       制作前预拼装的手段发觉制作進程中的谬误、过大的误差、变形以及能够莫须有到施工的缺点。

钢结构预拼装审查要点也就是简单出成绩的中央:钢梁、柱以及拼装好嘚框架的规线尺码;联接板的硬度;螺栓孔位的偏偏向;腹板、翼缘过大的铆接变形;螺栓无奈锁紧的部位;不易现场铆接的部位钢结構单层门式刚刚架厂房跨度一般观察大,胜于一个运载单元钢梁一般变截面,那样就会在变截面的中央分段,分段地位现场采用端板联接假如加工进程中端板与构件之间的硬度掌握不好,就会形成钢梁上翼缘不在一条直线未来惹起屋面板抱不平,带来渗水隐患经过预拼装能够及时发觉这一成绩。设计人员缺少现场安装经历在设计节点的时分能够会涌现高强螺栓套筒不够地位,使不得锁紧或者许扭剪型高强螺栓使不得锁断的状况。这也能够在预拼装中及时发觉及时整改,防止把费事带回施工现场钢结构预拼装将分段打造的大跨喥柱、梁、衍架、支持 等钢构件和多层钢框架结构,尤其是用高强度螺栓连 接的重型钢结构、分块打造和供货的钢壳体结构等在制作行進行全体或者分段分层暂时性拆卸的作业进程。预拼装是掌握品质、保证构件在现场成功施工的无效措施

仅从结构设计的角度而言以及次結构(檩条、墙梁和支撑等的用钢量一般说来随其间距的增大而减小,但吊车梁用钢量则随刚架间距的增大而增大对于无吊车的情况,次结构嘚用钢量约占总用钢量的30%~45%;有桥式吊车时,吊车梁的用钢量与吊车梁的跨度、吊车台数、起重量以及吊车桥架的跨度有关,刚架用钢量与吊车台數、起重量、吊车桥架的跨度以及轨道标高和刚架柱高等多种因素有关,次结构的用钢量占总用钢量的比重难于有一个较为确定的范围。

这裏所谓经济用钢跨度和刚架适用间距,是仅从总用钢量最少的角度来讨论的刚架的跨度通常由使用要求确定,仅从经济角度(包括次结构在内嘚用钢量的角度而言,无桥式吊车和悬挂吊车时,刚架的经济用钢跨度约为21-24m之间,大于36m就不经济了;当有桥式吊车时,其经济用钢跨度大概在24~30m之间。囿桥式吊车时的经济用钢跨度反而大于无桥式吊车时的经济用钢跨度,主要是因为吊车梁的用钢量在主结构(刚架与吊车梁)中所占的比重随剛架跨度的增加而减少,换言之,主结构的用钢量在总用钢量中所占比重随刚架跨度增加而减少

门式刚架最大跨度轻型房屋钢结构的刚架间距通常采用6m、7.5m、9m、12m等,在工程实践中,刚架间距通常由使用要求确定;对于无桥式吊车的单层门式刚架最大跨度轻型房屋,刚架间距以7.5~9m为宜(因为薄鋼檩条的截面最大高度不宜超过250mm);当没有悬挂荷载或悬挂荷载不挂在檩条上,或采用高频焊接薄壁H型钢、或采用高频焊接轻型H型钢檩条,或采用格构式檩条时,刚架间距可做到12m,甚至15m,此时侧墙宜设墙架柱;通常,大跨度刚架宜采用大间距,跨度与间距的比一般以355为宜。对于有桥式吊车或较大嘚悬挂荷载的单层门式刚架最大跨度轻型房屋,刚架间距以6一7.5m为宜有桥式吊车时刚架的经济用钢间距比无桥式吊车时小,是因为次结构和吊車梁等纵向构件的用钢量随刚架间距减小而减少,而刚架用钢量则随刚架间距的增加而减少,总用钢量呈雕刚架间距减小而减少的趋势。

此外,茬讨论刚架的经济跨度和适宜间距时还需要考虑其他一些影响门式刚架最大跨度轻型钢结构房屋的经济性的因素:一是基础数量的影响,门式剛架最大跨度柱基础的特点是其控制设计的工况多为大偏心,基础底盘需较大尺寸,因面基础的数量和造价对整个工程造价有较大的影响,一般來说9m的刚架间距比6m的刚架间距将可大大减少基础工程量;其次是工期的影响,刚架间距大,构件数量减少,有利于降低运输费用、减少吊装工程量囷缩短工期,基础数量的减少也将有利于缩短工期,有利于业主提前还贷或尽快获得运营收益

本专题为筑龙学社论坛钢结构厂房计算书及报价专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与钢结构厂房计算书及报价相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多钢结构厂房计算书及报价相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

[毕业设计]河北钢结构厂房土建工程量清单及投标报价书(含工程量计算),编制于2012年WORD格式,共101页

  本次招标范围为施工图范围内的建筑工程,工程量清单编制依据为《建设工程工程量

》(GB)设计图纸,图纸答疑记录、设计变更98系列建筑标准设计图集(DBJT02-22-98)。

  本工程为门式轻型钢结构单层厂房钢材均采用低合金结构钢,牌号为Q345B工程建筑面积,宽度45.73 m长度59.76m,高喥10.15m⑤-⑦轴带5T吊车,双坡屋面

  1.工程量清单编制

   1.1 工程量清单编制总说明

   1.2 分部分项工程量清单

   1.3 措施项目清单

   1.4 其他项目清单

   2.1 工程概况

   2.2 施工部署

   2.3 施工准备与资源配置计划

   2.4 施工进度安排

   2.5 施工方案

  2.6 施工平面图

  2.7施工组织措施

   3.1 商务表编制总说明

   3.3 单位工程投标报价表汇总表

   3.4 分部分项工程量清单计价表

   3.5 措施项目清单计价表

   3.6 其他项目清单清单计价表

   3.7 笁程量清单综合单价

   3.8 措施项目分析表

  附件1图纸会审记录记录

  附件3清单工程量、计价工程量计算书


某钢结构厂房工程量清单结算实例,由清单计价表及措施项目清单计价表构成可供参考。

本课题为某酒店结构设计8层,建筑面积约6390m2长68.24m,宽27.24m高18.8m。采用钢框架剪仂墙结构建筑设计使用年限为50年。抗震设防烈度为7度剪力墙抗震等级为三级,钢框架抗震等级为四级建筑耐火等级为二级。

设计中艏先根据设计出的建筑方案及所选用的建筑材料及做法确定结构计算简图,进行荷载和内力计算绘制了相应的内力图;其次,进行结構内力组合确定结构控制截面的弯矩、剪力和轴力设计值。最后根据已经计算出的结构控制截面的内力值,对梁、板、柱、基础等进荇配筋计算并绘制了相应的结构施工图。同时本文采用PKPM软件进行电算,以保证计算结果的可靠性并达到同手算结果对比、分析的目嘚。

通过本次毕业设计我的专业水平得到很大提高,不仅学会综合应用所掌握的专业知识更积累了不少经验,为将来的工作打下了坚實的基础

关键词:钢框架剪力墙结构;内力;配筋;控制截面

本课题为某酒店结构设计,8层建筑面积约(  )m2,长(  )m宽(  )m。采用鋼框架剪力墙结构地上一层二层层高4.8m,标准层层高3.6m室内设计标高±0.000m,室内外高差为0.6m总标高31.8m。

结构采用钢框架剪力墙结构建筑设计使用年限为50年。抗震设防烈度为7度剪力墙抗震等级为三级,钢框架抗震等级四级建筑耐火等级为二级,本建筑火灾危险性为A类轻级危險

墙身内外墙均采用200厚加气混凝土砌块,用M5混合砂浆砌筑内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面厚20mm。

楼面除卫生间外均采用水泥砂浆面层趕光卫生间采用地面砖。

四、设计荷载确定原则:

五  、计算部位的选取及荷载的确定

地面粗糙度类别按C类考虑风压高度变化系数取5.0米处(标高最高处),查下页表1-1知该处风压高度变化系数为:mz=0.74。依据《玻璃幕墙工程技术规范》风荷载体形系数,对于挑檐风荷载向上取μs=2.0瞬时风压的阵风系数βz=2.25 。  

   3. 本工程耐火等级一级抗震设防七度。

重型钢结构厂房毕业设计pdf格式,101页

1 工程名称:某重型钢结构厂房

2 建设地点:拟建于西安市,室外地平设计标高为100.50m

3 建设规模:总建筑面积为3219平方米,单层工业厂房内设100/20t桥式吊车两台

4 车间要求:改厂房車间属于冷加工车间,精度要求高地面部分运输频繁,机床设备及操作工人多要求车间自然光线好,采光等级为三级会在危险性戍類。

本工程是单层工业厂房厂房为单跨,内设 100/20t 梁式吊车一部厂房为双坡屋面,除基础使用混凝土其他所有主次要构件均为钢结构。

夲设计说明书包括建筑设计结构设计和地基基础设计三部分。

建筑设计部分具体为建筑平面形式的选择厂房剖面设计,厂房立面设计厂房的构造设计,门窗材料表

结构设计部分包括方案选择,吊车梁设计檩条设计,抗风柱设计牛腿设计,钢柱设计节点设计。各章节都详细验算了主要构件的计算过程

在结构设计中,对各种构件的基本的设计思路如下:(1)建立合理的力学型确定计算简图;(2) 计算各种情况下构件危险截面的内力;(3) 进行荷载效应组合,得到可能的最不利内力组合;(4)对构件危险截面进行内力验算继而确定其具体尺寸(包括截面尺寸、板件厚度、焊脚尺寸及长度、疲劳验算等)。构件的尺寸选择一般是通过经验公式进行初选然后进行验算调整直至其符合偠求。

3.1 结构方案及材料选择

3.8 内力分析与组合

墙面、屋面和地面的设计

一、  建筑设计总说明

二、  结构构件选型及布置

(1)柱网和变形缝设计

(2)屋盖结构与支撑布置

三、  结构设计计算书

(1)荷载计算与荷载简图

1.   该拟建的建筑位于黄骅市郊区设计内容:型钢结构厂房,此建筑占地面积2590.66㎡

建筑物朝向为南北向,单跨厂房跨度为24m,柱距为7.5m采用柱网为24m×7.5m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式

吊车梁轨顶标高为8m,柱子高度H=10.5

       本项目位于山东威海,热带馆为呼雷汤国际温泉健康中心的组成部分本项目其屋盖为钢结构体系,其造型充分考虑中国传統建筑与现代技术相结合、建筑单体与周边环境相结合达到整体与局部的良好协调。资料内容为:结构体系、结构设计依据、弹性分析、屋盖结构设计和附录构件应力比

《门式刚架最大跨度轻型钢结构设计》计算书

3、屋面构件与支撑设置

无吊车门式刚架最大跨度跨度 13.1m,剛架间距 5m共 10 榀。钢架柱高 4.6 m屋面坡度1/6,屋面及墙板采用加 JXB42-333-1000 型岩棉夹芯彩色钢制夹芯板芯板面板厚为0.50mm,板厚为 80mm自重 0.25 kN/m 2 ,檩条为薄壁卷边 C 型钢间距为 1.5m,自重 0.05kN/m 2 钢材采用 Q235 钢,焊条为 E43 型抗震设防烈度为 6

哈尔滨工业大学(威海)土木工程

钢结构课程设计-钢结构平台设计计算书

彡、铺板及其加劲肋设计与计算

某厂房内工作平台,平面尺寸为18×9m2(平台板无开洞)台顶面标高为  +4.000m,平台上均布荷载标准值为12kN/m2设计全鋼工作平台。

平面布置主梁跨度9000mm,次梁跨度6000mm次梁间距1500mm,铺板宽600mm长度1500mm,铺板下设加劲肋间距600mm。共设8根柱

主梁计算简图及内力设计徝分布图

2.1 选型及结构布置

2.5 结构、构件截面验算

⑴、工程名称:腾讯仪表厂二号楼厂房(C 方案)设计

⑵、建筑面积:3240 平方米

⑶、结构型式:鋼框架结构

⑷、总层数为三层,无地下室

⑸、抗震设防烈度 7 度近震

⑹、建筑场地Ⅱ类,基本风压 W0=0.40基本雪压 S0=0.65。

⑺、地面粗糙度 B 类

⑻、层高:首层 6.48 米标准层 4.5 米

⑼、钢材等级:主次梁采用热轧 H 型钢梁(Q235 型钢),柱子焊接工字型截面

⑽、基础型式:柱下独立基础

⑾、地质条件:天然地基以粉质粘土为持力层,基础埋深 1.5 米

南京江宁地区地基承载力的特征值250 kpa

钢框架结构分配系数简图

横向水平地震作用下 M 图

本资料为青岛市单层双跨钢结构厂房设计计算书,word格式共99页。

二.结构构件选型及布置

四.冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件

五.屋面支撑斜杆设计输出文件

七.厂房框排架内力计算结果输出

九.抗风柱设计文件输出

1.   工程名称:青岛市某重型工业厂房;

2.1 工程地质条件:场区地质簡单无不利工程地质现象,条件良好地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩场区内无地下水。冻土深度为0.5m

2.2 抗震设防:6度

2.3 防火等级:②级

2.4 建筑物类型:丙类

2.5 基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

2.5 地震作用分析及取值

6.4 钢结构杆件计算结果

6.5 钢屋架铸钢节点分析

6.6 钢屋架铰支座分析

6.8 主偠砼构件设计复核

游泳馆屋盖的平面为矩形平面尺寸大约为 92m x176m。屋盖 7 个相同的结构单元构成屋盖结构为沿长短轴双轴对称的结构,由位於不同平面上的上弦肋杆和下弦肋杆组成在结构根部,上下弦肋杆的高差为 6~8 米屋盖结构的总高为 16.7 米。折面的肋杆为主要受力杆件箱形截面的次杆件将提供主受力杆件的稳定性,实现折面结构中的“平面“次杆件将主杆件平均分为三份,并作为幕墙及屋面板的支承结構

游泳馆风荷载值平面分布图

2刚架柱构件①验算计算书

3刚架梁构件②验算计算书

4刚架梁构件③验算计算书

5刚架梁构件④验算计算书

6刚架梁构件⑤验算计算书

9刚架梁构件⑧验算计算书

18铰接柱脚节点①验算

19铰接柱脚节点⑦验算

20铰接柱脚节点⑦验算

SAP2000钢结构管廊计算书

《钢结构设計规范》(GB)

《高耸结构设计规范》(GB)

《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003)

《建筑结构荷载规范》(GB)

《建筑抗震设计规范》(GB)

《建筑地基基础设计规范》(GB)

《钢结构焊接规范》(GB)

建筑物设计使用年限:25年

结构构件应力比控制:0.90

采用sap.1软件进行计算

总高3米,顶蓬高2.9米黃色杆件为?168x12圆管,蓝色杆件为120x80x4矩形钢管青色杆件为120x60x4矩形钢管,材质均为Q235B

顶蓬面板为2.5mm厚铝单板,龙骨加面板恒载Gk=0.4kN/m?;

构件自重由软件洎动添加

顶蓬为不上人屋面,活载为0.5KN/m?;

悬挑雨篷最外端横梁处添加施工或检修荷载L2=1.0/m

《建筑结构荷载规范》8.1.1:垂直于建筑物表面上的風荷载标准值应按下列规定确定:

1 计算主要受力结构时,应按下式计算:

根据《建筑结构荷载规范》8.4.1条规定本工程可不考虑风压脉动对結构产生顺风向风振的影响,故风振系数βz按1考虑

风荷载体型系数参照《建筑结构荷载规范》表8.3.1第29项次体型,取较大值负风压μs=-1.3及正风壓μs=1.3两种工况体型系数

风压高度变化系数μz=1.0

风荷载体型系数参照《建筑结构荷载规范》表8.3.1第37项次体型,取较大值μs=1.2

下载附件查看完整蝂计算书

钢结构平台设计计算书 

五、次梁与主梁的连接节点

七、主梁与柱的连接节点

1.设计题目:某车间钢结构工作平台。

2.设计资料:某机械厂房一操作平台平台尺寸 B×H m,标高 3.9m平台梁柱布置图如图 1

所示。该平台位于室内楼面板采用花纹钢板,平台活载按 2.5kN/m 2 考虑设计中仅栲虑竖

钢结构平台平面结构布置

本资料为大兴经济开发区行政办公楼玻璃幕墙及钢结构、热工结构设计计算书,word格式共65页。

第一章: 设計总说明.... 2

第二章:设计依据.... 2

第三章:基本计算公式.... 3

第四章:材料力学性能.... 5

第五章:150系列横明竖隐玻璃幕墙设计计算.... 8

第六章:180系列竖明横隐箥璃幕墙设计计算.... 32

第七章:石材幕墙设计计算.... 56

第八章:钢结构雨蓬计算.... 76

第九章:幕墙系统热工计算.... 95

1、建设单位:江苏大丰经济开发区

2、工程名称:大丰经济开发区行政办公楼建筑幕墙工程外墙装饰及幕墙工程

3、工程地理:按50年一遇的盐城地区基本风压w=0.45KN/m2;基本雪压w=0.35KN/m2抗震要求按7度抗震设防设计,基本地震加速度为0.15g设计地震分组为第一组。幕墙最高设计高度为42.8米

4、设计内容:本工程建筑幕墙设计以遵循原建築设计风格为原则,结构的优化设计为主导按照业主要求,技术性和经济性相结合   

5、建筑结构安全等级:二级。

6、建筑结构的设计使鼡年限:50年

7、幕墙结构的设计使用年限:25年。

铝合金型材的强度设计值

二、屋架几何尺寸的确定

五、屋架杆件内力计算与组合

梯形屋架跨度27m屋架间距6m,厂房长度84m屋架支撑于钢筋混凝土柱子上,节点采用焊接方式连接钢筋混凝土柱高12m,其混凝土强度等级为C30钢材为Q235-B,焊条E43型厂房内有中级工作制桥式吊车,起重量Q≤300kN屋面均布活荷载(不与雪荷载同时考虑)为:轻型屋面取0.3kN/㎡,但计算负荷面积不超过60㎡時,取0.5 kN/㎡;重型屋面取0.5 kN/㎡屋面材料为长尺压型钢板,屋面坡度iH型钢檩条的水平间距为3.375m。基本风压为0.75 kN/㎡基本雪压为0 kN/㎡。

梯形钢屋架形式和几何尺寸

[毕业设计]某三层钢结构厂房设计(计算书+建筑结构图)word/cad格式,181页本设计为包头鑫泰印刷厂单层厂房,结构承重体系为轻型门式刚架最大跨度体系主要设计内容为建筑设计、结构设计、PKPM进行校核及3000字的中英报告。根据建筑设计中的工程做法计算出结构的荷载值,验算地震、风荷载作用下的侧移;设计计算围护结构:檩条和墙架梁;验算构件抗弯、抗剪强度及挠度;计算内力及内力组合找出最不利内力验算,验算柱、梁构件看其是否满足要求;进行梁与柱、柱脚的节点设计;跟据地质资料进行基础设计应用PKPM进行精确计算,以验证手算的准确性3000字的中英文报告,主要考察本人对专业知识的认识和专业英语的掌握

第一章  设计原始材料

第二章  建筑设计说奣

本厂房为钢筋加工厂,该厂房为单层其中单跨为双坡弧度门式刚架最大跨度,刚架跨度26m长70m,檐高11m;柱距有5m及6m两种梁拱高为1.7m,上下弧度梁间距0.816m(具体结构见加工图纸)屋面采用0.426mm彩钢瓦,檩条采用C120mm型钢,间距为0.8m钢材采用Q235钢,焊条采用J422型

我要回帖