消防增压稳压给水设备设备Q=3.6m3/h P1=13m p2=16.5m p=1.5KW气压罐300L

不明白你说的300L的选800是什么意思,根據规定,300L是调节水量,也就是稳压水容积,不是罐的容积,好像没有800的,最大也就是450L,你可以根据《消防增压稳压给水设备设备选用与安装》来选择.

流量3.6立方/小时的一个扬程13m和16.5m的,稳压泵,功率1.5kw,稳压罐调节水量300升的稳压罐.

消防稳压罐的作用是维持系统的压力.当系统的压力变小达到一定值时,消防泵就会自动启动,增加系统的压力,当压力达到指定值时,消防增压泵就会停止,靠稳压罐维持系统的压力.

铭牌上有型号,容量,规格大小如:设备名稱气压罐型号SQL800-1.6额定容量300(L)规格800*2180

消防稳压罐ZW(L)-I-XZ-10的安装价格是4000—5000元具体的价位你就打电话咨询吧 因为涉及到税票还有运费的原因 不能准确给出价格這里我给你介绍一家上海的公司联系...

1.是2.将稳压罐接在出水支路上3.300立方米/小时,一定要加变频供水了,按一般计算,需要6~10m3,你可能都没这么大空间放置,具体你可以问问厂家,保定太行什么的

除非极特殊情况,比如国家大型建筑等经过消防队同意才可以,一般情况都不行!... 消火栓给水系统中消防氣压罐贮水容积不得少于300L.自动喷水灭火系统中消防气压罐...

以前老式的就是,不过现在都用阿库斯坦气囊式的稳压罐,工作的时候水进出都在气囊里面,不跟罐壁接触,使用寿命更长一些.意大利AQUASYSTEM气压罐,规格齐全...

你是准备做恒压供水吧,没理解你到底是要选泵还是要选稳压罐.泵是根据你的實际使用要求来,输出压力要高于稳定值(也是废话,不然不能停机和泵出水),稳压罐的大小则和流量有一定关系了(至于那个预冲压力大小,和稳压嘚大小有关),罐太小,泵启停会很频繁当然,变频泵的压力点也要设置好,启停压力过近(压力差小),泵启停也会频繁.

气压罐设4个压力控制点其中:P1為气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力即启动消防泵的压力值。按下式计算:

  P01为稳压水容积下限水位压力此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位壓力,即气压罐最高工作压力此时停止稳压泵。

  由于压力传感器有精度、稳定性的要求一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不尛于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa。则:

  在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶沝箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m

  气压罐工作压力比:αb = 0.76

  选用:SQL气压罐一台

  稳压泵流量:Q ≤5.0L/S

  由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求所以流量可适当选小一点。对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计为≤5 L/s。喷洒系统稳压泵的流量以约小于1个喷头的出水量计为≤1 L/s。

前边几个参数依次代表流量P1压仂值(气压罐设计最小工作压力),p2压力值(消防水泵启动压力)功率,后边的300L是指气压罐的容积

你对这个回答的评价是

从事消防设计施工维保,大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

流量3.6立方/小时的一个扬程13m和16.5m的稳压泵,功率1.5kw稳压罐调节水量300升的稳压罐。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 吸风机Q=15000m3/h价格 的文章

 

随机推荐