外悬1.2米,上有4层墙,悬挑梁配筋

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自知道合伙人认证行家 推荐于

山西大同大学在校学生 山西大同大学在校学生

  第一步,荷载计算(恒+活)

  悬挑梁是上部受拉,底部受压,一般为上部钢筋进行控制,下部一般混凝土抗压即可满足,只需要按构造配筋,满足最小配筋率。当然也有受高度限制,梁截面需选择过小的情况,这是的钢筋是受压计算。

本回答由科学教育分类达人 张久顺推荐

是钢筋混凝土悬挑梁结构设计吗?

则进行结构分析,简图,算出控制截面的内力剪力,弯矩。拟定截面尺寸,进行配筋计算,按计算所得与构造要求进行钢筋布置。画施工图,设计完成 。具体可看一下混凝土结构设计规范及混凝土结构设计教材。

则:按平法标注法,得出每一根钢筋的构造尺寸,算每一根钢筋的下料长度及总质量。汇总后,得出钢筋总用量。

跪求 长度为2米的纯悬挑梁上面受力为8层的砖混墙体,要多少多大的钢筋和多大的梁
已经告诉你计算方法了。自已能计算就计算一下。实没有时间帮你算。如需要请懂这方面的朋友帮你一下。最好让设计院或设计人员帮你一下。可不是随便可以解答的。这个房子细细的算一下,作一下全面的结构设计。
网上听来的看来的不能作数的。
安全为重。谨慎为之。

村自建房.2米长,悬挑梁配筋悬挑梁配面2条16底2条14,阳台宽度为3.4米,阳台上下都没有墙体,这样的配筋有问题吗?如果不行怎么补救,2层阳台悬挑1

现有一砖混承重墙结构(底层为门市,2-6层为住房),原设计厨房和卫生间为三角形,现欲将其改为梯形(在承重墙上方的圈梁中加设一悬挑梁,挑出长度为900,还在悬挑梁上砌240或180墙,... 现有一砖混承重墙结构(底层为门市,2-6层为住房),原设计厨房和卫生间为三角形,现欲将其改为梯形(在承重墙上方的圈梁中加设一悬挑梁,挑出长度为900,还在悬挑梁上砌240或180墙,相当于把原来的墙外延了)。请问一下在比较安全的情况下,悬挑梁的截面尺寸大概要多少?配筋如何?在圈梁中设置的长度大概需要多少?(考虑安全为主的情况下,尽量经济,呵呵)

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自知道合伙人认证行家 推荐于

就读于华中科技大学文华学院土木工程道路与桥梁专业,本科学位。现就职于上海城西城建勘测设计院。

  以11G101-1第34页4轴KL4(3A)为例,来看看这个悬挑梁构造存在的问题。

  一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题;

  一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。

问题出来了,下弯点到自由端的长度=L2宽度250+50=300mm,推进一个45度之投影长度-700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=0mm。

还有,自由端进来50mm开始,必须设置箍筋,图上没提及,这是第三个问题。

本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐

挑梁根部截面240*400,上部直径18或20mm的三根二级钢,下部两根直径14mm的二级钢,箍筋为8mm的盘圆,间距150mm。

标准层挑梁埋入墙体长度1.4米,屋面的挑梁埋入长度加到1.8米。

挑梁端设LZ(梁上起柱),截面宽高同墙厚,纵向筋4根12,箍6间距200。

本回答被提问者和网友采纳

六层的话 上筋两跟14的钢筋 下筋两根12的钢筋 箍筋用10的钢筋间距180

我要回帖

更多关于 悬墙端部 的文章

 

随机推荐