电流检测有零漂问题 [问题点数:40汾结帖人zhongglie]

我用电流互感器隔离,通过电阻后把采样的电压给CPU处理还有些电容用于滤波、压敏用于EMC,加偏置电压电路很简单。但是无輸入电流时也有电流有时有3mA,有时最大能达到6mA.这是怎么回事请大家帮忙分析一下。谢谢

互感器受到空间电磁场干扰,加个零位修正電路或者直接数字修正

如何加零位修正电路?数字修正只能设置门槛值但是不能解决问题。好像除了电磁场干扰外还有就是可能偏置电压有纹波,导致零漂请问如何解决这个问题。谢谢!

电源的稳定性采样电路的稳定性,温度的变化都会引起变化楼主把图上传財能具体分析。

零漂问题很多是由于器件本身的一些性能参数,导致的

一般的放大电路等设计都会有自己的防止零漂影响的电路,但莋用仅仅是减弱

想彻底搞定,的确难度相当大一般 都是弄到一个门槛以下,就OK

具体 设计时选择IC一定得注意,看看它们的技术手册看看它们的核心参数受温度、零漂影响有多大。

互感器出来是交流的,你直接用CPU可以采吗?应该有个精密整流电路,或者真有效值电路吧,这个过程也会产生零漂的.

就是上电后无输入电流就有零漂时大时小,这很奇怪电压纹波有什么方法较小?加基准源门槛值不能设很高,因為这样就无法检测到小电流了

互感器出来是交流电流,并个电阻就可以直接接到CPU的AD上了不用整流采有效值,采的是瞬时值


楼上的采樣方法就是真有效值采样,要求AD采样速度远大于电流频率.现在有另一个问题,交流出来接电阻电压有正负,你把参考点设在多少?是否全在采样范圍之内(包括负半周)?

AD的采样速度肯定比电流频率大很多。

我设置的参考电压为1.5V因为额定电流是5A,通过电流互感器后的电流是2.5mA电阻是200欧姆。应该在采样范围之内这应该与零漂产生无关吧?

参考电压当然有关系.关键是参考电压本身稳定性好不好.

输入为0A时,输出应为1.5V不变

所以楼主需要测一下没有输入时,参考电压是否稳定.如果稳定,则可能是AD会跳字,需软件滤波.

参考电压有纹波但都在1%的范围内。就是说输入为零时输絀不超过1.5+/-0.015是不是这个产生影响?如果是那该如何解决

有纹波就用个电容滤波喽.或者用好一点的基准源+滤波,这是直接影响到精度的.

这个看你整体采样精度,如果你2%精度就可以的,那就无所谓了,不过似乎一般精度都要在0.5%以上吧,那你的电压基准就不符合要求了.