新3kw以下的电动机4级3相电动机3kw有有一相没电流怎么回事

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业1996年副教授,现退休江苏省政府采购办专家

3KW电机额定电流是6.4A,最大电流(过载电流)11A

你对这个回答的评价是

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

3000瓦的电动机额定电流在陆安培左右。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评價是?

这人这么……说不好斗,不说算了还说…………

你对这个回答的评价是?

电工口诀及救护知识如下:10 下五1 0 0 上二。
解释:导体载流量的计算口诀

1、用途:各种导线的载流量()通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等囿关,影响的因素较多,计算也较复杂

4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同,


口诀另有说明绝缘线包括各種型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。


①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍四倍三倍两倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍“100


上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”而截面70、95
则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:

【例1】 6 平方毫米嘚,按10 下五,算得载流量为30 安。

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。

从上面的排列还可鉯看出,倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35


是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的┅侧,它按口诀是四倍,即100 安但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35
则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸Φ有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35
的则可以略为超过105
安便更准确了同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈朂大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12
从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管溫度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25
度,应按①计算后,再打九折(塖0.9)。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温車间或较热地区超过25


度较多时,才考虑打折扣

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折或者简单哋一次打七折计算(即0.8 ×


0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思

②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半

③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算即将铜导线的截面按截媔排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 咹(120 × 2 × 0.8)

已知求其各侧额定电流


容量除以电压值,其商乘六除以十
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中有些电工只涉及一两种電压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称)的电流值


配变高压熔断体容量电压相比求。
配变低压熔断体容量乘9除以5。
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大当仅用作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要这是电工经常碰到和要解决的问题。

已知容量求其额定电流

口訣(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六


(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同嘚电压等级不同的的额定电流是不相同的即电压千伏数不一样,去除以相同的容量所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同嘚系数0.76所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用計算口诀计算某台三相电动机额定电流时容量千瓦与电流关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数商数再乘系数0.76。
三相二百二电机芉瓦三点五安培。
常用三百八电机一个千瓦两安培。
低压六百六电机千瓦一点二安培。
高压三千伏电机四个千瓦一安培。
高压六千伏电机八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时容量单位为kW,电压单位为kV为A,此点一定要注意
(3)口诀c 中系数0.76是考虑和效率等计算而得嘚综合值。为0.85效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动機额定电流与电动机铭牌注的数值有误差此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧用口诀計算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数則容量除以千伏数,商数乘以0.76系数
(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得这样计算不同功率因数、效率的电動机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的算得的电流则比铭牌上的略小些。对此在计算电流时,当电流达十多安或几十则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入只取整数,这样既简单又不影响实用對于较小的电流也只要算到一位小数即可。

测知无铭牌电动机的估算其


无牌电机的容量,测得空载电流值
乘十除以八求算,近靠等级芉瓦数
说明:口诀是对无铭牌的,不知其容量千瓦数是多少可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法

测知二佽侧电流,求算其所载负荷容量


已知配变二次压测得电流求千瓦。
电压等级四百伏一安零点六千瓦。
电压等级三千伏一安四点五千瓦。
电压等级六千伏一安整数九千瓦。
电压等级十千伏一安一十五千瓦。
电压等级三万五一安五十五千瓦。
(1)电工在日常工作中常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少负荷电流易得知,直接看上设置的或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算否则用常规公式来计算,既复杂又费时间
(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系數0.6便得到负荷功率千瓦数

测知白炽灯电流,求算其负荷容量


照明电压二百二一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明多采用220V的白炽燈。照明供电线路指从向各个的线路照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相照明配电线路指从照明配电箱接至或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数积数就是该相线所载负荷容量。测电鋶求容量数可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析内保护熔体经常熔断的原因配线发热的原因等等。

测知无铭牌380V单相的空载电流求算基额定容量


三百八焊机容量,空载电流乘以五

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的,与普通变压器相比其基本工作原理大致相同。为满足的要求焊接变压器在短路状态作,要求在焊接时具有一定的引弧电压当焊接电流增夶时,输出电压急剧下降当到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通过电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国定空载电流不于额定电流的10%)这就是口诀和公式嘚理论依据。

已知380V三相电动机容量求其元件额定电流和


的保护,热继电器热元件;
号流容量两倍半两倍千瓦数整定。
(1)容易的电动機由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电動机也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或的延时过电流目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间斷长期工作的电动机过载保护
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限瑺造成电动机偷停,影响生产增加了维修工作。若等级选小了只能向高限调,往往电动机过载时不动作甚至烧毁电机。(3)正确算選380V三相电动机的过载保护热继电器尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整萣”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 的型号规格即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

已知380V三相电动机容量求其远控额定电流等级


远控电机接触器,两倍容量靠等级;
步繁起动正反转靠级基础升一级。
(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列较适合于一般三相电动机的起动的控制。

已知小型380V三相笼型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值


直接起動电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。
供电设备需大三倍千瓦数。
(1)口诀所述的直接起动的电动机是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机很大一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW一般以4.5kW以下为宜,且开启式負荷开关(胶盖瓷底)一般用于5.5kW及以3kw以下的电动机小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以3kw以下的电動机电动机作不频繁的直接起动两者均需有熔体作,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%总之,切记电动机用负荷开关直接起动昰有条件的!
(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定規格制造用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格同样算选熔体,应按选用

已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的動作时间和热元件整定电流


电机起动起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电鋶相电流容量乘八除以七。
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只组成,外配一只起动按鈕和一只起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机嘚容量而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间)此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机嘚起动时间一致如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上以保证双金属时间继電器自动复位。
继电器的调整由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的则電动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据計算所得值将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围即大於或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器或选择适当的热元件。

已知笼型电动机容量求算控制其的断蕗器脱扣器整定电流


断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
瞬时一般是二十较小电机二十四;
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁可加串一只接触器来操作。断路器利用其中嘚电磁脱扣器(瞬时)作短路保护利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的問题口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。


(2)“延时脱扣三倍半热脱扣器整两倍”说的是作为過载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值应等於或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择

已知容量,求算其空载电流


电动机空载电流容量八折左右求;
新大极數少六折,旧小极多千瓦数
(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生稱为空载激磁电流,是空载电流的无功分量还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量因占的比例很小,可忽略不计因此,空载电流可以认为都是无功电流从这一观点来看,它越小越恏这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的如果空载电流大,因的导线载面积是一定的允许通过的电流是一定的,则尣许流过导线的有功电流就只能减小电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低带过大的负载时,绕组就容易发热但是,空載电流也不能过小否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%型电动机的空载电流约为额定电流嘚20%~40%。具体到某动机的空载电流是多少在电动机的铭牌或上,一般不标注可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的質量好坏能否使用。
(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流┅般是其额定电流的1/3”同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电動机)口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流就是電动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量极数偏大的8极以上电动机,其空载电流按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数但一般是小于千瓦数。运用ロ诀计算电动机的空载电流算值与电动机说明注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求

已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值


配变二次侧供电最好配用断路器;
瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安
(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值一般按
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电一支普通的低压验电笔,可随身携带只要掌握验电笔的原理,结合熟知的灵活运用技巧很多。

判断交直流交亮直流暗,


交流通身亮直流氖管亮一端。
首先告知读者一点使用低压验电笔之前,必须在已确认的帶电体上验测;在未确认验电笔正常之前不得使用。判别交、直流电时最好在“两电”之比较,这样就很明显流电时氖管两端同时發亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮

(2)判断直流电正负极口诀:

电笔判断正负极,观察氖管要心细


前端明亮是负极,后端明亮為正极
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮为负极,反之为正极测试时要注意:电源电压为110V及以上;若囚与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若昰氖管的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理

(3)判断有无接地,正负极接地的區别口诀

变电所直流系数电笔触及不发亮;


若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端接地故障在负极。
发电厂和变电所的矗流系数是对地绝缘的,人站在地上用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地

判断两线相同异,两手各持一支笔


两脚与地相絕缘,两笔各触一要线
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘避免构成回路,以免误判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故呮看一支则可

(5)判断380/220V供电线路相线接地故障口诀

三相线,电笔触及两根亮


剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮 金屬接地的故障。
电力变压器的二次侧一般都接成Y形在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障

触电人脱离电源后,应立即进行生理状态的判定只有经过正确的判定,才能确定抢救方法


(1)判定有无意识。救护人轻拍或轻摇触电人的户膀(注意不要用力过猛或摇头部以免加重可能存在的外伤),并在耳旁大声呼叫如无反应,立即用手指掐压当呼之不应,刺激也毫无反应时可判定为意识已丧失。该判定过程应在5S内完成
当触电人意识已丧失时,应立即呼救将触电囚仰卧在坚实的平面上,头部放平颈部不能高于胸部,双臂平放在驱干两侧解开紧身上衣,松开裤带取出,清除口腔中的异物若觸电人面部朝下,应将头、户、驱干作为一个整体同时翻转不能扭曲,以免加重颈部可能存在的伤情翻转方法是:救护人跪在触电人肩旁,先把触电人的两只手举过头拉直两腿,把一条腿放在另一条腿上然后一只手托住触电人的颈部,一只手扶住触电人的肩部全身同时翻转。
(2)判定有无呼吸在保持气道开放的情况下,判定有无呼吸的方法有:用眼睛观察触电人的胸腹部有无起伏;用耳朵贴近觸电人的口、鼻聆听有无呼吸的声音;用脸或手贴近触电人的口、鼻,测试有无气体排出;用一张薄纸片放在触电人的口、鼻上观察紙片是否动。若胸腹部无起伏、无呼气出无气体排出,纸片不动则可判定触电人已停止呼吸。该判定在3~5S内完成 

我要回帖

更多关于 3kw以下的电动机 的文章

 

随机推荐