原标题:精密空调高压报警及解決办法
当发生高压报警时压缩机高压报警原因就停止工作,想要压缩机高压报警原因再次工作必须人工手动复位。但在复位前首先初步检查造成高压的原因,在确保机组安全
工作的前提下可复位进一步确认故障原因。引起高压告警主要有以下几方面:
1)、高压告警徝设定点不合理比如设定值过低。
2)、高压保护器发生故障
3)、制冷剂过多(常见于炎热的夏季)。
4)、冷凝器灰尘太多降低了散熱效果。
5)、冷凝器风扇故障或不工作
6)、系统内可能有空气。
1)、高压设定值是否正确
2)、更换高压保护器。
3)、在停机时从冷凝器放空气口放出多余的氟利昂,控制高压在正常的范围内
4)、清洗冷凝器灰尘及脏物
5)、查冷凝器供电线路是否正常,空开是否跳开室外风机调速板输出电压是否正常,轴承是否卡住以及测量风扇电机静态电阻、绝缘电阻和电容器。
6)、在停机时从冷凝器放空气口排除部分气体
7)、检查线路、开关。