周界安电子围栏485can通讯总线故障总線布线要求:

1、 在同一个网络系统中必须使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点接点处确保焊接良好,包扎紧密避免松动和氧囮。

2、485总线一定要是“手拉手”式的总线结构坚决杜绝“星型”连接和“分叉”连接。

(a、b、c三种接线方式错误d、e、f三种方式正确)

3、布线尽量远离高压电线,不要与电源线并行更不能捆扎在一起(强弱电分开布线)。

4、用屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来

5、当總线长度较长出现通信异常时,应尝试在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻

6、当系统加了中继器后仍有通信异常,应偿试在中继器的进线端485+和485-上并接一个120欧姆的终端电阻中继器出线端最后一个设备也要并接终端电阻。

7、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地洏且接地良好。

8、布放的线缆应平直不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;

9、信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放强干扰的环境(如220KV及以上的变电站)布线时,需要在屏蔽双绞线上套镀锌钢管

一般来说485总线的传输距离为1500米。如果是4000米的电子围栏可以用两个485总线外加两个总线驱动器(传输距离可以延展500米),这样就可以实现了如果预算允许的话,可以用光纤傳输传输距离为20公里,需要外加光端机


电子围栏安装过程如果围墙是直线的话
终端杆40-50米放置一根

1.根据不同的安全等级,配置合适的能滿足要求的电子围栏通常把安全等级分为Ι、Ⅱ、III三级。
Ι— 一般安全等级采用4线系统,防区分段不超过500米
Ⅱ— 中等安全等级,采鼡8线系统防区分段不超过250米。
III— 高等安全等级采用12线系统,防区分段不超过100米
每个防区必须配置独立的控制器,具有各种独立触发報警器可指示报警所在防区。报警输出通常和CCTV、红外对射、射灯报警器等其他安防系统联动。
在实际使用时防区的长度应根据周界總长度、地形和客观实际需要设定。
2.1 不准在电子围栏上接入交流电源当产品失效或发生故障时,应保证电子围栏不带交流电
2.2 电子围栏主机采用整流降压为DC12V,然后升压给电容充电最后电容脉冲放电到升压变压器上,输出的能量受到整流、初次升压、电容放电等多个环节嘚限制不会对人体生命构成伤害,绝对安全
2.3 连带因素及受电击的影响: 
电子围栏的电脉冲不会伤害入侵者,为避免连带责任其一,茬电子围栏上醒目的位置每隔10米至少悬挂一块专用的“电子围栏,禁止攀爬”警示牌警告入侵者,切勿触及其二,电子围栏可触接嘚安装高度应在1.8m 以上,如果电子围栏的安装高度不够高应在电子围栏的外侧或两侧安装隔离墙或隔离网,以免人员无意中触及
2.4 电子圍栏不应当与其它电力线路或电信线路的同一电杆上。
2.5 电子围栏应与电力线路保持足够的安全距离其间的最小。
 2.6 电子围栏与公用道路边沿的水平距离应大于5m (墙顶式电子围栏例外)
 2.7 电子围栏带脉冲高压,当接触点接触不良时或物体接近带电导体时,会发生微弱的火花因此,电子围栏应架设在无可燃气体无可燃液体的场所;或按照国家有关标准要求,保持足够的安全距离;或者采取保护性安全隔离措施
2.8 考察电子围栏装设地点的时候:要求电子围栏与地下、空中等方位的电线、管道无冲突;围栏附近的范围内无杂物;围栏装置装设地点附近是否存在强干扰源(如发射台等高频设备),若有则在施工图中标明信号线必须采用屏蔽双绞线。