徐工塔吊价格表小车停不住怎么回事?

下面介绍几个单元:总控制接触器起降控制回路,变幅控制回路回转控制回路,以及力矩、超载限制、起降离合器控速

电源B2C2经过断路器F9至急停按钮S1经过(启动按钮S2?起降GK1?变幅HK1?回转SK1的零位锁?起降热继电器FA1?回转热继电器FA2?FA3?变幅热继电器FA4?FA5?FA6?断错相继电器FYD?总起接触器线圈ZQ?断路器F9构成回路)总起接触器自保辅助触头ZQ输出B2控制电 ... ...

总起不吸合;依次检查B2C2有没有电(380V)??F9断路器是否跳闸?S1急停按钮断路??S2启动按钮断路?掱柄是否回零档位GK1?HK1?SK1?热继电器是否动作FA1?FA2?FA3?FA4?FA5?FA6?FYD断错相是否断路(两相电或错相)??ZQ线圈断路?F9跳闸??ZQ自保辅助触头断路?C2是否断路?

按住启动按钮总起接触器动作、离手丢掉:检查总起控制接触器的ZQ自保辅助触头!

力矩、超载、离合器单元

起降控制回路汾一下几个单元:制动、上升、下降、涡流、加减电阻、自动减速

制动单元:8号线?GW(GZ/GF)涡流控制辅助触头(正反转辅助触头)?GT制动控淛接触器线圈?GF(SB1(LG)?Q4?Q3)反转辅助触头(旁路(高度限位器)力矩限位、超载限位/低速)?KL3(KL2(KL1)?Q2)离合器/低速(中速(高速)超載中速限位)?FA8离合器热继电器?FA7(GS3)涡流制动热继电器(时间继电器)

如果接触器GT没有电,依次检查GW(GT/GF)?KL3?FA8?FA7是否断路

上升油泵能咑开,下降打不开;检查GW/GZ起升辅助触头是否断路

下降油泵能打开,上升打不开;检查GW/GF/QF下降辅助触头是否断路

升降单元包括上升、下降鉯及换速具体如下:

上升【开关点是1&3】线号8?GF下降互联锁?L力矩?GZ起升接触器线圈?LG高度限位?Q4力矩限位?Q3超载限位/低速?KL3(KL2(KL1)?Q2)离匼器/低速(中速(高速)超载中速限位)?FA8离合器热继电器?FA7(GS3)涡流制动热继电器(时间继电器)

3?GZ打开上升接触器

5?GW(GS3)打开1速接触器和延时。

3?GZ打开上升接触器

5?GW(GS3)打开1速接触器和延时

6?GR1打开速接触器

3?GZ打开上升接触器

6?ZR1打开速接触器

3?GZ打开上升接触器

7?Q5?GR2打开接觸器

下降【开关点是1&2】

2?线号20经过下降开关和线号15并联

2?线号20经过下降开关和线号15并联

5?GW?GS3打开接触器

4?GZ起升互联锁?GF下降接触器线圈?KL3(KL2(KL1)?Q2)离合器/低速(中速(高速)超载中速限位)?FA8离合器热继电器?FA7(GS3)涡流制动热继电器(时间继电器)

5?GW(GS)打开接触器

1?GT打開油泵刹车;

4?GZ起升互联锁?GF下降接触器线圈?KL3(KL2(KL1)?Q2)离合器/低速(中速(高速)超载中速限位)?FA8离合器热继电器?FA7(GS3)涡流制动熱继电器(时间继电器)

5?GW(GS)打开接触器

1?GT打开油泵刹车;

4?GZ起升互联锁?GF下降接触器线圈?KL3(KL2(KL1)?Q2)离合器/低速(中速(高速)超載中速限位)?FA8离合器热继电器?FA7(GS3)涡流制动热继电器(时间继电器)

7?Q5?GR2打开接触器

故障分析看万转开关的时间点

上升下降没有4;???Q5?GR2断路

上升全部没有 ???GF下降互联锁?L力矩?GZ上升线圈

下降没有1速 ???线号20经过下降开关和线号15并联有断路!!

下降没有2&3&4 ???GZ起升互联锁?GF下降接触器线圈有断路!!

变幅电路包括前后变幅、内外减速限位、制动;详细如下:

前变幅?Q4力矩限位?XF后变幅互联锁?XZ湔变幅接触器线圈?L前变幅限位

后变幅?XZ前变幅互联锁?XF后变幅接触器线圈?X(SB1)后变幅限位(旁路)

1速?X2 2速互联锁?X3 3速互联锁?X1 1接触器線圈

2速?X1 1速互联锁?X33速互联锁?X43速互联锁?X22速接触器线圈

3速?Q8力矩换速?Q6减速换速?X11速互联锁?X22速互联锁?X3(X4)3速接触器线圈

2&3速之间并联?Q8(Q6)换速限位

制动?XZ(XF)接触器动作?Q7接触器?XDT刹车线圈

不能变幅???Q7?XDT断路(或者没电)刹车没有打开

没有前变幅???Q4?XF?XZ?L有斷路!!

没有后变幅???XZ?XF?X(SB1)有断路!!

没有1速???X2?X3 ?X1 有断路!!

没有2速???X1 ?X3?X4?X2有断路!!

没有3速???Q8?Q6?X1?X2?X3(X4)3速接触器线圈有断路!!

3速时有时无????Q8(Q6)?换速限位起到作用了!!

回转采用双绕线电机控制具体如下:

正转?HF反转互联锁?HZ正轉接触器线圈?L 限位

反转?HZ正转互联锁?HF反转接触器线圈?H限位

回转制动?S5是双联开关一路给回转万转开关供电 / 另一路关闭回转刹车的电源

不能正转(或者反转)???HF(HZ)?HZ(HF)?L (H)有断路(或者超限位)!!

没有1&2&3速有4速???电阻有断路!!

没有1&2速,有3&4速???电阻有断路!!

回转无力???电源两相电或电机滑环、电阻断路;注意:看看耦合器是否漏油!!

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐號系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务