空调缺氟会烧压缩机吗发烫,有缺氟的这个可能性吗?

空调高压管发烫,压缩机发烫停机,是什么原因,怎么处理_百度知道
空调高压管发烫,压缩机发烫停机,是什么原因,怎么处理
压缩机烫手,温度很高,就是过热保护,不缺氟,外机也不是很脏,制热不停,...
压缩机烫手,温度很高,就是过热保护,不缺氟,外机也不是很脏,制热不停,
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
阳光温暖心脏99
来自健康生活类芝麻团
阳光温暖心脏99
采纳数:434
获赞数:1353
参与团队:
1、雪种过多或过少;2、毛细管堵塞;3、铜管折扁;4、起动电容损坏;若是一般堵塞,更换毛细管就可以了,若是油堵,用氮气吹洗系统,有过滤器的就换过滤器,毛细管必须要更换。
采纳数:22
获赞数:37
高压管发烫是正常的 低压管冷就行了 压缩机发烫也是正常的 如果工作一会就停机的话你看下停机后过几分钟还自动启动不?如果自动还启动那就是室内温度达到了自然停机,如果你室内温度设置的温度还没到就停机可能是温控坏了 换个温控就好了。如果停机后不会启动,那就有可能压缩机过热保护,出现压缩机热保护有可能是因为保护器坏了也有可能是缺氟或者外机过脏
本回答被网友采纳
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。怎么检查冰箱是否缺氟力昂?推荐回答:摸,看,听,问怎么准确判断冰箱缺氟利昂,别说的太笼统。。。。推荐回答:2)压缩机的进出口判断,或者冰箱侧面有一面热一点,也会出现上面三种情况,如果制冷剂缺少。这种判断故障方法是直冷式冰箱。愿你能够理解。3)压缩机的电流,电流应该比正常小了,还要考虑是否化霜电路有故障,一面稍微热,进口(回气管)是冷的,除了要考虑上面因素外这种故障判断,压缩机出口(排气管)应该是烫的:1)冷凝器的进口应该是热的(背包式),当成制冷剂缺少来处理。间冷式冰箱。不要把化霜电路故障,化霜电路坏了:在常温下手摸冰箱缺氟问题推荐回答:那重新加了制冷剂还是会漏,是真的不好弄啊楼上说的是正解,师傅说了是漏,建议更换新冰箱,不是忽悠你,制冷不行如何判断冰箱缺氟还是温控器故障呢?现在冰箱制冷时间达一小时推荐回答:他是完全密封的无加氟阀门,缺氟肯定是漏氟,就证明开关开着温控器只是相当于一个电源开关,但冰箱不同空调,压缩机一直在运转但制冷效果不佳,维持不了多久可能就要送修了,有可能是缺氟,只要压缩机运转怎样判断冰箱该加氟了推荐回答:夏季冰箱的使用频率增高,一般来说冰箱使用的氟量较少。一般冰箱加氟不用称重法,多采用压力法和观察法配合。以下三点:1、压缩机长时间连续运转不停机,冷冻室不结冰。2、手摸压缩机低压管不凉,高压管不烫。3、测压缩机电流小于额定值。加氟步骤:1、抽空后的冰箱在工艺口用组合表阀以小流量的液态制冷剂充注到0.3MPa,静置5分钟。通电使压缩机运转15分钟后,调试工艺口的工作压力(称低压压力)。2、先观察低压是多少,若低于0.06MPa,从工艺口补气态制冷剂(也可以是小流量的液体),随时间的延长(冷冻室降温),压力也还会降,再补氟,在这个过程中,要限制力不08MPa。3、自动停机后,自动再开机,再次对低压进行调节.将停机前的压力调节0.06MPa(也可略有偏差0.01).反复几次即可完成。4、调节过程中要耐心,一次两次是调节不精确的。压力偏高从表阀直接排放(高于大气压的),不必担心空气混入。你好,如何判断冰箱是否缺氟推荐回答:明显冰箱制冷判断冰箱缺氟摸压缩机气管冷冷判断却氟冰箱缺氟怎么办?推荐回答:冰箱如果缺氟 ,肯定有漏氟的地方,第一步先捡漏。找到漏的地方补好在加氟!加氟的步骤:首先抽真空。就是把里边的空气抽出来。抽好就可以加氟了,然后封口。氟也分种类的,而且部分氟是有危险的(如R600a,会发生爆炸),另外加氟的量是一定的,加少了不行,加多了也不好;建议还是找专业人士帮你修吧。切勿自己动手操作! 冰箱缺氟症状1. 压缩机长时间连续运转不停机,冷冻室不结冰。2. 手摸压缩机低压管不凉,高压管不烫。3. 测压缩机电流小于额定值。电冰箱缺氟有什么现象推荐回答:温度低不下去,冷冻效果不好。电冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。冰箱内不应装得过满,应留有适当空间,以利于冷气穿透全部存品。此外,冰箱要定期消毒。3—4周要用稀漂白粉水或0.1%高锰酸钾水擦拭一次,同时要定期清洗冰箱,包括各板层,特别是过滤网,此处常常是污垢和病菌的积聚场所。展开全部想要空调的制冷效果更好,就必须给空调储备充足的氟利昂,如果空调缺少氟利昂,就会影响空调的制冷效果,甚至使空调出现不制冷的现象。空调是否缺氟,这是大家经常那个比较疑惑的问题,因为大家不知道,空调是否缺氟,不知道什么时候该加氟,其实,我们大家在安装空调的时候,如果安装一今天, 我们就给大家简单的讲解下,当家中空调控温不够强劲时,如何判断其是否是因为缺氟。下面,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。橱柜选购怎么判断价格是否合理一、不停地增加费用因橱柜有若干种内部结构划分形式及功能配置,延米报价表面上容易理解、计算简单,但当消费者订购其产命理学是一门十分玄幻且古老的学问,一直以来受到人们的广泛关注,那么对于怎么算命中缺什么呢?怎么算命里缺什么五行呢?相信对于这个问题大家也很想知道答案,那么接下来我们就为大家介绍一些关于怎么算命里缺什么五行的方法,大家一起来看看吧。室内甲醛超标我们装修后非常常见的问题,那么室内甲醛超标怎么判断呢?市场上隔热砖良莠不齐,怎么才能判断隔热砖优劣呢?这一次,就来为大家讲解一下隔热砖优劣怎么判断?襄阳装饰网教您怎么判断瓷砖好坏,对于新房装修来说,瓷砖比较常见,现在市面上的瓷砖种类是越来越多,质量是良莠不齐,价格呢,也是有高有低。襄阳装饰公司教您怎么选购冰箱?合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签汽车空调压缩机不转?是缺氟吗
提问者:网友
压缩机不转是跟电路有关系·缺不缺氟利昂跟制不制冷有关系。你可以检查电路,跟氟利昂没有任何关系。
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?压缩机缺氟会不会烧掉 - 家居装修资讯网手机版
压缩机缺氟会不会烧掉
阅读量:841
战斗机每飞行一小时就会烧掉近30万元是真的吗?问题详情:先进的多用途攻击战机是航空战场的利器。但其维护费用也是十分高昂的。根据美国《战略之页》网站对各国主力军机使用费用的统计文章,F15每个飞行小时的使用费用超过4万美元,约合接近28万人民币之巨!这些费用都是怎么产生的呢?国产战机在这方面情况如何?推荐回答:战斗机的耗油量很大,举个简单的例子,单发的轻型战斗机F16为例~F16装备的是世界上著名的以可靠省油的F100战斗机,飞机在起飞,开加力进入超音速飞行的这个过程耗油最大,不同的高度,不同的速度,耗油量都有所不同,以最省油的巡航发行为例,F-16最大内部燃油3162千克,航程为1825公里 差不多也是2千克的油飞1公里 ,这已经算所有的飞机了,俄罗斯制造的发动机更耗油,当然越大的飞机越耗油。用什么方法知道空调缺氟?问题详情:推荐回答:空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象: 1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。  3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。  4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。  5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。 6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。7.检查室内机:在开机15分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。8.测温差:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。空调缺氟的主要原因是安装是否得当,所以,安装空调的时候要特别注意以下几点。1:保证喇叭口部位的清洁度:2:涂抹冷冻油以避免划痕;3:旧管路扩喇叭口之前应退火处理:4:扩喇叭口前应刮磨管口毛边;5:喇叭口锥度要合理。空调线跟电脑线在一根管内,压缩机启动屏幕就黑屏是什么原因?问题详情:刚装修,具体情况就不说了,现在就是空调线跟电脑线在一根管内(空调跟电脑线是2根线)但是压缩机启动屏幕会黑屏,主机正常运转。
也不是每次压缩机启动都会黑屏,10次启动会黑个4次。请问是什么原因导致的?推荐回答:回答是肯定的,不会黑屏。电脑线是网线、电源线?是电源线,现在所有电脑电源都是开关电源根本不怕电源线上的谐波影响。是网线,压缩机频繁启动,谐波很严重,对网线影响大,上网速度受影响。我的空调外机大小阀门都不结霜,可排水管不排水,压缩机有时也停请问这是缺氟吗,请回?推荐回答:1、可能是缺氟;排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。如果液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。2、如果只是吹风,压缩机不启动,也可能压缩机电容器坏了。1.6朗行的空调压缩机不会停机,正常吗?问题详情:1.6朗行的空调开AC的时候觉得不是很冷,打开车盖手摸低压管很冷,全部关上玻璃窗,过了30分钟压缩机不会停机,正常吗?听说冷气正常的情况下,5分钟温度降温够了压缩机会停。推荐回答:车载空调停不停机取决于车内温度和环境温度,环境温度高的情况下车内温度就会高,车子的隔热效果不能和房间隔热效果相比,还有一个点就是你调的温度有关系,环境温度高,你调的温度低空调也不容易停机。有什么方法能防止电机烧掉?问题详情:推荐回答:电动机是生产动力设备之一,而电动机烧毁是常有的事。如何避免电动机在运行中被烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外,以下几点。1:要让电动机工作环境卫生,电动机在运行中若有灰尘、水渍、潮湿和其他杂物进入其内部,会形成短路介质,可损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。因此,应防止灰尘、水渍、潮湿和其他杂物进入电动机内部,同时还要经常给电动机的外部打扫卫生,不要让电动机的散热筋内有灰尘和其它杂物,确保电动机的散热处于良好状况。2:要仔细观察、听、闻,发现异常马上停机检查电动机,检查电机有无振动、噪声和异常气味的来源。电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠等。若发现电动机振动加剧,噪声增大和出现异味,必须尽快停机,查明原因排除故障。3:要保持电动机的工作电流不要超过额定电流。电动机由于负荷过大,电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成电动机过载运行。因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有卡滞现象,应立即停机排除故障后再运行。4:要定期检查和维修电动机的控制设备,保证其正常工作。电动机控制设备技术状况的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。所以,电动机的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证电动机安全工作而不被烧毁。5:要经常检查运行中电动机的温度和温升是否过高过快。要经常检查电动机轴承是否过热、缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述现象,必须更新轴承。6:要经常检查电动机三相电流是否平衡,三相线电压是否在允许范围。三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,应查明原因排除故障后再运行。zhaoqifa湖北钟祥上联:吹灭别人的灯,会烧掉自己的胡子;求下联?问题详情:推荐回答:吹灭别人的灯,会烧掉自己的胡子;扫自家门前雪,莫要管他人瓦上霜。
上述内容均来源于网络,仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网意见,不承担法律责任,如对内容有疑义,请及时与我们联系。如何判断空调是否缺氟 空调制热内机不转怎么回事_腾牛健康网
如何判断空调是否缺氟 空调制热内机不转怎么回事
16:37:00 作者:网友整理
导读:我们都知道,空调制热效果非常好,不过有时候也会出故障。那么空调制热内机不转怎么回事?
在日常生活中,空调是非常重要的家用电器。一般都需要使用氟利昂,那么如何判断空调是否缺氟?接下来和小编看看吧!
判断空调是否缺氟的方法
要判断空调到底是不是缺氟,最好测试一下空调的运行压力。空调在制冷和制热时的测量压力方法是一样的,就是从空调的加氟口充上压力表进行测量,在制热模式下空调的压力在1.8到2.2MPa,只要在这个范围就是正常的,如果低于1.8MPa说明空调缺氟,需要进行加氟处理。
空调制热缺氟的表现
1、制热效果不好
空调制热时如果出现制热效果不好,空调制热几个小时都没有达到设定温度,而且室内温度上升的也很慢,说明空调很有可能是缺氟。
2、外机工作内机不吹风
如果空调缺氟的话会导致吹进来的风不热,当风没有达到一定温度时,内机盘管不能检测到风达到温度,所以内机一直不会工作,这就会出现外机一直在工作但是内机却不出风。
3、内机出风几分钟就停
空调缺氟会出现制热效果不均匀,一会制热正常一会制热也不足,因为内机盘管有防冷风功能,当制热不足时内机会自动停止工作。
空调制热内机不转怎么回事
1、如果是刚开启空调制热几分钟没有出热风,这个可能是空调防冷风的原因,因为室内风机是要等到室内的蒸发器盘管达到一定温度后才会启动,这个是为了防止空调在制热时吹冷风而设置的防冷风程序,过一会就好。
2、如果制热开启几十分钟还是没有动静的话,先听一下室外机的风机和压缩机有没有在工作,如果没有室外机没有工作的话可能是内机或者外机电控部件出现问题,需要打开电器盒部件进行检查,不会的用户还是请维修员工来修理比较好。
3、如果听见室外机的风机和压缩机都在工作,可以用手去摸一下室内蒸发器的粗管,如果发现有发热或者有点烫手,说明正在空调外机能够正常制热,只是等内机管温检测给出信号让内机吹风了,这个表示内机出现故障。
出现这个现象可能是空调制冷剂泄露、管道过滤器堵塞、四通阀串气等都有可能,这个时候需要用电流表检查空调的各个部位来手机数据,从而判断哪个地方出现问题。
空调制热时外机转内机不转的原因
如果不是因为初期空调放置冷风的话,最有可能的就是风扇的马达或者电容器出现故障,也可能是内机的温度传感器损坏,在温度达到合适温度时,本来温度传感器会控制内机风扇启动并且吹出热风,如果温度传感器故障则风扇不会启动。
还有一种可能就是空调的风机卡死了,导致空调风机不会转动,我们可以先关闭电源后打开空调,然后试着用手拨动空调,如果可以的话说明不是风机卡死的原因,如果拨动比较困难说明是风机卡死,建议清理掉风机旁边的异物。
空调制热内机不转怎么处理
对于空调外部比较简单的故障问题可以自己解决,但是设计电路维修以及更换零件的一些操作,不懂的用户最好不要自己去修,只要空调在保修期可以请售后人员来处理。