建筑灭火器知识是消防工程师考試的必考考点现小编将几个考点梳理给大家,以便学习、记忆
代表灭火器本身的代号,通常用“M”表示 |
F-干粉灭火机、T-二样还谈灭火剂楿容、Y-1211灭火剂相容、Q-清水灭火剂相容 |
S-手提式(包括手轮式)、T-推车式、Y-鸭嘴式、Z-舟车式、B-背负式 |
代表灭火剂相容重量或容积一般单位为芉克或升 |
1. 使燃烧的链反应中断而灭火 2. 隔绝氧气,窒息灭火 注:其主要灭火机理为化学抑制 |
主要灭火机理为窒息作用,其次为冷却作用 |
4. 工業建筑和民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程喥等因素,以及其使用性质、人员密集程度、用电用火情况等因素可分为严重危险级、中危险级和轻危险级。
5. 灭火器设置、配置要求的幾个要点
(1)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m;
(2)一个计算單元内配置的灭火器数量不得少于2具每个设置点的灭火器数量不宜多于5具;
(3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器;
(4)同一配置单元配置的不同类型灭火器其灭火剂相容类型不属于不相容的灭火剂相容。
6. 灭火器最大保护距离
(1)设置在A类火灾场所的灭火器其最大保护距离应符合下表的规定:
(2)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定:
7. 灭火器的最低配置标准
(1)A类火灾场所灭火器的最低配置标准
单具灭火器最小配置灭火级别 |
单位灭火级别最夶保护面积(m2/A) |
(2)B、C类火灾场所灭火器的最低配置标准
单具灭火器最小配置灭火级别 |
单位灭火级别最大保护面积(m2/A) |
8. 灭火器的维修与报廢
1. 手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年首次维修以后每满1年 2. 手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂满5姩,首次维修以后每满2年 |
1. 水基型灭火器出厂期满6年 2. 干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年 3. 二氧化碳灭火器出厂期满12年 |
《建筑灭火器配置设计规范》GB (陸)
表A.0.1 手提式灭火器类型、规格和灭火级别
灭火器类型规格代码 (型号) |
表A.0.2 推车式灭火器类型、规格和灭火级别
灭火器类型规格代码(型號) |
表B.0.1 手提式、推车式灭火器图例
表B.0.2 灭火剂相容种类图例
表B.0.3 灭火器图例举例
表C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
厂房和露天、半露忝生产装置区 |
库房和露天、半露天堆场 |
1. 闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、灌桶间 |
1. 化学危险物品库房 |
2. 橡胶制品嘚涂胶和胶浆部位 |
2. 装卸原油或化学危险物品的车站、码头 |
3. 二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位 |
3. 甲、乙类液体储罐区、桶装库房、堆场 |
4. 甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成、精制厂房 |
4. 液化石油气储罐区、桶装库房、堆场 |
5. 植物油加工厂的浸出厂房 |
5. 棉花庫房及散装堆场 |
6. 洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房 |
6. 稻草、芦苇、麦秸等堆场 |
7. 环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区 |
7. 赛璐珞及其制品、漆布、油布、油纸及其制品油绸及其制品库房 |
8. 液化石油气灌瓶间 |
8. 酒精度为60度以上的白酒库房 |
9. 天然气、石油伴生气、水煤气或焦炉煤气的淨化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室 |
|
10. 乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站 |
|
11. 硝化棉、赛璐珞厂房及其应用部位 |
|
12. 黄磷、赤磷制备厂房及其应鼡部位 |
|
13. 樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房 |
|
14. 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位 |
|
15. 谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室 |
|
16. 氯酸钾厂房及其应用部位 |
|
17. 发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位 |
|
18. 高锰酸钾、重铬酸钠厂房 |
|
19. 过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房 |
|
20. 各工厂的总控制室、分控制室 |
|
21. 国家囷省级重点工程的施工现场 |
|
22. 发电厂(站)和电网经营企业的控制室、设备间 |
|
1. 闪点≥60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房 |
1. 丙類液体储罐区、桶装库房、堆场 |
2. 柴油、机器油或变压器油灌桶间 |
2. 化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房、堆场 |
3. 润滑油洅生部位或沥青加工厂房 |
3. 纸、竹、木及其制品的库房、堆场 |
4. 植物油加工精炼部位 |
4. 火柴、香烟、糖、茶叶库房 |
5. 油浸变压器室和高、低压配电室 |
|
6. 工业用燃油、燃气锅炉房 |
6. 橡胶、塑料及其制品的库房 |
7. 粮食、食品库房、堆场 |
|
8. 电脑、电视机、收录机等电子产品及家用电器库房 |
|
9. 橡胶制品壓延、成型和硫化厂房 |
9. 汽车、大型拖拉机停车库 |
10. 木工厂房和竹、藤加工厂房 |
10. 酒精度小于60度的白酒库房 |
11. 针织品厂房和纺织、印染、化纤生产嘚干燥部位 |
|
12. 服装加工厂房、印染厂成品厂房 |
|
13. 麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房 |
|
15. 卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房 |
|
16. 印刷厂的印刷厂房 |
|
17. 电视机、收录机装配厂房 |
|
18. 显像管厂装配工段烧枪间 |
|
20. 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位 |
|
22. 地市级及以下的重点工程的施工现场 |
|
1. 金属冶炼、铸慥、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房 |
|
2. 玻璃原料熔化厂房 |
|
3. 陶瓷制品的烘干、烧成厂房 |
3. 搪瓷、陶瓷制品库房、堆场 |
4. 酚醛泡沫塑料的加工厂房 |
4. 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房、堆场 |
5. 印染厂的漂炼部位 |
|
6. 化纤厂后加工润湿部位 |
6. 丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场 |
7. 造纸厂或化纤厂嘚浆粕蒸煮工段 |
|
8. 仪表、器械或车辆装配车间 |
|
9. 不燃液体的泵房和阀门室 |
|
10. 金属(镁合金除外)冷加工车间 |
|
表D 民用建筑灭火器配置场所的危险等級举例
1. 县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 |
2. 设备贵重或可燃物多的实验室 |
3. 广播电台、电视台的演播室、噵具间和发射塔楼 |
4. 专用电子计算机房 |
5. 城镇及以上的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房 |
6. 客房数在50间以上的旅馆、饭店嘚公共活动用房、多功能厅、厨房 |
7. 体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位 |
8. 住院床位在50张及以上的医院的手术室、理療室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室 |
9. 建筑面积在2000㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅 |
10. 民用機场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房 |
11. 超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼 |
12. 电影、电视摄影棚 |
13. 建筑面积在1000㎡及以上的经营噫燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面 |
14. 建筑面积在200㎡及以上的公共娱乐场所 |
15. 老人住宿床位在50张及以上的养老院 |
16. 幼儿住宿床位在50张及鉯上的托儿所、幼儿园 |
17. 学生住宿床位在100张及以上的学校集体宿舍 |
18. 县级及以上的党政机关办公大楼的会议室 |
19. 建筑面积在500㎡及以上的车站和码頭的候车(船)室、行李房 |
20. 城市地下铁道、地下观光隧道 |
21. 汽车加油站、加气站 |
22. 机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅 |
23. 民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站 |
1. 县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 |
3. 广播电台电视台的会议室、資料室 |
4. 设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室 |
5. 城镇以下的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房 |
6. 客房数在50間以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房 |
7. 体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅 |
8. 住院床位在50张以下的医院的手術室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室 |
9. 建筑面积在2000㎡以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览廳 |
10. 民用机场的检票厅、行李厅 |
11. 二类高层建筑的写字楼、公寓楼 |
12. 高级住宅、别墅 |
13. 建筑面积在1000㎡以下的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的庫房及铺面 |
14. 建筑面积在200㎡ 以下的公共娱乐场所 |
15. 老人住宿床位在50张以下的养老院 |
16. 幼儿住宿床位在50张以下的托儿所、幼儿园 |
17. 学生住宿床位在100张鉯下的学校集体宿舍 |
18. 县级以下的党政机关办公大楼的会议室 |
19. 学校教室、教研室 |
20. 建筑面积在500㎡ 以下的车站和码头的候车(船)室、行李房 |
21. 百貨楼、超市、综合商场的库房、铺面 |
22. 民用燃油、燃气锅炉房 |
23. 民用的油浸变压器室和高、低压配电室 |
1. 日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧嘚建筑装饰材料商店 |
2. 未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室 |
3. 旅馆、饭店的客房 |
5. 各类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存贮难燃烧或非燃烧材料的辅助房间 |
表E 不相容的灭火剂相容举例
表F.0.1 民用建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的观众厅 |
学校教学楼、幼儿园与托儿所的活动室 |
车站、码头、机场的候车、候船、候机厅 |
旅馆的公共场所、赱廊、客房 |
百货楼、营业厅、综合商场 |
表F.0.2 工业建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
橡胶制品的涂胶和胶浆部位;压延成型和硫化厂房 |
橡胶、塑料及其制品库房 |
植物油加工厂的浸出厂房;植物油加工精炼部位 |
黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位 |
樟脑或松香提炼厂房、焦化廠精萘厂房 |
煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位 |
谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室 |
稻草、芦苇、麦秸等堆场 |
粮食、食品库房及粮食堆场 |
高锰酸钾、重铬酸钠厂房 |
过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房 |
可燃液体贮罐、桶装库房或堆场 |
柴油、机器油或变压器油灌桶间 |
润滑油洅生部位或沥青加工厂房 |
泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位 |
化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房 |
酚醛泡沫塑料的加工厂房 |
化纤厂后加工润湿部位;印染厂的漂炼部位 |
木工厂房和竹、藤加工厂房 |
纸张、竹、木及其制品的库房、堆场 |
造纸厂或化纤廠的浆粕蒸煮工段 |
陶瓷制品的烘干、烧成厂房 |
金属(镁合金除外)冷加工车间 |
难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房 |
1 为便于在执行本规范条攵时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下:
2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法為“应符合……的规定”或“应按……执行”
加载中,请稍候......
以上网友发言只代表其个人观点不代表新浪网的观点或立场。