请教大神,为啥空开很烫跳闸?半小时一次
空气开关,125A的,上面接进来三百八电,下面接变频器,在接45千瓦电机,问题是空气开关很烫然后跳闸,半小时一小时左右跳一次,空开和上下的电线都很烫,手摸不住,远点的进电和电机端的电线温度都正常,为什么空气开关这么烫呢?大神告诉下怎么解决啊,
告知小弟下怎么解决
空开额定电流小了,是否线头虚接,电机是否发烫,变频是否报警
是总开关把,45KW的电机都90A了,你在加别的就满负荷了,建议换150的或200的
总开小了 至少要225的
换一个同规格的塑壳断路器试试
1.你的空开偏小.2.这种空开不适合这种大电流下应用,因为一般的很难压紧线头.
空开小了,至少两倍电机额定电流,选200A的
用卡表测下电流,就知道开关大小啦!
技成培训!专注电工技术培训,在家也能学电工,免费注册先试学!10年专业培训电工教程,plc变频器等教程,250万电工共同的选择!
空开运行的时候用钳型表则一下电流,在换一个合适的断路器
这种空气开关很垃圾,正泰德力西的都不好,就这种大的80'或者100的,不是缺相就是合不上,我们这坏了一堆,60以上都不用这种断路器了
一看就像是陶瓷厂的控制电柜
西门子的好点……
这么大的电流你就用这货?顶不住。配线不小于35铜。开关不要用这种架构的了。你可以考虑正泰NM系列。
应该是空开进出线接触面积小的原因,不要直接接了。你用断路器专用的线鼻子接进出线试试。
可能是超出了它的额定电流
90肯定小于125,不容置疑。只因遇到垃圾。DZ47之类垃圾很多。大家不仿试一下,有几个这种开关经得起额定电流的。
我也是这么想的
我有个水泵45千瓦电机用的125塑料断路器不行
换的225的还有点发热
不能用空气开关, 换一个断路器试试
125a 电流100就是热应该是微热
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴家里空气开关总闸最近总是会跳闸,推上去就好了,过一两天就又跳了。是空气开关坏了么?_百度知道
家里空气开关总闸最近总是会跳闸,推上去就好了,过一两天就又跳了。是空气开关坏了么?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
tslimaoqing
tslimaoqing
采纳数:1009
获赞数:1962
解答:空气开关跳闸原因分两种:过载跳闸、漏电保护跳闸,要区分清楚跳闸原因。方法:使用大功率电器时跳闸,属于过载跳闸。使用电器很少时跳闸,可能是过载跳闸,也可能是漏电保护跳闸,两者都是电器或线路绝缘存在问题。
经常是晚上睡觉换了大部分电器的时候电闸,我该怎么解决呢
解答:先换一个空开,成本较低。如果还不行,就属于最不好解决的软故障,需要全面检查。找认识的、技术比较好的电工解决。找物业解决。花钱解决。
采纳数:21
获赞数:78
在没有增加大功率电器设备的话,可能是空气开关进线或出线桩头螺丝松动导致电流加大跳闸的,建以找懂电气维修人员检查下
哦,谢谢。
采纳数:87
获赞数:116
擅长:暂未定制
有可能是负载增加,负载太大,如果是推向去就掉下来,或者推不上去可能是空开坏了。
你家空开多大的容量
我也不知道,不过搬进新家半年多了,就最近半个月才这样
有空拍个照片我看看,
拍空气开关么?
好的,不过如果需要更换自己可以换么?
会不会有电哦
注意关掉总电源
没有经验一定要多注意,关掉总电源,就是这个空开入户线电
滴血的苹果处女
滴血的苹果处女
采纳数:166
获赞数:248
擅长:暂未定制
是你家电路有问题需要找个电工看看了
采纳数:14
获赞数:73
擅长:暂未定制
你看下你的空气开关是几安的。
怎么看不懂
空气开关上有几个大的数字的
哦,那我下班回家看看,不过原来一直都是好的,只有最近半个月才会这样
家几有没有增加大功率电器?
没有,都是和原来的一样
而且大部分的时候都是睡觉的时候,关了大部分电器以后就,或者是人不在家的时候跳闸
你要找个电工看看了,百度上已经解决不了了,引起跳闸得原因太多了。
因为家里几次电的问题找了几次物业的电工,现在不好意思在叫人家,所以来咨询一下看看可以自己解决不
擅长:暂未定制
其他5条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。半夜空气开关跳闸,求帮助~ - 濠河神聊 -
生活在南通 爱上濠滨论坛
后使用快捷导航没有帐号?
精彩推荐:
查看: 10221|回复: 7
半夜空气开关跳闸,求帮助~
阅读权限50
在线时间 小时
该用户从未签到
近半个月,几乎每天夜里(有时12点,有时1、2点,有时5点左右)空气开关就要跳闸。家里几乎没有在用的电器。
白天只跳过一两回。
有相同现象的朋友来港港~~~或者知道原因的朋友来港港~~~
(本人住在南大街南半部分~~~)
打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。
阅读权限30
在线时间 小时
该用户从未签到
xiaosong_1977 发表于
近半个月,几乎每天夜里(有时12点,有时1、2点,有时5点左右)空气开关就要跳闸。家里几乎没有在用的电器。 ...
你家的总电源空开是多大容量?
夜里空调用了没,热水器开了没?
阅读权限50
在线时间 小时
TA的每日心情无聊 00:34签到天数: 441 天[LV.9]以坛为家II
开关失灵了,换新的,并且换大一点的。
阅读权限50
在线时间 小时
该用户从未签到
将这个跳闸的开关换掉就好了!这是夜间电压升高造成误动作,开关失灵造成的!
阅读权限50
在线时间 小时
该用户从未签到
楼上正解,找物业,换一个开关模块,不到40元,大概五分钟就欧凯了。
阅读权限50
在线时间 小时
该用户从未签到
树欲静风不止 发表于
回复 xiaosong_1977 的帖子
将这个跳闸的开关换掉就好了!这是夜间电压升高造成误动作,开关失灵造成的!
阅读权限50
在线时间 小时
该用户从未签到
寿命到了,换一个。
阅读权限40
在线时间 小时
该用户从未签到
冬天大功率家用电器的使用要注意,以防接触不良引发火灾。
精彩推荐:
信息产业部备案: 经营性ICP许可证: Powered by ,&
All Right Reserved.
技术支持:空气开关不断跳闸要如何处理
查看: 56291|
评论: |来自: 网络转载
摘要: 这是上周末的事儿了,有一个漏电保护器总跳闸,最后找物业换了一个,问题解决。原来的是32A的(够大的),换了个25A的。 很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或 ...
这是上周末的事儿了,有一个总跳闸,最后找物业换了一个,问题解决。原来的是32A的(够大的),换了个25A的。
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63& c16& 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。&&以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。&&有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!&先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个看看我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。外进线电压过高引起的。为空开问题,换第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。&漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查线路或是电器设备是否漏电。我厂宿舍.里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办有下列原因可以导致400A的开关跳闸1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事还能起到它保护的作用吗?目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了我们厂的就是因为线头接触不好老跳应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。总开关是有漏电保护的&& 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦&触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!& 谢谢!换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。要看看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220,得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开,注意你家的进户线,如果空开选20a以上的,线径要保持4mm以上。
上一篇:下一篇:
看过《空气开关不断跳闸要如何处理》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 空气开关跳闸旁边按钮没跳起 的文章

 

随机推荐