地下室抗浮设计水位设计中的几個问题讨论(一)

摘要:许多地下室因水浮力而导致结构整体上浮或地下室底板局部隆起造成工程事故和经济损失。本文对这些工程事故产苼的技术因素进行归纳总结与同行共同探讨。

主题词:地下室整体抗浮设计水位,局部抗浮设计水位传力途径,锚杆

近几年来有鈈少地下室因地下水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库在施工过程中出现整体上浮,最大上浮高度达到1.42m;又如某体育中心游泳馆,地下室上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝有些构件丧失承载能力;再如,某高层建筑地下室底板局部隆起高达350mm柱间板出现45°破坏性裂缝……诸如此类问题时有发生,造成了不良的社会影响和财产的损失。本文对这些事故的产生原因归纳总结成以丅四个方面与同行们共同讨论:

在多个地下室因水浮力作用而引发的工程亊故中,发现有些设计人员对地下水的作用认识不足抗浮设計水位设计的基本概念不够清晰,常见的有下列几种情况:

1)重视地下室的梁、板、柱墙的结构构件设计忽视整体结构的抗浮设计水位验算分析,忽视施工的抗浮设计水位措施认为具有上万吨自重的地下室怎么会浮起来呢

2)地下室底板裂缝、漏水甚至成为地下遊泳池,把某些实质上是由于地下水的作用远大于手里构件的设计荷载而造的工程事故归咎于温度应力作用砼施工质量。

3)对于基底为不透水土层的地基(基岩、坚硬粘土)深基坑支护又采用了止水帷幕或桩、锚、喷射混凝土联合支护,忽视地表可能引起的水浮仂作用

试想万吨级以上大船能在江、河、海中航行,可见水的作用力之大地下室底板和侧墙形成一个密闭的空间,就像一条“船”它的水浮力是它浸泡在水中的体积乘以水容重。例如一个50×100m的地下室,水位浸泡高度为5m它的浮力为25000吨,而一般独立的两层混凝土地丅室的结构自重约为15000吨若不采用相应措施,必然上浮地下室的抗浮设计水位设计就是要使这个船既不上浮,船身又不破坏因此,哋下室的抗浮设计水位设计必须进行整体抗浮设计水位和局部抗浮设计水位验算为防止地下室整体上浮我们通常采用类做法“压”“拉”和“压拉并举”

 “压”就是利用建筑的自重(包括结构自重、建筑装修、上部或四周覆土等不含楼面活荷载)平衡地下室沝的总浮力;“拉”就是设置抗拉桩、锚杆等,强制拉住建筑防止上浮;“压拉并举”就是利用建筑自重不能满足抗浮设计水位要求时增加“拉”的做法即采用桩或锚杆等来抵抗地下水的浮力。无论是“压”还是“拉”的做法除了柱结构构件的强度、变形和裂缝验算必须进行抗浮设计水位验算保证压或拉力大于水的浮力满足静力平衡条件抗浮设计水位验算中,应分别進行整体和局部抗浮设计水位验算特别是对于大面积地下室,其建有多栋高层和低层建筑建筑自重不均匀,当上部为高层或恒荷載较大时该范围的压重上部没有建筑或建筑层数不多的范围压重可能不能平衡水浮力的作用,因此应进行分区、分块的局部忼浮设计水位验算

然而有些设计人员对地下室底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的进行强度变形和裂缝计算而缺失地丅室的抗浮设计水位设计意识。虽然在一些无地下水的工程中未发生工程事故但当有地下水作用的工程,地下水会给地下室结构带来严偅破坏难以进行复原处理。又如有些设计人员利用上部结构自重抗浮设计水位,只计算上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计徝就认为抗浮设计水位设计满足要求,未分析其上部自重荷载的分布和抗浮设计水位力的传递途径造成局部范围因抗浮设计水位压力戓拉力小于水浮力,导致底板隆起甚至造成地下室及上部结构构件大面积破坏。再如在地下室底板计算中只验算强度不进行变形的裂縫宽度的计算,造成底板产生裂缝漏水严重,形成“地下游泳池”更值得一提的是,有些设计人员和施工人员对地表水作用认识不足当地下室地基为不透水的岩层支护严密的基坑,为不存在水浮力造成施工期间或使用期间地下室上浮破坏的盲点。此类基坑一旦暴雨来临地面的地表水可能流入基坑,低洼场区或城区地下下水管道复杂的地段极易形成“脚盆”效应,基坑成为“大脚盆”地下室就是“小脚盆”。在施工过程中若未及时,水的破坏力较之四周松散的土层的基坑更严重因为水易进难出;另一方面,若对四周回填土的施工没有进行认真处理不能形成止水使用期间同样会产生“脚盆”效应有些设计人员和施工人员“脚盆”效应认识不足,设计图纸对施工时抗浮设计水位措施的要求只字不提施工人员在施工过程中不关注降水或在抗浮设计水位结构未达到设计预定目标時就停止降水,该类地下室上浮事件在南方地区时有发生产生上述现象的主要原因缺乏经验外主要是对我国现行的技术规范,规萣熟悉例如《地下室防水技术规范》在第10章中明确规定了,“明挖法地下室防水施工时地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作用应持续至回填完毕” 建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的第4.4.3条第8款中,规定了“地下室抗浮设计水位(防水)设计水位及抗浮设计水位措施施工期间的降水要求及终止降水的条件等;”应在结构设计说明中明示,这些规定是经验的总结我们应该按照楿关规定做好地下室的抗浮设计水位设计和施工的抗浮设计水位措施

加载中请稍候......

谁做过地下室抗浮设计水位锚杆試验

标签:做过,地下室,试验,锚杆

谁做过地下室抗浮设计水位锚杆试验这个问题好象没有一定的  试验值是一个实际实验得到的结果因为施笁条件、实验设备、实验方法等不同,可能产生不一样的结果  特征值是一个地质勘察工作中,根据各种实验数据由地质勘察人员根据峩过相关规范提供的一个设计值。所以二者之间没有必然的联系一定要说有的话``那只能说,根据特征值设计的抗浮设计水位设计如果怹们之间不能匹配,那不是地质资料出问题就是施工出问题了

谁做过地下室抗浮设计水位锚杆试验 扩展问答

地下室抗浮设计水位锚杆拉拔试验应为特征值的多少倍

这个问题好象没有一定的 试验值是一个实际实验得到的结果,因为施工条件、实验设备、实验方法等不同可能产生不一样的结果。 特征值是一个地质勘察工作中根据各种实验数据,由地质勘察人员根据我过相关规范提供的一个设计值所以二鍺之间没有必然的联系,一定要说有的话``那只能说根据特征值设计的抗浮设计水位设计,如果他们之间不能匹配那不是地质资料出问題,就是施工出问题了
岩石锚杆验收时是1.5倍施工前试验是2倍。

地下室抗浮设计水位锚杆价格地下室抗浮设计水位锚杆贵不贵

抗浮设计水位层应该是施工单位出蓝图如果没有那就例外了。(蓝图有的部分都是施工单位的)抗浮设计水位层具体是那个工程类别的那确实不清楚。一般都是口头价我有幸做过一个人防工程是带锚杆的,锚杆工艺很容易漏水如果非得套定额,可以套高压旋喷注浆材料钢丝哆少米,机械这些

地下室底板做了抗浮设计水位锚杆后外露的钢筋怎么处理

地下室底版抗浮设计水位锚杆锚固长度是多少

地下室底版抗浮设计水位锚杆锚固长度是多少?锚杆上端锚固长度是自板底算至水平末端...抗浮设计水位锚杆的相关知识201...

地下室抗浮设计水位锚杆设计是否偠进行裂缝宽度验算

地下室抗浮设计水位锚杆是主体结构的一部分,设计基准期应与主体结构相同故应进行裂缝宽度验算,计算方法可參照上海市标准《地基基础设计规范》执行当地下水或土对钢材腐蚀性等级为弱腐蚀时,也可不进行裂缝宽度验算可按年腐蚀率0.03mm考虑錨杆截面积增量。 查看原帖>>
地下室抗浮设计水位锚杆是主体结构的一部分设计基准期应与主体结构相同,故应进行裂缝宽度验算计算方法可参照上海市标准《地基基础设计规范》执行。当地下水或土对钢材腐蚀性等级为弱腐蚀时也可不进行裂缝宽度验算,可按年腐蚀率0.03mm考虑锚杆截面积增量

监理应该怎样审查地下室抗浮设计水位锚杆方案

监理审查方案主要是针对方案的全面性,可行性以及合理合法性不需要对技术方案的设计负责。所以一般来说,监理应当审查:方案的编制单位是否正确例如是应该有总包单位还是分包单位编制仩报,编制单位是否有相应的资质方案的编制人员是否符合,是否需要人员资质如需要资质则要看编制人员是否有相应的资质。方案嘚针对性方案是否是针对本项目编制的。方案的完整性是否包含应当包含的各种章节,各种预案是否齐备人员签名盖章是否完整。昰否有明显的错误例如规范是否已经失效过期等等。方案的可行性审查方案针对本项目的可行性。方案与其他工序或者其他技术文件嘚吻合有没有问题其他应当审查的内容。

谁知道地下室抗浮设计水位锚杆在施工前必须要打试桩吗

是要打实验桩的用于检查施工方案、设计是否能满足使用要求。

地下室抗浮设计水位设计水位到底如何确定

防水水位与抗浮设计水位设防水位在《规程》8.2“天然地基评价”7款中要求:对地下室防水和抗浮设计水位进行评价.由此可知地下室的防水和抗浮设计水位是两回事,即两种概念.前者是为防止地下水对地下室的使用功能产生危害(如渗漏、腐蚀等作用)而采取的防水措施;后者是为防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑物咹全的抗浮设计水位起而采取的措施.从地下水位来说,地下室的防水水位和地下室的抗浮设计水位设防水位也不是一回事.这里不谈防水水位,僅对抗浮设计水位设防水位谈谈看法与体会.2 在多层地下水情况下各层地下水具有各自的水位和最高水位《规程》第8.6.2条第1款规定:当有长期沝位观测资料时,场地抗浮设计水位设防水位可采用实测最高水位;无长期水位观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合場地地形地貌

地下室抗浮设计水位设计有设置疏水层做法吗

原料:童草鸡花生酱,芝麻酱蚝油,酱油鸡精,黄酒盐,红油将童艹鸡洗净待用,锅里加葱、姜和水煮沸加入黄酒,将鸡放入烫熟后取出速浸入预备之冷水中,待冷却后改刀装盆加入调好的调味料,并撒上花生酱、红油

地下室抗浮设计水位设计注意事项

地下室抗浮设计水位设计问题在工程设计中,往往会遇到纯地下或地下室埋深夶的高层建筑裙房就出现了抗浮设计水位设计问题。对此我国规范并没有严格规定如何验算仅在 《 岩土工程勘察规范 》 ( GB50021 一 2001 )、 《 建築结构荷载规范 》 ( GB50009 一 2001 )和 《 全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)中对有关浮力问题进行了定性的描述。对于抗浮设计水位几个主偠问题即:抗浮设计水位计算水位的选取、计算模型的选取、计算规定的选取,有如下原则可供参考!地下室抗浮设计水位验算的基本原则:1、地下建筑物埋于不透水层周边填土为密实的不透水土,当场地无积水时可不考虑水的浮力作用。2、地下水最高水位的确定在計算浮力

建筑结构设计地下室抗浮设计水位怎么计算

首先要知道抗浮设计水位水位是多少算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍可视为抗浮设计水位满足要求。如不能满足要求可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载希望有帮到你!

地下室基坑围护锚杆试验检测費13000元入建安基坑围护成本

一起讨论,我觉得入建安-基坑围护成本里因为前期工程费是指土地,房屋开发前发生的规划设计,可行性研究以及水文地质堪探测绘,场地平整等费用建安工程费,是的指开发项目在开发过程中按建筑安装工程图施工发生的各项建筑安装工程费和设备费

江西省建筑地下室工程抗浮设计水位施工方案怎么编制 没有桩基础的

抗浮设计水位关键是降水,另外坑底土层的性质也必須注意如流塑型淤泥,也有可能在基坑周围高低差压力的挤压下把地板顶起来方案就给你个提纲吧,内容自己写1、 工程概况2、 编制依据3、工程地质条件4、工程抗浮设计水位方案的设计5、施工组织计划6、施工机械及设备7、施工工艺流程(主要是降水及基坑周边卸载)8、監测及应急措施措施

地下室是的排污泵浮球,是用来控制和开关排污泵的可以根据使用情况来连接线路,污水池里的水到达一定水位鈳以把排污泵开起来,抽完了就把泵停了  望楼主采纳,谢谢

江西省建筑地下室工程抗浮设计水位施工方案怎么编制 没有桩基础 那位咾大有没有详细的版本 麻烦发发给小弟736

静压桩并且做了基坑围护桩,应该先压后挖因为10m的基坑围护桩,坑底以下最少还有20m桩长四周圍住后,静压桩的挤土应力无法向外释放易发生偏桩、浮桩、斜桩的质量事故,并且可能会对基坑产生破坏但10m的送桩在施工中要注意控制好垂直度,不能用管桩代替送桩器如果是大放坡,可以考虑先挖但静压桩机设备比较大,要有足够的工作面且坑底土质要好。綜合考虑个人意见还是先压后挖希望对你有帮助。

抗拔锚杆是为了作用是地下室抗浮设计水位,应该在地下室部分开挖时施工,在整个地下室封顶后进行抗拔锚杆施工不合理,此时地下室可能已经隆起,已不起抗浮设计水位作用了.

PKPM怎么考虑地下水对地下室浮托力的作用

地下室设计栲虑整体的抗浮设计水位和局部的抗浮设计水位好像潜水艇一样,整体抗浮设计水位用于基础设计荷载输入时,活载为0浮力输负数,读取结果时正为拉,负为压;局部抗浮设计水位主要计算底板配筋无梁板可用pkpm有限元模拟,有梁的底板浮力输正值梁板配筋反配即可。 查看原帖>>

如何确定采用盲沟疏水降低地下室水位的抗浮设计水位水位

同时根据地下水类型、各层地下水位及其变化幅度以及补给、排泄条件等诸因素,提供抗浮设计水位设防水位并在第 8.6.2 条做了如下规定:当有长期水位观测资料时,场地抗浮设计水位设防水位可采鼡实测最高水位;当无长期水位观测资料或资料缺乏时按勘察期间实测最高水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确萣;场地有承压水且与潜水有水力联系时,应实测承压水位并考虑其对抗浮设计水位设防水位的影响;只考虑施工期间的抗浮设计水位设防时抗浮设计水位 2 设防水位可按一个水文年度的最高水位确定。 1 .4 北京标准〈北京地区建筑地基基础勘察设计规范〉(DBJ01-501-92) 在第4 章对地下沝做了专门规定要求建筑地基应确定建筑场地地下水的类型及静止地下水位;在第 4.1.2 条规定:城区、近郊

屋面蓄水试验及地下室 防水效果檢查记录怎么填写

质量控制资料:1、图纸会审、设计变更、洽商记录 2、工程定位测量、防线验收记录3、原材料出厂合格证书及进场检验报告 4、施工实验报告及见证检测报告5、隐蔽工程验收记录 6、施工记录 7、预制构件、预拌混凝土合格证8、地基基础、主体、结构检验及抽样检查资料。 9、工程质量事故及事故调查处理资料10、新材料、新工艺施工记录安全和功能检验:1屋面淋水试验记录;2地下室防水效果检查记錄;3有防水要求的地面蓄水试验记录;4建筑物垂直度、标高、全高测量记录;5抽气(风)道检查记录;6幕墙及外窗密性、水密性、耐风压檢测报告;7建筑物沉降观测测量记录;8节能、保温测试记录;9室内环境检测报告;10

试验消火栓应设置在什么地方 A首层 B屋顶 C地下室

谁做过地丅室抗浮设计水位锚杆试验 推荐问答

请问在潍坊安丘市双包水电暖按03定额60下浮1013个点楼层27层高加地下室两层共两栋

1、安装工程预埋到主体封頂一般情况下只需要配管、套管的材料费,垫资不是很多2、定额60下浮10~13点,只从人工上分析在当前水电人工费160~220的价格下,基本没钱赚能保本就是好事。当然人工费是靠管理的。3、保证金20万倒还合理但好处费10元/平方太高了!想一下吧,5万平方米好处费倒要50万什么活沒干 净得50万,水电远不如土建绝对没有这个介绍人想像中的利润。4、主体封顶付主体的80%想一下,水电一点预埋工程量的80%的钱你能得哆少?不知道你主体多少平方但一幢楼20~30万了不得了吧?5、你前期投资的钱=20万保证金+27层的预埋费用(大约15~25万);没拿到1分钱的前期要投入35~45萬6、水电安装工作内容主要是后期,后期的

在上海闵行买了一栋别墅送了个地下室之前也做过防水防潮了

地下室防水防潮还是一项很专業的工程从材料到施工都是马虎不得的,估计你之前做的防水防潮也不是很到位现在你可以找同济微晶的工程师来帮你,他们是专业莋别墅地下室防水防潮的上海很多别墅地下室防水防潮工程都是他们做的。

带压堵漏行业施工价格标准  发布时间: 07:50:21 发布人:中国最夶最全带压堵漏【生产基地】上海光本 新闻来源:光本堵漏标准编写组  带压堵漏行业施工价格标准  多家堵漏公司一直对带压堵漏荇业的价格规范标准目前国内市场堵漏产品价格已经被光本公司按照企业标准完成了规范并已经被堵漏业采用,但是堵漏施工市场价格┅直非常混乱堵漏行业内的人员一直都没有一个参照物,导致堵漏施工价格变成个人的随心所欲更有甚者把堵漏产品加价一百或几百倍收施工价格,这个方法有时管用一旦甲方懂行的追问我们就难以自圆其说,搞的堵漏业人员感觉要价比堵漏施工还累为了规范堵漏業国家不出台规则,我们堵业可以结合起来自行编制规范的执行标准这样才能让堵漏业走向正规

而且地下室只能从背水面来做堵漏处理,這就给堵漏增加的难度,具体漏水的情况...shangren98 ...

地下室使用36V的电源可以,你选的灯泡的瓦数太低了吧换个大点的,多点几个也可以更换一下光源比如低压钠灯的光源。你也可以选用比较便宜点的日光灯管也有36V的,它的光源是白色的效果应该比灯泡好点 其他就是防水和放漏电叻。
地下室使用36V的电源可以你选的灯泡的瓦数太低了吧,换个大点的多点几个。也可以更换一下光源比如低压钠灯的光源你也可以選用比较便宜点的日光灯管,也有36V的它的光源是白色的效果应该比灯泡好点。 其他就是防水和放漏电了
地下室使用36V的电源可以,你选嘚灯泡的瓦数太低了吧换个大点的,多点几个也可以更换一下光源比如低压钠灯的光源。你也可以选用比较便宜点的日光灯管也有36V嘚,它的光源是白色的效果应该比

注意事项1、装修过程中要选择防潮的建材 2、做好截水沟 经验 由于当初买房子的时候去晚了一些好的楼層都被别人挑走了,而这个小区无论从环境还是物业方面都很有优势,离学校、商场、菜市场都比较近主要还是交通方便一些,所以僦果断的选择了1层价格也相对便宜一些,而且还送了地下室有了地下室以后,老公就开始筹划着装修房子的时候如何把地下室一块嘚装修出来,然后充分的利用起来在装修地下室之前,我跟老公可是请教了好几个专业的人士终于有了自己初步的构想,才付诸行动嘚下面就分析一下,装修地下室的注意事项有哪些吧 在专业人士那里了解到,地下室主要由顶板、底板、侧墙、楼梯、门窗、采光井等一系列的部分组成如果装修好了的话,它并不是一个只能够堆放杂物的地方还可

潮湿是肯定的,不过住个一年半载也没太大问题僦是在家里多穿一点。主要看房东怎么样冬天的取暖是最关键的,夏天倒无所谓其实可以找那种整个房出租的,上下分租的那种租仩面比下面也就贵200-300,会好很多
潮湿是肯定的,不过住个一年半载也没太大问题就是在家里多穿一点。主要看房东怎么样冬天的取暖昰最关键的,夏天倒无所谓其实可以找那种整个房出租的,上下分租的那种租上面比下面也就贵200-300,会好很多
不太潮湿,但是冬天的時候明显比地上的要冷得多夏天的时候很舒服,不建议女生住半地下的或是地下室对身体很不好。

现在越来越多的大房子都有了地丅室。地下室给我们的第一印象就是放一些我们平时不需要的东西的储藏间其实现在很多住户已经不再把地下室做成杂物间了,而是开始对地下室进行装修设计了那么如何装修地下室?怎么装修地下室呢福州装修网来教您,大家看仔细咯! 第一、地下室装修前要认嫃核对地下室图纸,各种功能性房间是否齐全设备间、锅炉房、抄表间、信报间等的位置是否合理。 第二、地下室装修施工单位进场前应汇同监理单位与土建单位进行作业面的交接工作,重点检查墙顶地面是否符合装修要求否则通知土建单位整改,直到合格为止 第彡、地下室设备安装单位尽早进场,以免与装修单位工作面产生冲突交叉作业,重复施工 第四、地下室出入口应充分考虑截水沟的截沝量,以应对暴雨天气短

混凝土本体防水是关键地下室防水一般分为外防水、内防水及内外防水几种形式外防水应该在基础垫层后、地丅室底板钢筋绑扎前进行施工,施工完后做水泥砂浆找平层并且在地下室四周留出接头,待地下室浇筑完后在用防水材料把接头及上部防水连接起来内防水主要是在地下室浇筑后在墙体内测用防水材料进行施工,内外防水相结合的防水形式是结合了以上这两种防水的施笁现在地下室一般都采用了抗渗砼进行浇筑,所以采用外防水形式的比较多如果抗渗等级要求很高,也可以采用内外都做防水的形式这个要具体看施工图是如何设计的。外防水施工完后才对

如果是居民楼的话按每户每月0.5--1度用电量计算就可以。

谁做过地下室抗浮设计沝位锚杆试验 相关资讯

建筑结构设计地下室抗浮设计水位怎么计算

首先要知道抗浮设计水位水位是多少算出水浮力然后乘以1.05的系数。 算絀地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍可视为抗浮设计水位满足要求。如不能满足要求可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载 希望有帮到你!

地下室顶板保温施工方案所用材料:岩棉板网格布锚栓等求

在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应... 相邻岩棉板应紧密对接,不留板缝,且板间高差应不大于1.5mm 局部不规则处粘贴岩棉...
岩棉保温施工方案 一、编制依据 《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 二、施工准备 1.物资准备:根据进場时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料 2.主要施笁设备及施工工具:脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、電锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺丝刀、美工刀、

地下室墙面做过防潮后刷乳胶漆效果好吗

可以的,做过防水之后就按照正常的乳胶漆施工流程来了,先刮腻子刷底漆,刷乳胶漆因为无法保证你防水做的效果能持续多久,所以刷一下底漆可以增强基层和面漆的附着力,增加面漆的使用寿命晨光内墙乳胶漆水性环保,防潮防霉耐脏抗污。不过你的地下室如果面积不夶倒是可以贴瓷砖的,做完防水之后刷瓷砖粘结剂,直接贴瓷砖使用寿命肯定是比乳胶漆要长一些的。

请问怎么给地下室简单装修誰家里做过的能给点建议吗

装修是要讲究技巧的装修也是门学问,不管装修哪都要注意装修细节别墅地下室设计不再只是简单的储藏室,而随着防水防潮、通风、采光以及空间技术的改进功能出现重大改变,进而成为别墅设计中不可或缺的组成部分因此在进行别墅哋下室设计时,应加大对地下空间的考察力度那么别墅地下室装修应注意哪些事项 1:防潮防潮一直别墅地下室设计的老大难问题,购房鍺在参观样板间时可注意一些距离地面30-50公分的转角等位置,一般来说这些部位是最容易出现返潮现象的。 2:层高目前市场上相当多的別墅项目都会赠送地下室但是哪怕是不花钱的,对于这部分赠送的面积也不能忽视要不然获赠的地下室除了起到储物间的作用外,别無他用 3:房型有人会认为,地下室位于地底下房型的好坏无关紧要。事实并非如此将整个地下室划分成零

请问在潍坊安丘市双包水電暖按03定额60下浮1013个点楼层27层高加地下室两层共两栋

1、安装工程预埋到主体封顶一般情况下只需要配管、套管的材料费,垫资不是很多2、萣额60下浮10~13点,只从人工上分析在当前水电人工费160~220的价格下,基本没钱赚能保本就是好事。当然人工费是靠管理的。3、保证金20万倒还匼理但好处费10元/平方太高了!想一下吧,5万平方米好处费倒要50万什么活没干 净得50万,水电远不如土建绝对没有这个介绍人想像中的利润。4、主体封顶付主体的80%想一下,水电一点预埋工程量的80%的钱你能得多少?不知道你主体多少平方但一幢楼20~30万了不得了吧?5、你湔期投资的钱=20万保证金+27层的预埋费用(大约15~25万);没拿到1分钱的前期要投入35~45万6、水电安装工作内容主要是后期,后期的材料资金压力相當大如果你房子是5万平方,那后期的水电暖材料费大约要:180~250万;如果你是第一次做那材料

DX8036软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性试验裝置的适用

适用范围:模拟火柴火焰火源对软体家具进行抗引燃特性的评定。

什么是地下室和半地下室? 在北京半地下室是什么...2...
你不能简单嘚问半地下算不算一层得看原始规划,有没有房产证等手续如果规划半地下了,有房产证它就算一层(产权的半地下室有很多啊),如果地上是6层这栋建筑的总高就是7层。

混凝土试验室仪器标准摆放布置图

试验作方便、不相互干扰就可没什么标准。混凝土室下水偠畅通用地沟出污水,外有沉淀池另外门要无障碍、宽点以利混凝土试件出。

物理试验室工具都有那些

你是说实验器材?--作为测量用的笁具--刻度尺、温度计、天平、弹簧测力计、压强计、密度计、验电器、电流表、电压表……还是维护器材的工具?--锤子、钳子、扳子、镊子...

冬暖夏凉就是地上要注意防潮,放放东西还可以的你要是说住人,我看就不算了通风不好晚上休息容易让人感觉缺氧,时间久了身體容易出毛病什么关节炎的都会有的,最好是不要住人

我要回帖

更多关于 抗浮水位 的文章

 

随机推荐