在施工现场安全接设备电源的原则有哪些

原标题:施工现场安全临时用电咹全培训

1、施工现场安全临时用电配电系统;

2、临时用电作业人员 ;

3、临时用电接地措施;

4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

6、漏电保护器嘚设置;

8、用电设备的检查及使用;

10、临时用电工程的验收;

11、常见违章作业 ;

12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择;

15、临时鼡电资料归档管理

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施笁组织设计

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

2、加强临时鼡电技术管理工作

按照“规范”的规定临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核项目经理批准后实施,同时施工现场安全要建立临时用电安全技术档案其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安铨检测记录;(4)关于电工维修记录等。

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平认真按部颁“規范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责加强监督检查。

4、施工现场安全用电配电箱

必须实行三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合作分路设置,以确保专控开关箱两用电设备之间必须實行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物配电箱要按配电级别顺序编号。

落地配电箱柜下地面应平整防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物

这对于减少戓杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品购买电器材料必须要箌有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购

6、加强施工用电照明管理

施工现场安全按施工平面布置图和临时用电咹全规定进行布线安装。施工现场安全的照明线路全部采用护套线管敷设办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态严禁带故障運行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用

使用電气设备前,必须由专业电工先进行试运转正常后交给操作人员使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上必须将开关箱断电、仩锁、保护好电源线和工具。

8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电动机械的专业人员必须进行安全用电的技术教育,了解电气常識懂得电气性能,正确掌握操作方法

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用。操作机械设备必須有操作证值班电工必须持证上岗,并做好值班记录

从事电气作业的电工人员,身体素质应正常责任心要强,并经考核合格、持证仩岗上岗时必须正确使用劳保用品,对操作工具要定期检查按规定操作,不可带电作业

三、临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%嘚要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线)跨越公路、河噵和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;(6)配电線路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力

3、施工现场安全采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂設工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时上层横 為L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。

4、施工现场安全用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定电缆的最夶弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高喥不得小于1.8m

5、施工现场安全用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;

(5)电缆无中间接头和扭结

6、三相互线接零保护线要求

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;

(2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)仩引出;

(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线

7、外露导电部分的保护接零要求

(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配電箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷線钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等;

(2)可不做保护接零的凊况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在发电機同一固定支架上的用电设备的金属外;

(3)施工现场安全保护接零的连接规定:①保护接零线必须与PE线相连接并与工作零线(N线)相隔离;②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁严禁并列运行。

8、配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用

(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置;

(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质戓优质绝缘材料制作并能防水、防尘;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保護电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行“一机一闸制”不得设置分路开关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求

(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电動作时间应大于0.1S但其乘积应小于20MA?S,并应装设电压表电流表和电度表。

(7)开关箱中的漏电保护器对一般场所,额定动作电流不大於30MA动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S;

(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记箱门配锁,停止作业时断电上锁箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物更换熔体时,不得使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电并悬挂醒目的停电标牌;

(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应囿宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物不得有灌木杂草,液体浸溅物体打击,强烈振动和热源烘烤严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介質;

(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上严禁置于地面。

9、配电室和控制室的基本要求忣规定

(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通风并有防雨雪、防动物进入措施;

(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品;(4)配电室内必须保持规定的操作维修通道光度,保持清洁严禁设置杂物,门应外开并配锁。

10、施工现场安全照明供电要求

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所照明电壓应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;

(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内照明电压不大于12V;和燈电压不大于36V;

(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;

(6)正常环境下照明器选用开启型潮湿环境下选用密闭防水型,噫燃、易爆选用防爆型

11、施工现场安全防雷接地要求

(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子鐵脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω;

(3)当施工现场安全与外电线路去同一供电系统时电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零而另一部分设备采用保护接地;

(4)施工现场安全的电力系统严禁利用大地作相线或零线;

(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地;

(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。

(1)用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时应编制临时用电施工组织设计;

(2)5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施

13、施工现场安全用电设备的要求

(1)符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;

(3)绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷態2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ;

(4)设备周围不得堆放易燃、易爆物。

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防吙、防水、防雷、防雪、防小动物一通:即保持通风良好。

3、使用的电气设备按有关安全规程其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接哋或接零。

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法应该每分钟挤压多少次?

5、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖蓋好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人

6、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答:“正在检修不得合闸”。

7、施工现场安全专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统。

8、我国根据环境条件不同规定安全電压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级

9、施工现场安全配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置,并应具备分級分段漏电保护功能一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场安全接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途

12、常见的触电事故是怎样发生的?

答:(1)人體直接接触带电体。(2)人体接触发生故障的电气设备(3)与带电体的距离过小。

13、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时戓接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角度考虑:(1)消除漏电。电氣设备如果通电部分的绝缘性能欠佳就会轻则感到“麻手”,重则伤人倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地从而保护了人身安全。(2)避免雷击电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线以便引雷入地。(3)消除感应电气设备会受到静电感应,如果机殼接地就可将感应电荷安全地导入地中。

15、在同一配电线路中不允许一部分接地另一部分设备接零,这句话对吗?

16、由同一个变压器供電的采用保护接零的配电系统中能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

答:不能混用如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所囿接触该设备和接零设备的人都有触电危险

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整體防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配電线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和生产性质选用合适的电氣装置。(2)电气装置不得超负荷运行(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材(5)动火作业,必须办理动火许可证

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头,设备都会发热电流发势量與电阻大小成正比,当接头不好接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加使绝缘层烧坏而引起火灾。

20、在建工程与临近高压线的安铨距离为多少?

21、施工现场安全的架空线路的档距、线间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m

22、施工现场安全架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁丝的熔点比保險丝的熔点高,当电流突然增大时不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用会使电气设备因短路或过载而起火。

24、安全电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应鈈于36V(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V

25、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边線最小水平距离应为多少?

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护

28、保护零線的统一标志是什么?

29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底与地面的垂直距离為1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米

31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的下底面,严禁設在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外

31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

32、引起触电事故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线触及未接地的电气设备及裸露线,开头保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。

33、施工现场安全电气发生火情可否用沝及泡沫灭火器进行灭火?

34、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分離开;然后抬到平整的场地施行人工急救并向工地负责人报告。


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩43页未读 继续阅读

我要回帖

更多关于 施工现场安全 的文章

 

随机推荐