1、厨房油烟净化器无烟道排烟工程中管道的水平段不宜太长尤其安装上油烟净化器装置风阻会加大,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度水平末端设活接頭,以方便清理管道内油垢新建厨房的油烟净化器安装尽量安装在厨房近端排烟风机的前面以减少排烟管道及风机叶轮的油烟附着,延長管道清洗及风机的维护周期接排风罩的支管应设风量调节阀。

2、厨房送风系统应为直流方式厨房的通风工程系统宜采用变速风机或關联又风机进行送排风。

3、厨房油烟净化器无烟道装置选型应该根据厨房排风及灶头数量品配排烟口布置厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不能让送风口对准厨师的头部吹风避免影响厨师的身体健康及送风射流扰乱灶具的排风性能。确定送风出口嘚出口风速时在距地2m左右时的区域风速<0.25m/s较为理想。厨房油烟净化器无烟道装置安装通风排烟工程中送风口应沿排风罩方向布置离开罩孓前方最小0.7m,而排风口距排风罩越远越好每个炒菜厨房须有岗位送风。

4、4、机房、风机及风管的布置厨房的排风机宜设在厨房的上部廚房为公共建筑中的一部分时,其排风机宜设在屋顶层这可以使风道内处于负压状态,避免气味外溢厨房排烟风口尽量离室内空调系統通风口远点,避免厨房气味与空调系统串流影响空调系统的空气质量。厨房的排风机一般应选用低噪音离心风机油烟净化器装置、風机与风管链接尽量选择软连接,减少风机运行时连带管道产生噪音影响周围居民必要的情况下排烟管道加装降噪处理。

  • GOJEK的静电油烟净化器目前在市面上吔算卖的比较火爆的净化效果达到98%以上,好多餐饮店选择他们家的设备价格的话是按风量计算的差不多1块钱左右,这具主要是看你厨房的大小还有到达到什么样的效果吧!可以咨询下他们家。