品牌/型号:SRE/从兴/T41频率:50(Hz)Hz基本电流:5 or 1.5(A)A加工定制:是类型:配变监测计量终端
公变采集终端型号:T41最大电流:10 or 6(A)A准确度等级:有功1级,无功2级参比电压:3×220/380V 3×100V 3×57.7/100V(V)V电流倍率:4 or 2品牌:SRE/从兴显示方式:LCD装箱数:4个/箱
6个/箱极限工作温度:-40℃~+70℃正常工作温度:-25℃~+65℃属性:MTBF≥100000小时
以上是配变监测计量终端 公变采集终端的详细介绍,包括配变监测计量终端 公变采集终端的价格、型号、图片、厂家等信息!
&广州从兴配变监测计量终端是从兴公司为实现计量数据自动采集及传输、配电变压器现场实时监测、现场管理而精心设计的专用高科技产品。该产品具备高精度电能计量单元和谐波分析单元,满足10KV以下线路和配变的监测、计量、以及无功补偿等应用场...
商机库包括所有采购、招标信息的汇总
与配变监测计量终端 公变采集终端相关的产品信息
配变监测计量终端 公变采集终端产品相关搜索
最新电表产品
按排行字母分类:
*联系电话:
*短信验证:
允许同品类其他优质供应商联系我
我需要采购 配变监测计量终端 公变采集终端,请供应商联系我....
马可波罗&&全心服务配变监测计量终端(2014版)
配变监测计量终端(2014版)
配变监测计量终端(2&
最小采购量:
浏览人数:
产品型号:
配变监测计量终端(2014版)
配变监测计量终端(2&
主营产品:
配变终端、负控终端 60Hz-10kva BGMJ-400V BGMJ-415V BGMJ-450V ABB电力电容
配变监测计量终端(2014版)
配变监测计量终端(2&
该系列配电监测终端是结合国网和南网智能化电网建设,深化绿色智能化联网管理应用。采用了嵌入式操作系统与高速运算机芯及高强度抗干扰器件,集电力负荷管理终端、配变监测计量终端、多功能采集终端、电网监测仪、无功混合补偿控制器与一体新型配变终端无功补偿控制器。(符合国家电网及南方电网规约)可实现双通道通讯(支持多种远程通讯,如CDMA、光纤以太网等)。集变压器电力负荷监测、电能分配、自动化控制、重合闸、电能计量、预付费、远程遥测、微机保护、过载、监测补偿、电能质量监测等配变数据监测采集自动化控制记录为一体,还能与补偿电容的复合开关、可控硅、接触器等设备连接,有效的控制投切开关通断;补偿电网中的无功损耗及三相不平衡,提高功率因数,降低线损;从而提升电网的智能化水平,同时也提高供电质量;对整个低压配电线路的实时监测、分析、管理、计量、补偿等,为配电线路提供有效科学管理。
DL/T645-1997通讯规约
DL/T645-2007通讯规约
Q/GXD_XX-2012 电能计量自动化系统上行数据传输规约
DL/T8 电磁兼容试验和测量技术:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
DL/T630-1997 交流采样远动终端技术条件
GB 电能质量 供电电压允许偏差
GB/T14549-93 电能质量 公用电网谐波
GB 外壳防护等级(IP代码)
DL500-92 电压监测仪订货技术条件
GB191-2000 包装储运图示标示
GB8566-88 软件开发规范
●广西南方电网符合南宁供电局关于负控、配变终端订货差异要求(2013)
●国家电力负荷管理系统数据传输规约-2004 (国家电网公司)
●广西南方电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)第一部分
●广西南方电网公司配电监测计量终端、低压无功补偿及配变监测计量装置
●10KV架空配电线路用户分界智能开关通信规约(2007.10)
●广西电网公司多功能电能表通信规约扩展部分
●广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约
●广东省广电集团有限公司大客户电力负荷管理系统通讯规约
●浙江省电力公司电能信息采与管理系统通讯规约
●系统通信协议及地区当地协议(配变终端部分)或其他可订制通讯协议
具有计量精度高、可靠性高、存储容量大、开放性好、性能价格比高等特点,可用于电网配电变压器监控,是配电、补偿、用电管理监控系统的理想配套产品。
1、数据监测功能及抄表功能:
  实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等运行数据,并通过抄表机或无线通讯传送到微机中的数据处理系统,可完成对整个低压配电线路的监测、统计分析、报表输出等综合管理,为低压配电线路的科学管理提供第一手可靠数据。
2、设置功能:
  1)设置和修正本机时钟;
  2)设置口令;
  3)设置通讯波特率;
  4)设置如下控制参数:电压高限值(伏);延时时间(秒);投入门限无功电流值(安);切出门限无功电流值(安);
  5)具容错功能及软件闭锁功能;
  6)输出回路设置功能;每路均可设置其补偿方式及控制参数。
3、显示功能:
  1)工作状态显示:电源指示灯;滞后、过压、超前、投切状态等工作状态指示。
  2)瞬时测量数据显示:三相电压,三相电流及三相功率因数。
  3)显示其它主要运行数据,包括:频率,三相电压总谐波畸变率,三相电流总谐波畸变率,三相2-19次电压、电流谐波分析,实时日历时钟、当时日历时钟、当前累计有功电量、当前累计无功电量等、CT变比、支路号等。
  4)显示刷新时间:1-10秒,可设置。
4、保护功能:
  1)欠压保护:电压≤设定下限(0.85-0.93UN范围内可调)时,欠无功不投,已投的全切(每5秒切一组);切除总时间不超过60秒;
  2)过压保护:电压>设定上限(1.0~1.15UN范围内可调)时,欠无功不投,已投的全切(每5秒切一组);切除总时间不超过60秒;
  3)失压保护:装置在断电后控制开关自动断开,保证在再通电时各电容器组处于分断状态;
  4)缺相保护:当相电压低于65%额定值时,视为断相,由控制器切除输出回路。
  5)谐波保护:当电压或电流谐波超过电压或电流谐波畸变率上限值(可设定)后,控制器发出指令将各电容器组逐组退出。
5、自检复归功能:
  每次通电后,控制器进行自检并复归输出回路使之处于断路状态。
6、防止投切振荡功能:
在每次投入与切出的动作间保持最小5分钟(300秒)的动作间隔,以确保补偿装置在负荷较轻时不出现频繁投切的不良状态。
7、延时功能:
  1)电容器投切延时:10~120秒,可设定;
  2)同一组电容投切时间间隔:≥300秒;
  3)过压时在60秒内将所有电容器组退投
8、谐波监测
  可存贮最大谐波电压畸变及对应相和出现时间,最大谐波电流畸变率及对应相和出现时间、最大谐波电压畸变率时对应相的电压的电压基波幅值、最大谐波电流畸变率时对就相对相的电流基波幅值及2-31次谐波电流幅值、实时各相电压电流的基波及2-31谐波幅值、实时各相电压电流的畸变率,在控制器显示屏上可实时显示各次谐波的分量图和分量比。
主要技术指标
电压测量精度 0.5度 电流测量精度 0.5度
功率因数测量精度 0.5级 功率、电能测量精度 0.5级
时钟误差 <1秒/天 谐度误差 ≤5%
最大输出回路 16路 控制方式 手动自动
控制物理量 无功功率 投入、切出门限 0-84A,可设定
数据采样测量值 真有效值
谐波监测指标 可统计谐波电压畸变率、谐波电流畸变率、2-31次谐波电压幅值、2-31次谐波含有率
投切方式 自动循环投切,自动优化投切
补偿方式 三相补偿和分相补偿相结合的混合补偿方式(可分组设置各组的补偿方式及控制参数)
功耗 ≤10VA
与数字采集器传输波特率 200/bps
数据采集器与计算机通讯波特率 00/bps/;
本地传输接口 1路RS232、2路RS485、1路主USB、1路红外、1路微功率无线(选配)、6路遥信
无线抄表通信频率 430Mhz,无线抄表有效距离:≤20m
显示方式 160*160点阵单色LCD,二极管背光
数据存贮容量 数据存贮天数 100天,每15分钟
投切历史记录 2200次
通信协议 DL/T 645-1997、DL/T 645-2007或其他可订制表计规约
配变监测计量终端(2014版)
您是不是想找:
更多分享:
按排行字母分类:03-1803-1803-1803-1803-1803-18
也许你感兴趣PTU-100系列智能配变终端 - 产品中心 - 配电自动化台区终端(TTU) - 一体化智能配变终端 - 珠海博威电气股份有限公司
一体化智能配变终端
您的位置:&&&&&&
1、主要用途及适用范围
PTU-100智能配变终端是我公司根据国家电网公司Q/GDW &614-2011《农网智能型低压配电箱功能规范和技术条件》和Q/GDW &615-2011《农网智能配变终端规范和技术条件》的标准研发设计出的。主要用于农网智能型低压配电箱内,终端采用GPRS/CDMA 数据通讯方式,以公共的GSM移动通信网络为载体,辅助以现场RS485总线等通讯方式,将农网配电箱内的断路器、剩余电流漏电动作断路器、无功补偿投切状态、配电变压器工况、计量电能表等为主要控制管理对象,对相关的用电信息进行监测,实现供用电监测、控制和管理,具有远程抄表、用电异常信息报警、负荷管理与控制等多种功能。
该终端是电力企业实现配电变压器工况监测和用电管理现代化的首选设备,也是实现需求侧管理的一个重要手段。
2、功能简述
配电变压器监测:电压、电流、电压合格率、谐波等。
配电变压器保护:欠压、过压、过流、过负荷保护。
用户用电信息监测:用户电表数据。
配变计量总表监测:台区电表数据及运行状况。
剩余电流动作断路器监控:剩余电流值监测,剩余电流状态及遥控分合闸。
状态监测:油温、进出线开关、电容器投切开关、配变终端运行状态。
负荷管理:功率定制闭环控制,电量定值控制,远方控制。
电能质量管理:无功动态补偿、三相不平衡治理、电能质量数据监测。
安全防护:防盗,异常信息报警。
通信功能:GPRS 上行通信,载波下行通信。
互动化管理:本地RS232 通信管理。
3、产品特点
终端主要由主处理板、电压电流接口、负载电流采集板、遥控及告警接口板、遥信及RS485 通讯板、电容器投切接口板、GPRS 通讯板、电力载波通讯板组成。
终端具有以下特点:
& & △&配电压器监测与保护:过流(过载)保护、过压保护、欠压保护。
& & △&用户用电信息监测:监测电压、电流、功率、负载率等信息。
& & △&配电变压器计量总表监测:监测电能表的电量和运行状态。
& & △&剩余电流动作保护器监测:监测负载回路的剩余电流数值、开关动作次数及遥控分合闸。
& & △&状态监测:监测进出线开关、前后门开关。
& & △&负荷管理:可设置用电负荷,实现负荷管理。
& & △&电能质量管理:监测电压、电流谐波分量及畸变率,为谐波治理提供依据。
& & △&线损计算:监测配变总表电量和台区用户电量,可统计分析线损。
& & △&防窃电:采集电表电量和交采电量,发现不一致,可及时发现异常信息。
& & △&分布式电源监测与控制:可采集分布式电源的电压、电流,计算出分布式电源的电量。联系人:叶卫芬
公司名称:
『CTTU-1000 配变电能计量监测终端』的供应商『浙江创维自动化工程有限公司』的联系方式为, 571 19085,联系人:叶卫芬
按排行字母分类:
联系电话:*
允许同品类其他优质供应商联系我
我需要采购 CTTU-1000 配变电能计量监测终端,请供应商联系我....
马可波罗&&全心服务

我要回帖

更多关于 高压变器,90千瓦配用多大变压器 的文章

 

随机推荐