三次谐波电流效果十分显著,可以将零线电流减小为原来的20%以下例如,某广告灯箱(使用电子镇流器)每相电流90A,三相平衡零线电流为160A,安装NBF后零线电流小于10A。

  图1 NBF零线电流阻断器的用法

  使用NBF虽然能够有效减小零线上的3次諧波电流但是会造成一些不良的影响。一个典型的现象是零线电压偏离0V这时,三相电压会出现不平衡的现象解决这个问题的方法时將接地点从变压器移到配电柜,如图2所示需要注意的是,这时要将零线在变压器端的地线断开

  选用NBF时,要按照相线电流的最大值選择也就是,当只有一相负荷时全部相线电流流过零线,也就是流过NBF例如,相线电流最大为100A时就要选择额定电流为100A的NBF。

  图2 在配电柜处接地减小NBF的不良影响

  在电脑等设备集中的场合建议使用SPHF单相谐波滤波器。SPHF的使用方法如图3所示使用方法类似于一个插线板。一台SPHF滤波器可以为一组设备供电只要总电流不要超过滤波器的额定电流值即可,例如一台额定电流10A的SPHF,大约可以为10台电脑供电

  SPHF单相谐波滤波器是信息机房的理想配置设备。它不仅减小了3次谐波电流消除了火灾隐患。而且能够对电网上的浪涌进行有效的抑制相当于一台浪涌保护器。信息设备使用了SPHF后就能够保证在雷雨天气的安全。

  图3 SPHF单相谐波滤波器的用法