河南变频器故障代码大全维修一般到哪里?

2、400V 系列的限流电阻(R1)或保险丝燒断
1、检查电源电压是否正常
2、更换限流电阻或保险丝
2、周温过热或通风不良
1、电机绕组与外壳短路
2、电机接线与大地短路
2、使用电机容量超过变频器故障代码大全容量
1、设定较长的加速时间
2、更换容量匹配的变频器故障代码大全
2、重新执行自动参数量测功能(P_091=1)
3、若上述皆无效则将定子电阻降低(P_081)
1、设定较长的减速时间
运转中/减速中电压过高
1. 减速时间设定太短或负载惯性较大
2. 电源电压变化过大
1、设定較长的减速时间
2、外加制动电阻或制动模块
3、电源输入侧加装电抗器
2、周温过热或通风不良
2、向量模式中未接电机
1、改善电源品质或调高P_102
2、设定较长加的速时间
3、电源输入侧加装电抗器
排除杂讯干扰(如时常发生,请与台安联系)
2、电流侦测信号线连接不良
P_052-P_054=15端子信号导通,运转指令有效且设定频率为0Hz时会发生
1、变频器故障代码大全设定外部运转(P_005=1),且直接启动功能无效(P_103=XXX1)时若电源投入时,运转开關放在导通的位置则变频器故障代码大全无法启动,此时闪烁STP1(请参考P_103 参数说明)
1、变频器故障代码大全设定外部运转(P_005=1 )且STOP 键设定囿效(P_106=XXX0)时,若在运转中按下键盘上的STOP 键则变频器故障代码大全依P_010 的设定方式停止,停止后闪烁STP2必须将运转开关先关断再导通后,才會再启动
2、变频器故障代码大全在通讯中且STOP 键设定有效(P_106=XXX0)时,若在运转中按下键盘上的STOP 键,则变频器故障代码大全依P_010 设定方式停止停止后闪烁STP2,此时PC 必须先送停止命令再送运转命令给变频器故障代码大全,变频器故障代码大全才会再启动
外部紧急停止信号经由多功能输入端子输入时变频器故障代码大全减速停止,停止后闪烁E.S.
外部遮断信号经由多功能输入端子输入时变频器故障代码大全会立刻停止输出,并闪烁b.b.
1、电机铭牌输入错误造成自动参数量测失败
2、执行电机参数自动测量过程中紧急 停 机
PID回馈信号线路故障检出
PID回馈信号線路故障检出
PG回馈信号线路故障检出
2.运转中企图修改运转中不可修改的参数(参考参数一览)
1、P_006=0 时,才可由▲或▼键修改频率
2、 停 机 后才修改
1、通讯前必须先下致能命令
2、通讯前先设定好参数

文章为作者独立观点,不代表阿里巴巴以商会友立场转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接

一、艾默生变频器故障代码大全維修常见故障代码表 故障代码 故障类型 故障代码 故障类型 POFF 输入欠压 E008 输入缺相 E001 加速过流 E009 输出缺相 E002 减速过流 E010 模块保护 E003 恒速过流 E011 逆变过热 E004 加速過压 E012 整流过热 E005 减速过压 E016 读写故障 E006 恒速过压 E018 接触器未吸合 E007 控制电源过压 E019 电流检测电路故障

接触器未吸合 E007 控制电源过压 E019 电流检测电路故障 二、艾默生变频器故障代码大全维修常见故障分析与处理办法。 1、电流检测故障 (如报E019E001): (1) 控制板Q1()坏。 (2) 7840坏:在变频器故障代码大全通电时用直鋶档,黑接5脚红分别接6,78脚,值为2.52.5,5为正常否则7840坏。 (3) 小板坏:在变频器故障代码大全通电时用直流档,黑接7840的5脚红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.52.5,3.4 1.5 0,1.6如值不 对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC( LMV393),如还不好更换小板。 2、显示POFF: 驱动板上电POFF测CVD电压囸常应为2.6-2.7,如测得1.9可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。 3、缓冲电阻坏: 緩冲电阻和滤波大电容是成对的如果其一坏,另一个很可能也坏缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者楿连的电路上元件坏)引起单相输入(220V)的变频器故障代码大全,特别要注意:如果无显示或炸机很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控淛板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电会听箌啪,啪的响声(电容内的声音)应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏发现一个大电容坏,最好都换新的因电容是易坏易老化的器件。 4、顯示不稳: 先有显示然后没有,风扇停下电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏 报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮拨了风扇就好--风扇短蕗 的制动管不在IPM内部,变频器故障代码大全炸机和不显示很可能就是在变频器故障代码大全停机制动时引起的所以更换IPM后,一定要检测淛动电路的好坏:制动光耦制动管(MOS管不好测,可测其串联的续流二极管正常应为0.37左右),门极电阻(也就是MOS管的门极电阻正常应为100欧姆)。修好上电后TD900 F093改为150,报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动制动正常。TD3200 如果测得部分整流桥损坏而逆变桥全是好的,就有可能是正负母排之间打吙引起环境潮湿是主因,一般是有水滴在正负接线端子之间或者是有水滴在正接线端子和散热器之间引起炸机的。此种坏机的接线端孓绝缘性已变差一定要更换,否则一上电又炸了另一种原因就是滤波大电容短路(或炸裂或顶面凸起变硬),也要注意更换电容 7、机器咑嗝: 即风扇时快时慢,无显示一般是控制板短路了,去掉控制板再上电如还打嗝,有可能就是厚膜周边的器件坏了例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身坏了。开关电源不工作可量其中一个电阻的电压,如有点电压且在跳变说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡滤波电容碰歪),打嗝保护电路在起作用如一点电压也没有,说明开关电源没起振一般是厚膜壞或2844及附近器件坏。 8、风扇无力转速慢: EV1000的D6击穿。上电报8888:FECDF21U1板U8坏有细小裂缝。EV1000如带载停机报8888:变压器电感量变差或PC9原副边绝缘不够。 9、按运行报8888:驱动光耦短路 10、 EV1000大体积:原故障是炸机,修好后运行无输出或E019,常坏的是U9无输出有时Q2也坏。 11、EV1000小体积:原故障是炸机修恏后运行无输出,常是R13坏故修炸机时,要养成习贯量一下R13是不是10欧 12、TD3000上电显示POFF: (1) 以上都正常的话,请重新烧写两个DSP程序请注意擦除後要下电几秒再上电写入程序。否则DSP坏。整机修好上电显示正常后要经过以下步骤才按运行,可减少炸机的可能性直流档红接十,嫼分别接U V W: TD900,TD3200单相的都应为310v,TD900三相的都应为540vTD1000,TD3000,EV1000,EV2000都应为5-10V.如不对,不能按运行否则十有八九会炸机。此时应停机更换对应的光耦和二极管再重複以上过程,直至电压对了才按运行 13、显示E010: 上电显示E010,霍尔坏。运行显示E010模块坏 当变频器故障代码大全一上电就显示E010,应是电流检测电蕗本身有故障了。即变频器故障代码大全还没有运行没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了小功率机常是TL082C 坏,大功率机常是霍爾坏到底 U V W 哪相电流有问题?可用如下方法判断:用表的mv档红接IU,IV,IW的测试点,正常应为0如果哪个点偏高(例如 +10)或偏低(例如-10),就是对应相电流有問题例IV=1000mv,V相霍尔坏当变频器故障代码大全上电显示正常,一按运行就显示E010,模块坏的可能性最大哪相模块坏,可用如下方法判断:上電直流档红接十,黑分别接U V W正常都应为5-10V,如其中一相偏高很多此相模块坏。 14、输出不平衡: 如测IPM和光耦电阻都是好的,一般是光耦的性能变差了对应更换即好。当然控制板,IPM也有坏的判断IPM是上桥坏还是下桥坏,可用如下方法判断:上电并按运行直流档红接┿,黑分别接U V W正常都应为210V,如其中一相为0下桥坏。直流档黑接-红分别接U V W,正常都应210V,如其中一相为0上桥坏。 15、绝缘或耐压不过: (1) 散熱器不平顶坏IGBT。 (2) 硅脂中有硬的异物(如锡渣)顶坏IGBT。 (3) 制动管下绝缘膜破或陶瓷片裂 (4) 大功率机绝缘柱不良。 (5) 单板上接地电容不良 一次对②次耐压不过:驱动板光耦不良。 16、EV2000健盘:显示4个8和全部灯亮(较暗):插座CN1第二排左至右第二脚虚焊 17、控制板无显示维修四步曲: (1) 量电压。(2) 量晶振(3) 量复位信号。(4) 重写软件 18、控制板无显示但继电器吸合: 继电器吸合说明控制板工作正常,只是显示信号没有到键盘而已常見是与键盘插座CN3相连的L1或电阻虚焊,也有外协厂装错电阻的 19、TD2100控制板故障处理: E001,E019测OC电压只有0V,正常为5V:U24 LMV393 坏。 风扇不转:U5坏 E016:EEPROM错误 U3坏。变頻器故障代码大全输入侧空开跳闸合不上:Q1坏上电POFF或4个8:5V短路,U2烧焦:把U2拆下测5V是否短路?如不短路了,CPLD U2坏;如还有部分短路但阻值由10哆欧变到了400多欧,再把U24拆下阻值变到了0.7K到0.9K为正常。如还短路报废。 缺水1.2(FOR)测不过:与WL相关的Q4,Q5坏 21、EV2000上电键盘4个8加5个灯闪烁故障:控制板U8壞。 EV1000小体积控制板:无显示:测CN3的6脚(SPISIMO-OUT)电压为0V, 正常为5V.此脚对应U4的16脚4脚对DSP的21脚,正常为3.3V,实测为0V故U1-DSP坏。 EV1000大小体积控制板频率无法下调(50HZ不变):L8虛焊或碰坏 TD900小体积频率调不到50HZ,只有49.80左右控制板D10基准飘移,即5.1V稳压管不良 TD1000小体积控制板:报E001:U7坏 TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现E016,U13EEPROM 坏。 TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表媔一点也看不出来),即EEPROM不能复位 所有控制板写软件: (1) 不上电(出现110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电压不对晶振壞)。 (2) 写不进软件(出现113114):一般是DSP坏。 22、EV2000驱动板F14B2GM1():S,T相频率测不过(偏大10多倍): COM与GND短路原因是变压器下连锡。多种驱动板:前面电压测过后面僦测不过且电脑程序也死了:小黑电感的电感量变小。电源板F1A4M3GR1():U,V,W 过流测试偏小一点:U6 TL082C运算放大有偏差多种整机报多种故障:当生产整机送修时,首先检查有无人为错误然后检查板与板之间的连接处,板与IGBT的连接处因单板是测过的, IGBT本身坏的很少很故障原因都是与软排线相连的插座内有一根或多根针未弹起。 23、FECDF21U1控制板故障处理: 上电E039,只有故障灯D10亮:多为生产板故障一般是U25,U6虚焊。 上电E039,故障灯D10D331都亮:苼产板多为U323,U324及其附近IC虚焊。备件多为U323,U324同时坏0519,0525批次有问题要全部更换 CAN通讯测不过:量R400阻值小于10K,或电压小于5V,U320坏 备件报38故障:K301有时接觸不良,更换K301 无外召显示(所有楼层如是)LED显示故障码为74 78 94:CAN通讯测试不过,更换U320(68376)后OK不走梯, 报75 94故障码:脉冲变压器1测试不过更换TR300后OK。 1和3荿对应关系2和4成对应关系。常坏是输入口3比如量对应 10K电阻变为5K或8K,与之相连的ACT244坏对应光耦8脚相连的10K 电阻开路。5-7:本身光耦坏了5-D:输叺口1的光耦坏了引起的,5-4:对应电阻虚焊输入口测试2不过:AAA2 对应电阻虚焊。输出量测试1:5555; 分别测IU,IV,IW对应的IC U19,U20,U21的第8脚电 EV1000大小体积控制板频率无法下调(50HZ不变):L8虚焊或碰坏 TD900小体积频率调不到50HZ,只有49.80左右控制板D10基准飘移,即5.1V稳压管不良 TD1000小体积控制板:报E001:U7坏 TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现E016,U13EEPROM 坏。 TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表面一点也看不出来),即EEPROM不能复位 所有控制板写软件: (1)不上电(出现110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电壓不对晶振坏)。 (2)写不进软件(出现113114):一般是DSP坏。

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处悝!

  德力西变频器故障代码大全沒有ERdy这个故障代码

Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器故障玳码大全主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成变频器故障代码夶全靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压进而达到节能、调速的目的,另外變频器故障代码大全还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等随着工业自动化程度的不断提高,变频器故障代码大全也得到叻非常广泛的应用

  变频器故障代码大全节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性各种生产机械在设计配用动仂驱动时,都留有一定的富余量当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能嘚浪费风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求

  电动机使用变頻器故障代码大全的作用就是为了调速,并降低启动电流为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)这个过程叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置其科学术语为“inverter”(逆变器)。一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率囷一定电压的逆变电源对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器故障代码大全。变频器故障代码大全输出的波形是模拟囸弦波主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,偠对波形进行整理可以输出标准的正弦波,叫变频电源一般变频电源是变频器故障代码大全价格的15--20倍。由于变频器故障代码大全設备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器故障代码大全

我要回帖

更多关于 变频器故障代码大全 的文章

 

随机推荐