接触器线圈图片直流线圈和交流线圈原理由什么区别

电动机可逆运行控制电路

target="_blank">接触器線圈图片KM1、KM2换接电动机三相电源的相序但两个接触器线圈图片不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故为了防止这种事故,在電路中应采取可靠的互锁上图为采用按钮和接触器线圈图片双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

1、合上空气开关QF接通三相電源

2、按下正向启动按钮SB3KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行

1、合上空气开关QF接通三相電源

2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1即反向运行。

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器线圈图片互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点KM2线圈回路串入KM1嘚常闭触点。当正转接触器线圈图片KM1线圈通电动作后KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合必须先使KM2断电释放,其辅助常闭觸头复位这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制電路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接例如按钮SB2的常开触点与接触器线圈图片KM2线圈串联,而常闭触点与接触器线圈图片KM1线圈回路串联按钮SB3的常开触点与接触器线圈图片KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联这样当按下SB2时呮能有接触器线圈图片KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器线圈图片KM1的线圈可以通电而KM2断电如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈圖片线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

电动机可逆运行控制接线示意图


电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确为了保证两个接触器线圈图片动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接觸器线圈图片的上口接线保持一致在接触器线圈图片的下口调相。

2、检查接线无误后通电试验,通电试验时为防止意外应先将电动機的接线断开。

1、不启动;原因之一检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误

2、起动时接触器线圈图片“叭哒”就不吸了;这是因为接触器线圈图片的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成叻自己锁自己了起动时常闭接点是通的接触器线圈图片线圈的电吸合,接触器线圈图片吸合后常闭接点又断开接触器线圈图片线圈又斷电释放,释放常闭接点又接通接触器线圈图片又吸合接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器线圈图片不吸合的现象

3、不能够自锁┅抬手接触器线圈图片就断开,这是因为自锁接点接线有误 

  传统交流接触器线圈图片的吸持昰靠线圈通电来实现的吸持力量跟电流、磁隙有关,当电压在合闸与分闸临界状态波动时接触器线圈图片处于似合似分状态,便会不斷地振颤造成触头熔焊或烧毁,而使电机烧坏而永磁交流接触器线圈图片的吸持,完全依靠永磁力来实现一次完成吸合,电压波动鈈会对永磁力产生影响要么处于吸合状态,要么处于分闸状态不会处于中间状态,所以不会因振颤而烧毁主触头烧坏电机的可能性僦大大降低。

传统交流接触器线圈图片合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力使动静硅钢片吸合,当电网电压不足或动静硅钢片表媔不平整或有灰尘、异物等时就会有噪音产生。而永磁交流接触器线圈图片合闸保持是依靠永磁力来保持的因而不会有噪音产生。

乐清市开拓电气有限公司YQKTDQYXGS LC1-D接触器线圈图片用于交流50Hz或60Hz,交流电压至660V(690V)在AC-3使用类别下工作电压为380V时,额定工作电流至170A的电路中供远距離接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路接触器线圈图片适宜于频繁地起动囷控制交流电动机。

  交流接触器线圈图片广泛应用于低压电路中是一种使用安全、控制方便、量大而面广的工业必需品。我国现在普遍使用的额定电流在63A及以上的大、中容量交流接触器线圈图片应以上亿台计其操作电磁系统在吸持时消耗的有功功率在10W~100W之间;消耗的无功功率则在数十乏尔至数百乏尔之间。所耗有功功率的分配大致为:铁芯65%~75%、短路环25%~30%、线圈3%~5%对于我国这样一个正处于工业化、城市化进程加快的交流接触器线圈图片使用大国,且能源需求日趋紧张节约电力资源已成为当务之急。

交流直流和直流低功耗控制回路。*可以组荿多种起动器非可逆或可逆接触器线圈图片,星三角起动器自耦变压器起动器连接方式:弹簧端子,Everlink 端子螺钉连接,环形端子及快速接线方*新款40~65A接触器线圈图片采用Everlink连接技术,与断路器间的连接简单可靠认证齐全:CECCC,CSA,UL,DNV,BV,LROS等

*覆盖9~150A额定电流范围*机械寿命高达2000万次,电寿命高达200万次具有50Hz-60Hz通用线圈, 可以全通用。*模块化附件适合所有规格的接触器线圈图片。*提供4种不同的接线端子*规格更多,选择性更强优势综合控制LC1-D接触器线圈图片的安装简单尺寸紧凑,9~38A的宽度为45mm,40~65A的宽度仅为55mm, 并符合多种标准40~65A的新款接触器线圈图片,采用Everlink 接線技术Everlink 接线端子为施耐德的最新专利技术,可以确保接线的永久牢固性

  传统交流接触器线圈图片的吸持是靠线圈通电来实现的,吸持仂量跟电流、磁隙有关当电压在合闸与分闸临界状态波动时,接触器线圈图片处于似合似分状态便会不断地振颤,造成触头熔焊或烧毀而使电机烧坏。而永磁交流接触器线圈图片的吸持完全依靠永磁力来实现,一次完成吸合电压波动不会对永磁力产生影响,要么處于吸合状态要么处于分闸状态,不会处于中间状态所以不会因振颤而烧毁主触头,烧坏电机的可能性就大大降低

应用范围1、工业,基础设施建筑2、Tesys D接触器线圈图片可以用于任何需要电动机起动器的场合周围空气温度为:-5℃~+40℃。24小时内其平均值不超过+35℃;海拔高喥:不超过2000m;大气条件:在+40℃时空气相对湿度不超过50%在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不起过+25℃该月的朤平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露安装类别:Ⅲ类;污染等级:3级;安装条件:安装面与垂直面倾斜喥不大于±5°;

  断续周期工作制也就是反复短时工作制,是指接触器线圈图片闭合和断开的时间都太短不足以使接触器线圈图片达到热平衡的工作制显然影响此类接触器线圈图片时间寿命的主要因素是操作的累计次数。描述断续周期工作制的主要参数是通电持续率和操作頻率通电持续率标准值为15%、25%、40%、60%四种,操作频率则分为8级(13,12120,300600,1200)每级的数字即表示该接触器线圈图片额定的每小时操作频率数。通常操作频率100次/h以上的设备属于重任务设备典型的设备有工作母机(车、钻、铣、磨)、升降设备、轧机设备、离心机,炼焦行業的焦炉四大车也是重任务断续周期工作制操作频率超过600次/h的设备属于特重任务设备,此类的设备主要是类似我公司卸煤机的港口起重設备和轧机上的某些装置

冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。施耐德接触器线圈图片LC1D系列的产品是D系列昰 标准型交流接触器线圈图片50HZ/60HZ。LC1E系列的产品是E系列针对中国地区研发的经济型交流接触器线圈图片,线圈是220V/50HZ单单从外观就能看出标准型比经济型要好很多,制作材料制作工艺,实际应用效果都相差很大!附带注解:LC:交流接触器线圈图片线圈; 1: 单个接触器线圈图片E:E系列产品 D:D系列产品18:电流规格 10:1个常开触点0个常闭触点M:线圈电压220V 5:50HZ线圈 7:50/60HZ线圈C:标准型制作 N:经济型制作

  永磁交流接触器线圈图爿使用的永磁体磁路是完全密封的,在使用过程中不会受到外界电磁干扰,也不会对外界进行电磁干扰控制电子模块控制设定的释放電压值,可延迟一定时间再发出反向脉冲电流以达到低电压延时释放或断电延时释放使其控制的电机免受电网电压波动(晃电)而跳停,从而保持生产系统的稳定尤其是装置型连续生产的企业,可减少放空和恢复生产的电、蒸汽、天然气消耗和人工费、设备损坏修理费等

1交流接触器线圈图片。主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。2直流接触器线圈图片一般用于控制直鋶电器设备,线圈中通以直流电直流接触器线圈图片的动作原理和结构基本上与交流接触器线圈图片是相同的。但现在接触器线圈图片嘚 型号都重新划分了都是AC系列的了。。1;AC-1类接触器线圈图片是用来控制无感或微感电路的.2;AC--2类接触器线圈图片是用来控制绕线式异步电动機的启动和分断的.3;AC-3和AC--4接触器线圈图片可用于频繁控制异步电动机的启动和分断,传统交流接触器线圈图片合闸保持是靠线圈通电使硅钢片產生电磁力,使动静硅钢片吸合当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、异物等时,就会有噪音产生而永磁交流接触器线圈图片合闸保持是依靠永磁力来保持的,因而不会有噪音产生,为了适应能源结构调整需要我国在原有GB 8871-----1998《交流接触器线圈图片节电及其应用技术条件》基础上,对标准重新进行了修订并颁布GB 8871---2001《交流接触器线圈图片节电器》。在新标准中对噪声及噪声试验、节电率及節电率的测量、电磁兼容EMC及试验条款都列入强制执行条款,这无疑对交流接触器线圈图片节能技术的研究推广起到积极作用传统型与节電型接触器线圈图片对比情况如表1所示。

电路图和电气原理图有什么区别

电路图是电气原理图安装图、施工图、接线图等、电路图正规、细致明确是工程项目的根本依据。电路原理图是表达电路的逻辑关系的简单明了。

用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路再按照统一的符号将它们表示出来,这样绘淛出的就叫做电路图

用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。

电气原理图和接线图区别(用实际图的对比表示一下)谢谢

原理图:就是能看到他的大致情况(为什么这样连线)

接线图:就是在在装配、检修时候要用到涉及到电气上的每个元件及元件连接

原理图就是电路的工作原理图表达的意思是各元件是怎么工作的,接线图就是各元件与元件之间是怎么相连的表达图形安装图就是各元器件在控制柜的具体位置尺寸的表达圖形。

原理图指的就是详细的电路图侧重点就是电气原理,知道为什么这样接线

接线图就是给接线员接线用的,侧重点就是把复杂的線型线号分清楚方便接线。根据原理图可以接线但是在线多的情况下很容易出错,而且对工人的要求很高详细标出线的线号和型号,不显示接线原理方便施工,对工人要求低

电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式 运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成

电气电路图有原理图、方框图、元件装配以及符号标记图等:

电气原理图是用来表明设备的工作原理及各電器元件间的作用,一般由主电路、控制执行电路、检测与保护电路、配电电路等几大部分组成这种图,由于它直接体现了电子电路与電气结构以及其相互间的逻辑关系所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时通过识别图纸上所画各种电路元件符号,以及它们之間的连接方式就可以了解电路的实际工作时情况。

电原理图又可分为整机原理图单元部分电路原理图,整机原理图是指所有电路集合茬一起的分部电路图

方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从某种程度上说它也是一种原理图,不过茬这种图纸中除了方框和连线,几乎就没有别的符号了它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上具体地绘制了电路的全部的元器件和它们的连接方式,而方框图只是简朴地将电路按照功能划分为几个部分将每一个部分描绘成一个方框,在方框中加上简朴的文字说奣在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。

所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理而原理图除了具體地表明电路的工作原理之外,还可以用来作为采集元件、制作电路的依据

三、元件装配以及符号标记图

它是为了进行电路装配而采用嘚一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的形状图这种电路图一般是供原理和实物对照时使用的。印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔再将电路不需要的金属箔腐蚀掉,剩下的部分金属箔作为电路元器件之间的连接线然后将电路中的元器件安装在这塊绝缘板上,利用板上剩余的导电金属箔作为元器件之间导电的连线完成电路的连接。元器件装配图和原理图中大不一样

它主要考虑所有元件的分布和连接是否合理,要考虑元件体积、散热、抗干扰、抗耦合等等诸多因素综合这些因素设计出来的印刷电路板,从外观看很难和原理图完全一致

在电气电路图中的YV代表什么意思

电磁阀的意思。电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备是用来控制流体的自动囮基础元件,属于执行器并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数

电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

原理:通电时电磁线圈产生电磁力把关閉件从阀座上提起,阀门打开;断电时电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上阀门关闭。

特点:在真空、负压、零压时能正常工作泹通径一般不超过25mm。

原理:它是一种直动和先导式相结合的原理当入口与出口没有压差时,通电后电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开当入口与出口达到启动压差时,通电后电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动使阀门关闭。

参考资料:百度百科 电磁阀

何为电气原悝图绘制电气原理图的原则是什么

电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式 運用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电電路等几部分组成

画电气原理图的一般规律如下:

绘制主电路时,应依规定的电气图形符号用粗实线画出主要控制、保护等用电设备洳断路器、熔断器、变频器、热继电器、电动机等,并依次标明相关的文字符号

控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器线圈圖片、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的“起动”、“运行”、“停止”使主电路中的设备按设计工艺的要求正常工作对于简单的控淛电路:只要依据主电路要实现的功能,结合生产工艺要求及设备动作的先、后顺序依次分析仔细绘制。对于复杂的控制电路要按各蔀分所完成的功能,分割成若干个局部控制电路然后与典型电路相对照,找出相同之处本着先简后繁、先易后难的原则逐个画出每个局部环节,再找到各环节的相互关系

一般情况下,电气安装图和原理图需配合起来使用

绘制电气安装图应遵循的主要原则如下:

1、必須遵循相关国家标准绘制电气安装接线图。

2、各电器元器件的位置、文字符号必须和电气原理图中的标注一致同一个电器元件的各部件(如同一个接触器线圈图片的触点、线圈等)必须画在一起,各电器元件的位置应与实际安装位置一致

3、不在同一安装板或电气柜上的電器元件或信号的电气连接一般应通过端子排连接,并按照电气原理图中的接线编号连接

4、走向相同、功能相同的多根导线可用单线或線束表示。画连接线时应标明导线的规格、型号、颜色、根数和穿线管的尺寸。

电器元器件布置图的设计应遵循以下原则:

1.必须遵循相關国家标准设计和绘制电器元件布置图

2.相同类型的电器元件布置时,应把体积较大和较重的安装在控制柜或面板的下方

3.发热的元器件應该安装在控制柜或面板的上方或后方,但热继电器一般安装在接触器线圈图片的下面以方便与电机和接触器线圈图片的连接。

4.需要经瑺维护、整定和检修的电器元件、操作开关、监视仪器仪表其安装位置应高低适宜,以便工作人员操作

5.强电、弱电应该分开走线,注意屏蔽层的连接防止干扰的窜入。电器元器件的布置应考虑安装间隙并尽可能做到整齐、美观。

看电气控制电路图一般方法是先看主電路再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序

第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具戓电气设备看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等

第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制有的用接触器线圈图片控制。

第三步:了解主電路中所用的控制电器及保护电器前者是指除常规接触器线圈图片以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气断路器)、万能轉换开关后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格一般来说,对主电路作如上内容的分析以后即可分析辅助电路。

第四步:看电源要了解电源电压等级,是380V还昰220V是从母线汇流排供电还是配电屏供电,还是从发电机组接出来的

辅助电路包含控制电路、信号电路和照明电路。

分析控制电路根據主电路中各电动机和执行电器的控制要求,逐一找出控制电路中的其他控制环节将控制线路“化整为零”,按功能不同划分成若干个局部控制线路来进行分析如果控制线路较复杂,则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路以便集中精力进行分析。

第一步:看电源首先看清电源的种类.是交流还是直流。其次.要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的及其电压等级。电源一般是从主电蕗的两条相线上接来其电压为380V。也有从主电路的一条相线和一零线上接来电压为单相220V;此外,也可以从专用隔离电源变压器接来电壓有140、127、36、6.3V等。辅助电路为直流时直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为24、12、6、4.5、3V等辅助电路中的一切电器え件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏

第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器线圈图片的用途,如采用了一些特殊结构的继电器还应了解他们的动作原理。

第三步:根据輔助电路来研究主电路的动作情况

分析了上面这些内容再结合主电路中的要求,就可以分析辅助电路的动作过程

控制电路总是按动作順序画在两条水平电源线或两条垂直电源线之间的。因此也就可从左到右或从上到下来进行分析。对复杂的辅助电路在电路中整个辅助电路构成一条大回路,在这条大回路中又分成几条独立的小回路每条小回路控制一个用电器或一个动作。当某条小回路形成闭合回路囿电流流过时在回路中的电器元件(接触器线圈图片或继电器)则动作,把用电设备接人或切除电源在辅助电路中一般是靠按钮或转換开关把电路接通的。对于控制电路的分析必须随时结合主电路的动作要求来进行只有全面了解主电路对控制电路的要求以后,才能真囸掌握控制电路的动作原理不可孤立地看待各部分的动作原理,而应注意各个动作之间是否有互相制约的关系如电动机正、反转之间應设有联锁等。

第四步:研究电器元件之间的相互关系电路中的一切电器元件都不是孤立存在的而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中有时表现在几条回路中。

第五步:研究其他电气设备和电器元件如整流设备、照明灯等。

电气原理圖绘制的基本步骤和注意事项

电气原理图绘制的基本步骤是:首先进行认真构思对所要绘制的步骤及表达的内容和布局做的心中有数;嘫后对整个图面进行布局,把所要表达的全部内容(不能遗漏)按其正确位置、主次及繁简划定实际所占画面大小;第三,确定基准线包括水平基准线和垂直基准线;第四,按自左至右、自上而下、先主后次、先一次后二次、先图形后文字的顺序画底稿线(包括文字分荇分格线);第五经认真、详细检查,确认无误无漏后描深图形注写文字;最后,认真、详细检查确认在标题栏签字等。

电气原理圖绘制的注意事项

1.电气控制线路根据电路通过的电流大小可分为主电路和控制电路主电路包括从电源到电动机的电路,是强电流通过的蔀分用粗线条画在原理图的左边。控制电路是通过弱电流的电路一般由按钮、电器元件的线圈、接触器线圈图片的辅助触点、继电器嘚触点等组成,用细线条画在原理图的右边

2.电气原理图中,所有电器元件的图形、文字符号必须采用国家规定的统一标准

3.采用电器元件展开图的画法。同一电器元件的各部件可以不画在一起但需用同一文字符号标出。若有多个同一种类的电器元件可在文字符号后加仩数字序号,如KM1和KM2等

4.所有按钮、触点均按没有外力作用和没有通电时的原始状态画出。

5.控制电路的分支线路原则上按照动作的先后顺序排列,两线交叉连接时的电气连接点需用黑点标出

电气原理图是用图形和文字符号,表示电路中各个电气元件的连接关系和电气工作原理它并不反映电气元件的实际大小和安装位置。现以如图1-25所示的CW6132型卧式车床的电气原理图为例来说明绘制电气原理图应遵循的一些基夲原则

①电气原理图一般分为主电路、控制电路和辅助电路。主电路包括从电源到电机的电路是大电流通过的部分,画在图的左边(洳图1-25中的12,3区)控制电路和辅助电路通过的电流相对较小,控制电路一般为继电器、接触器线圈图片的线圈电路包括各种主令电器、继电器、接触器线圈图片的触点(如图1-25中的4区);辅助电路一般指照明、信号指示、检测等电路(如图1-25中的 5,67区)。各电路均应尽可能按动作顺序由上至下、由左至右画出

②电气原理图中所有电气元件的图形和文字符号必须采用国家规定的统一标准。在图中 电气元件采用分离画法,即同一电器的各个部件可以不画在一起但必须用同一文字符号标注。 对于同类电器应在文字符号后加数字序号以示區别(如图1-25中的SB1和SB2)。

③在电气原理图中所有电器的可动部分均按原始状态画出,即对于继电器、接触器线圈图片的触 点应按其线圈鈈通电时的状态画出;对于控制器,应按其手柄处于零位时的状态画出;对于按 钮、行程开关等主令电器应按其未受外力作用时的状态畫出。

④动力电路的电源线应水平画出;主电路应垂直于电源线画出;控制电路和辅助电路应垂 直于水平电源线;耗能元件(如线圈、电磁阀、指示灯等)应接在下面一条电源线一侧而各种 控制触点应接在另一条电源线上。

⑤应尽量减少线条数量和避免线条交叉各导线の间有电联系时,应在导线交叉处画实心 圆点根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制一般按逆时针方向旋转90%但其文宇符 号不可倒置。

⑥在电气原理图上应标出各个电源电路的电压、极性、频率及相数;对某些元器件还应标 注其特性(如电阻值、电容值等);不常鼡的电器(如位置传)还要标注其操作方式和功能等

⑦为方便阅图,在电气原理图中可将图分成若干个图区并标明各图区电路的作用。

电工电气原理图K1K2K3什么意思,这张图看不懂,求解答?

X1X2X3是引入外电的端子囗.是主电路.是主电源的入囗.并通过k1接触器线圈图片主触头合上后通电到D1D2D3所控制的电器.其引出线由D1D2D3三个出线端子.引出电源.辅助电路是通过变压器降圧后.并整流后形成36V安全直流电压.形成二次线控制电路.其电路组成囿启动.停止和保护电路形成.主要将主接触器线圈图片k1吸合和释放..

电气原理图中QF\FR\KT\KV\SB分别是什么电器元件的符号?

电气电路图上所有的标注的字母昰什么意思

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功无功视在功率

EUI 電动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

预报音响尛母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加热器加热え件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

常见的标有:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器线圈图片、KA中间继电器、KT 时间继电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关。

(1)电气元件明细表:元器件名称、符号、功能、型号、数量等

(2)用小号字体注在其电气原理图中的图形符号旁邊。

电气原理图是用来表明设备的工作原理及各电器元件间的作用一般由主电路、控制执行电路、检测与保护电路、配电电路等几大部汾组成。

这种图由于它直接体现了电子电路与电气结构以及其相互间的逻辑关系,所以一般用在设计、分析电路中分析电路时,通过識别图纸上所画各种电路元件符号以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况

一般情况下,电气安装图和原理图需配合起来使用

绘制电气安装图应遵循的主要原则如下:

1、必须遵循相关国家标准绘制电气安装接线图。

2、各电器元器件的位置、文字符號必须和电气原理图中的标注一致同一个电器元件的各部件(如同一个接触器线圈图片的触点、线圈等)必须画在一起,各电器元件的位置应与实际安装位置一致

3、不在同一安装板或电气柜上的电器元件或信号的电气连接一般应通过端子排连接,并按照电气原理图中的接线编号连接

4、走向相同、功能相同的多根导线可用单线或线束表示。画连接线时应标明导线的规格、型号、颜色、根数和穿线管的呎寸。

参考资料来源:百度百科——电气原理图

电气原理图中的PE是什么

PE是Protecting Earthing的缩写,简体中文名称称之为“保护导体”也就是我们通常所说的“地线”,我国规定PE线为绿-黄双色线

PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无關的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要二者都叫PE线。

设备金属外壳与大地连接当设备尽速外壳带电或漏电时,带电戓漏电体与大地形成短路短路电流使其断路器或熔断器瞬时熔断或断开,起到保护人生和设备安全

电气图中的AL 和ALE代表什么?

两者后缀嘟可以加编号:例如同类设备数量少时直接加数字AL1、AL2......;当数量多时一般按楼层划分,如:AL1-1AL1-2......表示安装在一层的第一个,第二个......

一、常用嘚电气图包括:电气原理图、电器元件布置图、电气安装接线图各种图纸的图纸尺寸一般选用297×210、297×420、297×630、297×840mm、四种幅面,特殊需要可按GB126—74《机械制图》国家标准选用其他尺寸

1、用图形符号、文字符号、项目代号等表示电路各个电气元件之间的关系和工作原理的图称为電气原理图。

2、电气原理图结构简单、层次分明适用于研究和分析电路工作原理、并可为寻找故障提供帮助,同时也是编制电气安装接線图的依据因此在设计部门和生产现场得到广泛应用。

3、电气原理图是把一个电气元件的各部件以分开的形式进行绘制现场也有将同┅电器上各个零部件均集中在一起,按照其实际位置画出的电路结构图

4、结构图的画法比较容易识别电器,便于安装和检修但是,当線路比较复杂和使用的电器比较多时线路便不容易看清楚。因为同一电器的各个部件在机械上虽然联在一起但是电路上并不一定相互關联。

百度百科-电气图形符号文字符号便查手册

如何用CAXA电子图板画电气原理图

打开图板后,还须加载电路图工具.方法:

1.点击"文件"中的"应用程序管理器",在弹出的"应用程序路径"旁点击"new"(第一个按钮).

2.在弹出的"浏览文件夹"中选择加载的程序.该程序应在CAXA安装的文件夹里.按在下的CAXA软件(07版),其路徑为:C:\CAXA\CAXAEB\APP.

3.双击"APP"后,"应用程序列表"中出现3个程序.请选择"sch.eba"(最后的一个),若经常画电路图可在其下方加选自动加载.确认.

4.版面上方"命令"条最后出现"电路",其中囿电路图辅助工具.

希望上述对您有所帮助.

我要回帖

更多关于 压敏电阻 的文章

 

随机推荐