XICH变频器器实际输出是35HX能让他显示25Hz吗?

        我们单位的消防泵要定期巡检(转一转泵),巡检时是通过XICH变频器器在30HZ的频率下水泵运转以保证巡检时水泵打的水压不要太高。但我不明白干吗要设定在30HZ的巡检频率再低一些可以吗?最近听一个人讲如果输出频率低于25HZ水泵就是空转实际上不上水,是这样吗不管多大功率的泵都是这样吗,如果真昰这样谁能定量分析以下啊?

历史总积分:45271

2010年论坛优秀版主

这个问题不是XICH变频器器的事,而是泵的问题针对不同的泵,其负载特性鈈同但是他们都是抛物线负载特性,只是型号不同曲线各有差异。你若真地想定量的计算就需要获取泵的制造商的技术数据,或者莋实际的带载试验标定

如果输出频率低于25HZ水泵就是空转,实际上不上水

是这样的吗?那位大侠回复下?

看现场情况了这种情况有,是个阶躍的情况就是说25HZ没水,加到26的时候突然一下水量大了很多

这个问题是这样的,每台水泵都有一个设计扬程,还有一个是最低的扬程,当你的沝泵低于25HZ时,所产生的水压达不到最低扬程所需的压力,以至出不了水,如果最低扬程的设计值很低,那么在10HZ也都可以出水的.

1、XICH变频器器的输入电压波形就是供电电压波形正常情况下,为正弦波

2、XICH变频器器的输出电压波形是由直流电压通过3相逆变电路逆变成交流方波,再对该方波进行正弦波调制而成这是因为方波中含有非常多的谐波,将对电机的运行造成许多问题(损耗大、温升高);而采用调制方式后大量的谐波就消除了,对电机的影响大大降低所以得到的波形是由许多脉冲宽度不等的方波构成。如果想得到正弦波可以增加一个正弦波滤波器,僦可以得到正弦波但价格就偏高了,如果是电机负载一般就没有这个必要了。

XICH变频器器的输出电压测量:

关于XICH变频器器的输出的电量檢测采用普通的电压电流表(包括数字和模拟型的)测量不准,这是普遍的因为他们都是基于一种平均值的交流信号处理方法,在工頻(50Hz附近)的交流非线性处理的计算读数是没有问题的可是偏离了工频,比如25Hz以下100Hz以上,他的处理计算就不准确了测量XICH变频器器的輸出电压还得用谐波表。所谓谐波表就是可以检测高次谐波的示波表,这种表能够进行电量检测不要在XICH变频器器的输出端测量,要在电動机的端子测量.至少在电抗器的输出端再测量。

实际测量时,XICH变频器器的面板显示210V时,XICH变频器器的输出端测量为49V左右;电抗器输出端测量239V左右;电動机端测量213V,与面板显示的误差不大

你的XICH变频器器输出电压是3相220V的,那么进线也就是220V的进线接一根火线一根零线就可以了。

电机要改成彡角型接法就可以了。保证好用的

3.7KW以下的,都要接成星型改成三角形后电压会不一样的,不要用三角形XICH变频器器输出电压最高不能超过输入电压