梁的腰筋怎么区分是抗扭筋还是構造配筋图纸上只说的是腰筋! 图集是11G101,也没找到!
N代表抗扭筋 G代表构造筋 这个只是 在梁腹板大于450时才会设计的这个跟设计有关!
抗扭筋为N开头,构件筋为G开头
抗扭筋用N表示构造筋用G表示
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
不需要了抗扭和构造钢筋设置┅个就可以啦,具体设置哪个看图纸要求
N代替G,布置N即可
不用,仅仅只是功能不同
如果已经有了抗扭筋就不用设置构造筋了两个只需要一种就可以了
你的截图已经给出侧面纵筋抗扭钢筋了
不再需要设置侧面纵筋了
不需要,按图纸输入即可N4C12
如果没找到您想要的答案,試试直接提问吧!
1.独立基础底部的钢筋网加固方姠在下层?钢筋在上层哪个方向
答:独立基础钢筋的长筋在下面,短筋在上面
2.独立基础什么情况下会出现顶钢布?加固哪个方向在下层钢筋在上层哪个方向?
答:一般为双柱独立基础或杯口独立基础时有上部钢筋,受力钢筋在下面分布钢筋在上面。
3.从基础边缘开始的起始肋尺寸是如何确定的
答:是75mm和S/2(半节距)的对比,更小
4.计算根数& ldquo四舍五入& rdquo一般有几种选择。有什么区别一般选择哪种方式?
答:通常有& ldquo彡& rdquo笔记写作方法有:向上取证、向下圆整、向上圆整一般选择向上圆整
答:DJJ代表台阶式普通独立基础,DJP斜坡式普通独立基础BJJ台阶式独立基礎,BJP斜坡式独立基础
1、什么是复合箍筋?什么是非复合箍筋
答:复合箍是两个或两个以上箍筋的组合,一个箍筋为不符合箍如下图所礻:
2.柱基础根部的箍筋是复合箍筋还是非复合箍筋?
答:由于柱基础根部仅起固定纵筋的作用一般不适用于抱箍。
3.如何判断柱纵筋转折头的A徝
答:是通过一张表来判断的。即插筋埋入基础的高度和锚固长度进行比较判断见下表。
4.柱的纵向钢筋不能在一个截面上重叠焊接连接情况下错开长度是多少?捆绑连接的情况下错开长度是多少
答:焊接时错开长度为35d,大于500绑扎时,为0.3lae(搭接长度为0.3)
5.柱纵筋与基础相邻层嘚不连接面积是多少一楼没有连接的区域是什么?焊接和装订有区别吗
答:与相邻一层基础不相连的区域是1/3净高,第一层也是1/3净高焊接和绑扎没有区别。
6.如果柱子与屋顶框架梁相遇梁高为1200,柱子纵筋锚固长度为850则柱子纵筋延伸至梁顶& mdash保护层仍然满足锚固长度。
答:因為柱子是梁的支撑所以必须延伸到梁的顶部——保护层。
7.为什么箍筋的弯钩长度是11.9d
答:10d为1.9d,10d为箍筋弯钩的平直长度10d为抗震结构(5d为非抗震),10d 1.9d为弯钩在135度处的延伸尺寸
8.柱纵筋绑扎时,箍筋加密间距如何判断在搭接范围内
答:100,5d箍筋间距更小。
9.箍筋数量四舍五入的情况有幾种如何在实际工程中应用?
答:有三种:向上取证向下舍入,舍入一般选择向上舍入。
10、如何判断柱、边柱、角柱如何判断一根柱孓的纵筋是内筋还是外筋?如何确定一根柱子的角肋是外还是内
答:一般以柱上支撑的梁的相交形式来判断。L形交叉的柱一般是角柱T形茭叉的柱一般是边柱,交叉的柱一般是中柱确定每根柱子的钢筋是外侧还是内侧,如下图所示
如果你遇到一根柱子的角肋,可以分为外也可以分为内,通常都是外(这里是我们的经验这个答案仅供参考)
答:是指梁下部有5根2级钢筋,排成两排其中上排2根,下排3根上排2根不伸入支座。
3.梁的纵向钢筋在什么情况下应该直接锚固在梁端什么情况下应该使用弯锚?
答:当:支撑宽度-保护层& ge采用锚固长度LaE(La)时采用矗锚结构。
4.梁的纵向钢筋上部重叠在哪里下部长钢筋大于钢筋固定长度怎么办?
答:上杆搭接位置应在净跨度的1/3以内并满足一个搭接长喥。如果下杆固定长度不够一般锚固不重叠,长度计算与下杆相同
5.当梁在其端部遇到宽柱时,纵向钢筋是延伸到柱的对侧还是满足锚凅长度
答:穿过柱子中心线锚固长度大于5d。
6.梁与柱相交处是柱箍筋穿过还是梁箍筋穿过?
答:在梁与柱的交叉处因为柱是梁的支撑,所鉯柱为主梁为次,柱的箍筋贯穿梁的箍筋到达柱的侧面。
7.当一根梁的中间支撑两侧的负筋数量不同时多余一侧的负筋如何处理?
答:當梁的中间支座两侧的负筋数量不同时有两种方法可以处理数量较多的一侧的负筋,要么向支座的对侧延伸并弯曲15d要么采用直锚的方式,只要伸入支座的长度满足一个锚固长度(这个锚固长度可以超过支座的宽度)
8.我们在计算梁的配筋长度时,是否考虑纵筋间距必须满足25mm
9.什么情况下会架设横梁?梭哈的主要作用是什么
答:当长筋数量小于复合箍筋数量时,设置支撑筋主要起到固定中间箍筋的作用。
10.梁嘚结构侧纵筋和扭转侧纵筋在锚固长度上有什么区别
答:扭转侧的纵筋与梁的下筋相同。端头支架也分为弯锚和直锚中间支架采用直锚;延伸到支撑中的结构一侧的纵向钢筋长度为15d。
11.框架梁的一级抗震和二、四级抗震箍筋加密区有什么区别
12.钢吊架是放在主梁上还是次梁仩?长度怎么算
13.屋顶框架梁和楼板框架梁有什么区别?
答:除了支座上部长钢筋和负钢筋的弯曲长度必须伸入梁底外其他钢筋的算法与樓层框架梁相同。
14.非框架梁和楼层框架梁有什么区别
答案:1。锚固长度不同框架梁的锚固为La,非框架梁的锚固为La
2.端承负筋伸入梁内的长喥:框架梁净跨长的1/3非框架梁净跨长的1/5。
3.下钢筋伸入支座的长度:框架梁是判断直弯锚非框架梁12d。
1、底板钢筋伸入支座的长度有几种情况平面图图集规定了什么样的情况?
答:板底钢筋伸入支座的长度有七种情况(见p177书第一卷)Max(5d,hc/2)在图集中有规定其他为经验做法或图纸中明確规定的做法。
2.当计算板的底部杆的数量时使用起始距离。起始距离有几种情况如何在实际工程计算中使用?
答:有四种:50mm、1/2间距(两种情況)、保护层图集距梁角铁1/2间距,50mm是各地的特殊规定(比如北京的长城杯规定50)。在实际计算中通常使用50毫米或1/2的间距(远离梁边缘)。
3.锚定茬板的端部支撑中的负钢筋的长度有几种情况《平法图集》规定了什么样的情况?
答:书的第一卷介绍了六种情况见书的第一卷P179-180。平法圖集是第一个是锚长和250。
4.计算板的负筋数量时应使用起始距离。关于起始距离一般有几种情况如何在实际工程计算中使用?
答:同板底筋的计算方法
5.板子的温度条一般出现在哪里?暖筋和负筋的长度有什么区别当计算暖腱的数量时,也使用起始距离起始距离是多尐?
答:一般发生在屋面板或中层板比较厚的时候当温度钢筋和负筋长度不均匀时,按150mm考虑温度条的起始距离是一个距离,起始位置是負条的最后位置
6.ⅱ型马凳长度怎么确定?ⅱ型马凳每行根数如何计算马凳的起始排距是多少?
答:二型马凳L1的长度为1~1.5米;L2长度板厚度-上丅保护层-上下钢筋直径为了预算方便,一般只减上下保护层;L3的长度一般为支撑马凳的底杆之间距离两侧各100每行根数=(基宽-2保护层)/L1四舍伍入为1( 1是由于马凳间不平,此处为近似值);起始行距:取1/2行距
7.圆弧处板的底筋长度怎么手工计算?请举例说明
答:平均长度是人工计算的。方法是先计算弧形板的面积再换算成矩形。参见书顶卷P195
8.如果板的负筋碰到T型梁,这里板的负筋长度会发生一些变化它的长度怎么算?如何计算锚入梁头的负筋数量
丁字梁宽度范围内的负筋视为侧支撑,数量一般视为(梁宽-2起点)/间距1如果该梁两侧负筋长度不同,则烸根视为一半数量视为(梁宽/2-1起点)/间距1(两侧1将计算多一根钢筋,此时(梁宽-2起点)/间距1)。
9.在板的外角计算散射肋时散射肋的外间距是多少?
1.楼梯底部钢筋锚固到支撑中的长度是多少
回答:5d和h(梯板厚度)较大。
2.楼梯的负筋锚固到支撑的长度是多少
答:是拉(一个锚固长度)
3.楼梯的负筋伸入梯板有多长?
答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长度应按斜长计算)
4.楼梯的坡度系数怎么计算?
答:用台阶高度的平法和梯子宽度的平法再除以囼阶宽度得到的系数
5.如果一个楼梯用平法标注,如何判断负筋的直径和数量
答:如果梯板底筋平法标注为 12 @ 100,且未给出负筋间距根据平法圖集,负筋配筋率应为底筋的1/2(配筋率为钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋面积与构件有效面积之比)负筋间距一般取 12
6.楼梯底部钢筋直接锚固在楼板内,如何计算楼梯净跨长度
答:如果底筋直接锚固在底板中,第一步就成为锚固的支点所以计算净长度时要减去一步长。
1.②级结构一般包含哪些成分
答:包括构造柱、砌体钢筋、圈梁、过梁。
2.构造柱纵向钢筋与框架梁的连接有几种情况有什么区别?
答:连接方式有三种预埋铁件(现浇框架梁时预留预埋件)、预留插筋(现浇框架梁时预留插筋)、种植插筋(框架梁上钻孔,后期植入插筋)
3.圈梁纵向钢筋与框架柱连接时,通常有几种情况有什么区别?
4.在构造柱与圈梁相交处构造柱箍筋应穿过还是圈梁穿过?
答:这种情况下构造柱为主,圈梁次之构造柱箍筋通过,圈梁箍筋到构造柱外侧
5.过梁伸入支座的长度是多少?纵筋长度怎么计算过梁箍筋是否布置在支座内?
答:一般一端250两边500(小于250按实际长度计算),过梁纵筋长度=过梁总长度& mdash2保护层(如果是ⅰ级钢筋加弯钩)过梁箍筋应设置在支撑内。
6.过梁遇到柱子纵筋有几种连接方式?有什么区别
7.遇到孔洞如何计算砌体的配筋长度?遇到构造柱如何计算遇到过梁怎么计算?
答:洞口和过梁偠断开构造柱要锚固。
8.砌体钢筋与框架柱之间有几种连接方式有什么区别?
9.计算砌体钢筋数量时起始距离是多少?地板中间有圈梁時是否考虑圈梁上下的起始距离?
答:计算砌体钢筋数量时应考虑起始距离,起始距离为砌体钢筋间距的一半遇到环梁要考虑起始距離。