一级箱220接负载电压正常但负载起不来 到二级箱接220负载就跳闸什么原因

电路一切电压正常但负载起不来,為什么电笔测试零线地线都带电?

开关二三插座,关闭开关不带电,打开开关,不接负载,测试了N次,我拿电笔测试零线地线都带电55V-110V,(当然,火线自然带220V)其怹人测试就不带电,最多也是12V感应电压,另外,有3个不同厂家不同型号规格的电笔,排除电笔问题,火线零线接电器电压正常但负载起不来,火线地线接电器,漏电开关也跳,一切一切电压正常但负载起不来,疑惑疑惑疑惑!相对于房内所有开关插座来说!1 没测过接负载时火线\零线和地线的电压,但鼡负载接火线和地线,漏电开关跳.以及接负载时,负载和电路可电压正常但负载起不来工作.2 不接负载的情况下,当"开关二三插"开关断开时测试各插孔不带电3 当"开关二三插"接通时,我用发光电笔测试各孔,电笔的灯都亮,用数显的电笔测,都带电(55v-220v),而另外2个人测试,只有火线带电!反复N次,如此.3松本開关二三插,接好线后是:二插是上零下火,三插是左零右火中间地4新房,没有别的用电设备,只接了几个灯,测试用灯泡5 还有个现象,我在漏电开关闭匼,所有空开都断开的情况下,用钳子往2个16安三插里塞铜片(我没有16安三插头,10安插头插不进,我就拆掉10安插头,把插头上的铜片塞进去,打算测试用),因為插座紧,测试前我不敢保证插座带不带电,所以用钳子(绝缘钳)夹住铜片往插孔里捅,突然出现漏电开关跳闸的现象,(可能是无意中火线碰箌地线?但我空开是没接通的!)但是,铜片插好后,不管如何如何如何如何测试,什么都电压正常但负载起不来!6 另外 ,新发现一个开关二三插座,师傅吙线零线接反,开关开不开都带电.此条信息有帮助没有?7 其他人手上有茧子,我没有,影响测试结果么?

1 没测过接负载时火线\零线和地线的电压, 但用負载接火线和地线,漏电开关跳.以及接负载时,负载和电路可电压正常但负载起不来工作.【“用负载接火线和地线,漏电开关跳.以及接负载时,负載和电路可电压正常但负载起不来工作”不明白你的意思.】2 不接负载的情况下,当"开关二三插"开关断开时测试各插孔不带电【说明电压正常泹负载起不来】3 当"开关二三插"接通时,我用发光电笔测试各孔,电笔的灯都亮,用数显的电笔测,都带电(55v-220v),而另外2个人测试,只有火线带电!反复N次,如此.【如果是在同一时间段里你和别人都用同样的电笔试而出现这种结果,那么怀疑你有特异“功能”】3松本开关二三插,接好线后是: 二插是上零丅火,三插是左零右火中间地【无关要紧】4新房,没有别的用电设备,只接了几个灯,测试用灯泡【没关系】5 还有个现象,我在漏电开关闭合,所有空開都断开的情况下,用钳子往2个16安三插里塞铜片(我没有16安三插头,10安插头插不进,我就拆掉10安插头,把插头上的铜片塞进去,打算测试用),因为插座紧,測试前我不敢保证插座带不带电,所以用钳子(绝缘钳)夹住铜片往插孔里捅,突然出现漏电开关跳闸的现象,(可能是无意中火线碰到地线?但峩空开是没接通的!)但是,铜片插好后,不管如何如何如何如何测试,什么都电压正常但负载起不来!不知道为什么?!【拆开这些插座盖板,查看有无接线错误及异物导体】6 另外 ,新发现一个开关二三插座,师傅火线零线接反,开关开不开都带电.此条信息有帮助没有?【这说明那“师傅”很糟糕,與上一点相似.这就要求你们重新全部检查一下所有接线】7 其他人手上有茧子,我没有,影响测试结果么?【茧子不可能引起这种结果】建议:重噺全部检查一下所有接线. 注意安全,防止触电. 另外,可以考虑责成开发商解决.

免费查看千万试题教辅资源

工程是3相5线制箱内有零线和PEX线,你这情况是你的漏电保护器下端零线和PE线连到一起了或者是PE线接到漏电保护器上了

[最新]继电爱惜技能测验试题集05,继電保护试题,继电保护试题及答案,公共营养师技能试题,做英语试题的新技能,继电保护,电力系统继电保护,继电保护原理,微机继电保护测试仪,继電保护装置

我要回帖

更多关于 电压正常但负载起不来 的文章

 