零点与量程的范围太小,而量程已调尽温度变送器怎么调零点和量程办

在安装使用智能3051压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。

3051压力变送器安装使用图 1、安装前仔细阅读产品仿单,准确接线,留意产品不得发生接线错误。

2、变送器应安装在透风、干燥、无蚀、阴凉及温度变化较小之处。如露天安装应加防护罩,避免阳光直照和雨淋,以避免产品机能降低或泛起故障。

3、严禁随意摔打、冲击、拆卸、强力夹持或用尖利的用具捅引压孔或金属膜片。

4、留意保护产品引出电缆,电缆线接头处务必密封,以免进水或潮气影响整机机能及寿命,变送后端子引线要保证和大气良好导通。

5、安装时应在3051压力变送器和介质之间加载压力截止阀,以便检验和防止取压口堵塞而影响丈量精度,在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。

6、丈量蒸汽或其它高温介质时,留意不要使3051压力变送器的工作温度超限,必要时,加引压管或其它冷却装置连接。

7、丈量液体介质时,在加压前一定要用截止阀排净管道内的空气,防止因为压缩空气所产生的高压导传感器过载。

8、禁止超指标过载,超指标过载造成的敏感膜损坏不在三包范围。

9、隔爆型变送器在危险场所使用时,变送器的壳盖必需拧紧,为确保使用安全,应严格遵守安全规程,绝对不答应在通电时打开变送器壳盖。

10、本质安全型变送器必需配用安全栅才能在有爆炸性混合物的危险场所使用。安全栅应符合GB0《爆炸性气体环境用电气设别第4部门本质安全型》的划定,并经有关防爆部分进行防爆实验并取得防爆合格证。

3051压力变送器怎么接线 附:怎样使用HART375手操器对罗斯蒙特3051压力变送器进行组态?

罗斯蒙特3051系列压力变送器采用HART协议进行通讯,该协议使用了工业标准Bell202频移调制(FSK)技术。在模拟输出上叠加高频信号可以进行远程通讯。罗斯蒙特采用该技术,能在不影响回路完整性的的情况下,实现同时通讯和输出。如何使用HART协议对3051型压力变送器进行组态,能保证测量仪表设备稳定准确运行。

3051C 或其它压力变送器与HART375手操器的接线现场可接在表的电源端子处,控制室可接在信号端子处。回路电阻应保证在250~1000Ω 的范围内。

打开电源开关,等待HART375进入主菜单画面,此界面有五个选项栏,分别为:HART应用、现场总线应用、手操器设置、与PC通讯和写字板。

这款3051变送器采用采用两线制接法,即电源线与信号是同一条线,4~20mA信号,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以。

智能型RZ3051压力变送器采用国外先进技术生产的高精度、小型化智能仪表,采用技术成熟的电容传感器,具有长期稳定性好,可靠性高的特点。通过数字技术,对传感器的温度和非线性进行补偿,大大的提高了传感器的精度和量程比范围。变送器可配HART通讯接口,可通专门为之配备的组态调试系统在计算上进行测试、组态、标定,也可用专门为之配备的HART375手操器在现场进行组态和校正。适用于各类液体、气体和蒸汽的压力、差压、绝压的测量,它虽然不是罗斯蒙特压力变送器,但具有国外技术相媲美的优质质量。

技术性能 ·使用对象:液体、气体或蒸汽

·测量范围:见选型规格表

·输出信号:4~20mAVDC.叠加HART协议数字信号

·供电电源:外部供电24VDC.(电源范围12V~45V)

(在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其他标准测试条件下)

·精度:量程为3、4、5

·在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1%

·量程为6、7、8、9、0

·在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%

·稳定性:最大量程范围的±0.15%/6个月 。

·温度影响:零点温度误差为最大量程的±0.25/55℃;包括零点和量程的总温度误差为最大量程的±0.5/55℃

·注意:对于量程3、9、0温度影响误差加倍

·静压影响:(DP型在线性输出时)零点误差:加静压10MPa,量程4、5的零点误差为最大量程范围的±0.25%,量程3、6、7、8的零点误差为最大量程范围的±0.5%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校变送器零点,消除这个误差。(HP型在线性输出时)零点误差:加静压31.2MPa,零点误差小于最大量程范围的±2.0%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校变送器零点,消除这个误差。

·电源影响:小于输出量程的0.005%/V。

·振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g。

·负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。

·安装位置影响:最大可产生不大于0.25kPa的零点误差,可通过校正消除这个误差,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响。


结构指标 1.接液件材料

·隔离膜片:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔和钽;

·排气/排液阀:316不锈钢、哈氏合金C和蒙乃尔;

·法兰和接头:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔;

·O形圈:氟橡胶、丁腈橡胶、乙烯-丙烯;

·灌充液体:硅油或氟油;

·电气壳体:低铜铝合金

·涂层:聚脂环氧树脂;

·法兰引压口1/4-18NPT(锥管螺纹);

·接头引压口1/2-14NPT(锥管螺纹);

·电气连接:用1/2-14NPT带螺纹端导线管。

·重量:约3.5g(不包括选件)。


最常见的温度变送器通常有壳体安装型变送器(安装入各种结构形式热电偶和热电阻接线盒即构成一体化热电偶温度变送器或一体化热电阻温度变送器)和模块结构的温度变送器(独立安装与仪表柜内,便于集中安装)两类。

一、仪表温度变送器维修指南:

温度变送器使用过程中注意如下问题:

1.变送器标准应在加电2分钟后进行,测量温度尽量不超过满量程的70%,更不能超过量程使用。

2.电源应使用仪表电源且不得有尖峰,慎用开关类电源,特别实智能表自带开关电源,否则容易自激损坏变送器。

3.如果要测高温(100℃)或低温(5℃)传感器腔与接线盒间应用耐高温填充材料(如硅橡胶)隔离,密封防止接线盒温度过高烧坏变送器或传感器内部低温结露。

4.电位器调整不要太快太猛.

5.变送器每6个月应校准一次,热偶型内部未进行现行修正最好说明推荐量程选择以保证其精度,接线时偶丝表面一定要将氧化层清除干净。

6.电源应采用屏蔽层接地防雷击,压线螺母应旋紧以保证气密性及防潮。

7.量程最小选择范围:Pt100电流型为50℃,电压型为100℃,E偶为200℃.

1.如果电流型输出>20mA时,电压型>5V,一般传感器断丝或接触不良。如果老是低于零点可能是传感器短路或极性接反。输出值与测量温度不对应或跳动可能是传感器绝缘性不好。如果显示表与温度不符可能是变送器与显示表量程不对应。

2.变送输出不稳定时检查与外壳的绝缘是否达标,绝缘不良(在现场有电动机启动或感应电压时)及电源功率不足都会引起变送器输出不稳定。电压型一般易受干扰不宜远传。

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

说说为什么给这篇经验投票吧!

只有签约作者及以上等级才可发有得 你还可以输入1000字

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 时尚DIY--各种手工花

HBP-800A扩散硅式传感压力变送器的简单介绍

广泛适用于过程控制和压力测量,变送器所用的传感器采用计算机激光调阻工艺进行零点和温度补偿,整机在使用温度范围内温度漂移、线性进行二次补偿,使得整机具有高的准确度、好的稳定性。

HBP-800A扩散硅式传感压力变送器的详细信息

HBP-800系列压力变送器采用扩散硅传感器,构成系列产品。广泛适用于过程控制和压力测量。变送器所用的传感器采用计算机激光调阻工艺进行零点和温度补偿,整机在使用温度范围内温度漂移、线性进行二次补偿,使得整机具有高的准确度、好的稳定性。

扩散硅压阻式传感器压力变送器

干式陶瓷压阻式传感器压力变送器

电容式传感器压力变送器

现场指示(不用可省略)

带背光3 LCD指示

被测介质:与316L不锈钢兼容的液体、气体、蒸汽。

输出420mA二线制;010mA三线制

零点温度系数:小于0.02%

满量程温度系数:小于0.02%

电源电压: 24V·DC二线制、三线制

使用温度: 050

过载极限:扩散硅传感器:≤额定容量的3倍

负载电阻:不大于350Ω

隔离脱片:不锈钢316L

过程连接方式:M20 x 1. 5外螺纹或用户指定

电气连接:电缆孔位φ8

过程压力通过压力传感器将压力信号转化成电信号,经差分放大器、输出放大器放大后,再经V/A转换器,转换为与输入压力成线性对应关系的标准电流输出信号。

1、为获得最佳的性能,应尽量将变送器安装在温度变化小、冲击和震动小的场合。100Kpa以下的压力变送器应垂直安装。

2、接线:电源接线分正负如下图。

3、变送器的安装地点,应尽量远离大功率的电器设备,以避免电磁感应的干扰,影响变送器的性能。应安装在干燥的环境中,切忌雨水冲刷,在恶劣的环境下,露天安装应使用变送器保护箱。

4、搬运和安装变送器时应轻拿轻放,以免影响电路的性能。

5、变送器的导线不得与高压电缆线一起敷设,导线长度应尽量缩短。

6、变送器设有接地螺钉,接地导线必须牢固,且接地电阻不大于2Ω。

7、维修人员不得随意更换电器元件的规格、型号,有质量问题请立即与厂家联系。

8、禁止用户自行拆卸。

9、由用户使用原因造成的传感器损坏不在保修范围。

变送器的零点和量程打开盖板后连续可调。“Z”是调零点电位器、“S”是调量程电位器。