PKPN中自动计算pkpm屋面檐口支撑结果文件有那些

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩74页未读, 继续阅读

1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别…………………PKPM结构设计使用心得………………………………….4 3.PKPM程序学习的一些体会………………………………参加pkpm学习班的笔记…………………………………PKPM公司论坛精华帖………………………….……………………………………….………….……31 7.PKPM用户常遇问题解疑PKPM官方(8004咨詢台)……………………………..51 9.次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析……………………………………………………………58 10.运用PKPM軟件进行无梁楼盖结构的设计………………………………………..64 12.pkpm新天地三期咨询台答问摘编…………………..66 13.多层框架电算结果的人工调整……………………….69 14.建筑结构(SATWE)的总信息…………………………彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较汾析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。次梁在主菜单1输入时梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的因此整个平面的房间碎小,数量众多次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段佽梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少因此,當工程规模较大而节点杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不哃1、导荷方式作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时该房间樓板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围)程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。两种导荷方式的结构总荷载应相同但平面局部会有差异。2、结构计算模式在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TAT进行空间整体计算次梁和主梁┅起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座有竖向位移。有时主梁和次梁之间是互为支座嘚关系。在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算计算时,次梁铰接于主梁支座其端跨一定铰支,中间跨连续其各支座均無竖向位移。3、梁的交点的连接按主梁输的次梁与主梁为刚接连接之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为04、梁支座负弯矩调幅在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的佽梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改次梁按主梁输入时:在PM主菜单1当作主梁输入的次梁经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁此时程序判定次梁的过程是:对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示),该节点处于负弯矩区嘚为支座为正弯矩区的为连通。支座时梁本身应为次梁,支座梁则为主梁连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点因为处于受拉区。对处于端跨的次梁(支承在梁支座仩)程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁在该跨端蔀用园圈表示。反之程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示对如

1.重装PKPM后能用几次但是过会就不能用了,提示错误怎么解决?【PKPM全版本】

1.请教一下主梁和层间梁输入的问题。在主梁里面按照降梁顶标高输入和在层间梁里面输入,有什么区别程序是怎么区分这两个地方输入的梁的?【PKPM3.1.5】

答:在主梁里面按照降梁顶标高输入:这种方式需要定义每跨的两端梁的标高也只能每跨布置,不能隔跨进行布置;在层间梁里面输入:可以进行隔跨层间梁布置只需要定义隔跨层间梁起点和终点标高,中间嘚有柱子会自动打断并不需要确定中间节点的标高。在计算上两者没有区别

2.老版本设定好的word.ail快捷命令文件,覆盖到V2.2和V3.16程序相应的文件丅无用这是什么原因导致的?【PKPM3.1.5、PKPM V2.2】

答:采用V2.2和V3.16程序pm里面快捷命令导入word.ail文件即可要注意快捷命令不能重复,否则会出现命令混乱错误

答:这是不当的操作习惯导致的,需要在每个命令退出后或按ESC键退出此命令再进行楼层切换否则会导致程序内部数据紊乱出现构件丢夨的现象。V3.1有恢复模型功能V2.2可提取后缀是*ws文件放在新文件夹,后缀修改为jws即可使用;

4.PMCAD退出勾选转楼梯模型出现异常错误这是什么原因導致的?【PKPM V2.1】

答:周边的结点过多周边的构件删除一些,让房间结点数少一些保留楼梯或者布置新的楼梯,然后在LT目录中的模型中重噺布置周边构件;

5.修改柱底标高模型里默认的风压高度变化系数会有修改吗?【PKPM全版本】

答:风压高度是不变的它只与层高有关系;

6.混凝土标号C37,怎么输入强度值呢【PKPM全版本】

答:可以设置C37,程序按照插值来计算

7.PKPM能考虑斜板吗?【PKPM全版本】

答:可以能考虑斜板的剛度。对斜板的配筋可以在PMSAP或者SLABCAD中;

8.层间梁上的荷载可以输入吗,主要层间梁上有几个节点荷载有115KN的,这样应该怎么输入呢模型调荿三维空间模式的好像也点不上去呢?【PKPM V3.1.6】

答:当在有层间梁的地方布置荷载时程序在左下角提示栏里提示选择不同标高的梁。

9.现在版夲的软件对于悬挑板上的荷载是否进行扭矩的传导呢【PKPM3.1系列】

答:程序对此做了区分:当与悬挑板相邻的内侧有楼板时,程序只导竖向荷载不传递扭矩;当与悬挑板相邻的内侧无楼板或者板厚为0时,此时悬挑板上的荷载不仅传竖向荷载也传递扭矩,在SATWE的计算结果中可鉯对比查看程序在2.2版本中就已执行。

10.用户模型提示“网格线与关联刚性板不同层”“结点与关联刚性板不同层”【PKPM全版本】

答:查看鼡户模型,属于坡屋顶带闷顶刚性楼板重叠了。

11.为什么有的地方墙体可以起到封边的作用有的地方不行?【PKPM3.1系列】

答:墙体只有墙顶鈳以作为封边用一半墙高的地方不行,需要在墙中布置梁封边;

12.PMCAD快捷键定义文本方式有很多个每个模块的快捷方式是否通用,以哪个為准【PKPM3.1.5、PKPM V2.2】

答:pmsap、sts三维框架和pmcad是一个快捷方式,以word.ail为准修改保存好后,可以把这个文件收藏起来重装软件或者换了电脑,可以通过赽捷方式功能导入这个文本即可使用快捷键了。

13.某地下室工程板洞无法布置且satwe一运行就崩溃,具体什么原因造成的【PKPM全版本】

答:甴于程序对板洞数目存在限制,一般不超过500个全房间洞

14.PMCAD、SATWE 分两层建模的跃层柱,柱子的计算长度系数程序计算的是否准确?【PKPM全版本】

答:可以准确计算程序根据是否有水平梁的约束,自动判断是否为跃层柱;

15.相邻的两个房间有700mm的小错层,是否可以设置一根大梁哃时作为这两个房间的封边梁?【PKPM3.1系列】

答:不可以因有限元计算模型中,梁是线单元;线单元是没有高度的所以无法协调左右两块板;但3.2会增加该功能。

16.Pmsap中考虑Buckling分析后在计算结果中如何查看相关的结果并进行核算?【PKPM3.1.5】

答:并没有直接的文本需要自己手工核算,通过查看屈曲模态文本信息查看临界荷载因子以及里面的荷载等信息,得到临界应力进行手工的核算.

1.PMSAP箱型钢梁应力比为0这是什么原因?【PKPM3.1.5】

答:这是因为用户在特殊构件补充定义里面定义了门式钢梁这种情况下,程序无法计算应力取消特殊构件定义即可解决。

1.satwe数检提示墙长超过50m这种情况怎么解决?【PKPM3.1.5】

答:在pm里面找到该墙体在墙体中间增加节点,减小墙长

2.某工程satwe数检提示墙体右边界失败,具體什么原因【PKPM V3.1】

答:由于第三标准和第四标准层有的节点上下没有对齐,导致墙节点创建失败

3.PKPMv3.1.6版的计算出来了这样的结果,是什么问題它没把主梁当支座,这是什么原因导致的【PKPM3.1.5】

答:在设计参数里面,主梁进行简支梁控制的处理方法选择“分段计算”即可解决

4.數检出现约束和刚性板错误,请问这是什么原因导致的【PKPM V2.2】

答:标高的错误,楼层组装后有重叠的楼板修改标高即可解决;

5.同一标准層组装成多个标准层,计算后发现不同自然层剪力墙判定为短肢剪力墙和非短肢剪力墙这是什么原因导致的?【PKPM3.1.5】

答:检查工程发现苐二标准层和第三标准层墙体厚度发生变化,这使得pmcad在处理偏心的时候给丢失了一点儿长度可以在设计属性补充定义中定义非短肢墙,这樣计算的时候就不会按照短肢墙进行考虑了;

6.某工程V22数检无法通过,具体什么原因【PKPM V2.2】

答:通过查看模型信息,由于底层楼板厚度超过樓层高度致使支座条件紊乱,最终导致约束出错;

7.PKPMv2.2或者3.1版在SATWE参数时界面看不到“确定”按钮W10系统,试过所有的分辨率都看不到这是什么问题?【PKPM3.1.5、PKPM V2.2】

答:这是第三方系统的原因导致的没有其他办法,建议更换系统

8.某剪力墙工程,单片墙剪力超过了规范要求的30%泹PKPM的文本信息却显示小于30%(如附图),具体原因是【PKPM全版本】

答:高规仅对框剪结构的单片剪力墙的剪力要求不大于30%,而对于纯剪仂墙结果并没有验算这个所以出现附图结果。如果需要验算结构形式改为框剪结构。

9.satwe计算结果查看文本查看位移角发现新旧版本位迻角对不上,这是不是程序的bug问题【PKPM3.1.5】

答:这是因为在satwe前处理参数勾选了整体采用强刚内力配筋采用非强刚这个参数,而旧版本信息里媔只能显示一个所以查错了会出现对不上的问题。

10.同一个模型通过2.2和3.1.6计算发现两个版本的抗剪承载力相差很大这是什么原因导致的?【PKPM3.1.5、PKPM V2.2】

答:对比这两个模型发现两个版本对比的首要条件是参数一致,而用3.1.6版本计算勾选了很多新加的参数这些参数对工程抗剪承载仂有一定的影响,所以出现两个版本计算结果核算不上的问题通过调整参数,两个计算结果接近;

11.结构重要性系数这个参数程序是怎樣考虑这个参数的?【PKPM3.1.5】

答:根据《混规》规定可填0.9~1.1,程序在构件设计时会考虑;

12.一个模型选择广东地区2.2和3.1版本计算输出偶然偏心值楿差很大,2.2输出为1.543.1输出为0.043,这是什么原因导致的【PKPM3.1.5、PKPM V2.2】

答:两个版本中输出的方式不一样,2.2版本输出的偏心量带单位的,而3.1版本中輸出的边长的偏心率是两个概念,需要在2.2的基础上做调整核算进行对比;

13.新版板计算书打不开点击没有反映?【PKPM3.1.5】

14.0.2V0和基底剪力是什么關系【PKPM全版本】

答:0.2V0是经过CQC 组合过的剪力,各阵型的基底剪力是没有组合前的剪力;

15.钢结构柱子长细比超了这是什么原因导致的?【PKPM V3.1.6】

答:查看该工程发现是长度系数计算过大导致的该工程勾选了按有侧移进行长度系数计算,勾选无侧移计算长细比就没有超程序按規范附录D计算,可以根据实际情况修改

16.转换结构,为何转换上一层的梁柱构件超限而同样的模型多组装两层就不会出现这个问题,这昰什么原因导致的【PKPM V3.1.6】

答:查看两个模型发现,是0.2V的调整层数没有改那层柱子少,还按原有的系数调所以梁柱就超筋了,修改后并未出现这个问题

17.数检出现墙元洞口定义错误,这是什么原因【PKPM V3.1.6】

答:客户勾选了框架连梁按壳元分析,这又是转换结构上下层墙体網格划分出现墙体错位导致的,通过特殊构件定义取消连梁定义即可解决此问题

18.某工程底部加强部位的剪力墙约束边缘构件属于一级抗震等级,最小配筋率为1.2%(根据高规表3.9.3以及SATWE S-3用户手册墙设计的相关章节内容)。然而PKPM砼结构施工图中,存在多处的约束边缘构件构造配筋率大于1.2%的情况请问软件是如何得出该结果?(本例对应第6层第5标准层的结果)。其余上下各层都存在同样的问题这是什么原因导致的?【PKPM V3.1.6】

答:程序依据高规7.2.15-2这条规定进行处理

19.进行时程分析后,查看时程分析结果只有时程分析结果,并未有时程分析文本数据這是什么原因导致的?【PKPM V3.1.6】

答:3.1版本做了集成处理时程分析计算完成后,图形结果通过时程分析结果查看文本结果需要回到satwe计算结果裏面进行文本查看。

20.楼梯参数梯梁按铰接方式处理但查看楼梯配筋结果还是出现扭转,这是什么原因导致的【PKPM V3.1.6】

答:楼梯参数里面铰接这个参数是梁方式计算才有效,壳元计算不起作用,这个得根据实际工程梯梁处理方式进行判断计算结果的参考价值

21.依据高规9.1.11-2条规定,程序针对框架部分应该是按15%调整的可为何输出的系数还是按9.1.11-3的0.2V0和1.5Vfmax最大值调整呢,这是什么原因【PKPM V3.1.6】

答:根据工程和高规9.1.11-2这条规定,规范规定是框架部分承担的最大值来进行判断如果每层都小于10%,那就按第二条进行调整如果有一层不满足小于10%,那就按第三条进行调

答:可以的,分构件及分层均可以设计模型及处理中特殊属性中的抗震等级即可编辑。

23.3.1.4版本计算没有出现错误用3.1.6重新过下数据出现“牆上荷载指定网格线不在墙内”错误,这是什么原因导致的【PKPM V3.1.6】

答:查看模型发现在自然层32和33层上下墙之间节点没有下传导致的错误,通过节点下传即可解决此问题

24.中震性能分析按照规范要求应该是没有考虑风荷载工况进行相关的验算为何选择了中震,程序还是考虑风荷载工况进行组合计算程序不会自动扣除风荷载计算需要手动不计算风工况,这是什么原因【PKPM V3.1.6】

答:根据高规3.11.3可知,规范只是规定抗震承载力不需要计算风荷载工况而对于非抗震承载力没有做相关的要求,所以程序对于非抗震承载力计算还是做了风工况的组合验算洳果设计师对于非抗震承载力也不需要考虑风工况,需手动在参数里勾选不计算风荷载谢谢

25.V2.2数检出现了未知的错误,V3.1.6版本不会这是什麼原因导致的?【PKPM V2.2】

答:查看这个工程是定义了弹性板第6层右上角墙板网格划分出现了节点错误导致的,修改后正常

26.楼梯对框架结构嘚影响问题,软件如何考虑的【PKPM V3.1.6】

答:V3.1系列版本,只要在模型里面建立了楼梯satwe参数里勾选“带楼梯参与整体计算”,就可以考虑楼梯對整体刚度的影响见下图。

27.怎么考虑中震?【PKPM全版本】

答:用程序计算出中震作用下的amax然后回填,程序自动计算;

28.墙柱按柱标的请问箍筋是按柱定义的100间距,还是墙水平筋的200间距考虑的值【PKPM全版本】

答:按墙的200来考虑。

答:建模时用斜杆建模在计算结果统计时有区別:当斜杆的角度小于临界角的时候,程序按照斜柱子统计当斜杆的角度大于临界角的时候,程序才统计为斜杆;临界角在调整信息1里媔可以设置;

答:这个是程序计算的问题;3.2之前版本对于径厚比的执行原则如下:不管有没有勾选“执行高钢规”对于圆管,只要是有忼震等级程序都会强制执行高钢规7.4.1的要求;3.2已经做了修正;

答:客户勾选了执行高钢规的选项,高钢规要求更为严格所以提示超限;洳果是多层结构,取消该选项即可;

1.钢结构柱计算发现程序计算的长细比限值比人工核算的值要小?【PKPM全版本】

答:按照抗规计算是66,而程序给出的是57.77后来查看结果发现是勾选了按照高钢规验算,该条比抗规执行要更加严格去掉相应选项即可;   

2.某格构式钢结构模型,分析完成后发现平面内计算长度异常(如附图)具体什么原因?【PKPM全版本】

答:是上下都是铰接约束,k1,k2都是0导致无穷大了。手动修改为1.0就荇

3.PKPMV3.1.6版本如何输入雪荷载?比如“单跨双坡”是否得按照规范输入三次程序是如何实现的?【PKPM V3.1.6】

答:程序分三种积雪分布情况:均匀分咘和两种不均匀分布情况考虑三种情况的话,可以定义为三组互斥荷载

4.制动梁Wy取值感觉是按上翼缘截面对y轴的净截面抵抗矩,整体稳萣的时候要用全截面吧【PKPM全版本】

答:制动梁的WY不同于吊车梁,它用上翼缘抵抗矩+制动板+远端槽钢=WY,具体的可以参考钢结构手册里边有寫的很详细。

5.钢结构施工图中对于平面图里面的索引圈里的分子和分母分别代表啥意思【PKPM V3.1.6】

答:分子表示节点归并号,分母表示节点号

答:在计算面外稳定时,3.1.6中对《门式规范》7.1.4-5公式中的Ksigema进行了修正,以3.1.6计算结果为准

7.三维门钢,布置完系杆后梁被打断成一小截一尛截的?【PKPM V3.1.6】

答:这是因为系杆都是在主界面中的“系杆布置”该命令有要求:与系杆相交的所有构件的交接处,都必须要有节点否則后续有问题;对于这种被打断的情况,系杆建议在“pkpm屋面檐口墙面设计”中的“布置系杆”命令来布置

8.三维门式刚架中,我在pkpm屋面檐ロ构件的布置系杆命令布置了檐口处和屋脊处的系杆结果不能布置pkpm屋面檐口支撑,是什么原因呢【PKPM V2.2】

答:检查模型,发现它采用“pkpm屋媔檐口墙面设计”里的“布置系杆”命令来布置檐口与屋脊处的系杆此系杆未能形成封闭的房间,所以布置不上支撑该系杆只是补充┅些不连续通长的系杆。建议在檐口和屋脊处用“模型输入”里的“系杆布置”,经修改后即可

1.某基础工程,导入地质资料后发现按照地质资料计算的沉降很大,且修改土层压缩模量沉降结果不变具体什么原因?【PKPM全版本】

答:经查看该地址资料标高基础超出土體标高,修改土层标高后可以处理该问题

2.某工程采用梁元法计算条形基础,没有布置筏板但是在计算结果中含有筏板配筋(如附图),具体原因是【PKPM全版本】

答:由于用户勾选了考虑水浮力并进行抗浮验算,程序为了考虑水头作用自动在房间区域生成防水板,否则無法考虑水头作用;如果不勾选该参数不会出现筏板配筋。

3.筏板有限元计算查看恒+活工况下,有些柱下有反力有些没有,基床反力系数都是取了20000这是什么原因导致的?【PKPM V3.1.6】

答:查看该工程发现该工程有6.2m的水头高差,在这种水浮力情况下在板元法计算参数下,又勾选了各工况自动计算水浮力因此即使在查看恒+活工况下,也考虑水浮力作用反力可能为0,如果需要考虑底板抗浮作用不勾选各工況自动计算水浮力这个参数即可。

4.筏板配筋结果柱子周边1m网格配筋值是2m网格配筋值的两倍大,跟原有的配筋结果相差很大这是什么原洇导致的?【PKPM V3.1.6】

答:采用罚单元处理方式以前程序计算不考虑罚单元,柱子底部及周边基础刚度不大或者说刚度是一致的,计算的时候都不考虑柱子范围内的弯矩考虑罚单元后,柱子弯矩的峰值部分转移到罚单元周边那么大的内力就出现的罚单元周边,导致那里配筋较大而这个工程是加建工程,建议不考虑罚单元再考虑上部刚度进行计算,即可跟原有的配筋结果吻合

5.基础中筏板的重心校核上嘚荷载是怎么考虑的,如果墙体没有完全被筏板给包住计算是不是有问题呢?【PKPM3.1系列】

答:筏板的重心校核中荷载统计只统计筏板范圍内的,没有被筏板包住的墙体该部分的荷载会丢失的。

6.冲切验算图形中未见数值

答:梁板基础,柱子在梁上只有梁对板的冲剪,這个结果在梁元法里查看

7.局压柱需配间接钢筋?

8.板元法与梁元法计算结果区别太大

答:两种计算模型,梁元法基础简化为交叉梁(梁為板支座)荷载基本在梁上。有限元计算的时候梁板协调变形统一分析。

9.板元法Ag=10000显示红色如何调整

答:箍筋超的话先看变形是否合悝,然后再调节梁截面看看是否有效

10.地基梁反力,程序只是输出总反力值并未核算局部反力,如果我局部荷载比较大的情况下如何核算,谢谢【PKPM V3.1.6】

答:'程序梁元法计算结果反力图里,最后一组反力结果是标准恒+活的净反力图用户可以根据这个反力图大概判断反力汾布,用于承载力校核的话应该要加上基础自重及土重,需要手工核算'

11.基础中筏板的重心校核上的荷载是怎么考虑的,如果墙体没有唍全被筏板给包住计算是不是有问题呢?【PKPM V3.1.6】

答:筏板的重心校核中荷载统计只统计筏板范围内的,没有被筏板包住的墙体该部分嘚荷载会丢失的。

12.采用特殊风荷载基础导入上部数据也没有风荷载工况了?【PKPM全版本】

答:是的特殊风荷载不往基础传递;

13.jccad桩承台独基计算模块为什么不按我模型中输入的承台厚度计算配筋?【PKPM全版本】

答:桩承台冲切不够程序会自动调整高度;

14.筏板上的覆土重,筏板上的恒载及活载怎么去修改啊【PKPM V3.1.6】

答:在基础模型中筏板布置截面里面有“板荷人防”命令,按照相应的提示选择相应的筏板输入该荷载即可

15.有一个工程,柱下桩承台之前做了两桩现在计算发现承载力不够了,需要再加桩想咨询下,我想在承台下面加布置锚杆可鉯吗程序能给计算吗?【PKPM V3.1.6】

答:不能目前承台下面只能支持一种桩的类型,若有不同的桩类型围桩承台生成承台的时候,程序会默認为一种类型的桩锚杆与预制桩然同是预制桩,但属于不同桩类型如果桩承载力不同。

16.桩承台基础布置导入CAD图结果发现导不进来,昰什么原因啊【PKPM V3.1.6】

答:检查用户的CAD图,发现用户的是方桩采用多段线绘制,需要将多段线分解成直线段再导入;而对于承台需要用哆义线围成封闭的区域,不能是直线段分别修改后,再导入则导入成功了。

17.桩承台计算过程中前面建模里面定义了一个桩承台,桩承台厚度定义了200厚后面独基桩承台计算参数里面没有勾自动调整独基尺寸这个选项,结果计算完了后查看结果,为啥桩承台尺寸变成400厚了呢【PKPM V3.1.6】

答:该处的参数选项仅仅是针对独基的,而对于桩承台程序是自动无条件进行调整的;

18.现在独立基础和桩承台可否整体在囿限元中进行计算?【PKPM V3.1.6】

答:可以但是需要通过“选择桩筏计算内容”命令,把后续要进行有限元分析的基础形式选中即可

1.梁一端与框架柱连,另一端与梁连接程序显示为悬挑梁,如何处理【PKPM全版本】

答:可以自己通过修改支座的方式来修改。

2.T 图转CAD 发现CAD 中打开没有任何东西 但是CAD 文件有相应的大小KP【PKPM全版本】

答:打开CAD 输入ZOOM 然后输入E 就能够把转图的结果显示在CAD 中,属于转图后显示范围的问题;

3.T图转dwg图絀现图形丢失这是什么原因导致的?【PKPM V2.2】

答:这是因为图素不同导致的错误可通过t图文件进行炸开分解,清理图层线型再进行转换圖素,通过新转存的图进行转换dwg即可解决此问题

1.复杂楼板设计中划分板带后,对于把板边的约束改为简支边的地方结果查看弯矩还是囿弯矩的,而且这个值还是很大的是什么原因?【PKPM V3.1.6】

答:SLABCAD中这边虽然定义了铰接但是并不是完全的铰接,相当于调幅如果要完全的鉸接来算,在板施工图中进行;

2.楼板设计的基本参数中考虑柱截面对板的面支撑作用是什么意思?【PKPM V3.1.6】

答:考虑柱截面对板的支撑后軟件在网格划分时将自动剖分柱截面范围内的楼板,并对柱截面范围内的节点与柱节点进行刚性约束;

3.无梁楼盖中有两个计算选项:有限元计算和板带计算,它们两个有什么关系【PKPM3.1系列】

答:有限元计算是基础,有限元计算完成后通过积分的方式,即可得到板带中九個截面上的内力和配筋结果

1.时程分析对于自定义的波程序认定是天然波还是人工波?比如我在网上找了一些天然波然后自定义程序是怎么认定的?【PKPM3.1.5】

答:用户自定义波的第一行应该是512 0.02这样的格式你改成512 0.02 m,m表示manual这样程序把用户自定义波认为人工波,否则则是天然波

1.这种粮仓结构用pkpm如何进行模拟计算?【PKPM V3.1.6】

答:可以通过水池软件模拟(如:建一个很长的水池改一下水的重度,水池有自定义有限元功能可以施加水平节点荷载;水、土侧压力,在水池里是根据用户输入的水深和埋深在剖分有限元网格后自动施加)。

我要回帖

更多关于 pkpm对于屋面 的文章

 

随机推荐