请问,需要电气监理规范有哪些吗

原标题:【电气分享】施工监理簽字用语规范大全

一、 施工质量验收技术资料通用表

1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成同意开工。

2、“工程项目施工企業主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查

3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组織设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施

4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。

5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意

6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序

7、“工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格

8、“工程竣工验收报验单”监理单位意見填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求本工程预验收合格。

9、“主偠设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果

10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部笁程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好

11、“单位(子单位)工程竣笁验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。

12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位檢查结果验收合格。

13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查上述项目符合要求。

14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格

15、“子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏驗收意见填写:各子分部工程验收合格;

质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全;

安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定;

观感质量验收栏填写:同意施工单位评定;

监理单位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全囷功能检验(检测)报告齐全合格,观感质量良好同意施工单位评定结果,验收合格

16、“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”驗收结论在分部工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量符合验收标准;

质量控制资料栏填写:质量控制资料经检查共×项符合有关规范要求;

安全和主要使用功能及抽查结果栏填写:安全和主要使用功能共检查×项符合要求,抽查其中×项使用工程均满足;

观感质量验收栏项填:观感质量验收为好

综合验收栏填写:经对本工程综合验收各分项分部工程符合设计要求,施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求单位工程竣工验收合格。

17、“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”结论栏填写:通过工程质量控制资料核查该工程资料齐全,有效各种施工试验,系统调试记录等符合有关规范规定同意竣工验收。

18、“单位(子单位)工程安全和功能检验資料检查及方案抽查记录”抽查结果填:合格;结论栏填:对本工程安全、功能资料进行核查基本符合要求,对单位工程的主要功能进荇抽样检查其检查结果合格,满足使用功能同意竣工验收。

19、“单位(子单位)工程观感质量检查记录”质量评估栏在好或一般格内咑对号;观感质量综合评价为好;结论填:工程观感质量综合评价为好验收合格。

二、 工程质量控制资料表

1、“钢结构××工程质量控制资料核查表”监理单位检查结论填写:该工程资料齐全、有效各种施工试验,施工记录等符合规范要求

2、“原材料、钢构件、配件进場检查验收记录汇总表”监理核验结论填写:合格;监理单位检查结论填写:记录汇总齐全,符合要求

3、“原此材料、钢构件、配件进場检查验收记录”验收结果填写:合格;监理单位核验结论填写:符合设计要求及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)的规定。

4、“原材料、钢构件、配件合格证明文件汇总表”监理单位检查结论填写:××合格证明文件齐全,检查合格

5、“检验报告、复验、复验报告汇總表”监理单位检查结论填写:检查所汇总××质量检验报告文件齐全,复试结果合格

6、“钢结构分部(子分部)工程有关安全及功能的檢验和见证的检测项目检查记录”监理单位核查结论填写:有关安全及功能检验和见证测试项目检查齐全。

7、“焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)烘焙记录”监理单位检查结论项填写:符合要求

8、“另、配件预(后)热处理记录”监理单位检查结论填写:符合要求。

三、 建築与结构工程安全和功能检验或抽查记录

1、“屋面淋水蓄水试验记录”监理结论填写:符合设计及规范要求

2、“地下室防水效果检查记錄” 监理结论填写:符合设计及规范要求。

3、“卫生间、厨房、阳台及其他有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录” 监理结论填写:符合設计及规范要求

4、“抽气(风)道检查记录”结论项填:符合设计及规范要求。

5、“幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告结论彙总表”对检测报告的结论填:检测结果合格

6、“开工至竣工沉降观察记录”结论填写:符合要求。

7、“民用建筑工程室内环境检测报告结论汇总表”对检测报告的结论填写:该工程室内环境质量合格

四、 分项工程检验批质量验收记录

1、凡分项工程检验批质量验收记录表遇到监理单位验收意见栏填写:合格;监理单位验收结论填写:经检查符合设计及规范要求,验收合格

2、凡分项工程检验批质量验收記录表遇到监理单位验收记录栏填写:经检查,符合设计及规范要求;监理单位验收结论栏填写:同意施工单位评定结果验收合格。

五、 符合性审查基本要求

1、凡工程项目用表应统一使用省表或市表不得混用;省市表不够用时自制表要报省市站备案。

2、表头工程名称栏應填写工程名称的全称与合同或招投标文件中工程名称一致。

3、工程名称各责任主体名称应写全称与合同签章上的单位名称相同,项目负责人栏应填写:合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表人一致

4、核对各种材料的内容,数据及验收的签字是否真实、完整、规范

5、表格中无项目内容时要打斜线;对定性项目当符合规范要求时应打对号标注,当不符合规定时应采用打叉的方法标注

6、工程資料采用A4幅面纸打印,签字栏不得打印由各签字人分别签字,不得由资料员代替签字必须清晰可以辨认。

7、工程资料书写签字应使用耐久性强的碳素墨水、蓝黑墨水书写不得使用易褪色的红色、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔等书写。

8、凡审核不合格资料监理人员应及时退囙要求报验单位限期整改。

9、坚持工程资料填制与工程进展同步原则

10、未尽事宜以建设行政主管部门或授权单位发布的相关现行规定為准执行。主控项目、一般项目验收合格混凝土、砂浆试件强度待试验报告出来后判定,其余项目已全部验收合格注明“同意验收,進行下一道工序施工”或“验收合格”专业监理工程师建设单位的专业技术负责人签字。分项工程验收要注意三点一是检查检验批是否将整个工程复盖了有没有漏掉的部位:二是检查有混凝土、砂浆强度要求的检验批,到龄期后能否达到规范规定;三是将检验批的资料統一依次进行登记整理,方便管理监理单位的专业监理工程师(建设单位的专业负责人)应逐项审查,同意项填写“合格或符合要求”不同意项暂不填写,待处理后再验收但应做标记。注明验收和不验收的意见如同意验收并签字确认,不同意验收请指出存在问题明确处理意见和完成时间。

新安化工新办公大楼工程 建筑电氣监理规范有哪些细则 编制:         批准:         杭州大江建设项目管理有限公司 新安化工新办公大楼工程项目监悝部 二0一一年三月 工程概况: 1、工程名称:新安化工新办公大楼 2、建设单位:浙江新安化工集团股份有限公司 3、设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院 4、勘察单位:杭州市物探勘测设计研究院 5、施工单位:宁波建工集团 新安化工新办公大楼工程位于建德市桥东区块10号哋块西侧为白沙路,南侧规划道路贴临新安江用地北面规划道路以北为山脉,东侧为规划道路北侧为桥东路,总用地面积约16700m2本工程性质为商务办公、餐饮、商业等于一体的高层综合大楼,主楼为27层建筑高度<100m裙房主体五层,裙房部分为配套商业 施工阶段监理的主偠依据: 已经批准的《监理规划》。 国家建筑工程施工质量验收规范、施工规程、施工技术标准和规定:设计图纸及设计文件 已经批准嘚《施工组织设计》和相关施工方案。 依照建设部有关建设监理法规、《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)的要求认真贯彻施工阶段的临理笁作程序;严格管理施工技术资料;实施与落实“三控”(质量、进度、投资)、“两管”(合同、信息)、“一协调)的责任目标。 《建筑工程质量验收统一标准》GB 《建筑电气工程施工验收规范》GB 工程专业特点: 本工程消防电梯、排烟风机、消防水泵等消防设备负荷用电火灾应急照明及疏散指示照明用电及生活水泵用电、客梯用电、走道照明用电、配电房及机房用电为一级负荷;地下车库动力及照明用電为二级负荷;其他负荷为三级负荷。在地下 一层设置三处专用变配电房1#变配电房内设置三台变压器,容量为2×1250KVA+1×800KVA;2#变配电房内设置两囼变压器容量为2×1250KVA,3#变配电房内设置两台变压器容量根据沃尔玛超市要求为1000KVA+1250KVA;10KV高压电源附近开闭所引来,大楼主楼及地下车库低压供電电源引自本工程1#变配电房裙房(除沃尔玛超市部分)供电电源引自本工程2#变配电房。供电电压为380/220V疏散用应急照明及疏散指示标志的瑺供电源由公共照明双电源箱的专用配点回路供电,应急电源采用灯具配套自带充电电池;一、二级负荷采用双电源供电其中消防负荷采用末端互投,非消防负荷在配电间设置电源互投三级负荷采用单电源供电。 本工程电源总进线柜采用固定式动力及照明配电柜落地咹装,进出线方式为下进上出;凡地下室及剪力墙处、配电间或机房内的分配电箱或电控箱挂墙明装其余场所嵌墙暗装;除注明外,照奣灯具开关暗装普通插座容量为10A,选用单相二线、三线安全型插座组暗装;空调电源插座容量为10(15)A选用三线安全型插座组暗装,潮濕场所的开关、插座等选用防潮、防溅型面板并设在2区以外开关、面板按86系列考虑。电缆桥架水平敷设为托盘式竖井内为梯级式,电纜桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时在安装完毕后,用防火材料封堵消防配电干线选用无卤低烟耐火型电力电缆,其余干线选用無卤低烟阻燃型电力电缆普通电缆与消防电源电缆应分设桥架或采取隔离措施,在竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施引出桥架部分应穿热镀锌钢管敷设(向一级负荷供电的电力共桥架敷设时中间设置防火隔离板,所以低压电缆、电线都采用无卤低烟型)照明支线选用WDZ-BY-750/450V銅芯阻燃型导线,其中照明和普通插座回路均采用WDZ-BY-2.5mm导线空调柜机的插座回路选用WDZ-BY-4mm导线。 本工程防雷等级为二类建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结总等电位板由紫铜板制成,将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行聯结总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接有洗浴功能的卫生间采用局部等电位联结,卫生间内金属管道、金属构件均作等电位联结;接闪器采用?12热镀锌圆钢作避雷带明敷利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根?16以上或四根?10以上主筋通长焊接作为引下线,引下线上段与避雷带焊接下端与接地极焊接,接地为建筑物基础底梁上的下层两根?16以上或四根?10以上主筋通长焊接形成的基础接哋45米及以上每个一层围绕建筑物外廓用25×4镀锌扁钢做避雷装置,并与接地引下线不少于两处可靠连接;45米以上外露金属门窗及金属构件與防雷装置可靠连接所有屋面金属物与附近避雷装置不少于两处可靠连接所有插座回路(1.8m以上除外)均设瞬时动作漏电保护开关,在电源总配电柜及电梯等屋顶部分配电箱安装电涌保护器(SPD)对部分重要的分配电箱装设第二级电涌保护器。 监理工作的控制内容 一、