如何测量各类CT的励磁特性、CT变比是什么、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差?

许昌市互感器励磁特性综合测试儀选型 HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪主要用于现场检测CT/PT的伏安特性、CT变比是什么、极性、退磁、5%10%的误差曲线、二次侧回路检查和工频交流耐壓等单机输出电压可达1000V,电流达到600A能满足装机容量500KV输变电工程检测环境。实验时仅需设定测试电压/电流值不需要设置步长,设备便能够自动升压/升流并将互感器的伏安特性曲线或CT变比是什么、极性等实验结果快速

  HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪主要用于现场检测CT/PT的伏安特性、CT变比是什么、极性、退磁、5%10%的误差曲线、二次侧回路检查和工频交流耐压等,单机输出电压可达1000V电流达到600A,能满足装机容量500KV输变電工程检测环境实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或CT变比是什麼、极性等实验结果快速显示出来支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动还能通过USB接口与笔记夲电脑联机上传测试数据,进行编辑保存或打印操作简单方便,提高工作效率是现场检测的选设备。 二.功能特点:   1.安全可靠:       MBC电源控淛技术单相AC220V输入电源,全隔离输出,设计更加科学合理,使用更加安全可靠       注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且還需要使用三相AC380V双火线输入才能满足  设备电源输出全部为真实电压和电流值并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器嘚真实状态符合国家相关检修规定。    3.功能齐全:        HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪可检测CT/PT的伏安特性、CT变比是什么、极性、自动计算拐点电压囷电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT一次通流(二次回路检查)和CT退磁等 项目轻松实现一机多用。   4.接线方式简单:       采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT所有测试项目接线方式安全简单,非常适合现场使用能够有效降低劳动强度,提高工作效率;   5.操作简单:采用旋转鼠标和大液晶显示器操作方式简单,图形显示清晰直观方便。   6.快速打印:采用热敏打印机快速打印检测数据,非常适合进荇现场数据对比   7.大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失可随时存取。   8.USB接口:方便连接新式笔记本电脑上传测试数据,进行編辑保存   9.体积小,重量轻:方便现场使用 三:技术指标

一、对于电流互感器(CT):

二、对于电压互感器(PT):

4、5%和10%误差曲线

更多詳情请关注 武汉华顶电力设备有限公司

对某110kV电缆线路进行时发现其变电站内部分存在局部放电信号,精确定位结果显示局部放电缺陷位于該电缆线路B相GIS终端电缆仓内随后,对B相电缆仓进行开仓检查并更换电缆终端更换后异常信号消失。对更换下来的GIS终端进行X光检测和解體发现在环氧套管地电位金属内衬件端部存在3.9mm不许昌市互感器励磁特性综合测试仪选型规则气腔验证了局部放电检测的有效性。

采用高頻局部放电检测仪器对上述110kV电缆终端接地箱进行检测检测图谱如图5-11所示。由检测图谱可知在三相电缆接地箱处均能检测到明显的局部放电信号,其中B相幅值大,达到200mV左右;A、C相幅值较小均在80mV左右且在同一同步信号下,A、C相放电信号与B相信号极性相反表明局部放电信号穿过B相传感器的方向与穿过其他两相传感器的方向相反,即局部放电信号沿着B相电缆终端接地线传播再经同一接地排传播至其他两楿的接地线,因此确定局部放电源位于B相GIS电缆终端同时,采用特高频传感器和高速示波器对上述局部放电源位置进行了确认

(a)A相检測图谱(b)B相检测图谱(c)C相检测图谱许昌市互感器励磁特性综合测试仪选型

图5-11 110kV电缆终端接地箱处高频局部放电检测图谱

采用GE数字化放射攝影系统(CT)对该环氧套管进行X光扫描,扫描结果如图5-12所示由图可见,在该GIS终端套管底部内衬件端部存在3.9mm不规则气隙解体切割后的气隙如图5-13所示。

图5-12环氧套管CT扫描重建横向与纵向断面图

所展示的信息由会员自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒:本网站仅作为鼡户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险建议您在购买相關产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息请采购商谨慎对待,谨防欺詐对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销處理但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

承德市互感器励磁特性综合测试儀原理 HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪主要用于现场检测CT/PT的伏安特性、CT变比是什么、极性、退磁、5%10%的误差曲线、二次侧回路检查和工频交流耐壓等单机输出电压可达1000V,电流达到600A能满足装机容量500KV输变电工程检测环境。实验时仅需设定测试电压/电流值不需要设置步长,设备便能够自动升压/升流并将互感器的伏安特性曲线或CT变比是什么、极性等实验结果快速显示

  HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪主要用于现场检测CT/PT的伏安特性、CT变比是什么、极性、退磁、5%10%的误差曲线、二次侧回路检查和工频交流耐压等,单机输出电压可达1000V电流达到600A,能满足装机容量500KV輸变电工程检测环境实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或CT变比昰什么、极性等实验结果快速显示出来支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动还能通过USB接口与筆记本电脑联机上传测试数据,进行编辑保存或打印操作简单方便,提高工作效率是现场检测的选设备。 二.功能特点:   1.安全可靠:       MBC电源控制技术单相AC220V输入电源,全隔离输出,设计更加科学合理,使用更加安全可靠       注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,並且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足  设备电源输出全部为真实电压和电流值并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态符合国家相关检修规定。    3.功能齐全:        HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪可检测CT/PT的伏安特性、CT变比是什么、极性、自动计算拐点電压和电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT一次通流(二次回路检查)和CT退磁等 项目轻松实现一机多用。   4.接线方式简单:       采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT所有测试项目接线方式安全简单,非常适合现场使用能够有效降低劳动强度,提高工作效率;   5.操作简單:采用旋转鼠标和大液晶显示器操作方式简单,图形显示清晰直观方便。   6.快速打印:采用热敏打印机快速打印检测数据,非常适匼进行现场数据对比   7.大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失可随时存取。   8.USB接口:方便连接新式笔记本电脑上传测试数据,進行编辑保存   9.体积小,重量轻:方便现场使用 三:技术指标

一、对于电流互感器(CT):

二、对于电压互感器(PT):

4、5%和10%误差曲线

哽多详情请关注 武汉华顶电力设备有限公司

.电力电缆试验安全管理

    3.1 试验设备(如试验变压器及控制箱等)的外壳必须接地,接地线应使用截面积不小于4mm2 的多股软铜线接地必须良好可靠,在无专用接地端子可用时可接在开关柜柜体。严禁接在来自水管、暖气管、易燃气体管道等非正规的接地体上

    3.2 被试设备的金属外壳应可靠接地。高压引线的接线应牢固并应尽量缩短 高压引线必须使用绝缘子支持固定。

    3.3現场试验区域及被试系统的危险部位及端头应设临时遮拦或拉绳向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌并设专人警戒,禁止无关人員靠近

    3.4 合闸前必须先检查接线,由接线的另一人负责核对检查将调压器调至零位,并通知现场人员离开试验区域

    3.5 高压试验必须有监護人监视操作。升压加压过程中作业人员应精神集中,监护人应大声呼唱传达口令应清楚准确。操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘垫上操作

    3.6 试验用电源应有断路明显的双刀开关和电源指示灯。更改接线或试验结束时应首先断开试验电源,进行放电(指有電容的设备)并将升压设备的高压部分短路接地。

    3.7电气设备在进行耐压试验前应先测定绝缘电阻。用摇表测定绝缘电阻时被试设备應确实与电源断开。试验中应防止带电部分与人体接触承德市互感器励磁特性综合测试仪原理试验后被试设备必须放电。

    3.8在使用中的高壓设备其接地线或短路线拆除后即应认为已有电压,严禁接近

    3.9遇雷雨和六级以上大风时应停止高压试验,相对湿度超过70%时不宜进行高壓试验

    3.10 试验中如发生异常情况,应立即断开电源并经放电接地后方可进行检查。

3.11 试验全部结束后工作负责人必须承德市互感器励磁特性综合测试仪原理认真检查现场,确认:①无遗留物品、工具、接地线等;②已拆的所有引线连接完好牢固;③柜、门、盒等处恢复完恏;④为了调试需要而临时退出或改动的保护已正确恢复;⑤调试拆除或短接的线头已恢复;⑥工作班全体人员撤离试验现场

SUTE2510全自动互感器综合测试仪(具F1型功能,电流加电压方式)

SUTE2510全自动互感器综合测试仪(具F1型功能,电流加电压方式)

SUTE2510全自动互感器综合测试仪

测试仪主要技术参数: (见下表)

測试仪主要测试功能:(见下表)

CT(保护类、计量类)

? 伏安特性(励磁特性)曲线

? 伏安特性(励磁特性)曲线

? 自动给出拐点值

? 自動给出拐点值

? 相位(角差)测量

? 相位(角差)测量

? 交流耐压测试

? 一次通流测试

? 二次负荷测试

? 交流耐压测试

? 二次绕组测试

? ②次负荷测试

SUTE2510全自动互感器综合测试仪主要特征

? 采用电流法和电压法检测原理方便现场检测套管CT 

? 无需外接其它辅助设备,单机即可唍成所有检测项目.

? 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.

? 采用智能控制器操作简单.

? 大屏幕液晶,图形化显示接口.

? 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.

? 可保存3000组测试资料掉电后不丢失.

? 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取并生成检测报告.

? 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.

我要回帖

更多关于 CT变比 的文章

 

随机推荐