三相异步电机的空气开关配电箱,没有一次性推上去,只推到中间停顿几秒钟,马达嘎的一声,此后嗡嗡,声音低沉。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

二种可能性。一种是空开内部机械故障造成,另一种电气故障未排除而合不上闸。若把空开下桩头卸取负载再试,即可区分真正推不上的原因了,然后再进一步修理。

如果是保险开关,它面板下部中间位置有一个四方的小按钮,要将它按下

1、关于四相空气开关改三相的问题,可以是可以,但我本人是不建议带电更换四相空气开关改三相的,因为接线柱比较近,容易引起短路,所以最好不要这样,太危险了。  
希望对你有帮助。 (1天前 )

2、可以四相空气开关改三相的,不过你要你去专业的地方哦,必需的,否则你从一相取电和零线带单相负载,会立即跳闸,这个开关原理就是,三相输出的电流和零线回去的电流平衡,可以带单相负载,如果你没有单相负载,可以零线不经过开关。 (3天前 )

写字楼整层供电是三相五线制,总空气开关是四极,总零线经漏电保护极,可以吗

不可以,接负载就会跳闸。

插座不用空气开关怎么也跳

插座内部或线路有短路的地方空开坏了

如何换空气开关家居空气开关更换技巧

 建议有专业的人员来更换,在确认断电的情况下来完成:1.将进线的两根线去下,然后再去掉下面的负载线,将旧空开取下。2.安线时要将原来的线头剪掉一点,保证通电后接触良好。3.换上63A新空开,先安下面的线,再安上面的进线。4.确认安装无误后再将空开扳上去通电。###接线方式是上进下出,把手向上推是打开电源,下向推是关闭电源.图上现在的状态就是关闭电源.接线的时候拿个十字螺丝先把其中的一根电源线(红色:火线)空开的上面一的个接口内,然后用螺丝拧紧相应的螺母即可,另一根零线放入上面的另一个接口内拧紧,下面的那个接口接上负载线就可以啦,最后向上推空开把手接通电源就OK啦!!!加油!!!

怎样安装空气开关装修什么是空气开关

 你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路.如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了 是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护###常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。 1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类; 3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器; 4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关;至于安装方法不一定

带空气开关的插座需要多少钱

一般家用小型的十几块到三十几之间
 可以根据家中配电箱的尺寸选择,常用1P N的漏电用于保护厨、卫,1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式,分路不大于16A,主开关可以选用32A 各支路空气开关16-2 空调空气开关2 总开关空气开关63A 厨房回路漏电开关20A 热水器回路漏电开关20A。电线 进户6 BV铜 照明1.5护套BVVB 一楼空调4 二楼空调主卧2.5bv 一楼4 BV 二楼 2.5bv 三楼2,5bv 水泵忽略不计 空开 进户0 单P双线空开 C32 一楼大空调预留 c25 二楼卧室空调 照明漏保 C16 漏保C32串联 。回答于 15:18###可以根据家中配电箱的尺寸选择,常用1P N的漏电用于保护厨、卫,1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式,分路不大于16A,主开关可以选用32A回答于 15:18 可以根据家中配电箱的尺寸选择,常用1P N的漏电用于保护厨、卫,1P开关控制室内照明,插座采用2P 漏电模式,分路不大于16A,主开关可以选用32A

室内短路空气开关可以推上吗

短路没解除,既便能合上闸,开关(空气断路器)内部脱扣部份还是要跳开!这种情况下,当短路排除后,开关一般还能用。如果连续在短路的情况下合闸,开关触点很容易被烧坏!

插座空气开关该怎么安装

插座的每条线路上,都已经有空气开关,入户进线还有漏电保护器,这些都足已保护用电器了。另外,空气开关最小额定电流为16A(3.5KW),足以控制大三匹空调,一般家庭里,没几台大功率电器的。所以,不需要在每个电器插座前安装,4~6个插座共一个空气开关就行。

墙壁面板开关算空气开关吗

 墙壁面板不是空气开关,空气开关是用来做电路保护的,一旦出现短路事故就会断开电路。下面的就是空气开关。###空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。

家庭用空气开关,什么样的是单皮开关

双匹就是带零线,黄绿红单匹。三匹就是三根相线,就是不带零线的。就是一个接线的,开关

带插座的空气开关价格一般是多少

40A2p空二十块 32A漏电保护器25块些都泰价格

热水器空气开关怎么选择

用2P的火线和零线进漏电开关,地线不允许接开关的,买的电热水器自身就带漏电保护你可在家里总开关处接一个DZ47型63安的漏电开关。 用2P的火线和零线进漏电开关,地线不允许接开关的,买的电热水器自身就带漏电保护你可在家里总开关处接一个DZ47型63安的漏电开关。

家控制阳台上,灯的空气开关总是跳闸

不全面的其 实 。您可以根据自己的实际情况和要求上网站去查一下就什么都应该清楚了:此意见仅供参考哈。 注 意 ,靠别人告诉您的都是不详细

家庭空气开关的选择怎么做

这个你是做不了的 得需要专业的设备进行制作的 这个你是做不了的得需要专业的设备进行制作的

家庭空气开关配置方法谁知道

 空气开关的配置方法: 如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。 该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢? 接线方法如下: 从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。

家庭用多大的空气开关合适

 空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。空气开关还分几P,有些人是说几极。从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器

家装空气开关应安装什么位置合适

一般设置安装位置在进门里的开关箱里

插座式空气开关总跳闸是怎么回事

最有可能是你家空气开关太小了,只能管一个36W电灯。但最有可能就是开关坏了

3楼和5楼都是新换的60A空气开关,3;楼到5楼的总电源线也是新的?为什么每次跳闸都是在3楼,而不是5楼家门口的啊,是怎么回事啊?

我可能是还没有说清楚吧,3楼是整栋楼的总配电箱,1到5楼都在3楼接电源啊;我就是想问一下3楼和5楼都是新换的60A空气开关,3;楼到5楼的总电源线也是新的?为什么每次跳闸都是在3楼,而不是5楼家门口的啊,是怎么回事啊?

说明问题不是出在五楼,其他楼层有没有功率较大的说用具,或者是其他地方有的线破皮,但是只是一点点

3楼到5楼的总电源线是新换的,按理来说应该是在5楼门口的那个空气开关跳啊?不知道原因出在哪里?

打个简单的比方,您住的那栋楼的总配电箱在3楼您住在20楼,空气开关每次跳都是在3楼,而不是在您住的20楼,难道你不想查出是什么原因啊,还是您喜欢每次跳闸后都跑到3楼不把空气开关推上去?

我跟您说一下,5楼的空气开关,掌握着整个5楼的电,3楼跳,说明问题出在其他楼层,不是五楼,如果问题出在五楼,那么就是五楼的跳,您明白不

3楼到5楼的总电源线我新换的,会出什么问题啊?以前3楼到5楼是老的电线,后来我把电线换了可还是回调真是叫人费解。

我估计要么就是1.2楼的线老化,或者被老鼠咬,要么就是新拉的线装的不好

原因我已经查出来了,真心谢谢您说的这些。