空调安装工程施工图的作用

1.施工图是设计意图的体现

2.是进行安装施工的依据

3.是编制施工图预算的重要依据

中央空调系统施工图的构成


空调安装施工图所表达的工程内容

1.平面图:主要表明风机、通风管道、水管管道、风口、阀门等设备和部件在平面上的咘置、主要尺寸及它们与建筑物墙面、柱子的关系等。同时还应用符号标出进出风口的气流流动方向空调供回水和冷凝水的流向。

2.系统圖:主要表明整个空调系统所有管路和设备的布置情况连接关系,设备和管路的安装高度等整个

3.剖面图:主要表明风管,水管 及设备茬建筑物中的垂直位置、相互之间的关系标高及尺寸。

4.详图:是表明关键部位的加工制作和安装的图纸。

通 风 空 调 设 计 与 施 工 说 明 空調系统图 空调平面图

该建筑为一小型别墅采用户式中央空调形式。空调设计夏季总冷负荷为:23.7KW;冬季热负荷为:21.0KW;室内机(风机盘管)形式及具体安装位置应结合装修定卫生间通风器用户自理。

本工程是 综合业务楼,总建筑面积 ,其中空调面积为8387m2 ,约占总建筑面积81%,地下一层,地仩五层.总建筑高度为22.5m根据建设单位的要求和本大楼的功能特点,本工程采用智能多联空调,地下一层设三套,一层~四层各设三套五层设两套智能多联空调系统,采用通风机将室外新鲜空气与室内回风混合后经室内机处理至空调送风工况,室内机相应的室外机则根据室内机开启數量和负荷变化自动调节节省能耗。

浏览数:506 回复数:1

现象一:空调系统风管太长分布不均某餐厅工程,集中空调2间大餐厅,4间小餐厅共用一个空调系统最远一个送风口距空调机40m,最近只有5m共有送风口22个,如图1所示使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太哆

原因:风管较长,风口有近有远阻力不易平衡,靠送风口的百叶调节范围有限最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不箌设计值特别是在管道上直接开了几个风口,静压大出风多,无法合理的控制严重影响后面风口的送风。

现场整改措施:将大小餐廳以外的风口一律关闭使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小使送风量多送入小餐厅。最后还调不好只好每个小餐厅加┅台排气风扇,加强小餐厅的换气以降低室内温度。

现象二:利用吊顶回风容易短路某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风經各自的吊顶回风回至吊顶内从吊顶内集中回至空调机房,但在吊顶内不设回风管道结果远处房间的风回不去,大部分从近处房间回詓使室温不均,且有些相邻房间还相互串音更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2 所示

原因:无回风管,远近回风量不能调节机房总回风口处未做消声措施。

现场整改措施:吊顶回风时在总的回风口处(靠近空调机房),必须装消声器以防机房噪声传出。房间有相互隔声要求者应采用消声回风口。这里需要特别提醒的是利用吊顶回风时,绝不能穿越防火区

,采用吊顶回风方式立面圖如图3所示。空调箱的回风道上回风口设于走廊内各房间吊顶上的隔墙上回风口处均设了防火阀,结果走廊的温度比房间低3~4℃

原因:为了满足防火要求,房间的隔墙都砌到楼板底而为了要实现吊顶回风又必须在吊顶内的房间隔墙上开洞,并在开洞处装防火阀而走廊内的回风却是直接通过走廊集中回风口回到空调机房。这样就会造成各房间与走廊的回风阻力相差较大走廊回风的阻力小,回风量就夶所以走廊温度较低。

⑵做回风管道将房间回风回到机房。

小结:公共建筑中常用低速定风量空调系统回风的方式应视空调对象的具体情况而定。如高级宾馆的门厅大堂、舞厅、大型商场、大宴会厅、保龄球场等可采用集中回风方式而对小商店、小餐厅、小客厅及尛间的游艺室等,因其隔间多且易改变,应采用有回风管道的均匀回风方式使每一间隔内有良好的送排风系统。

吊顶回风介于集中回風与管道回风之间实际上由于土建施工时吊顶内的墙洞堵不严实,墙不到顶等所以不可能按理想的风量均匀回风。因而除了在大空間的房间可采用吊顶回风外,间隔墙多的小房间不宜采用集中的吊顶回风方式因为实际上这种方式往往是靠近机房的回风口回风量大,洏远处的吊顶回风口的回风量很难达到设计值

2、高层建筑水系统设备承压问题

现象:某工程采用风机盘管加新风的空气—水空调系统,洏在设计时没有考虑设备承压问题造成设备超压,严重的可造成水系统设备、阀件损坏及爆管的后果

原因:空调冷水机组的蒸发器、冷凝器的承压能力有一定要求,例如对离心式冷水机组产品而言,承压能力一般在0.981MPa、1.715 MPa、2.058MPa三个等级风机盘管在2 MPa左右,如果提高耐压等级设备的价格会有所增加。水泵壳体的耐压取决于壳体的强度和轴封形式以上设备往往布置在建筑物的最低层承受静水压力最大的位置。与此同时空气处理设备、阀门、连接管件的耐压能力也都有一定的要求,而在设计时忽略了主机、设备、阀门等的承压要求而造成沝系统设备超压,设备、阀件损坏及爆管的后果

预设整改措施:为了很好的解决中央空调水系统中设备和构件的承压问题,空调水系统進行竖向分区水系统竖向分区有以下主要形式:

⑴中间设置二次换热装置

为了减小底层设备的承压,中间设置二次换热装置将系统分為低区Ⅰ和高区Ⅱ两个独立的水系统,见图4所示低区Ⅰ中,1为冷水机组4为冷冻水水泵,5为膨胀水箱高区Ⅱ中,2为冷冻水水泵6为膨脹水箱,3为中间换热器低区供回水温度为7℃/12℃,通过换热器冷却高区供水高区供水温度一般为8~8.5℃,回水温度为13~13.5℃换热器通常选鼡板式换热器,它可以在介质温差很小时有较好的换热效果通过间接换热器将水压传递隔断,组成了单独的水系统

此种做法的缺陷是:高区系统供回水温度升高,空气处理设备也要求相应的增大增加工程投资。另外大楼内另增加了水泵噪声源和管理上的不便。有些凊况也可将中间换热装置和高区水泵也设置在空调制冷机房因为板式换热器的承压一般比较高,只需提高水泵的承压能力

为了减小下蔀设备的承压,将空调水系统竖向分成两个或两个以上的完全独立的系统分别设置冷源,常用形式有如下类型

a. 低区冷源设备选择水冷冷水机组,一般设在大楼的地下层高区选风冷热泵机组布置在屋面,如图5所示

b. 低区冷水机组布置在大楼的地下层,高区选择水冷冷水机组布置在大楼中间部位的设备层如图6所示。


c. 高、低区冷水机组均设置在大楼的地下层或均设置在大楼中间设备层。

分别设置冷源的缺陷是设备投资相对高些设备的备用率相对较低,管理也相应不方便

3、空调水系统水力失衡

现象:某工程空调水系统分流两路,两路均为异程式所接末端较多,管长较长如图7所示。若调节阀调节不合理会出现水力失衡,空调无法达到预期效果出现局部过冷或过热的现象。

(1)为了节省管材减少成本,设计员设计时普遍选择异程式不考虑同程系统;

(2)工程设计员忽略了异程水系统的缺陷,未考虑水力平衡问题;

(3)异程系统设计简便而同程设计较复杂,设计员容易选择异程系统

现场整改措施:将异程系统合理的妀成同程系统,以改善水力失衡从而达到预期的空调效果。

小结:中央空调水系统中一个较为突出问题是水力不平衡对于某些规模较夶又较复杂的系统,通常有许多控制回路由于回路大小不一、管线长短不一,稍有不慎就会出现水力不平衡现象

⑴水力不平衡对冷热源机组的影响:

保持冷热源机组的流量在机组规定的限度内可以使设备免受损害,在流量低于机组设计流量时安全装置将使机组停止运荇。时开时停将使机组所提供的出力低于室内负荷所需的功率同时如果水量突然减小,控制器来不及反应也来不及调整机组的出力,僦有可能发生水在管内冻结其后果是相当严重的。如果是多台机组并联使用随着负荷的减小,设计机组容量会是负荷所需容量的几倍当实际投入运行机组多于实际需要时,部分机组会长期地重复开启和停止且启停周期很短。这样将导致机组效率降低及能耗增加,洏且缩短了机组的使用寿命为确保机组良好运行,合理的方法是在每台机组处设置平衡阀这样可调整流量至设计值。

⑵水力不平衡对輸配系统的影响

在输配系统中点到直线的距离定义水泵最远的环路因阻力大其差压值为最小,而距水泵最近的环路则具有最大差压值洳果没有任何措施弥补这种差异,那么近水泵段或系统环路阻力小的环路水流量会大大高于设计流量;反之,则大大低于设计值,整个系統中的水量处于分配不均状态这种不均匀的水量会使建筑物内室温不均匀,以及室温持续波动;近冷水机组处房间过冷点到直线的距離定义远的则室温偏高;另外流量偏大的环路的房间相对较快地达到要求的室温,流量偏小的环路的房间需较长时间才能达到要求的室温解决因环路压差不同引起的水力不平衡的较好办法,是在各环路回水总管上设平衡阀可将各环路流量调至设计要求值。

4、多联机室外機安装问题

现象:某六层办公楼采用12台数码多联机组,6台GMV-R300W2/B、5台GMV-R860W6/A和1台GMV-R900W6/A机组均放置于室外阳台上,如图1所示一楼的主机出风口到楼板的點到直线的距离定义约2m,二楼及其以上的主机出风口到楼板的点到直线的距离定义约1.5m机器安装完毕后,在调试过程中发现室外机在运行時噪音很大影响用户的正常工作环境,而且机组还出现高压保护停机(以格力为例)


原因:GMV-R860W6/A、GMV-R900W6/A等大模块的数码多联机组,由于风量等洇素的关系噪声比小数码多联大,并且安装在不同楼层阳台上的同一位置机组全部开启时,噪音会叠加增大噪音值。另由于安装空間限制夏季制冷时机组不能得到良好的散热,因此机组很容易出现保护停机影响用户正常使用。

(1)从噪声传播过程入手在机组外圍设置消音百叶,同时为保持流畅的通风需在外机上加装一个导风罩;

(2)从噪声源头入手,将机组移至屋顶一方面可降低机组噪声對环境的影响,另一方面可以防止各机组同时开启时的噪声叠加问题

a、对于室外机的前侧与左侧(或右侧)是开放空间的情况;


b、外机咹装时考虑季节风的因素。


现象二:某公寓采用模块化直流变频多联机组室外机布置在空调机房中,如图4所示机组运行后频繁出现停機保护,根本无法正常工作而且机组运行时噪音很大,严重影响周围环境引起公寓中用户的投诉。

(1)空调室外机的布置不合理为叻简化系统或其它原因将室外机放置在空间狭窄、换气不好的空调机房中,由于空气的流通不畅机组运行时散发出的热量不能及时排出,造成机组的温度不断上升达到一定值后机组自动进入高温保护状态而停机;

(2)将室外机布置在公寓旁的空调机房中,而没有对机房囷机组采取任何消声降噪措施机组运行时的噪音传到公寓中,而造成公寓中的噪音偏高

(1)加强机房的通风或采取降温措施,使机组嘚到良好的散热以保证机组的正常运行;

(2)对空调机房采取消声降噪措施,阻断噪音向周围环境传播

在工程设计时,要严格按照外機的安放空间、安放位置、季节风等因素的要求尽量将多联室外机布置在空气流通良好的地方(如屋面等),应能满足机组散热的要求防止机组出现保护,同时也做到了从设计源头降低机组噪音给环境带来的影响;如果因各种原因只能将机组放置在室内时应做好空调機房的通风,以保证机组的正常运行同时应做好降噪处理,将噪音降到允许的范围

5、风机盘管系统吊顶渗水的问题

现象:在当今的中央空调系统中,风机盘管是应用比较广泛的一种空调末端设备其布置灵活,并且各房间可独立进行调节因而在宾馆、酒店等建筑中被普遍采用,但是常常也会因为设计、施工上的失误而带来许多问题,其中比较常见的就是吊顶渗水问题如某酒店采用风机盘管加新风系统,运行后发现经常有水从吊顶上滴下既破坏了装修,又引起了用户的不满造成很大损失。

(1)由于目前对建筑经济型的要求层高普遍较低,一般在一米左右的吊顶空间内既要走风管还要走水管和其它管道,布置比较困难有时还会出现管道打架的问题。而风机盤管系统的凝水都是靠管路的坡度自流排出在足够的坡度下才能保证排水顺畅。有时受吊顶高度的限制在设计中无法满足凝水管的坡喥使凝水盘内的水不能顺利排出,而凝水盘一般都比较浅积满水后便会向吊顶溢流,弄湿吊顶;

(2)风机盘管系统的冷冻水供水管、回沝管、冷凝水管的温度都比较低在夏季会出现表面结露的现象,所以都必须做保温而且对保温的要求比较高,但实际施工中由于施工囚员不够重视管道的保温厚度不够,管壁便会产生凝结水凝结水滴落在吊顶上将其弄湿;

(3)由于施工或者其它原因造成风机盘管的排水口堵塞,就会使冷凝水积满水盘而溢流盘管一般在湿工况下工作,表面易粘尘如宾馆的客房的地毯纤维飞扬起来从回风口进去机組而粘附在盘管湿表面,被凝水冲下沉积在滴水盘中,而滴水盘本身的湿环境也有利于细菌的繁殖而产生胶状污物从而堵塞排水口;

(4)有些工程设计符合要求,但施工时由于各种原因没能正常安装施工造成冷凝水排水不畅破坏天花。

(1)在设计风机盘管系统时一萣要保证冷凝水管有足够的坡度。当冷凝水管所走的水平路径较长时为保证大于0.01的坡度要求,就可能需要较大的吊顶高度而无法满足偠求,所以在这种情况下通常都是尽量就近设立管排水;

(2)在设计冷凝水管时,为保证坡度一般采用镀锌钢管而不采用聚氯乙烯软管;

(3)做好冷冻水管、冷凝水管的保温,用吸水率较低的保温材料按要求做保温以减少因凝水而造成吊顶渗水的问题;

(4)对风机盘管进行定期的检查、清洗,以保证卫生和顺畅排凝水的需要

现象一:某酒店宴会厅夏季空调效果很好,室温也不高 但有时送风口处掉沝滴,偶尔还会滴入食物中引起顾客的投诉。

原因:当室内设计温度t=26℃相对湿度φ=50%时,室内露点为14.8℃而当送风干球温度若低于这一徝太多时则将结露,当风量减少后更易发生

(1)提高送风温度,使室内空气的露点温度与送风的干球温度之差一般为2~3℃根据实验,鈈同的风口有下列极限数值:

百叶风口: △t=4.5℃

盘型散流器:△t=2.0℃

(2)在送风口内贴保温材料以提高送风口的表面温度,可贴5mm厚的一层耐吙保温材料

现象二:某商业大厦,采用全空气空调系统在大门的入口处有冷热风幕装置,夏季该商业大厦的入口处经常像下小雨一樣。

(1)夏季供冷时由于人流不断大门口流入大量的室外空气,而门口的吊顶上有送、回风口与吊顶内的风机盘管机组相连送、回风ロ均为铝合金风口,由于水温低致使风口的表面温度也低,室外空气直接接触到低温表面即产生结露、滴水;

(2)风机盘管的集水盘太淺溢水现场整改措施:

(1)在送风口的金属框上贴保温材料;

(2)加大集水盘,使凝结水不外溢

建筑功能:办公,商业,娱乐

负荷等级:┅级,二级,三级

强电设计:配变电所,电气照明,建筑物防雷,接地安全

本资料重庆商业综合体强弱电施工图

    本工程位于重庆江北区江北嘴中央商務区的拓展区溉澜溪片区,而重庆江北嘴中央商务区是重庆建设长江上游金融中心的核心区,代表重庆未来城市形象。项目东近长江,南至朝天門长江大桥,西近海尔路;距重庆市政府车程:5km,距观音桥商业中心车程:4.5km  

    项目由南区地标主塔、公寓塔楼、准甲办公楼、酒店配套裙房,北区商业綜   合体、室外商街以及地下商业、车库、设备用房组成。

商业综合体面积为115218平米,通过室外连廊与多层室外商街相连,综合体部分包括b1, 1至10层平媔,其中4层可以通过南区直接进入, 1层至3层都可以通过不同室外标高直接进入, 2层为综合体东侧广场直接进入层屋面部分IMAX影厅顶的相对标高为42.500,屋面标高为38.500。

    商业综合体包含百货,超市,恒大影城,儿童娱乐,餐饮KTV等26余个商业业态,内置双中庭联系上下空间,主中庭一直可以到

建筑物防雷、接哋系统及安全措施

与其它专业设计的分工:

1)室外照明系统,由专业设计团队设计,本设计仅预留电源;

2)电影放映厅等场所的调光照明系统,本设计仅預留电源容量;

3)有特殊设备的场所(例如:厨房、电梯、消防控制室等),本设计仅预留配电箱,注明用电量;

4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负責进行照明平面的设计本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量(及回路)。

5)电源分界点为地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的進线端由城市电网引入本工程变配电室的四路10kV

B区地下一层夹层平面图

建筑功能:住宅,办公,商业,酒店,娱乐

建筑面积:12.6万㎡

负荷等级:一级,②级,三级

强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

弱电设计:火灾自动报警系统

本资料为重庆恒大中央广场超高层商业综合体电气施工图

本工程位于重庆江北区江北嘴中央商务区的拓展区溉澜溪片区,而重庆江北嘴中央商务区是重庆建设长江上游金融中心的核心区, 项目由南区地标主塔、公寓塔楼、准甲办公楼、酒店配套裙房,北区商业综  合体、室外商街以及地下商业、车库、设备用房组成。

商业综合体面积为115218平米,通过室外连廊与多层室外商街相连,综合体部分包括b1,1至10层平面,其中4层可以通过南区直接进入, 1层至3层都可以通過不同室外标高直接进入, 2层为综合体东侧广场直接进入层屋面部分IMAX影厅顶的相对标高为42.500,屋面标高为38.500。

    商业综合体包含百货,超市,恒大影城,兒童娱乐,餐饮KTV等26余个商业业态,内置双中庭联系上下空间,主中庭一直可以到达9层影城大厅,综合体西南侧设置专用的影院客梯,西侧和北侧设置矗达各层的客货梯商业综合体东南侧与办公塔楼连接,功能互相联系。

北区室外商业街总建筑面积约12.6万平方米,其中B1/B1夹层为不计容室外商业街,建筑面积约2.9万平方米2层至4层为计容室外商街,建筑面积约9.7万平方米。B1及B1夹层的室外商业街,按照吊三层的局部商街形态进行设置其中,B1层室外商街南侧与商业综合体相邻,北侧临地下室外墙处设置超市等业态。B1夹层的商业其南侧商铺与3层商铺共同形成下跃商铺其他室外商街,均采用平层铺的形式。通过上空的架空室外平台进行交通连接

建筑物防雷、接地系统及安全措施

与其它专业设计的分工:

1)室外照明系统,由專业设计团队设计,本设计仅预留电源;

2)电影放映厅等场所的调光照明系统,本设计仅预留电源容量;

3)有特殊设备的场所(例如:厨房、电梯、消防控淛室等),本设计仅预留配电箱,注明用电量;

4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量(及回路)

5)电源分界点为地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。由城市电网引入本工程变配电室的四路10kV电源线路屬城市供电部门负责设计,本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径本设计配合预留、预埋。

强电设计:供配电系统,配变电所,應急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

本资料为重庆恒大超高层商业综合体CBD项目电气施工图

    本工程位于重庆江北区江北嘴中央商務区的拓展区溉澜溪片区,而重庆江北嘴中央商务区是重庆建设长江上游金融中心的核心区,代表重庆未来城市形象项目东近长江,南至朝天門长江大桥,西近海尔路;距重庆市政府车程:5km,距观音桥商业中心车程:4.5km。  

    项目由南区地标主塔、公寓塔楼、准甲办公楼、酒店配套裙房,北区商业綜合体、室外商街以及地下商业、车库、设备用房组成

建筑物防雷、接地系统及安全措施

与其它专业设计的分工:

1)室外照明系统,由专业设計团队设计,本设计仅预留电源;

2)电影放映厅等场所的调光照明系统,本设计仅预留电源容量;

3)有特殊设备的场所(例如:厨房、电梯、消防控制室等),夲设计仅预留配电箱,注明用电量;

4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明嫆量(及回路)

5)电源分界点为地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。由城市电网引入本工程变配电室的四路10kV电源线路属城市供电部门负责设计,本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径本设计配合预留、预埋。

重庆恒大超高层商业综合体项目电气施笁图(一)

本资料为封闭式垃圾自动收集系统施工工法pdf格式,共9个文件

封闭式垃圾自动收集系统施工工法运用 BIM 技术实现精确定位精密調平,提高系统安装质量

在三通、弯头及分支处设置固定吊架,固定采用我司创新性制作的(实用新型专利号:ZL

.1)“一种可调长度的螺絲紧固装置”进行固定减少了高处作业,提高了安装效率、

安全性能等中央收集站的大量设备采用我司创新性制作的(实用发明型专利受理号:

.4“一种高精度调平装置),提高设备的安装质量及使用寿命和性能使得封闭式垃圾

自动收集系统达到预期的效果。

封闭式污衤与生活垃圾自动收集系统施工工法的操作是密闭的、自动化和机械化的收集过程

与传统收集方式相比,具有如下特点:

2.1 运用 BIM 技术实现精确定位精密调平,提高系统安装质量

2.2 运用设备基础精密调平技术(实用发明型专利受理号:.4 “一种高精度调平装置),

保证设备安裝精度提高设备的安装质量及使用寿命和性能。

2.3 在三通、弯头及分支处设置固定吊架固定采用(实用新型专利号:ZL .1)“一

种可调长度嘚螺丝紧固装置”进行固定,减少了高处作业提高了安装效率、安全性能等。

垃圾自动收集系统工作流程图

垃圾自动收集系统工作流程圖

垃圾自动收集系统工作流程图

 一、强电电气设计施工说明

1、本工程供电电源引自动力中心二路10KV高压电源采用高压电缆直埋引叺。动力中心设总变电室(电源引自2路35KV变电站)负责整个体育中心的全部供电。馆内地下一层设变电室在变电室内设干式变压器2500KVA2台、1600KVA1台(具有风机风冷系统)。 正常供电时两路10KV各供一半负荷,同时工作互为备用。当一路故障或停电时由另一路10KV电源供全部负荷。在非展览或比赛季节馆内用电仅由1台1600KVA干式变压器供电(另2台变压器鈳停止运行)在体育馆首层大台阶下设柴油发电机房(800KW),低压系统采用单母线分段一类负荷在供电末端设置双路电源自動互投装置,变电室内高压、低压系统均采用计算机技术实现遥测、遥信、遥控和遥视功能

2、本工程体育场地照明和展厅照明由变电室矗接供电,同时场地照明中的应急照明(加ZLUS)双电源供电。消防设备、事故照明干线采用低烟无卤阻燃耐火电缆双路电源供電。相应的支干线、支线(除标注外)均采用NHBV-500导线其它普通照明和动力干线采用ZRYJV电缆(低烟无卤)。支线(除标注外)均采用ZRBV-500导线展厅展位供电采用地面线槽及地面插座盒供电。体育馆场地供电详相应电气图纸消防和事故照明线缆与其它线缆同槽敷设时,线槽中加装金属隔板支干线或支线明设时穿薄壁钢管(KBG)。消防线缆(除屋顶网架)均暗敷无吊顶(屋顶无网架)处管线均暗敷。 照明等支线长度超过30m时导线截面增大一级。插接母线、线槽和管路安装敷设应参照建築相应的剖面和电气《内线工程》98D5图集中的作法和要求。ZRBV-500 2.5mm  2根穿TC15,3根穿TC20,4~6根穿TC25。2暗敷时ZRBV-500 2.5mm  ,2~3根穿SC15,4~5根穿SC20选用耐火线缆时,其管径截面增夶一级消防线槽做防火处理。2所有应急照明灯均有一棵控制线。插座回路均为三棵线低于2.5m的灯具均加一颗PE线。所有灯具嘚COS  < 0.8

    本工程中插接母线、线槽、大型花灯等需要吊装的电气装置应随土建施工时做好埋件和附件。

3、照明、动力配电箱、柜型號(除图注外)采用Prisma P或Blokset Mf箱/柜各层配电间动力配电箱、柜及双电源互投箱均距地1.6m明设或落哋安装,所有落地柜用10#槽钢做底座在配电间内的照明配电箱均距地1.4m明设,在配电间以外的照明配电箱均距地    1.5m暗装暗装箱的留孔问题由制造厂家与施工单位在施工中配合。进入强、弱电竖井内的线槽/桥架均与电气箱体相连接除变电室外,其它位置照明或动力配电柜均为靠墙安装狭小配电柜内的配电柜可选用双开门(门可拆卸)。配电间外所有照明及动力箱/柜和远控按钮均应加锁    照明开关距地1.4m暗设、插座距地0.3m暗设。为电视供电的插座“T”距地2.0m暗装卫生间烘手器插座距地1.4m暗装。

二、 弱电系统设计施工说明

1本工程弱电系统包括广播系统(广播布置在消防平面图中)、灯光控制系统、电视系统、综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统(含出入门控制系统、CCTV系统、防盗报警系统和无线电子巡更系统)、计分牌系统、体育比赛扩声系统和系统集成。其它系统(本工程配合做预留、预埋的系统):LED显示屏系统、室内信号覆盖系统、计算机网络及无线网系统、不间断电源系统(UPS)和会议系统(含会议发言及同声传译系统、扩声系统、多媒体显示系统、智能中央控制系统及视频会议系统)

1。广播系统:本系统平时用于公囲区域播放背景音乐必要时可作为区域的有线广播用和其它特殊广播使用。广播分区除满足消防紧急广播(按防火分区及楼层)要求外还应满足不同功能区的分路广播、分路控制的要求。消防时并与体育馆扩声系统联动

2。灯光控制系统:本系统采用总线式结构在不妀变照明控制回路的前提下,实现集中控制、现场控制、自动控制、手动控制、时间控制、区域控制和模式控制等控制继电器安装于照奣柜/箱内,其它设备在弱电配电间体育馆比赛灯光采用场景编程集中控制,展览厅采用集中控制对于不同房间采用面板、时钟、调光、场景或遥控器等不同方式进行控制。其总线线缆为 Cat5eSC20体育馆首层卫生间、具有风机盘管的房间的排气扇与灯控系统相连,排气扇运行时经系统集成联动楼控系统,启动相应的排风机在防盗报警系统报警时,启动相应区域的灯光

3。电视系统:本系统采用45MHz~860MHz范围内全频带嘚电缆电视分配传输系统系统包括卫星接收装置,自办节目设备(设置在动力中心附近)和有线电视等系统分配、放大等信号处理设備和器件配置均应满足双向传输的需要。其线缆:干线采用SYV-75-9 SC25支干线采用 SYV-75-7 SC25,分支线 SYV-75-5 SC20电视终端 1~2个穿 SC25。

4综合布线系统:本系统采用模块化結构,从网管中心引至各弱电配线间的主干线子系统采用50/125 多芯多膜光纤由电话机房引至各弱电配电间的语音干线采用3类大对数非屏蔽双絞线(UTP)。水平干线全部采用Cat 6当管线埋地敷设时,1~2个信息插座穿SC203~4个信息插座穿SC25,吊顶及墙内敷设时1~2个信息插座穿TC20,3~4个信息插座穿TC25茬有防静电地板的房间,信息插座距地板300暗装其它墙面暗装的信息插座均距地300。地面上暗装的信息插座安装于地面插座盒内信息插座采用86x86双孔面板,信息模块为可拆装的8PIN模块式插座可插入通用的RJ45接头。在会议室、数据中心、电脑制做、新闻采编等处设光纤到桌面点

5。楼宇自控系统:本系统采用集散控制系统每个DCP内设置有DDC、通讯单元、供应电源和输出模块等。由中央站引至各个DDC的总线穿SC25线缆为设備厂商专用线缆。各DDC监控设备的线缆规格详见空调DDC控制原理图DCP箱距地1.4m。

6安防系统:本系统包括CCTV系统、防盗报警系统、出入门控制系统(门禁系统)和无线电子巡更系统,对于CCTV系统视频传输电缆75欧同轴电缆,超过300m时加装视频放大器。电源由监控中心统一供电门禁系统管线详见磁卡门控制图,无线电子巡更系统:巡更装置距地1.4m暗装防盗报警系统选用总线制产品。

7系统集成:系统集成的对潒包括以下子系统:楼宇自控系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、UPS系统、灯光控制系统、电梯监视系统、广播系统和变配电能量管悝系统等。各个子系统均视为下层现场控制网均是BMS网络上的一个节点,各个子系统均有各自独立的数据库并要求提供开放的软件接口(TCP/IP、OPC、DDE其中任意一种),并提供完整的通讯协议对于楼控系统,直燃机组的监视经楼控的翻译器直接接入楼控系统由系统集成统一实現楼宇自控、火灾自动报警、防盗监控、UPS、灯光控制、电梯监视、广播和变配电能量管理等系统之间的联动控制及管理功能。

8LED显示系统:展馆2块全彩屏,体育馆1块全彩屏1块双基色屏。控制室设置在四层具体尺寸详建筑图。

9室内信号覆盖系统:此系统主要用于移动电話在建筑物内的信号放大,图中标有     的点位均为预留位置设备由移动商提供。准确位置由厂商实地测TO2试确定

10。计算机网络及无线网系統:其拓扑结构为放射式网管中心核心交换机采用双机热备,接入交换机上连千兆、下连百兆在体育馆、二层展厅等处设无线网络系統,速率不低于11Mbps并实现与有线网的无缝连接。图中标有      的点位均为无线网预留位置准确位置由厂商实地测试确定。

浏览数:1672 回复数:1

┅.空调水系统流速的确定

     一般当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应

  注意:一般,选择水泵时水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所茬管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100

管内水流速推荐值(m/s)

水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值

水系统的流量和单位長度阻力损失

水管流速按1.8/S计算,流量计算公式为:管道截面积×1.8/s×3600(换算成小时)

二.空调水系统管件附件的安装

1.水泵在系统的设计位置:

   一般而言冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔絀来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2.冷却塔上的阀门設计:

   (1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

   (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

       a水过滤:無论开式和闭式系统水过滤器都是系统设计中必须考虑的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器直通式除污器等。┅般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上

      b闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补沝系统

  电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面

  多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器集分水器的直径应按总鋶量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径D的确定:

  a按断面流速确定D分汽缸按断媔流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算

  c分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

  d集水器的回水管上应设温度计.

  布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方阀门高度一 般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台

压力表:冷水机组、进絀水管、水泵进出口及集分水器各分路阀门外的管道上,应设压力表;

  温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管应设温度计。

7.水系统的泄水与排气

  a在水系统的最低点应设置排水管和排水阀门,放水时间为2-3h

  b在水系统的最高点,应设计集气罐在每个最高点(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)设置放空器

  在变水量水系统中,为保证鋶经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀最大的設计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,管径直接按冷冻水管最大允许流速选择  

  两台压缩机突出部分之间的点到直线的距离定义小於1.0m,制冷机与墙壁之间的点到直线的距离定义和非主要通道的点到直线的距离定义不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

三.空调水系统水泵选择的步骤

第一步:水泵鋶量的确定

    1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量

    2.冷冻水流量:在没有考慮同时使用率的情况下选定的机组可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率建议用如下公式進行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷

第二步:水系统水管管径的计算

  在空调系统中所有水管管径一般按照丅述公式进行计算:

公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)

    流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小於DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。

    注意:一般选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。

第三步:水泵扬程的确定

  以水冷螺杆机组为例:

  冷冻水泵扬程的组成

     2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体值可参看产品样夲)

  注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定不可照搬经验值!

  冷却水泵扬程的组成

    1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体徝可参看产品样本)

  ◆补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直点到直线的距离定义和补水管路的沿程阻力损失和局部阻力损失。

四.空调风系统设计问题注意点

 排风口与送风口至少保持3米的点到直线的距离定义以防气流短路

  从原则上讲系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以要设风量调节阀进行调节。

 ①风管分支处应设風量调节阀在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀

 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失

 ③在需防火阀處可用防火调节阀替代调节阀

 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口用调节风口角度调节风量。

 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时应采用电动风阀。

 3.1要尽量减少局部阻力即减少弯管、三通、变径的数量

 3.2弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长

 3.3为便于风管系统的调节在干管分支点前後,应预留测压孔测压孔距前面的局部管件的点到直线的距离定义应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的点箌直线的距离定义应不小于2b通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。

 4.1进风口宜设在室外空气比较洁净的地方保证空气质量

 4.2宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些

 4.3进风口底部距室外地面不宜尛于两米,当进风口布置在绿化地带时则不宜小于一米,应尽量布置在排风口的上风侧且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距

 5.2多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入

 5.3为防止鸟类进入百叶窗内宜设金属网

  6、排风管的新做法

类似酒店客房的排风系统设计可如丅考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.

  8.1新风口,送风口用双层百叶风ロ

  8.4氟系统由于风量一般比较小如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶不能用散流器。

  8.5风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶

风口凝露是由于风口小温度低。可加大风口尺寸防止凝露

①静压箱控制风速宜不大于1.5m/s

②出风截面积A=G/V(G为送风量)各方向截面积应┅样

③一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱

①消防水泵间不小于4次

④走廊超过60米,做排烟口

⑤电梯前室用常开型多叶送风口烸层设一个

⑥楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个

①建筑物内的空气调节房间应维持正压

②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维歭负压负压

③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压

④餐厅的前厅应维持正压厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间

从上到下依次为:排烟风管,排风管送风管,水管

空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置

尽量使风茬送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果

和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大.

五.新风(换气)量计算

  引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康维持工艺要求。确定需要的新风量时往往按照室内废气(尤其是CO2)的产生量以及其他的室内条件。一般来说应保证每人每小时30m2的新风量。

  对于普通场合可以根据每人占用面积来计算新风量:

计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积

  上式中,A表示人均新风量(m3/h)通常进行估算时可使用20m3/h

六.中央空调系统风道风速和风口的选择

 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)根据设计規范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管其风速可采用8~10m/s。

 为防止风口噪音送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般鈳将使每个风口在20~25平方米的面积其风量大约在500立方米左右。

  回风口位于房间上部时吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时若不靠近囚员经常停留的地点,取3~4m/s 若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s 若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 

  在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s

  风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积

  同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。风口的选擇:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积

  注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7

   1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法适用于哆种场合。

   2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数

  因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力应注意减轻其风管负担。对于风管系统常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06- 0.1 mmH2O/m作为基准

    6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱以均衡风压,减少噪音并苴使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定

? 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。

? 如弯头、彡通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右

1)第一个送风口与风盘的出风口的点到直线的距离定义要适当;

2)带有两个出风口的风盘送风管偠变径;

3)风盘的送风口与回风口点到直线的距离定义要适当(≤5米)

①新风口,送风口用双层百叶风口

④氟系统由于风量一般比较小如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶

七.中央空调冷热负荷计算

QR——围护结构传热量(W)

K ——围护结构传热量(W/㎡?℃)

C ——室外计算温度修正系数(冬季取1)

TW——室外计算温度(℃)

TN——室内计算溫度(℃)

S ——围护结构外表面积(㎡)

2、通风换气耗热(冷)量

L――换气量(m3/h)

V――空气容积热容,夏季按0.46W?h/(m3?℃)计算冬季按0.4W?h/(m3?℃)计算

3、通过门窗的太阳辐射热

λ――太阳辐射热(直接辐射+散射辐射)

如果按照以往资料,多数办公室照明负荷大於20W/㎡但是采用节能灯照明负荷一般小于5 W/㎡,所以应参考照明设计进行计算

对于有门窗的房间,如果透过门窗的辐射热超过50W/㎡(按建筑媔积算)房间不需电灯即可满足室内照明的需要。所以在设计计算时,太阳透光辐射热大于50W/㎡时一般不需要进行照明热负荷计算,泹是对于跨度大的建筑还是要计算照明负荷的

   包括室内设备散热及其它物料散热,需要根据实际情况计算

   以上六项计算后,把结果相加所得数值即是建筑物的总冷热负荷。但是在计算建筑物热负荷时照明负荷、太阳辐射热、人体散热及其它散热量不能计算在内。

   要綜合考虑地区、经济条件和节能要求等因素根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)的规定,对于舒适性空调室内设计参數如下:

   标准中给出的数据是概括性的。对于具体的民用建筑而言由于各空调房间的使用功能各不相同,而其室内空调设计计算参数也會有较大的差异以下为各种不同用途房间的室内空调设计计算参数可参照以下表格中的数据确定。

  (1)夏季室外最高气温℃;

  (2)冬季室外最低气温℃;

  (3)如果是高原地区要掌握当地大气压力 Pa;

  如果电力充足首选电制冷机组。电制冷机组分为水冷式和风冷(热泵型)式淛冷机组若采用水冷式制冷机组,则要了解冷却水塔的安装位置制冷机组的机房位置和机房内梁下的净高;若采用风冷(热泵型)式淛冷机组,则要了解是冷热水机组还是直接蒸发式机组(如:分体机、柜机、风管机、VRV等)室外机的安装位置;若采用冷热水机组,还偠了解软化设施、软化水箱、循环水泵等设备的安装位置

  如果电力不充足,增容有困难则考虑是否有天然气或城市煤气。如果有燃气则首选燃气型溴化锂吸收式制冷机组。

  如果电力不充足又没有天然气和城市煤气,则首选燃油型溴化锂吸收式制冷机组

  夏季是否有廢蒸汽或废热水,如果有则选蒸汽型或热水型溴化锂直燃机组。(如:钢铁公司或化工厂等)(以上问题需要业主或使用方明确也可姠业主或使用方提出明确的建设性方案,供业主或使用方选用)

  向业主或使用方了解:是否有城市集中供热或独立锅炉房供热若有则要叻解一次热水的供回水温度或换热站设在何处。

  如果无城市集中供热或锅炉房供热就要选用风冷热泵型冷热水机组或直接蒸发式机组,並根据实际情况考虑是否设置辅助电加热装置

  明确供热管道接口的预留平面位置和标高,应向业主或使用方提出供热管道的接口尺寸和所需供水压力及供热量

  4、空调系统的确定:

  风机盘管加新风系统(是否设计新风系统,应由业主或使用方明确)了解新风口引入位置忣标高,明确风机盘管的形式(卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、吸顶式等)

  若采用全空气系统,就要了解建筑的层高、梁丅净高及吊顶和梁之间的高度尺寸(一般应不小于400mm)确定组合式空调机组的放置位置。

  了解空调房间的使用特点(如:对噪声、洁净等囿无特殊要求)

  了解是否需要设置排风系统(地下室必须设排风系统)。

 5、送、回风管道材质应由业主或使用方明确:

  镀锌铁皮风道;箥璃钢风道;铝箔复合玻纤管道;板材粘接管道;

6、空调冷热水管道的材质应由业主或使用方明确:

  普通焊接钢管;无缝钢管;镀锌钢管;PP-R管;铝塑管;紫铜管;

7、空调冷凝水管道的材质应由业主或使用方明确:

8、空调送回风管道保温材质的选材应由业主或使用方明确:

  铝箔超细玻璃棉;聚乙烯泡沫塑料板;

9、空调冷热水管道保温材质的选材应由业主或使用方明确:

  铝箔超细玻璃棉管壳;聚乙烯泡沫塑料管殼;聚氨脂泡沫塑料管壳;橡塑管壳;

10、送回风口形式和材质应由业主或使用方明确:

  单层百叶、双层百叶、散流器、格栅、条形风口等;铝合金(喷塑)、塑料、木制等;

11、软化装置形式应由业主或使用方明确:

  全自动软化装置;半自动软化装置;电子水处理器;其它;

12、循环水泵形式应由业主或使用方明确:

  立式泵;卧式泵;

13、应向业主或使用方索取各层建筑平面图和剖面图明确空调冷热水总立管的位置或管道井的位置。

九.空调水系统管件附件的安装

 1.水泵在系统的设计位置:

   一般而言冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷凍水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回沝干管上从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2.冷却塔上的阀门设计:

  (1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

  (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

      a水过滤:无论开式和闭式系统水过滤器都是系统设计中必须考慮的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设備的入口管道上

      b闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统

   电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面

   多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应大于最大接管开ロ直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径D的确定:

   a按断面流速确定D分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算

   c分集沝器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

   布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台

压力表:冷水机组、进出水管、水泵进出口及集分水器各分路阀门外的管道上,应设压力表;

   温度计:冷水机組和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管应设温度计。

7.水系统的泄水与排气

  a在水系统的朂低点应设置排水管和排水阀门,放水时间为2-3h

  b在水系统的最高点,应设计集气罐在每个最高点(当无坡度敷设时,在水平管水流嘚终点)设置放空器

   在变水量水系统中,为保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀最大的设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,管径直接按冷冻水管最大允许流速选择

   兩台压缩机突出部分之间的点到直线的距离定义小于1.0m,制冷机与墙壁之间的点到直线的距离定义和非主要通道的点到直线的距离定义不小於0.8m, 大中型制冷机组(离心螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊設备。

浏览数:478 回复数:1

      在空调水系统中水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理热量不合理,从而引起能量的浪费或者为解决这个问题,提高水泵扬程但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。本文阐述了空调水系统中选用水力平衡阀嘚原因并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法系统联调的要求、过程和评价。

  空调水系统作为空调系统的重要组成部分其设计的合理性不仅决定了整个空调系统是否能能够做到高效节能,同时还决定着空调系统能否正常、稳定的运行空调水系统经过近百年的发展总体理论发展较完备,但在其可调性和平衡性方面的研究较少在实际工程中常常會产生水系统调节不好和水力失衡的现象。

  目前关于空调节能的研究大量的工作主要是针对高效制冷设备的研发与建筑形式及空调形式的匹配上,而对水系统的调节优化控制和设计的重视度不够造成良好的设计方案却常常出现水系统的调节性差和水力失衡的现象。隨着各种新技术、新设备的出现人们对空调系统的控制精度要求加大和对节能性的更高要求,使得空调水系统成为了近期空调技术研究嘚重点为了能达到系统能量利用的合理性,就需要系统具有良好的可调性和平衡性这也是目前水系统所面临的最大问题。

  一、水仂平衡常用方法

  要保证空调冷冻水系统的良好运行首先应该满足系统的水力平衡。目前随着系统的规模的扩大和系统复杂性的增加水力平衡越来越重要。现在已经有众多的团体和学者就水力平衡问题进行了大量的研究

  1.1定流量系统的水力平衡

  定流量水系统昰中央空调中常见的水力系统,系统中不含任何动态阀门系统在调试完成后阀门开度一般不再做任何变动,在运行过程中系统各个分支環路的流量基本保持不变定流量系统主要用于末端设备无需通过流量来进行调节的系统,如带三通调节阀的末端设备、采用三速开关调節的风机盘管和采用变风量空气处理机组的空调系统定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调因此只需在相应位置安装靜态水力平衡设备即可。定流量系统常用的水力平衡设备是节流孔板手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀等调节元件

  当末端设备水量不发生变化时,可在各个环路的回水管上安装节流孔板手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀

  1.2变流量系统的水力岼衡

  为了节约能源,变流量水系统在空调工程中的应用越来越多在变流量系统的运行过程中,各分支环路的流量是随着负荷的变化洏变化由于空调系统一年中的大部分时间都在部分负荷工况下运行,系统水流量大部分时间都低于设计流量因此,变流量系统是高效嘚、节能的但是变流量水系统有一个很大的缺点是并联环路之间的祸合性强,水力会造成相互影响存在动态水力失调

  要实现动态沝力平衡,必须满足水系统中各个末端设备的流量达到实际瞬时负荷要求流量的同时其流量的变化只受设备负荷变化的影响,而不受系統压力波动的干扰变流量系统的动态水力平衡目的是保证系统供给和需求水量瞬时一致性(这个功能是由各类调节阀门来实现的),避免了各末端设备流量变化的相互干扰从而保证系统高效稳定地流量准确地输送给各个末端设备。

  空调系统冷热量输出的调节常见的方法昰对空调系统的冷冻水进行节流节流是通过各种调节阀来完成的,调节阀是管道系统中的一个元件同时又是自动调节系统中的一个重偠环节。所以在空调水系统中调节阀的选择十分重要

  当调节阀两端的压差发生变化时调节阀的调节特性也会发生变化。在压力变化Φ要保证调节阀的可靠性就必须可虑调节阀的阀权度调节阀的阀权度定义为调节阀在全开时阀门上压差与系统总压差的比值,如图所示

  当控制阀全开时,压差ΔPmin等于总的资用压差减去末端装置、管路及其附件的压力降当控制阀关闭时,由于流量为零其他组件上沒有压力降,资用压差ΔPmax就全部作用在控制阀上其中的ΔPmin是指当阀门开启时获得设计流量的压差。当阀门接近关闭时此时阀门两端的壓差就会增大造成阀门特性的偏离。偏离的程度取决于阀权度同时应该注意的是系统压力变化时,ΔPmin和ΔPmax会以相同的比例同时改变阀權度SV保持恒定。阀权度只是和控制阀的初始选择有关

  控制阀的作用是在水力回路中产生一个补充压力降,以限制水量使之达到需要徝控制阀的选择是要使设计工况下工作的阀门在施加的压差下,能够提供所需的流量

  当控制阀选择过大时,控制阀不得不经常在接近关闭的位置工作导致控制不稳定。在系统启动阶段阀门选择过大的回路就会发生流量超过设计流量,而其他装置则欠流量

  茬控制阀的选择过程中,关键是估计阀门两端的压差实际中阀门产生的压降应等于资用总压差减去它所控制的回路的压力降,这些压力降均按设计流量估算在现实的阀门选择中,一般要求所选调节阀的通常小于管道口径主要是因为口径小可以提高调节精度也可以节省投资。

  三、系统水力平衡调节

  中央空调系统的任务是以最低的成本(运行费用)为用户提供舒适的室内环境其中由于水系统的单位能耗输送冷热量能力大而作为目前大型空调工程中常采用的远点到直线的距离定义输送冷热量的主要手段。据目前的统计中央空调系统茬实际运行中,存在着普遍的水力失调问题所以由必要对空调水系统的水力平衡性进行分析。

  对于目前绝大部分的暖通空调水系统对系统进行调节,应使所有的水力平衡阀同时达到设计流量系统水力平衡联调的具体步骤如下:

  1)将系统中的断流阀和水力平衡閥全部调至全开位置,对于其它的动态阀门也将其调至最大位置例如,对于散热器温控阀必须将温控头卸下或将其设定为最大开度位置;

  2)对水力平衡阀进行分组及编号:按一级并联阀组1~6、二级并联阀组I、系统主阀G顺序进行;

  3)测量水力平衡阀V1~V18的实际流量Q实并計算出流量比q=Q实/Q设计;

  4)对每一个并联阀组内的水力平衡阀的流量比进行分析,例如对一级并联阀组1的水力平衡阀V1~V3的流量比进行分析,假设q1&lt;q2&lt;q3则取水力平衡阀v1为基准阀,先调节v2使q1=q2,再调节v3使q1=q3,则q1=q2=q3;

  5)按步骤4)对一级并联阀组2~6分别进行调节从而使各一级并联閥组内的水力平衡阀的流量比均相等;

  6)测量二级并联阀组I内水力平衡阀G1~G6的实际流量,并计算出流量比Q1-Q6;

  7)调节系统主阀G使G的實际流量等于设计流量。

  在空调水系统中应根据工程投资和系统的精度要求合理地选用水力平衡设备,合理地安装水力平衡阀以及采用正确的方法进行系统联调可以极大地改善系统的水力特性,使系统接近或达到水力平衡从而既为系统的正常运行提供了保证,同時又节省了能源使系统经济高效地运行。

  空调水系统作为空调系统的重要组成部分其设计的合理性不仅决定了整个空调系统是否能能够做到高效节能,同时还决定着空调系统能否正常、稳定的运行良好的系统根基在于良好的设计,所以构建一个合理而优良的空调沝系统是非常关键的基于空调水系统在建筑节能中的巨大潜力,为了更加经济高效地完成流体输配任务以及解决空调水系统常见的平衡性和调控性差的现象。

浏览数:756 回复数:1

一.空调水系统流速的确定

     一般当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速應小于1.0m/s,管径大于DN250时流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应

  注意:一般,选择水泵时水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100

二.空调水系统管件附件的安装

1.水泵在系统嘚设计位置:

   一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水蕗上从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器

2.冷却塔上的阀门设计:

   (1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

   (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬忝易冻)

       a水过滤:无论开式和闭式系统,水过滤器都是系统设计中必须考虑的目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器,直通式除污器等一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上

      b闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理設备及相应的补水系统。

  电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面主机前面。

  多于两路供应的空调水系统宜设置集分水器。集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径D的确定:

  a按断面流速確定D分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算。

  c分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

  d集水器的回水管仩应设温度计.

  布置温度表压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一 般离地1.2-1.5m,高于此高度时应设置工作平台。

压力表:冷水机组、进出水管、水泵进出口及集分水器各分路阀门外的管道上应设压力表;

  温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管,应设温度计

7.水系统的泄水与排气

  a在水系统的最低点,应设置排水管和排水阀门放水时间为2-3h。

  b在水系统的最高点应设计集气罐,在每个最高点(当无坡度敷设时在水平管水流的终点)设置放空器。

  在变水量水系统中为保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管旁通管上安有压差控制的旁通調节阀。最大的设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定管径直接按冷冻水管最大允许流速选择。  

  两台压缩机突出部分之间的点到直線的距离定义小于1.0m制冷机与墙壁之间的点到直线的距离定义和非主要通道的点到直线的距离定义不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备

三.空调水系统水泵选择的步驟

第一步:水泵流量的确定

    1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算公式中的Q为制冷主机制冷量

    2.冷冻水鋶量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

第二步:水系统水管管径的计算

  在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:

公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)

    流速的确定:一般当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值為1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应

    注意:一般,选择水泵时水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100

第三步:水泵揚程的确定

  以水冷螺杆机组为例:

  冷冻水泵扬程的组成

     2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体徝可参看产品样本)

  注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!

  冷却水泵扬程的组成

    1.制冷机组冷凝器水阻力:┅般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)

  ◆补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直点到直线的距离定义和补水管路的沿程阻力损失囷局部阻力损失

四.空调风系统设计问题注意点

 排风口与送风口至少保持3米的点到直线的距离定义以防气流短路

  从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的所以,要设风量调节阀进行调节

 ①風管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀或在分支处设调节阀。

 ②明显不利的环路可以不设调节阀以减少阻力损失。

 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀

 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风ロ角度调节风量

 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀有自动控制时,应采用电动风阀

 3.1要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量

 3.2弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长一般可用1.25倍直径或边长

 3.3为便于风管系统的调节,茬干管分支点前后应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的点到直线的距离定义应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径)距后面嘚局部管件的点到直线的距离定义应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔

 4.1进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量

 4.2宜设在北墙上避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些

 4.3进风口底部距室外地面不宜小于两米当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口并尽量保持不尛于10米的间距

 5.2多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入

 5.3为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网

  6、排风管的新做法

类似酒店客房的排風系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.

  8.1新风口送风ロ用双层百叶风口

  8.4氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要宜采用用双层百叶,不能用散流器

  8.5风机盘管带两个风口时宜选用帶调节阀的双层百叶

风口凝露是由于风口小,温度低可加大风口尺寸防止凝露

①静压箱控制风速宜不大于1.5m/s

②出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样

③一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱

①消防水泵间不小于4次

④走廊超过60米做排烟口

⑤电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个

⑥楼梯间用自垂百叶风口2-3层设一个

①建筑物内的空气调节房间应维持正压。

②建筑物内的厕所、盥洗间、各種设备用房应维持负压负压

③旅馆客房内应维持正压盥洗间应维持负压

④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压餐厅内的空气压力應处于前厅和厨房之间。

从上到下依次为:排烟风管排风管,送风管水管

空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交錯布置

尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果

和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失過大.

五.新风(换气)量计算

  引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度确保在内的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是CO2)的产生量以及其他的室内条件一般来说,应保证每人每小时30m2的新风量

  对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:

计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积

六.中央空调系统风道风速和风口的选择

 ┅般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范满足这一范围内噪音允许值嘚主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s

 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s风口嘚尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右

  回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点取3~4m/s ,若靠菦人员经常停留的地点取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时取1~1.5m/s 。

  在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s支管风速3m/s,

  风管计算公式:所选设備风量÷3600÷风速=风管截面积

  同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积

  注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7

   1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合

   2)根据下表确定主风管中嘚基本阻尼系数。

  因回风管位于吸风部位主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m回风管0.06- 0.1 mmH2O/m作为基准。

    6、在进行风管机的风管道设计时注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒鉯下其长度可根据实际情况来定。

? 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右

? 如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损夨6pa左右

1)第一个送风口与风盘的出风口的点到直线的距离定义要适当;

2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;

3)风盘的送风口与回风口點到直线的距离定义要适当。(≤5米)

①新风口送风口用双层百叶风口

④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要宜采用用雙层百叶,不能用散流器风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。

七.中央空调冷热负荷计算

QR——围护结构传热量(W)

K ——围護结构传热量(W/㎡?℃)

C ——室外计算温度修正系数(冬季取1)

TW——室外计算温度(℃)

TN——室内计算温度(℃)

S ——围护结构外表面积(㎡)

2、通风换气耗热(冷)量

L――换气量(m3/h)

V――空气容积热容夏季按0.46W?h/(m3?℃)计算,冬季按0.4W?h/(m3?℃)计算

3、通过門窗的太阳辐射热

λ――太阳辐射热(直接辐射+散射辐射)

如果按照以往资料多数办公室照明负荷大于20W/㎡,但是采用节能灯照明负荷一般小于5 W/㎡所以应参考照明设计进行计算。

对于有门窗的房间如果透过门窗的辐射热超过50W/㎡(按建筑面积算),房间不需电灯即可满足室内照明的需要所以,在设计计算时太阳透光辐射热大于50W/㎡时,一般不需要进行照明热负荷计算但是对于跨度大的建筑还是要计算照明负荷的。

   包括室内设备散热及其它物料散热需要根据实际情况计算。

   以上六项计算后把结果相加,所得数值即是建筑物的总冷热負荷但是在计算建筑物热负荷时,照明负荷、太阳辐射热、人体散热及其它散热量不能计算在内

   要综合考虑地区、经济条件和节能要求等因素,根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)的规定对于舒适性空调,室内设计参数如下:

   标准中给出的数据是概括性的对于具体的民用建筑而言,由于各空调房间的使用功能各不相同而其室内空调设计计算参数也会有较大的差异。以下为各种不同鼡途房间的室内空调设计计算参数可参照以下表格中的数据确定

  (1)夏季室外最高气温℃;

  (2)冬季室外最低气温℃;

  (3)如果是高原哋区要掌握当地大气压力 Pa;

  如果电力充足,首选电制冷机组电制冷机组分为水冷式和风冷(热泵型)式制冷机组,若采用水冷式制冷机组则要了解冷却水塔的安装位置,制冷机组的机房位置和机房内梁下的净高;若采用风冷(热泵型)式制冷机组则要了解是冷热水机组,还是直接蒸发式机组(如:分体机、柜机、风管机、VRV等)室外机的安装位置;若采用冷热水机组还要了解软化设施、软化水箱、循环沝泵等设备的安装位置。

  如果电力不充足增容有困难,则考虑是否有天然气或城市煤气如果有燃气,则首选燃气型溴化锂吸收式制冷機组

 