11KW风柜电动机,一启动就跳总闸是怎么回事啊
厨房用的,电机电源是接在厨房三相4线160A总开关上面的,星三角起动电箱装了个60A空气开关
电工证培训选择春华教育,免费试听课在线预约中!名额有限,先到先得!..
量了一下电动机没有接地,没有短路,线也没有接错的
有人在吗?
是漏电开关的问题吗?电箱控制线路的零线是接在总开关上面的
把电动机线拆掉,控制电箱就可以正常
总开关带漏电是没问题的,零线别接地,你量电机没问题,说接线也没问题,请告诉我哪儿的问题回头
脱开点电机试过控制,没有问题。那就是电机故障。摇表摇电机。
电机负载可以脱开吗?
卡电流,另外是转换的时候跳还是一启动就跳
电工?无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
应该是电机吧,万用表不一定量的准确,我以前遇到过
是一开就跳,你都查过了应该不是短路。过载可能是电机带动风机别住导致电流过大空开跳掉,用手盘下连接轴是否正常
有热继保护吗?
测量电机三相平衡
星三角启动?
是变频的不,如果是变频的就不要装普通漏电开关,只能变频专用漏电开关。是接触器控制的就拿摇表看下绝缘
三角启动加倍,开关换个130A或者140A的试试,
你确定了电机没问题的前提下,那就是某处漏电了,拆了电机线又正常,说明故障在电机接线盒处,看看电线有无破皮搭铁,或者把零线当地线了。
用摇表摇绝缘吧,不在现场不好说
三相空开不跳,跳四线总开关,应该是总开关有漏电保护功能,空开没有漏电保护功能,检查漏电
查一下过载保护
查看当地电压 还有线路检查下 电压
把零线拆除 试试
换了一台电动机现在好了,谢谢各位师傅了
万用有吋测不出米
根据我的经验线路没问题,有热继保护一起动就跳闸的一般都是电机问题。
把电机接地拆下启动
先看电机绝缘
既然有电柜 1 出线够大么,2拆了负载看接触器动作正常不,
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电磁铁线圈过热或烧毁可能原因有哪些
问题描述:
电磁铁线圈过热或烧毁可能原因有哪些
问题解答:
短路,电流过大,电阻过大,你用火机烧他
我来回答:
剩余:2000字
这需要用欧姆定律解释:I=U/R,当电阻不变的情况下,电压越高电流越大 ,所以会烧毁线圈.I=P/U:从式中可以看出,当负载功率不变的情况下,电压越低电流越大,也会烧毁线圈.从上述来说,电压太高或太低,都会对负载不利,所以更换元件时,一定要电压匹配.或者改善用电质量
烧损原因一般有:1 线圈质量问题;2 关断过压击穿;3 电源电压过高;4 反复冲击,频繁通断产生过流或过热;5 安装不稳,机械震动过大导致线圈磨损断线短路.反电动势造成过压击穿线圈的可能性是很大的,电动势等于线圈的电感量乘以电流变化率(对于时间).通常反接二极管可以很容易解决此类问题(二极管耐压高于线圈电压1.5-2倍
一方面,人们认为是:帝国主义对外扩张血与火的本性决定了他们所到之处的野蛮行径. 另一方面,就是“磕头外交”引起的.当时英法要求和满清谈判,“北京驻使,内地旅行,长江通商,”也就是说,人家要来和你建立外交关系,互设使领馆.外国人可以到中国内地旅游,以及和中国通商. 当时,英法要求就以上三点和中国谈判,按照现在的认识,中英
交流接触器线圈通电产生磁场将衔铁吸下,当电压过低时,线圈的电流减小磁力减弱至衔铁释放;衔铁释放后,线圈的阻抗相对变得很小,电流增大吸力转强牵引衔铁向下,线圈的阻抗变大,线圈的电流减小磁力减弱又至衔铁释放...在这种工作状态下交流接触器线圈始终都是通以大电流的状态下,使线圈产生过热烧毁至终.
我觉得不是这样理解的,P=UI这个公式是用在电机上的,U减小I变大,热继会自动跳启保护作用,接触器不可能烧,我觉得是接触器线圈的问题,电压不够导致无功功率不足,线圈产生的磁力自然也不足,接触器的衔铁与线圈就吸不牢,中间有个空间不断摩擦,产生电弧,不断的电弧会让接触器线圈烧掉,我是这样理解的,希望能帮到你
线圈额定电压相同的直流和交流接触器,不可互换替代使用在交、直流接触器的电磁锈中,影响线圈电流的因素不同,若互换则要么不能正常工作,要么立即烧毁线圈.直流接触器工作时,线圈不感应电势,限制励磁电流主要采用增大线圈电阻实现,因而其线径细.若将其接到交流电路,由于线圈本身将感应很大的电势,因而流过的电流很小,接触器不会损坏,
一个是过载.一个是超载,长时间的工作他就会烧的.电压高了也会烧
各楼说的的很有道理,原理我就不说了,我就说一说解决的方法,1降低电压,如果楼主没有办法降低电压的话,可以用第二种方法,就是增加线圈.【可得是原来的若干倍】保证有效.
哪有选项?这个因为那里的大气层太稀薄了啊.这样子的话,撞到飞行器表面的分子数就很少.你要知道,烧毁一个东西是靠热流的累积量,而不是温度高低.给你一个一千度的针尖,它不能烧开一锅水.给你一个二百度的炉子就可以,单纯的温度高没有用……关键是要从能量的观点看,能量(这里是热量)没有累积,怎么会烧毁卫星呢?请注意,当卫星下坠贯
实验室振动筛(推荐:直线振动筛厂家)主要配套标准分样筛使用,代替手工筛,具有时间标准、力度、频率均匀的优点.在振动筛的使用过程中振动电机烧毁也算是较常见的故障了,那么什么原因易引起此类故障发生呢?下面对几种引起振动电机烧毁的原因及预防措施进行详细说明:1)地脚螺栓的松动问题 这是引起振动电机烧毁的主要故障之一,由于振动
人造卫星绕地球高速运动,几乎是在绝对真空中运动,几乎无摩擦,也就几乎不生热(且太空环境散热很快). 这是人造卫星绕地球高速运动时不被烧毁的原因.
电流太大,电压太高,电阻太小
异步机转子堵转时,定、转子绕组电流都很大,由于是转子绕组是铸铝式转子,铝导条电流虽然也很大,但是其产生的热量被转子铁芯迅速吸收,铸铝转子耐高温不会被烧坏.而定子绕组不耐高温且散热效果要差,所以,只能烧坏定子绕组.若从异步机T型等值电路分析,转子堵转后和三相变压器二次侧短路一样.区别是三相变压器二次侧短路,一次侧绕组或二
因为三相异步电动机启动电流是额定电流的4-7倍,启动时的电流大造成的不过,电机因为启动电流大而烧毁的现象比较少见,一是因为电机出厂时都经过多次启动实验的,二是因为当电流过大时会跳空开,或断路器的
铁心导磁性能减低了
肯定是维修时把过流继电器短接了.发生故障时,可能定子无电压,转子过流又没有保护所以烧了电机和电阻,也有可能会是接触器触点粘连,总总之维修保养不到位
可能的原因有:(1)轴承损坏;(2)轴承油脂过多或过少,型号选用不当或质量不好;(3)轴承内圈与轴配合过松或过紧;(4)轴承外圈与端盖 (或轴承套)的配合过松或过紧;(5)端盖或轴承盖的两侧与轴承两侧面装配不平衡.
没太看明白,应该彻底解决供水问题,保证水压机流量,另外可以加流量传感器,进行报警或停机保护操作,当然是在工艺允许的情况下
中速跟低速的阻值太接近,会跟这个有关系吗? 查看原帖>>满意请采纳
也许感兴趣的知识电气回路什么情况下直接跳空开 线路里有接触器和热继电器 回路没问题 就是分析一下电机可能出了哪些问题_百度知道
电气回路什么情况下直接跳空开 线路里有接触器和热继电器 回路没问题 就是分析一下电机可能出了哪些问题
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
擅长:暂未定制
可能电机接地
..相间短路
..或者空开选型问题
如果电流不平衡的话 不是用漏电保护器
没超过空开的额定电流空开是不回跳的
最大可能就是短路
启动时不平衡电流持续上升
两秒钟就跳了
可能是相间短路了
谢谢你们啊
来自科学教育类芝麻团
采纳数:137
获赞数:243
参与团队:
有可能是空开的额定电流值选小了。当点击启动时,会有一个瞬间启动电流,这个电流通常会比较大,若是空开的额定电流值比较小,则会跳空开,而下端的接触器及热继电器此时还来不及工作,所以接触器和热继电器的回路没问题。
采纳数:14
获赞数:1010
有电机综保吗?要是有的话电机综保报故障就会跳空开了,如电机磁平衡故障电机短路时就跳。
擅长:暂未定制
擅长:暂未定制
属于过载现象,如果接触器和热继电器不跳那就只能够说明负荷全部加在到接触器和空开之间了,接触器不跳那就只能是负荷全部反馈到空开了
采纳数:322
获赞数:283
擅长:暂未定制
是否选用的断路器功率太小,电动机内部有短路,电机过载,同时检查一下你的热继电器调节的电流档是否恰当,在运行情况下用电流表测一下电机的工作电流多少,就知道是否是电机问题了,
5条折叠回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。2.2kw三相电机需要用多粗的电缆?
问题描述:
2.2kw三相电机需要用多粗的电缆?我用了2.2kw的电机,需要用多粗的电缆才能承受?
问题解答:
2.2千瓦的电机,经计算为4.63A,可选择1.5平方的铜芯线,1.5平方的铜芯线截流量是19A.
我来回答:
剩余:2000字
三相220v?应该是一个2.2kw 三相变频器带一台2.2kw三相电机吧. 再问: 是的 再答: 应该三相380v。铜芯线用1.5,铝芯2.5。
线径的选择1平方铜线大概是6~8安&1平方铝线是3到5安&&所以通过电流=线的平方数*线的根数*(每平方的电流值)&&单相电&功率=220*电流&三相电&功率=380*1.732*电流2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.4平方毫米
2.2KW三相异步电动机额定电流4.5A左右 根据公式 Q(电容容量)=1950×额定电流÷(电压×功率因数)Q=÷(220×0.8)=49.8uF,取50uF耐压450V,这是运行电容,如果是重载启动的话还得加一个启动电容,启动电容是运行电容的1——4倍.启动结束后切除启动电容.值得提醒的是,你这电动
每根线电流=X380X0.85X0,85=4.6A因为2.2KW是“轴功率”,所以电功率P=根号3X线电压(380V)X线电流(未知)X功率因数(取0.85)X效率(取0.85). 再问: 那我用2.5的导线应该都没问题了? 再答: 没问题。
三相电机重新绕线圈,线径加粗和线圈减少,使绕组阻值变小,电流增大,磁通量增加,处于饱和状态,所以发热.
主电路电源用3*16电缆线
总共12KW为每相约24A,10平方铜芯电线足够;若每相电流50A,宜16平方铜芯电线.
一般口算是1千瓦2个电流 1平方铜线一般情况下跑5个电流没问题 剩下的就自己算吧
带动两个2.2kw4极的三相电机同时正常工作需要8KW的汽油发电机,5kw的汽油发电机,带动一个三kw4极的三相电机工作,但是要在轻载的情况下才能正常工作.3KW2极电机就不能正常工作,因为启动电流大. 再答: 没有八千瓦这一规格,除非特制,5KW上面是10KW ,大概在7000元左右。
怎么判断下来肯定是线圈匝间短路?电机对地阻值为0只能说明它接地.相间阻值为0.1MΩ(应该是拆开连片测量的)只能说明它还有相间绝缘.线圈匝间短路时电机对地阻值可以为∞、相间绝缘阻值可以为几MΩ或几十MΩ或0 再问: 那正常情况下,电机的绝缘阻值应该是≥1MΩ才对吧? 阻值都到0.1了,我想任何一位师傅的判断是电机漆包线
这种改法只适合小型电机,加几个电容根据负载而定小型三相鼠笼异步电动机定子绕组不重绕情况下通入单相220V电源工作电容计算公式如:工作电容=1950X额定电流*(电压X功率因数)&&&&&&式中1950是个定值,额定电流指的是在三项电动机中的额定电流,&nbsp
没有变频电机,只有变频器.有刹车功能的三相电机也是有的.你可以买个普通的单相电机再加一个变频器,不知你要的这种变频器有没有.2.2KW三相变频器市场上是有的,变频器价格较贵.
三相电表,标有3*25A,能用三相电机总功率是13.2KW选用空开容量:63A
7.5KW约15A,单相2.2KW约12.5A,需要配30---40A三相电表,最小要配10平方铝线 再问: 7.5KW是三相,是否将其分开算出线电流,再加上单相线电流除以3,是3*15(60)A,供电局一般按30A核算 再答: 是的,这里考虑到7.5KW电机的起动电流
三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值越小,(要使功率大,电流就必须大,导线就越粗,所以阻值越小.)前几天刚刚曾测量过一台22KW电机的相间电阻,不到1欧.
1)单相电机电流=功率/(电压*功率因数*效率);2)三相电机电流=功率/(1.732*电压*功率因数*效率);3)空载电流为额定电流的30~50%左右;4)三相电机的直接起动电流为额定电流的7倍.
改变到20转,是指采用变频器减速吗?那么,此时变频器输出不到1HZ,扭矩应该是略小于额定转矩的.其实,可以采用减速机,速度降低的同时扭矩成反比上升. 再问: 采用变频器降速。 虽然采用减速机也可以,但是我要使用的是在正转时转速为20转,反转时的转速为60转。 因为有不同的转速,所以只能采用变频器。 使用的是三相普通电机
Y型4极2.2KW的异步电动机额定电流为5A、功率因数0.82,两台并联选用10A空开太小了,一般空开的作用仅为防止短路电流,没有过负荷保护,建议加装热继电器、空开选择16A. 再问: 热继电器加的每个5a,单独开能开启,两台一起开就马上跳空开,我买个20a的空开试试看 再答: 可以的,这种现象是由于电机的启动电流较大
单凭电机线圈绕组的直流电阻是不能判定电机功率的,电机线圈绕组线径有粗有细,同样阻值的直流电阻,线径粗的相比较线径细的功率要大,体积也大.
也许感兴趣的知识7.5千瓦的电机需要多大的空开、接触器、热保护、按扭开关?怎么算出来的?
问题描述:
7.5千瓦的电机需要多大的空开、接触器、热保护、按扭开关?怎么算出来的?
问题解答:
如果是三相380V,那1KW=2A,如果是单相220V,1KW=5A,一般电机都是三相的多,以三相380V为例.7.5KW=15A,接触器选用18A,或者20A的,型号是CJX2-1810,热继直接选用和接触器一样的电流就可以了,比如1810的接触器,热继电器就选JRS1-18A,因为热继电器的规格,18A,指的是最大电流,调节范围是12-18A,就算调15A,刚好7.5KW也不怕的,因为热继电器的动作值是绝对可以躲过电机的启动电流的,没必要将热继电器放大几倍,空开一般来说放大一个电流等级就可以了,但必须选用电机型的,63A以下的电流,可以选用DZ47-D20A,3P,一定要D型的,断路器分C型,照明用途,和D型,电机用途.按钮开关不需要特别注意的.绿色启动,红色停止,绿色一般是常开触点,红色是常闭触点.
我来回答:
剩余:2000字
单相1个千瓦4.5A ,三相一个千瓦2A,哎,你说的是单相电机,还是三相电机呢?!
这个不能一概而论,需要算出电机额定电流,再根据电流选择导线,导线不能按口诀而要查相关参数校正,什么温度、距离、敷设方式什么的 再问: '是不是电器的实际电流来决定选取电线多大的'然后一平方的电线可以载电流4安对吗?距离不会远' 再答: 1平方4个电流系误导,具体要查验电缆参数才行,因为线径越粗在流量相对越小不能与1平方
省钱用30的,有钱用90的还要看用在什么地方,电压怎么样,什么性质的电机,最好用钩表测测电流和启动是最大电流的启动时间.很多因素的我专业做电源和UPS逆变器之类的,如果还有问题请到百度空间资料里找我Q,互相学习交流
直径0.7厘米,截面积在35左右.短距离适合50千瓦以下电机.110千瓦电机近距离需要70平方以上的线,长度200米,线路压降大,最好使用120的电缆.
11个千瓦就是22A的电流,每平方铜线理论承受5A的电流,所以选择线径在4~6平方! 再问: 师傅我想你怎么计算出来用22A电流,怎么知道能承受5A电流,我是个电工学徒,帮一下我师傅再问: 师傅,我想问问你,怎么计算出那个平方线,要考虑什么的,要根据什么计算出来用多少平方线,谢谢师傅帮一下忙 再答: 这个只能是个大概,
Y型4极2.2KW的异步电动机额定电流为5A、功率因数0.82,两台并联选用10A空开太小了,一般空开的作用仅为防止短路电流,没有过负荷保护,建议加装热继电器、空开选择16A. 再问: 热继电器加的每个5a,单独开能开启,两台一起开就马上跳空开,我买个20a的空开试试看 再答: 可以的,这种现象是由于电机的启动电流较大
三相1.5千瓦的电机额定电流大约:2.8A选用交流接触器:5A(可以选用中间继电器)
00x0.76=95A你选3x50+1x251的耐压10KV以上电缆足够.它的载流量是:空架142A,地埋敷设158A.
Y132M--2型号好像不对吧,132M应该是---4,也就是说132M应该是四极电机.Y132S2---2 30槽 7.5电机是一根1.06和一根1.0两根并绕,同心式 37匝 一路角接.
你得算电机的启动电流,不过发电机也可以短时间超负荷运转,你选个汽油发电机就行了撒,柴油的一般比较大,十几千万的比汽油的贵多了
三相电机 线:4平方的铜线接触器:18A的接触器空开:20A的空开热继电器: 12~18A的热继算法:功率=根号3*功率因数*电压*电流另外 选型是有规格的.
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体. 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数. 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍.用负荷开关直接起动的电动机容量最
27千瓦*1.5A/KW=40.5A(每相电流)36KW*1.5A/KW=54A(每相电流)10平方线最大承受电流40安,改用3*16+2*10的电缆,断路器用M1-63A/3300,接触器换成CJX2-6311,用两根10平方的线并接也行,25平的线安全载流量在80安左右,带两台有点小,热水器引线还是换掉吧,如果只是
5KW的三相电机选择电线 三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=5/1.732/0.38/0.8=9A 如果是近距离(几十米以内),铜电线2.5平方毫米,铝电线4平方毫米. 如果是远距离(百米以上),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米. 如果介于远距离和近距离之间,铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米. 选择导
1电热丝用接触器干什么?接触器一般是控制电机的.2空开就更不需要了,微型断路器应该就可以了.3你的电热丝是直流还是交流?主要用在什么场合,我的理解是电热丝对电路要求应该没那么复杂!最后祝君好运, 再问: 电热丝是交流的,主要用在冷库 低温的场合,断路器该如何选择 再答: 一定要选交流的断路器,选择的时候要注意温度。 电
家庭中要想判断,以上的故障点1《选配空开》首先算以下你用电器的功率是多少千瓦,配漏电断路器,一般用《60安》即可2〈电流过大时的判断〉应用钳形电流表,打道电流挡即可测量电流,看是否电流,超过开关的额定电流.另一中方法是买点测温纸,贴再开关上既可,3〈短路跳闸,与漏电跳闸》他的跳闸声音不一样,其1是发声响是发焖,其2的声
微型断路器,简称MCB (Micro Circiut Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器.用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种.额定电流:1、1.6、2、2.5、4、6、6.3、10、12.5、16、20、25、3
总功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开.电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容) 35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中) 如果是铝
2 楼不懂不要乱讲,DZ47-63 里的63 代表的是壳架等级额定电流,而不是该空开的额定电流,型号下边的C 后边或D 后边的数字才是该空开的额定电流安数,比如:C32,表示该空开为照明保护型,额定电流是32安;D20,表示该空开为动力保护型,额定电流是20安.知道功率,就可以计算出电流,以照明电路为例:电流=功率÷电
也许感兴趣的知识

我要回帖

更多关于 教你三步看懂电路图 的文章

 

随机推荐