5000瓦太阳能加热管多少瓦用220市电变12V直流,12v继电器,为什么负载端电线经常烧断,怎么改装不容易断

1(三相四线制系统中中线的作用昰什么, 

答:由单相负载组成的三相电路,一般是不对称的这时,应该采用三相四

线制供电中线的作用在于当负载不对称时,保证各相电壓仍然对称都能

正常工作;如果一相发生断线,也只影响本相负载而不影响其它两相负载。

但如果中线因故断开当各相负载不对称时,势必引起各相电压的畸变破

坏各相负载的正常工作,所以在三相四线制供电系统中中线是不允许断路

2(电气设备表面为什么涂灰漆, 

答:發电机、电动机和变压器等电器设备的表面大多数涂灰漆,主要是为了

防腐和提高散热能力 

3(为什么异步电动机的短路电流比变压器小, 

答:異步电动机和变压器短路时,副边短路电流都由绕组电阻和副边漏电抗决定异步电动机的绕组置于铁芯槽内,漏磁通较大所以漏电抗仳变压器大。因此异步电动机短路电流只有额定电流的3.5~8倍,而变压器的短路电流高达额定电流的10~20倍 

4(在三相四线制供电系统中,零线截媔应为多大, 

答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%对于单相负荷比较大,零线截面和相线截面相同为宜 

5(电动机启动和停止应注意什麼, 

答:启动前检查就绪后,根据采用的不同启动方式启动电动机启动时操作者要注意电流表,如果表针指示异常应立即切断开关停止启動,检查原因如无电流表时,电动机启动后应根据电动机的声音怕按断是否正常。 电动机停止运行时一般只要断开电源 开关即可,對于绕线式电动机还必须将电阻器恢复到启动位置上 

6(异步电动机不能启动有哪些原因, 

答:异步电动机在定子、转子有严重的互相摩擦时,啟动不了而有嗡嗡声另外,在三相电源断一相时电动机无法启动鼠笼式转子的鼠笼条严重断裂等,均会使电动机无法启动 

7(如何改变彡相异步电动机的旋转方向, 

答:从异步电动机的工作原理可知,异步电动机的旋转方向是和定子旋转磁场的旋转方向一致的 

定子旋转磁场嘚方向是取决于定子绕组中电流的相序,故只要将电源接到定子绕组的三根引线中的任意两线对调一下就可以改变定子旋转磁场的旋转方向,

因而也就改变定子旋转磁场的旋转方向因而也就改变了异步电动机的旋转方向。 

8(双鼠笼异步电动机在结构有什么特点与一般鼠籠异步电动机相比有什么优点, 

答:双鼠笼的转子有上下两个鼠笼,上层称启动笼要求电阻较高,常用小截面的黄铜制作;下层笼称运行笼鼡大截面的紫铜制作,电阻较小截面形状可作成圆形、矩形,也有铸铝的与普通鼠笼电动机相比,由于上鼠笼电阻大在启动过程中,它的功率因数比较高具有较小的启动电流和较大的启动转矩,改善了电动机的启动性能 

9(为什么三相异步电动机不允许缺相运行, 

答:电動机的三相电源中有一相断路时,称为缺相运行缺相发生在运行中虽然尚能运转,但电机转速下降其他两相定子电流过大,易烧毁电動机绕组因此不允许电机缺相运行。 

10(测量电机、变压器的温升为什么不宜使用水银温度计, 答:温度计有水银温度计、酒精温度计等,一般场合下应该都可使用但是在测量电机、变压器的温升时,温度表是处在电磁场中的水银是导体,在电磁场中会产生涡流损耗因而會引起测量误差。所以电机、变压器的温升测量最好使用酒精温度计 

11(用手试电机温度、振动情况以及探听电机运行声音时,有哪些安全紸意事项, 

答:用手试电机温度和振动情况时应将手背朝向电机,并应先采用弹试方法切不可将手心按向电机。 

探听电机运行声音时绝對禁止使用金属棒,而应使用绝缘棒或装有良好绝缘柄的金属棒并且手和耳不许触及金属部分。还应防止因探音棒滑脱使工作人员歪斜造成事故。 

12(电机运行时间越长电机温度就升得越高,对吗, 

答:这种说法不对电机运行几小时后,电机的温度不再升高稳定在某一温喥下运行。电机通电运行时定转子电流在其线圈中产生的铜耗、铁芯中由于磁场交变产生的铁耗以及其他损耗都会产生热量,一部分热量散发到周围大气中去多余的热量使电机温度升高。运行一段时间后由于电机温度升高散发出去的热量越来越多,最后电机产生的热量和散发出去的热量相等所以继续运行已不会有多余的热量使电机温度再升高了,也即电机稳定在某个温度下继续运行了 

13(晶体管的三種基本放大电路是什么, 

答:共基极放大电路、共发射极电路、共集电极放大电路。 

答:电路中总阻抗值最小;电路中电流最大;在电感上或者电容仩可能出现比电源电压高得多的电压 

答:电路中总阻抗最大;电路中总电流最小;各支路上的电流比总电流大很多

16(三相异步电动机的转子按构慥可分为哪两种, 

答:鼠笼式、绕线式。 

17(启动皮带时模拟屏有显示而电流表读数为零,可能的故障原因有哪些, 答:拉线开关未复位;接触器线圈、主触点、辅助触点损坏;热继电器未复位或损坏;电机无动力电源 

18(斗轮机悬臂不能回转,可能的故障原因有哪些, 

答:回转限位开关损坏或未複位;禁区限位开关损坏或未复位;电磁阀损坏;接触器故障;热继电器故障;中间继电器损坏;电机无动力电源 19(斗轮机悬臂不能俯仰,可能的故障原因有哪些, 

答:俯仰限位开关损坏或未复位;电磁阀损坏;接触器故障;热继电器故障;中间继电器损坏;电机无动力电源 

20(异步电动机的外壳通常采鼡哪四种防护型式, 

答:异步电动机的外壳通常采用IP11、IP22、IP23、IP44四种防护型式。 21(什么是异步电动机的电磁转矩, 

答:异步电动机的电磁转矩是由载流导體在磁场中受到电磁力的作用而产生的也可以说异步电动机转子电流受到气隙合成磁场的电磁力作用,从而产生了电磁转矩 

22(什么叫集膚效应,集肤效应产生的原因是什么, 

答:当交流电通过导线时,导线截面上各处电流分布不均匀中心处电流密度小,而靠近表面的电流密度夶这种电流分布不均匀的现象称为集肤效应。 

交流电产生的磁场是变化的磁场变化的磁场在导体中会产生自感电动势。由于在导体表媔被包围的磁通小所以自感电动势小,即感抗小而导体中心被包围的磁通大,所以感抗就大由于上述原因,导致在同一电压作用下导线中心处的电流密度小,而导线表面处的电流密度大 

23(运行的电压互感器二次侧为什么不允许短路且必须接地, 答:运行中的电压互感器②次侧阻抗很大,如果短路时通过的电流很大,使二次保险熔断影响表记指针及可能引起保护误动作,所以在电压互感器二次贿赂工莋应特别注意,防止短路 

电压互感器二次接地属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿高压侧串到二次侧,对人身和设备造成危害所以二次侧必须接地。 24(什么是反馈,反馈分哪些种类, 

答:在晶体管放大器中将输出端的电流或电压用某种方法送回到输入端,这种现潒叫反馈反馈可分为正反馈可负反馈两大类。 

25(什么叫接地,什么叫接零,为什么要进行接地和接零, 

答:在电力系统中将电气设备和用电装置嘚中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零 

接地囷接零的目的,一是为了电气设备的正常运行一是为了人身和设备的安全。 

26(如何测定直流电机电刷的集合中性线位置, 

答:切断电源将电機静止不动,电枢与磁场和外界断开电枢两端接上零位在中间的直流毫伏表,在励磁绕组两端用一节或两节干电池触动在触动的同时觀察表记指针摆动情况,若指针左右摆动将电刷架沿圆周方向移动,直到触动时电表指针不再向两侧摆动或摆动最小为止,这就是几哬中性线位置作好标记,并将电刷架固定 

27(在修理电机的过程中,遇到需用其它规格的导线代替时应遵守什么原则, 答:在修理电机的过程中,遇到需用其它规格的导线代替时应遵守下列原则: (一)改后电机绝缘等级不能降低。 

(二)槽满率要基本保持不变 

(三)电流密度保持不变。 

(四)气隙磁通密度保持不变 

28(异步电机发生绕组短路的原因有哪些, 

答:异步电机发生绕组短路的原因有: 

(一) 电动机长期过载或过电压运行,加赽了定子线圈绝缘的老化、脆裂 (二) 双层绕组间绝缘不好,被击穿 

(三) 绕组端部太长,碰触端盖或线圈连线和引出线绝缘不好 (四) 电动机茬修理时,因人员过失损坏电机绝缘 

(五) 电机长期停用受潮,未经烘干处理投入运行绝缘被击穿而短路。 29(鼠笼式异步电动机与绕线式一電动机各有什么特点, 

答:鼠笼式异步电动机结构简单启动方便,体积较小运行可靠,便于检修安装成本低等特点。 

它的不足之处是启動转矩小功率因数低,转速不易调整直接启动时启动电流大,一般为额定电流的4—7倍 

绕线式电动机启动性能好,启动性能好启动電流为额定电流的1.5—2.5倍,启动转矩大调整平稳等。 

它的缺点是构造复杂、体积大、成本高 

30(怎样检查电机绕组接地、断路、短路故障, 

答:電机绕组接地故障可用摇表检查绝缘电阻,定子绕组绝缘电阻每伏工作电压不小于1000欧为合格一般规定380V电机定子、转子绕组的绝缘电阻不嘚低于0.5兆欧。 

接地故障有两种情况一种是绝缘电阻太低,要进行干燥处理再一种是绕组对地直通,有明显的短路点要查明原因,予鉯检修 

定子绕组断路故障可以通过测量直流电阻来判断。鼠笼转子铸铝导体发生断路时可以在一相定子绕组中通入低压交流电,串入電流表使电流为电机额定值底50%以下,手工慢慢转动转子观察电流表指示,若指示平稳或微有波动说明转子正常,若电流波动突然加夶则说明鼠笼转子断条。 

定子绕组短路故障可通过测量三相电流或检查直流电阻进行判断进一步的检查方法,可以断电后将电机端盖拆开外漏绕组线圈端部,用一台三相调呀器接到绕组出线端送入低压三相电流,电压从零开始缓慢上升用钳形电流表观察电流不可超过额定值。随着电压的上升当发现某一相电流急剧变化时,停止升高电压维持片刻切断电源,用手检查端部温度局部发热处即为短路点。另外也可不解体进行检查,将6—24伏的单相交流电源轮流通入每相绕组测量其它两相绕组的感应电压,如某一相有短路故障时它的感应电压比其它两相低。 

31(三相异步电动机机械部分常发生哪些故障,如何处理, 

答:异步电动机机械部分常发生扫膛、轴承损坏和旋转部件被杂物卡住等故障 

扫膛时,因摩擦引起发热、噪声和振动严重时会使定子内壁局部产生高温,烧焦铁芯槽部表面绝缘材料从空气隙向外喷出烟气和火花。处理的方法是更换轴承或修理端盖和转轴校正空气隙,使电动机转动灵活 

轴承的故障主要是过热和发出异常聲响。轴承内装的润滑油过多过少,变质或混入杂物都会引起过热如果轴承的滚珠,保持器等零件磨损或有麻坑转动时也会发出噪聲。处理方法是清洗和更换轴承重新填充适量的润滑油。 

当电机的旋转部件被杂物卡住不能启动和正常运行时,应该认真检查排除雜物,使电机恢复正常运行 

32(在停电设备上验电时,应注意哪些问题, 

答:在停电设备上接地线前应有专人监护进行验电。 

验电时应注意下列问题: 

(1)必须使用电压等级合适经试验合格,试验期限有限的验电器 (2)验电前应先在有电设备上进行试验,确认验电器完好 (3)进行高压验電必须戴绝缘手套。 

(4)10千伏以下应使用验电器进行验电35千伏及以上的电气设备,在没有

验电器的贪污书情况下可以使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒有无火

花和放电声来判断有无电压 

(5)验电工作应在施工试验的设备的进出先两侧各相分别验电。 (6)对杆塔架设的高层线路验電时应先验低压,后验高压先验下层,后验

(7)如果在木杆、木梯或木构架上验电不接地线不能指示者,可在验电器上

接地线但必须經值班负责人。 

33(电动机轴承运行温度有什么规定, 

答:电动机轴承的允许温度应遵守制造厂家的规定,无制造厂家的规定时按照下列规定: 

1(對于滑动轴承,不得超过80度; 

3(电动机轴承用的润滑油脂应符合轴承运行温度及转速的要求。 34(不同转速的电机对振动有和要求, 

答:不同转速下電机的振动(双振幅)要求不超过以下数值: 

35(为什么单相电动机要有启动绕组, 

答:单相交流电是一个随时间按正弦规律变化的电流。由它产生的昰一个脉动磁场不是旋转磁场,所以单相交流电流不能产生启动转矩但是如果单相电动机在外力作用下,推动电动机转动一下则电動机转子就会在脉动磁场的作用下,产生一个顺外力推动转子转动的力矩使转子旋转起来。因此单相电动机本身不能产生启动转矩必須加辅助启动设备绕组后方可自行启动。 36(对三相异步电动机的启动特性由什么要求, 

答:对三相异步电动机启动特性的要求主要是应该有足夠大的启动转矩,尽可能小的启动电流并且启动设备应尽可能简单经济,操作方便 37(怎样进行电机的干燥处理,电机进行干燥处理的目的昰什么, 答:电机干燥处理的目的是把绕组中的潮气水分驱逐出去,提高绝缘性能如果绝缘很低,不经过干燥处理就接通电源使用,很容噫造成绝缘击穿事故 电机干燥的方法很多,一般有热烘干与电流加热两种方法干燥时要注意控制温度,避免温度过高损伤电机绝缘,A级绝缘的电机干燥温度不可超过85度E级绝缘的不要超过95度。 

热烘法是在电烘箱中进行烘箱顶部应有通气孔,便于排出潮气多数电烘箱有自动控温装置,可以保持恒温此外还有其它热烘法,如红外线等 电流加热法是在定子绕组中通入电流将电能变成热能进行干燥处悝,开始时应将电流控制在电机额定电流的20%—30%然后逐渐升高50%——60%。一般可用自耦变压器作为电源便于调节也可把几台容量接近的电机串联在一起,接入220V交流电源 

在干燥处理开始阶段,由于潮气受热蒸发绝缘电阻较低,然后逐渐升高升高的阻度越来越慢,最后稳定茬一定数值上当绝缘电阻升到合格值以上并稳定6小时不变时,处理就可结束 

38(三相异步电动机调速方法有几种,减数工作原理。 

答:三相异步电动机通常有三种调速方法: 

(1)变极调速:改变定子绕组极数 

(2)变频调速:改变电源频率。 

(3)改变电动机转差率调速:改变串联在转子电路内的电阻 变极调速是通过改变定子绕组联结方法,达到改变极数从而改变电动机的转速这种调速方法是有极的不能平滑的调整,仅使用与鼠笼式电动机 变频调速是通过改变电源频率而改变其同步转速,从而改变电动机的转速这种方法可以平滑调速,调速性能好有较大的调速范围。缺点是必须有专门的把工频电源变成频率可调的变频设备设备复杂,价格昂贵限制了广泛应用。随着可控硅极数的发展促進了变频调速设备的应用。 

改变转差率调速有两种方法:一种是通过改变电动机外加电压可以改变最大转矩从而改变转差率和转子转速,這种方法调速范围不大应用较少。另一种常用的方法是改变转子电路的电阻这种方法只使用于绕线式电动机。 39(电机绝缘按其耐热性可汾为哪几个等级, 

答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级 40(变压器并联运行需要哪些条件, 

答:几台变压器并联运行必须符合下列三各條件: 

(1)一次电压相等,二次电压也相等; 

(3)阻抗电压的百分值相等 

41(将交流接触器接在与它的额定电压相等的直流电源上时,会产生什么现象,为什么, 

答:如果将交流接触器接在与它的额定电压相等的直流电源上时线圈电流将超过额定电流许多倍而将线圈少坏。因为交流接触器接在矗流电源上以后电流恒定不变,磁通也不变线圈中的感应电动势等于零。此时限制电流的因素只有电阻因此线圈中的电流要比接在茭流电源上所通过的交流电流的有效值大许多倍。 

42(直流接触器容易损坏还是交流接触器容易损坏,为什么, 答:交流接触器容易损坏因为当交鋶接触器的线圈刚与电源接通时,衔铁尚未吸合磁路中的气隙很大,因此励磁线圈中的电流很大但经过很短的时间后,衔铁吸合气隙差不多等于零,电流就很快地减小如果衔铁因机械原因卡住,长时间不能逼和就会使线圈流过很大的电流,导致线圈过热而损坏绝

緣对于直流接触器,只要线圈断电压等于额定值线圈电流就等于额定值,即使衔铁被卡住也不会引起电流增大使线圈过热 

43(电力系统短路故障有几种类型, 

答:电力系统相与相之间的短接,或在中性点直接接地系统中一相或多相接地均构成短路。 

最常见的短路类型有:三相短路、两相短路、单相接地短路、不同两点接地短路以及发电机、变压器绕组的匝间短路 

44(熔断器能否做异步电动机的过载保护, 

答:不能。為了在电动机启动时不使熔断器熔断所以选用的熔断器的额定电流要比电动机额定电流大1.5~3.5倍。这样即使电动机过负荷50%熔断器也不会熔斷,但电动机不到小时就烧坏了所以,熔断器只能做电动机、导线、开关设备的短路保护而不能起过载保护的作用。只有加装热继电器等设备才能做电动机的过载保护 

45(交流接触器工作时,常发出噪声是什么原因, 

答:产生噪声可能有以下几种原因:(1)动静铁芯之间接触面上囿脏物,造成铁芯吸合不紧;(2)电源电压过低线圈吸力不足:(3)铁芯磁路的短路环裂,造成振动极大以致不能正常工作。 

46(为什么用兆欧表测量電容器、电力电缆等电容性试品的绝缘电阻时表针会左右摆动,应如何解决, 

答:兆欧表系手摇发电机和磁电式比率计构成。测量时输出电壓会随摇动速度的变化而变化。输出电压的微笑变动对测量纯电阻性试品影响不大但对于电容性试品,当转速高时输出电压也高,该電压对被测试器充电;当转速低时被测试品向表针摆动,影响读数 

解决办法是在兆欧表的“线路端”与被测试品间2DL高压硅蒸馏二极管,鼡以阻止试品对兆欧表放电则可消除表针的摆动,又不影响测量精度 47(电压升高或降低时对异步电动机的性能有哪些影响, 

答:电压升高或降低对异步电动机性能的影响随电压的变化值和负载大小而各有不同,一般的变化如下: 

电压升高时电动机的转矩、转速、启动性能都随の增大;在重载时功率因数、定子电流则随之降低,对效率影响不大;轻载时电流可能要增大 

电压降低时,电动机转矩、转速、启动电流嘟随之减小,而功率因数、定子电流都随之升高;在满载时效率也随之降低,但在半载时效率还会提高些。 

48(当电动机运行时声音发生变囮电流表电流指示上升或降至零,可能是什么原因, 

答:(1)定子的一相回路断线(保险断接触不良)。 

49(简述斗轮机大修主要内容, 

答:斗轮机大修主偠内容为: 

1)斗轮机各电动机解体抽转子。清洗检查轴承更换或加油。 (

(2)更换各电气回路的主接触器 

(3)对已损坏的电缆进行更换。 

(4)对控制柜內的接线及接线端子进行整理、清扫对模糊不清的端子编

号按图纸的要求重新编排。 

(5)对斗轮机各电动机的保护进行整定 

(6)更换失灵的县委开关。 

(7)整理司机室的照明及型号线路整理电气室及斗轮机各部分的照明线

50(异步电动机的损耗包括哪些, 

答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 

1、在设备检修前必须熟悉设备 ,熟悉该设备的图纸、质量要求以及工艺 全面掌握设备的技术状况或运行状况 ; 2、凡进行检修嘚设备,应在修前对周围的场地清扫修后清除杂物,保持工作场所的环境卫生和设备整洁 ; 

3(电动机解体前与组装后应测量绝缘电阻一般380V電动机的绝缘电阻应大于0.5兆欧 。 

4(电动机解体及组装时应测量定子与转子铁芯的空气间隙间隙最大偏差不应超过其算术平均值10% 。 

5(电动机解體时必须将所有的零件作好记号 ,以免重复 6(电动机拆卸端盖时,禁止用榔头錾子 必须注意端部线圈,以免碰伤 

7(为防止在装配时弄錯,在拆卸时必须先在端盖接缝处打上记号 8(装滚动轴承的电动机,先要拆卸轴承盖 再卸端盖 。 9(抽转子时钢丝绳缚转子的地点,必须包以破布 以防损坏转子。 10(如果松动的槽楔超过全长1/3 以上需退出加绝缘垫重新打紧。 11(绕线型电动机保护熔断器的容量一般应为电动机額定电流值的 1.5 倍。 

12(用电桥测量三相绕组电阻如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为断路相  

15(在绕线式异步电动机转子回路中串叺电阻是为了改善电动机的启动性能 。 

(量程为250V内阻是250KΩ的电压表,如果要测量50V的电压,应该串17

18(用颜色表示相序时A相为黄色 ,B相为绿色 C相为红色 。 19(电动机绕组上积有灰尘会降低绝缘 和影响散热 20(电流互感器的二次回路不允许开路 。 

221(电力电缆的截面在50mm 以上的线芯必须用線鼻子或接线管联接。 22(单相异步电动机常用的启动方法有分相启动电容运转 启动,罩极启动 

23(组装轴承时,有型号的 一面应朝外不得巧计外圈及保持器。 24(线圈绕制过程中导线断头应焊接在线圈端部斜边部位 ,步韵许接头留在线圈槽部 

25(双层绕组的绝缘包括匝间绝缘、槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘 。 

26(绕组浸漆与烘干工艺包括预烘 、浸漆、烘干三个过程 27(三相异步电动机接通电源后启动困难,转子左右摆動有强烈的“嗡嗡”声,这是由于电源一相断开  

28(斗轮机的堆料能力为1000t/h ,取料能力为500t/h 29(拆卸靠背轮时要使用专用的拉具 将靠背轮从轴上拉下来。 30(测量定、转子气隙时用塞尺在四个 直径位置上测量气隙重复三 

次,每次把转子转动120度 

31(装滑动轴承的电动机在拆卸轴承端盖前,应先将油放出 32(在抽转子或放入转子时,必须采用空气隙透光 的方法仔细进行这项工作。 

33(为了避免损坏绝缘不得使用金属物 来清除線圈上的污物,清扫时须用木制或纯板制剔片而清洁时应使用洁净的抹布。 

34( 电动机的空载电流约为额定电流的30~50% 35(对称三相负载就是三相負载的阻抗 相等,阻抗角 相等 36(用汽油擦拭定子线圈端部上的脏污时,必须注意防火 37(检查定子铁芯时,如发现铁芯松动可在松弛出打入薄云母片 或胶木楔使之压紧 

38(用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时电阻较大的一相即为断路相 。 

39(轴承正常工作有均匀的響声当发现温度太高或有附加均匀或不均匀的敲击声时,说明轴承可能损坏或有外物侵入应立即加以检查和清洗 。 

40(当向滚动着的轴承加润滑油时应使用注油器(油枪) 。 41(组装轴承须在清洁的变压器油中将轴承加热至80~90 度,对有尼龙保持器的轴承加热温度不得超过70度。 

42(绝緣材料的种类繁多一般可分为气体 绝缘材料,液体 绝缘材料固体 绝缘材料。 

43(固体电介质的击穿分电 击穿和热 击穿 

44(电气设备的操作状態分为运行 状态,热备用 状态冷备用 状态,检修 状态 

45(电能质量包括频率 、电压 、波形 。 46(多数交流电气设备的铁芯都0.35mm或0.5mm厚的涂绝缘漆硅鋼片迭成以减少涡流 损耗。 

47(在电场中两电荷所受的力与它们之间的距离平方成反比 。 48(为了使串联电容器的电压均匀分布要在电容器嘚两端分别并联大小相等 

49(直流电机电枢反应,使主磁场去磁  

50(当一台电动机轴上的负载增加时,其定子电流增加 判 断 

1(启动多台异步电动機时,可以由大容量到小容量逐台启动(×) 2(电动机外壳接地属于工作接地。(×) 

3(双鼠笼异步电动机启动笼电阻值较大(?) 

4(串联电容器总电容的倒数等于各个电容的倒数之和。(?) 5(通过同方向电流的两根并列导线其相互作用力是排斥的。(×) 6(将直流电动机电枢两端电压反接可以改变矗流电动机的 

7(正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次(?) 

8(输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低转矩小。(×) 9(鼠笼式异步电动机在运行中如果三相电流不平衡且表针摆动时高时低说明

10( 将直流接触器接在与它额定电压相等的交流电源上, 

11( 交流接触器能够切斷短路电流(×) 

12( 浸烘工艺处理增强了绕组的耐潮性,提高了绕组的绝缘强度、散热能力和机械强度(?) 

13( 晶体三极管作开关时,三极管工作在飽和及放大状态(×) 14( 小型电机的定子铁芯通常为内压装。(×) 

15( 绕线形转子绕组分散嵌和插入式线棒两种前者用于大、中型电机,后者用于尛型电机(×) 

( 当出线端字母顺序与线端电压的相序同方向时,从轴伸端看电动机应16

17( 为了提高电动机的电磁性能及缩短绕组端部的连接线鉯节省材料,通常使极距稍小于节距(×) 

18( 绕线型异步电动机的转子绕组通常采用双层波绕组。(?) 19( 单层链式绕组在单路串联时线圈组间的连接按头尾相接的规律连接各极相组。(×) 

20( 双层绕组最大可能的并联支路数等于极数(?) 

21( 电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加功率洇数下降,效率降低(?) 

22( 异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 

23( 一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 

24( 中小型异步电动机嘚定子绕组端部各部位对地的最小绝缘距离不应小

25( 在重绕或局部更换的低压电动机定子绕组后,需要进行两次浸漆第一

26( 电动机鼠笼转孓的笼条焊接,一般采用银焊和磷铜焊(?) 27( 选择一台异步电动机连续工作制时的保险丝的额定电流按该台电动机

28( 甲种均压线用于复波绕组,為了消除换向器上电刷接触电阻不相等而引

起各支路电流的不平衡(×) 

29( 电容在直流电路中,相当于短路电感在直流电路 

30( 当电流增加时,洎感电动势的方向与电流方向相反;而当电流减小时

自感电动势的方向与电流方向相同。(?) 

31( 导体的电阻与导体的长度成正比与导体的截面積成反比。(?) 32( 对称三相电源星形连接时线电压等于相电压。(×) 33( 固体电介质的击穿分电击穿和热击穿(?) 

34( 电容器串联时,在每只电容器旁并联┅个电阻是为了使串联电容器的

35( 轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容 

36( 加大直流电动机电枢回路的附加电阻可以升高转速。(×) 37( 用两个以上的吊点使用吊环起吊电机时,两根钢丝绳间夹角一般不应

( 电动机用的电力电缆按绝缘材料可分为油浸纸电缆、塑料電缆、橡胶38

39( 三相异步电动机负载启动电流比空载启动电流要大。(×) 40( 单层链式绕组总线圈数等于3*极数(?) 

41( 测量电动机定子、转子铁芯的气隙时,塞尺要塞在定子与转子的齿顶上

不能放在槽楔上并注意定、转子上滴有干漆的影响。(?) 42( 装滚动轴承的电动机解体时先要拆卸端盖,再卸轴承盖(×) 43( 电动机抽转子时,钢丝绳缚转子的地点必须包破布,以防止钢丝绳在

转子上滑动而损坏转子(?) 

44( 电动机解体检查时,轴承内外圈表面必须光滑无伤痕、孔洞及锈痕,

保持器应无松动运行时无发热、无巨响。(?) 

45( 组装轴承时对有尼龙保持器的轴承,加热温度不嘚 

46( 电动机试运转时在确认电动机机械部分的良好和正确的运转方向后,

47( 电动机绕组的烘焙过程分两个阶段第一阶段是高温阶段,第二階段低

48( 有的故障电机绕组浸的是无熔剂漆粘接较牢,在修理下层边时为减

少修理工作量,可采用穿线修复法(?) 

49( 单芯电缆可以采用钢带鎧装。(×) 

50( 在三相四线供电线路中一般情况下零线截面不应小于相线截面的

1、一台40kw、4极、48槽电动机,短距比为0.9计算该台电机的极距、短節距,每槽电角度每极每相槽数, 

2、有一普通日光灯,已知灯管电阻值R=300Ω,镇流器线圈电感L=1.656H,电源电压U=220V,求:(1)灯管中电流的有效值,(2)电流滞后电压嘚相位角,(3)灯管电压的有效值U,镇流器电压的有效值V,(4)灯管电压与镇流器有效RL

值的和是否等于电源电压的有效值, 

镇流器电压的有效值为: 

1. 异步电动機极对数越多其转速B() 

3. 电阻值分别为,00Ω和600Ω的两个电阻并联后,其阻值为A()Ω 

4. 通过相反方向电流的两根平行导线,其相互作用力为B() 

A(相互吸引 B相互排斥 C。无作用力 

5. 异步电动机空载时的启动电流幅值 C 负载时的启动电流幅值 

6(电气设备的红灯表示 状态。C 

7. 满载启动电机熔丝的额定电鋶一般为电动机额定电流的 倍。B 

8. 电动机进行绕线模的计算时对线圈直线部分伸出铁芯的长度,一般

9(在拆除电动机旧绕组时一般都是利用加热后使绝缘软化,将绕组从槽中拆出为了不致损伤铁芯绝缘,一般加热温度不宜超过 B 

10(单相三孔插座的安装,保护接地在 孔 A 

11(一囼运行中Y型连接的三相异步电动机,如果它的线电流是10A当用钳型电流表钳住两相时,读数为 AC 

12(有一块微安表头,它的最大量程是100微安內阻是千欧,如果要改装为最大量程是10毫安的毫安表分流电阻应是 欧。 B 

13(直流接触器接在与它额定电压相等的交流电源上接触器将 。A 

14(交鋶接触器接在与它额定电压相等的直流电源上接触器将 。B 

16(在绕线式异步电动机转子回路中串入电阻是 A 

A( 为了改善电动机的启动性能 B(为了調整电动机的速度 

17(一台四极异步电动机,接在工频电源上转子实际转速为1440r/min,其转差率为 C 

18(异步电动机的定子、转子之间间隙越大,其功率因数 A 

19(电力电缆的截面在 以上的,必须用线鼻子或接线管连接 C 

21(直流电机整流片间的云母应低于整流子表面 mm。 B 

22(银、铜、铝三种导电材料 电阻率最小。A 

23( 防护型式为IP44的电动机外壳能防止直径大于 mm的固体异物进入壳内。C 

24(凡是每相的线圈组数等于磁极数的绕组单路串联时均按 规律连接各线圈组。A 

25(直流电机的电刷下无火花为 级火花 C 

26(在星形接线中,线电压与相电压相位关系为 A 

0 0 A(线电压超前相电压30B(相电压超前线電压30

27(在三角形接线中,线电流与相电流相位关系为 B 

0 0 A(线电流超前相电流30B(相电流超前线电流30

按时间排序 按相关度排序

按回复數排序 按相关度排序

工具类 代码类 文档 全部

VIP免费看 按人气排序 按时间排序 按相关度排序

简便快捷心口算,本口诀简述了常鼡的技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等之所以叫电工口诀——是因为受到容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点因此可使本来枯燥的理论和数据等变得好记。

1.已知容量求其各电压等级侧

容量除以电压徝,其商乘六除以十

各电压等级电流,容量系数相乘求配变低压四百伏,容量除以二乘三配变高压六千伏,容量乘一除以十

配变高压十千伏,乘二乘三除以百配变高压三万五,二百除容量乘三配变高压十一万,容量一半除以百

配变二十二万伏,一半一半除以百

2.已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流

配变高压熔体流容量电压相比求。

配变低压熔体流容量乘九除以五。

3.已知配电变压器容量求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整定值三倍容量芉伏安。

4.已知单台并联电容器容量求算其额定电流

并联电容器电流,容量除以千伏数电压等级二百三,千乏四点三安培电压等级整㈣百,千乏二点五安培

电压等级六千三,二十千乏三安培电压等级万零五,十个千乏一安培

5.已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流

四百伏级发电机容量百千瓦以下,保护熔体电流值容量除以五乘九。

6.已知油断路器铭牌上额定断流容量求算其额定开断电流

油断路器开断流,断流容量兆伏安除以线压千伏值,商乘四千除以七

7.已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流

固萣铅酸蓄电池浮充电方式运行。浮动充电电流值容量乘八除以万。

8.已知三相电动机容量求算其额定电流

容量除以千伏数,商乘系数點七六

三相二百二电机,千瓦三点五安培常用三百八电机,一个千瓦两安培低压六百六电机,千瓦一点二安培

高压三千伏电机,㈣个千瓦一安培高压六千伏电机,八个千瓦一安培高压十千伏电机,十三千瓦一安培

9.已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电鋶值

中小电机熔体流四倍容量千瓦数。

10.已知380V三相电动机容量求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流

电动机过载保护,热继電器热元件号流容量两倍半,两倍千瓦数整定

11.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器两倍容量靠等级。频繁启动正反转靠级基础升一级。

12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量求算供电设备最小容量和、保护熔体电流值

直接启动电动机,容量不超十千瓦六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体供电设备千伏安,最小四倍千瓦数

13.已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器嘚动作时间和热元件整定电流

电机启动星三角启动时间好整定。容量开方乘以二积数加四单位秒。

电机启动星三角过载保护热元件。整定电流相电流容量乘八除以七。

14.已知鼠笼电动机容量求算控制其的断路器脱扣器整定电流

控制电机断路器,整定电流容量倍电磁脱扣是二十,较小电机二十四延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

15.已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流

电动机空载电流容量八折咗右求。新大极少六折算旧小极多千瓦数。

16.已知机加工车间装机容量估算其负荷电流

机加工车间配电,装机容量来估算车刨钻镗铣┅半,锻冲压机七五折电热加两成,其余长运一倍半

若是台数比较多,二倍两大容量和

17.已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流

三相三百八吊车供电导线截面积:稍大吨位数等级,桥式吊车升一级供电开关按等级,三十六十百二百

三吨以下三┿安,六吨以下六十安十五吨选一百安,七十五吨二百安

18.已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流

单相电机二百二一个千瓦八咹培。

三相电阻电热器千瓦一点五安培。

二百二的电热器千瓦四点五安培。

三百八的电焊机二点六倍千伏安。

二百二的电焊机四點五倍千伏安。

二百二的白炽灯千瓦四点五安培。

二百二的荧光灯千瓦电流九安培。

三十六伏安全灯千瓦八十二安培。

个别补偿电嫆器电压三百八。并联电容器电流千乏一点五安培。

市电电路电容器一百微法七安培。

19.已知家用电器总容量求选标定电流等级

家鼡单相电能表,标定电流值选定:家用电器总容量千瓦总数乘以五。

20.已知白炽灯灯泡总容量求算照明线路保护装置熔体的额定电流

照奣支路熔体流,五倍装灯千瓦数

21.已知常用熔丝额定电流,求算其熔断电流

常用熔丝熔断流乘系数:铅锑合金铜丝二,铅锡合金一点五锌片倍数不具体,一点三到二点一

第二节已知容量求容量、电阻、容抗和转矩

1.已知工厂的性质和装机容量,求算其全厂配变容量

工厂配变千伏安装机千瓦数估算。冶金水泥厂千瓦就是千伏安。机械制造加工厂千瓦一半千伏安。

其余轻工化工厂千瓦七折千伏安。

2.巳知并联电容器标称容量求算其电容量

补偿并联电容器,千乏微法间关系:千乏除以压平方三点二倍商微法。

常用并联电容器千乏微法互换算。额定电压二百三六十微法一千乏。额定电压四百伏二十微法一千乏。

额定电压六千三八个微法百千乏。额定点万零五三个微法百千乏。

3.已知配电变压器容量求算允许直接启动电动机的最大容量

三相异步电动机,全压启动千瓦数:配变容量千伏安乘伍乘九除以千。

4.已知电流互感器容量求算其二次额定阻抗

常用电流互感器,额定负荷阻抗欧:二次额定一安培阻抗容量伏安数。二次額定五安培容量乘四除以百。

5.已知380V单相交流电焊机接变压器容量求算其供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量

三百八的电焊机,供电电缆两芯线容量八折铝截面,容量一半铜截面容量三倍选熔件,大熔件

6.已知白炽灯灯泡容量,求算其热态电阻

欲求灯泡热电阻瓦数去除压平方。

常用灯泡热电阻瓦数去除一系数:灯泡电压二百二,瓦数去除四万八一百二十七伏泡,瓦数去除一万六

灯泡电壓一百一,瓦数去除一万二灯泡电压三十六,瓦数去除一千三

7.已知接入工频交流电路中电容器容量,求算其容抗

工频电容器容抗微法去除三千二。

8.已知工频整流电路中负载电阻求算电容滤波器的电容

工频整流电路中,电容滤波器电容:负载电阻除五十商乘一千得微法。

9.已知电动机容量和磁极数求算其额定转矩

电动机额定转矩,十倍容量磁极数三数之积除以六,单位采用米

1.测知二次侧电流,估算其所载负荷容量

已知配变二次压测得电流求千瓦。电压等级四百伏一安零点六千瓦。电压等级三千伏一安零点五千瓦。

电压等級六千伏一安整数九千瓦。电压等级十千伏一安一十五千瓦。电压等级三万五一安五十五千瓦。

2.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载電流求算其额定容量

三百八焊机容量,空载电流乘以五

3.测知三相电动机的空载电流,估算其额定容量

无铭牌电机容量测得空载电流徝,乘十除以八计算近靠等级千瓦数。

4.测知电动机空载电流求算改做异步发电机时所接励磁电容量

异步电机来发电,并联电容能实现励磁电容量计算,空载电流乘系数角接一十四点五,星接四十三点五

5.测知电动机空载电流,求算就地补偿电容器容量

电机补偿电容器按空载电流求算:三百八十伏电机,零点七倍空载流;六千伏等级电机十一倍空载电流。

说明:所求出的补偿电容器容量单位为kvar。

6.已知低压供电线路最大工作电流求算漏电开关的额定动作电流

漏电开关选型号,额定动作电流值:三相四线制电路一千除工作电流;单相生活用电路,两千除工作电流

电路末端用电处,三十毫安及以下

7.已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量

二百二的电蕗中接入电容器降压,容量微法值速算十四点五倍电流。

8.测知白炽灯照明线路电流求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦

第四节设计安装架空线,常需数据速估算

架空线材千米重标称截面乘系数,钢铜乘九铝乘三钢芯铝线乘四算。

钢芯铝线千米重標称截面乘系数,七十以下乘以四九五以上四点二。

2.速算单股铁线千米质量

单股铁线千米重直径平方乘以六。

镀锌铁线千米重英规仈号百公斤,十二号线是四十十六号线十六算。

3.速算圆钢拉线棒钢材每米质量

热轧圆钢拉线棒估算每米公斤量。直径十八基数二径增两个加点五。

4.速算圆锥形各点铁附件内径尺寸

安装抱箍点杆径铁附件内径尺寸:点到梢距除以百,三除四乘加梢径

5.速算圆锥形混凝汢电杆重心位置

锥形电杆找重心,先将电杆十等分粗端四份加半米,吊运安全又平稳

6.速算圆锥形埋设深度

水泥电杆埋深度,十除电杆加点七

7.速算电杆拉线的长度

拉线长度现场定,经验公式巧计算:垂高平距两相加乘八乘九除以百。

拉线长度现场定垂高平距两相等,四十五度的夹角平距乘十除以七。

8.速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离

同杆装置多层担层间垂距毫米算:高压与高或与低,层距都是一千二高压距梢需六百,高压转角六百整

低压层距近七百,低压转角三百五

9.速定耐张杆跳线安装长度

跳线长度现场算,彡个数据连加法:两倍绝缘子串长跳线弧垂连板长。

10.速算绞线的单股线径

绞线单股线直径股数去除截面积,商数乘五开平方方根一半毫米数。

11.速算铝绞线正常的极限档距

铝绞线档距极限截面乘五取一半。若用钢芯铝绞线最大四倍线截面。

12.速算高压61035kV架空线路输电能仂

高压六十三十五输电极限千伏安:容量五八三十千,输距千米一二五荷距兆伏安千米,个五十五一百五

13.速算低压380/220V架空线路输电能仂

低压送电不宜远,一般不超一千米千瓦千米负荷距,三相三八单相六

14.速算低压380—220V架空线路导线截面积

架空铝线选粗细,荷矩系数相塖求:三相荷矩乘以四单相需乘二十四。若用铜线来输电铝线截面六折算。

15.速定低压三相四线制供电线路零线截面积

三相四线制线路零线截面积确定:相线铝线小七十,零相导线同规格相线铝线大七十,零选相线一半值

线路架设铜绞线,相线三十五为界小于零楿同规格,大于零取一半值

16.速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积

电机供电架空线,经验公式选截面:千瓦百米铜除五千瓦百米铝除三。

17.速算10kV架空线路电压损失

架空铝线十千伏电压损失百分数:相流输距积六折,除以导线截面积

18.速算10kV架空线路的有功功率损夨

架空线路十千伏,有功功率损失值:电流平方乘输距除以十倍截面积。

19.速算低压380/220V架空线路电压损失

铝线压损要算快荷矩除以千截面,三相乘以一十三单相乘以二十六。功率因数零点八十上双双点二加。

铜线压损较铝小相同条件铝六折。

20.速算架空裸绞线每千米电阻值

铝线系数三十二铜线系数一十九。

21.速算架空裸绞线安全电流值

铝线安全载流量截面倍数积是安:十六乘以六点五,二五乘五顺减半;九五百二双乘三顺号双双再减半。

铜线铝算升一级环温高时九折算。

22.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流

低压架空铝绞线负荷电流速估算:二十五线基百安,逐级增加五十算

架空裸线与大地,空气介乎两者间线路对地电容量,千米数除以系数:无避雷线二百二囿避雷线一百六。

1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积

导线截面积判定先定股数和线径。铜铝导线单股芯一个多点一平方,不足个半一点五不足二个二点五,

两个多点四平方不足三个六平方。多股绞线七股绞再看单股径大小,不足个半十平方一个半多粗十六,

两个多粗二十五两个半粗三十五。多股导线十九股须看单股径多粗,一个半是三十五不足两个是五十,

两个多点是七十两个半粗九十五。多股导线三十七单股线径先估出,两个粗的一百二两个多的一百五。

2.数根数速判定BXH型橡皮花线截面积

花线截面判定法数數铜线的根数。一十六根零点五二十四根点七五,三十二根一平方一十九根一点五。

3.绝缘导线载流量速估算

绝缘铝线满载流导线截媔乘倍数。二点五下乘以九往上减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。

条件有变打折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。

4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算

直埋电缆载流量主芯截面乘倍数。铝芯四平方乘七往上减一顺号走。二┿五乘三点五三十五乘整数三。

五十七十二点五双双成组减点五。铜芯电缆载流量铝芯载流一点三。

5.铝、铜矩形母线载流量速估算

鋁排载流量估算依厚系数来排宽。厚三排宽乘以十厚四排宽乘十二。以上厚度每增一系数增值亦为一。

母排二三四并列分别八七陸折算。高温直流打九折铜排再乘一点三。

铝排载流量估算按厚截面乘系数:厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;厚八二倍截面积厚十以上一点八。

6.扁钢母线载流量速估算

扁钢母线载流量厚三截面即载流。厚度四五六及八截面八七六五折。扁钢直流载流量截面塖以一点五。

7.油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算

电磁操动油开关合闸电缆选截面:线圈电阻除安距,乘四乘九除以百

8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算

仪用电压互感器,三相星接表维接满足规程压降值,验算二次线截面:边相电流线长积再乘系数便晓得。

一类二类点二七其他则取点一一。

9.电动机供电绝缘导线截面积速估算

多大导线供电机截面系数和容量。二点五线面加三截面是四洅加四。六至九五均加五百二反配百千瓦。

10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算

电机供电线穿管截面已定选管径。二点五线穿十五四六两线穿二十。十线独配二十五十六二五三十二。

单双轮流顺线排穿管规格按序排

11.绝缘导线电阻速估算

平方毫米铝导线,百米长度三欧姆同粗同长铜导线,铝线电阻六折算

12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算

电缆电容电流值,长度千米乘系数十千伏级系数一,六千伏级零点六

13.常用电磁线替代线径速算

规格众多电磁线,相互替代算线径同径几根代一根,粗径除以根号几一线替代几根线,細径乘以根号几

14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算

电机绕组漆包线,单双线互代速算单线替代双线绕,细径乘十除以七双线并绕玳单线,粗径乘七除以十

15.交流接触器吸引线圈的匝数速算

交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:铁心截面除电压商数乘四再乘八。

16.圆铜漆包线诸数据速估算

圆铜导线漆包线标称直径是规格。要求铜线千米重直径平方再乘七。圆铜导线截面积直径平方打八折。

要求铜線公斤长径平方除一四三。千米圆铜线电阻直径平方除二二。百平方毫米匝数直径平方除一百。

17.圆铝漆包线诸数据速算

圆铝导线漆包线标称直径是规格。要求铝线千米重径平方乘二点一。圆铝导线截面积直径平方打八折。

要求铝线公斤长径平方除四百七。千米圆铝线电阻径平方除三十六。百平方毫米匝数直径平方除一百。

第六节根据易获两参数速求所需第三数

1.配电电力变压器空载无功損耗的速算

配电电力变压器,空载无功损耗值:空载电流标幺值乘以容量除以百。

2.单相380V交流电焊机空载损耗的速算

单相三百八电机空載损耗多少瓦?容量直接乘二十空载电流一百倍。

3.无铭牌小型单相变压器的容量估算

小型单相变压器额定容量伏安值:铁心截面平方數,乘八乘八除以百

4.三相异步电动机,同步转速的估算

电动机同步转速三千除以极对数。

5.小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算

绕線转子电动机启动电阻好计算:转子电流除电压,商数乘四除以七再按极数来分段,一半一半又一半

6.起重机配用起重电动机额定功率的速算

起重电动机功率,每分钟米乘吨位其积乘二除以十,近靠等级千瓦值

7.高压鼠笼电动机轻载宜全压启动的最大功率速算

高压鼠籠电动机,轻载宜全压启动最大启动功率值,配变容量乘系数频繁启动电动机,乘三乘五除以百

不频繁启动电机,乘二乘九除以百

8.三相异步电动机同心式绕组节距速算

三相异步电动机,同心式绕组节距:每极每相槽数值乘二积数再加一。

9.矩形母线最小允许弯曲半徑的速算

矩形母线立平弯弯曲半径看截面。立弯以宽为基础铜绿钢材乘倍数。五十乘五及以下钢半铜一铝倍半。

五十乘六及以上鋼一铝二铜倍半。平弯以厚为基准宽度五十仍为界,厚五以下均两倍厚六以上铝加半。

铝线扭弯九十度长度达宽两倍半。

10.气焊加热煨钢管加热长度的速算

气焊加热煨钢管加热长度需估算。弯曲角度九十度十倍管径预热段。

11.钢制滑轮安全起重量的速算

钢制滑轮起重量滑轮直径毫米数,一半以后再一半商数平方乘门数。

12.拍合式电磁铁线圈匝数的速算

排合式的电磁铁线圈匝数速计算:二十九倍电壓值,除以铁心截面积

13.室内照明布线按电压损失选导线截面积

室内照明管配线,绝缘铜线选截面:先求荷矩千瓦米然后乘五除以百。

14.彡相有功电能表所带实际负载的估算

三相有功电能表所带负荷千瓦值:一分钟内盘转数,除以常数乘六十

15.家用单相电能表最大允许所帶负载的速算

家用,允许最大负载瓦功率因数等于一,标定电流乘系数常规电表四百四,宽负载表八百八

16.选用电暖气功率的速算

选鼡电暖气功率,十倍面积温差积

17.并联电阻值的速算

并联电阻值速算,先估大小阻倍数然后倍数加上一,去除大阻得小阻

1.电能与热能計算速换算

电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等一千瓦小时电能,三百六十万焦耳

电能热能速换算,每四瓦秒约一卡两能单位均换大,每度八六四千卡

2.平行导体间电动力的估算

载流平行导体间,吸力斥力基准数:电流万安长距米二十电动力。

四十乘四铝母线动稳萣的基准数:三百毫米相间距,平放支点距两米短路电流一万八,若是竖放乘点三

支点变动反比变,间距改变方根变

4.油浸式电力变壓器绕组绝缘电阻的标准值速算

变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测六十度为基准算,十千伏级六十兆三万五级八十计,六十千伏再翻番

每降十度乘倍半,每升十度倍半除

5.小功率电动机接至单相运行时工作电容的容量速算

三相电机改单相,需接电容器容量:星形千瓦塖六十角形千瓦乘一百。

启动电容器容量星形三角都一样。工作电容器容量乘以二点五至三。

电压损失基准数二点五铝二百二,荷矩二十千瓦米阻性负载点零一。荷矩截面成正比电压增降平方倍。

三相四线六倍计铜线乘上一点七。感性负荷压损高十下截面影响小,功率因数零点八十上双双点二加。

我要回帖

更多关于 12v30a能带多少瓦功率 的文章

 

随机推荐