关于三相电怎么接出220v用电的问题

什么是三相电? 貌似很简单的问题, 其实大家都不懂
三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
“三相电”的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。
任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相,B相,C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。
以下是一个理想的三相交流电压的数学式:
V1 = Asin(2πft)
V2 = Asin(2πft - 2π/3)
V3 = Asin(2πft + 2π/3)
其中A是电压的峰值,f则是交流电压的频率。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
以三相电源供电的电路,称为三相电路;
U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;
相与中性线之间称为相电压,电压是220V。
三相电的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。
按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点华立三相电表在使用操作中必须注意的问题
424
三相电表广泛应用于电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等场景的电量检测和电力监控,具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。但是若三相电表没有正确使用和规范操作,电表的先进功能和优质性能不断会大打折扣,还直接影响电表的计量准确度和使用寿命,同时也会带来很多用电问题。所以电表正确的使用和操作是非常重要的。接下来本文以DTS543为例,给大家介绍三相电表在使用操作必须注意的问题。
1、华立三相电表在出厂前都是经检验合格并加铅封的,在安装使用前,应检查铅封是否完好,铅封完好即可安装使用。对无铅封或贮存期过久的仪表,应请有关部门重新检验,合格的才可以安装使用。
2、三相电表应安装在室内通风干燥的地方,并用三个螺钉固定,按封底所示的安装尺寸231(241)×150固定在坚固、耐火、不易震动的物体上,确保安装使用安全、可靠,在有污秽或有可能损坏仪表的场所,三相电表应用保护柜进行保护。
3、三相电表应按接线图所示的线路正确接线。接线端钮盒的引入线建议使用铜线或铜接头,端钮盒内螺钉应拧紧,避免因接触不良或引线太细发热而引起烧毁。
4、当华立DTS543按接线图正确接线通电后即进入正常运行状态。此时若用电,脉冲指示灯会有闪烁,LCD有显示。
5、编程时注意在对表设置底度数、常数、需量计算周期及滑差时间时,不应有电流,否则可能产生计量误差。改变需量计算周期及滑差时间后,应执行需量清零操作。
6、尽量不要将三相电表编为同一表号,否则电表在一起时可能导致编程不正确或出错。
7、三相电表在进行载波通讯时,抄控器必须接到电表的A相和N相。
8、华立三相电表DTS543出厂密码一般为"000000"。用户可根据需要自设密码,在对电表参数进行设置时需验证密码。
9、华立三相电表的贮存必须在原包装条件下进行运输和贮存。 贮存的环境中不得有腐蚀性气体存在,存放高度不得超过五层。
10、电表遇到故障问题,不能私自打开修理,必须专业的工作人员和或厂家售后来处理,以避免损坏电表和发生触电事故。另外,华立产品的质量保证从出售之日起,当用户完全遵守电能表的运输、贮存、安装及使用规定,并在电表铅封完整的条件下,华立厂家对不合格的产品三个月内给予退货,一年内给予调换,三年内给予保修。
以上就是关于华立三相电表在使用操作中必须注意的事项,希望能帮到大家。不要因为错误的使用和操作,影响了电表的功能和用户正常用电哦。
预付费系统
抄表方案
硬件产品
行业资讯
(8:30~17:30)
湘ICP备号 版权所有
湖南集社电子技术有限公司
集社官网:查看: 2134|回复: 40
三相动力电会干扰照明用电的问题
本帖最后由 fred3124 于
19:23 编辑
今天在工地遇到的问题,一个配电箱300A三相断路器出来分了十来个小型3P断路器(全是风机马达)和一个2P漏电保护开关(照明用电)
先开风机马达,再开照明,一切正常
先开照明,任意开一个马达,都可能会造成2P断路器跳闸,(不是一定,有时启动十次也不跳,有时连续几次启动都会跳)
仔细检查过接线,没有发现问题。
开着灯的情况下启动马达,测2P漏电开关输入输出端都有几十毫安的电流增加
怀疑是照明线和马达线同走一个线槽的原因,后来把线全部拉到线槽外,故障依旧
大家帮我分析分析
断路器的工作原理很简单(你可以拆开看看),这说明你在起来马达的时候,总的电压偏低。也说明你的进线太细。我们做的工程都是使用电缆,不会出现你这个现象
就是漏电开关漏电控制部分误动作。
三相电平衡中性线是没电流的,即矢量和为零,某一台电机启动电流较大,造成三相电出现短时间不平衡,中性线出现电流,造成漏电保护误动作。
LI192721 发表于
断路器的工作原理很简单(你可以拆开看看),这说明你在起来马达的时候,总的电压偏低。也说明你的进线太细 ...
电压也不低啊,没有三百八也有三百七十几的样子
从小爱听收音机 发表于
就是漏电开关漏电控制部分误动作。
有没有解决办法呢
冲击波 发表于
三相电平衡中性线是没电流的,即矢量和为零,某一台电机启动电流较大,造成三相电出现短时间不平衡,中性线 ...
有没有解决办法呢
这种情况,有两种可能,一种是漏电保护器受干扰而误动作(三相电动机起到瞬间,开关电器的触点闭合时产生电弧,电弧的出现会在线路中产生大量谐波,窜入漏电保护器的运算放大器使保护器误动;另一种就是,某台电动机采用的保护接零(即外壳接的是电网的零线),而所接的零线是照明回路的零线,当这台电机的绕组绝缘降低时,所产生的泄漏电流较接近漏电保护器的动作电流阈值,当某次起动时由于较大的起动电流会造成泄漏电流的突变,使漏电保护器误动。
& &&&一般的,根据现行安规要求,所有的低压用电线路都要实行三相五线制,电动机等电气设备的金属外壳必须与保护接地连接,而不能采用保护接零措施,更禁止一部分设备外壳接地,而另一部分外壳接零。
& && &&&另外,建议楼主将所有的负载线路进行绝缘测试,用500V或1000V的兆欧表(也叫摇表)进行对地绝缘测试,检查线路有无错接现象。
按版主的办应该可以解决问题。
MABOWEN 发表于
这种情况,有两种可能,一种是漏电保护器受干扰而误动作(三相电动机起到瞬间,开关电器的触点闭合时产生电 ...
电机接触器与漏电断路器隔了最少50公分以上,应该不会影响到。而且是十多个电机任意启动一个都可能出现跳闸。
这是个新做的工程,到现在电机地线还一根都没接呢,那天试了下接地,也是没用
况且马达就算漏电,也不该跳照明的空开啊?这是两条分开的线路,几十马达的控制回路也没有从这个照明空开过
我觉得4楼说的很有道理
十有八九,感应干扰。
本帖最后由 冲击波 于
21:24 编辑
fred3124 发表于
有没有解决办法呢
你用万用表交流50V档,测中性线和地线的电压(正常应当无电压),启动电机看看电压多少伏,如果电压超过10V,就是三相不平衡造成的漏电空开跳闸。解决的办法是把照明的火线换另一根火线试试。
冲击波 发表于
三相电平衡中性线是没电流的,即矢量和为零,某一台电机启动电流较大,造成三相电出现短时间不平衡,中性线 ...
不平衡也不会影响呀,漏电保护开关只要两根线的电流相等就不会出现漏电保护,即使三相不平衡也只会影响漏电保护开关进线的电压高低,就像我们电网的电压有时高低一样。我还是偏向版主说的干扰问题,最好能换个品牌的漏电保护开关再试试
fred3124 发表于
电机接触器与漏电断路器隔了最少50公分以上,应该不会影响到。而且是十多个电机任意启动一个都可能出现跳 ...
感觉是干扰从电线上传过去的,也有可能电机启动瞬间电压低造成的漏电断路器动作
Powered by居民供电采用单相or三相?如何确定??
我的图书馆
居民供电采用单相or三相?如何确定??
家庭供用电的变化是:大用电量、超多回路的用电需求;确保供电可靠、用电安全方能体现以人为本的现代生活。因此,对家居的供用电设计日益重要,千万不可等闲视之。1、家居采用三相供电的严重弊端对家居的供用电设计,首先是如何正确选择供电方式。由于大用电量的特点,一般习惯地采用三相电源向住家供电,但它潜伏着严重的危害性,已有学者对此做了详细地分析,下面引用其中的分析结果。1.1高电压的潜在危险性采用三相供电,也就是380v进户用电电压,对于普通用户,380V的高电压比起220V更有危险性,一旦触电更没有生命安全保证。世界上比较发达的国家,有的甚至已采用110V电压等级作为家庭用电。1.2.断中性线的潜在危害性根据《住宅设计规范》要求,住户三相供电必须选用能同时切断N线的4P进线总开关。由此造成总进线N线的开断潜在危险增加,如接线头的松动,或N极开关接触不良都可能造成总进线N线的开断。一旦总线N线断开,同时又碰上住户三相用电不平衡,或者是任一相与N线产生开路或短路故障时,就会产生以下严重后果。1.2.1.断N线时三相不平衡当三相用电电流的平均值与最大或最小一相用电电流的最大差值与平均值的比值,即三相最大不平衡度达到57%时,经计算,得出最高一相的相电压值超出额定电压的+31%,最低一相的相电压值偏离额定值-9%,中性点偏离电压68V(实际上就是负载侧N线对地电压值)。这时高电压相势必造成用电设备严重超载,绝缘损坏,烧毁用电设备。低电压相的用电设备不能正常使用,甚至导致损坏用电设备。中性线对地带有68V电压,超出50V安全电压,已构成触电危险。1.2.2.断N线时一相没负载一相没负载时相当于该相开路,负载电阻无穷大,即Rc=∞,这时A、B相负载串接在UAB线电压间,加在各相负载的电压与负载正常的额定使用容量成反比进行分配,即额定容量大的负载因为电阻小分配到的电压低,反而消耗的功率小,容量小的负载正好相反。假设当一相的负载正常额定使用容量是另一相的3倍时:如 RA=12Ω 、RB=4Ω ;PA=4kW PB=12kW ;当C相断相时产生的结果是PA=6.9kW 、PB=2.3kW ; UAN =288V 、 UBN=96V;与额定电压的偏离 ΔUA= +31%、 ΔUB= -56% ,中性点严重偏移,即这时N线对地电压达147V。不难看出造成的后果与上面1.2.1相同。在实际使用中这种情况是完全可能的,如仅两相有用电,且其中一相是部分照明,另一相是大功率的电热器或空调器,功率相差甚至不止3倍。1.2.3.断N线时一相又与N线短接发生这种现象是最危险的故障,如C相与N线短接,由于N线断开没有短路电流,不但C相没法用电,也没法产生短路电流促使C相开关过流迅速动作。A、B两相用电都加上UAC、UBC线电压380V,电压偏离达最大值+73%,势必烧毁用电设备。这时C相虽然没有短路电流,但通过回路N线和短路点流过A、B相负载电流的矢量和,流回电源。不管该负载电流值能否促使C相开关过流保护动作,故障都无法排除,假设分路的C相开关跳开,故障变成上述1.2.2节的情况,即一相断开没负载。此外,这时中性点达到最大偏移,N线对地电压220V,所以说这种故障是最危险的。1.2.4结论从上述的分析结果,除了380V进户高电压的危险外,断中性线的潜在危害性,也是相当严重的。它可能使用电设备所承受的电压,远远超过规范上所规定的最大值——最不利时供电电压质量应保证在+5%、—10%范围。用电设备不能正常运行,或因过压过流而烧毁,甚至祸及使用者。另外,N线断开时,如果三相用电负荷不平衡度不是很大,则存在的故障隐患难以察觉,更增加用电的不安全性。因此,对家居用电,作者建议不采用三相供电,主张采用单相供电,可杜绝三相供电的潜在危害性。即使由于住家面积超大用电量非常大,也可以根据空间特点划分多个小空间,采用同相的单相多回路方式,向各个小空间供电。2、当前家居用电的安全隐患根据《住宅设计规范》规定,住家照明回路、空调回路可以不设漏电保护,所以大都按照这个原则进行用电回路设计。但是,对于卫生间和厨房照明,卧室床头壁灯、落地空调等用电,却埋下了安全隐患。根据各地用电事故通报,甚至酿下了人身安全事故,不能不引起电气设计人员的重视,如果这些用电范畴也采用漏电保护,可以消除一些不该发生的安全事故。3、几个技术和安全方面的问题3.1人身安全漏电保护与主开关的选用配合问题关于30mA人身安全漏电保护与主开关电流大小选用配合问题,准确地说,漏电流取决于用电线路和接入线路中各种各样用电设备的对地固有漏电流,包括分布电容和漏电导的漏电流,线路越长接入设备越多,固有漏电流越大,单相用电近似于代数和,三相用电是三相的矢量和,与主开关电流值并无直接关系。但是,住宅的居住空间多,使用面积大,相应的用电设备就多,用电线路就长,选用的总开关电流也就大,所产生的固有漏电电流也就大,因此两者还是有内在的正比关系。有资料表明,一套4居住空间、两卫,使用面积不大于100㎡。对这样的居室,一般选用40A左右的总开关进行供电也就满足了。鉴于上述理由,一般配漏电保护30mA的单相开关,建议不宜大于40A。当然也存在跳总开关影响全户供电的不利因素。主要看设计者的着眼点、选用开关质量、管线施工质量、开发商或业主的意见等而定。3.2壁挂式空调的漏电保护对于分体壁挂式空调,为了美观,个别人把室内机与衣柜组合安装;室外机的金属机座安装在与窗户或阳台的金属防护栏杆连成一体的金属支架上,或是安装在可以触及到的阳台栏板上。这些都存在有发生不安全的隐患,如漏电触电、漏电产生火灾等。为了确保安全起见,无论是落地柜式或壁挂分体式空调,建议有条件的情况能纳入漏电保护最好。3.3关于安全可靠的相对性与绝对性确切地说安全与可靠是相对的。因此,不可能对做出绝对相同的规定,它与各地的经济发展水平、人民生活水平、管理规范、制度完善等息息相关。应大家的需求,于9.9-9.10晚8:30-10:30继续开课 &— &供配电,欢迎大家踊跃报名,报名联系小荷微信:dainli369,限额30人次,额满为止!9.9号课程大纲:9.10号课程大纲:
推一荐:&&|&&
喜欢该文的人也喜欢三相电压的问题_百度知道
三相电压的问题
三相AC220v,三相AC380v,怎么分别获得,这里的220v,380v是指相电压还是指线电压,例如,三相电接入三相异步电动机有三角形接法和星形接法之分,但这样,好像用万用表测量两相线之间...
三相AC220v,三相AC380v,怎么分别获得,这里的220v,380v是指相电压还是指线电压,例如,三相电接入三相异步电动机有三角形接法和星形接法之分,但这样,好像用万用表测量两相线之间都是380v,好像没什么区别呢,那怎样解释有三相AC220V,AC380v之分呢?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自知道合伙人认证行家
烹饪类行家
采纳数:171
获赞数:15903
山西大同大学在校学生 山西大同大学在校学生
  三相发电机的各相电压的相位互差120°。它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机。  三相电源连接方式 常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。任意两根端线之间的电压称为线电压。星形连接时线电压为相电压的倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。  三相负载 按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。三相电动机、三相电炉等属前者;一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。
willim1222
willim1222
采纳数:2033
获赞数:6012
220是相电压,380是线电压220是一跟相线与零线间的电压。。。380是2条相线间的电压。。。。星三角启动是为了降低启动电压,启动电流的办法。。。对了电动机的3条线都是相线,所以不会出现220V。电动机的控制回路与零线之间才是220V的
本回答被提问者采纳
采纳数:16067
获赞数:83239
我国常用的三相线电压为380V,三相线中任一根线对零线为相电压220V。三相电接入三相异步电动机有三角形接法和星形接法,用表测量两相线之间都是380v,星接法时用表测量每根线与星接点(锁尾)处都是220V的。因为星形接法的联结点(中性点)是三相电压的矢量和(三相负载平衡时)为零,在该处引出的线也称零线,零线与每根相线的电压差为:线电压(380V)÷根号3倍(1.732)=220V
采纳数:120
获赞数:725
擅长:暂未定制
三根相线与零线之间的电压(线电压)均为220v;三根相线互相之间的电压(相电压)均为380v。 星形接法时测相线与中性点之间电压为220v。
初恋123456
初恋123456
采纳数:87
获赞数:1018
擅长:暂未定制
电动机铭牌上所指的三相220V和三相380V指的是线电压,一般来说地面使用的电动机都是Y形380V的接法,这时电源的相电压为220V,而用三角形接法的220V电源,其相电压应为127V,一般用在特殊场合,如井下等等!
采纳数:506
获赞数:3447
星形接法AC220V,
采纳数:44
获赞数:159
你说的三相AC220V或三相AC380V中的“AC”应该是指“交流电”的意思吧。在三相异步电动机中,当铭牌标识为三角形接法/380V时,是指工作时接入的电压是三相380V 的交流电,这时加在电机的相电压等于线电压等于380V。当将电机接成星形时,加在每相上的电压就为220V了。220V电压是指某一相的的相线到星点间的电压。此时的线电压等于根号3倍的相电压。为了降低起动电流,可用控制电路将电机起动时接成星形,起动后再接成角形运行,即电机星角起动。
其他5条回答