8kw电机满载电流热继电器的型号规格保护值调多大

大家都在搜
你好!单项3kw 220VAC电机的额定电流是多少啊?我应该选用多大电流的断路器啊?
kyxe1989的答复:
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护? 1,空开按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。&br/&&br/& 所以:电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用100A的接触器,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线。:二相二线220伏10安培刀闸能控制1千瓦及功率电机.二:三相三线380伏100安培刀闸能控制15千瓦及功率电机.启式负荷关功率要选负载功率三倍或能承受启电流或故障电流保证持续工作发热影响电机工作.电流计算公式:电流A=功率P/电压U.。他决定着断路器在你的电路中是否能起到保护作用,断路器的额定电流是标在断路器上的,他是用来选择和应用的一个吧标准。说明说断路器额定电流1.05In指1.05倍断路器额定电流@_@24A的变频器为什么要选63A的断路器呢@_@肯定是按回路负载的额定电流来计算。这要看断路器的额定电流,表中所提到的63A是一个分界点,意思就是63A(含)以下的断路器在额定电流的1.05倍时,时间1H内不会脱扣跳闸,大于1H就会跳闸。维修电工 判断题-企事业内部考试电力试卷与试题-考试酷(examcoo)正在载入试卷 ... &&&&&&录入者 :奔豪gcy(中国石化江汉油田采气厂)试卷总分:100出卷时间:答题时间:60分钟&&单题分(每题1分)只要看国产三相异步电动机型号中的最后一个数字,就能估算出该电动机的转速。[1分]对&&错&&电动机绕组的最高允许温度为额定环境温度加电动机额定温升[1分]对&&错&&三相异步电动机的转子转速不可能大于其同步转速。[1分]对&&错&&气隙磁场为脉动磁场的单相异步电动机能自行启动[1分]对&&错&&异步电动机的电磁转矩与外加电压成正比。[1分]对&&错&&电动机定、转子电流越大,铁心中的主磁通就越大[1分]对&&错&&电动机定、转铁心中的硅钢片含硅量高时,可以改善其电磁性能,所以含硅量越高越好[1分]对&&错&&当电动机转子电流增大时,定子电流也会相应增大[1分]对&&错&&三相异步电动机转子绕组中的电流是由电磁感应产生的[1分]对&&错&&单相绕组通入正弦交流电不能产生旋转磁场[1分]对&&错&&电动机的额定功率实际上是电动机长期运行时允许输出的机械功率。[1分]对&&错&&硅钢片磁导率高、铁损耗小,适用于交流电磁系统。[1分]对&&错&&绝缘材料受潮后的绝缘电阻减小[1分]对&&错&&电动机用轴承润滑脂用量约占轴承室容积的& 1/5~1/4 [1分]对&&错&&电气设备的温升速度决定于所采用的绝缘材料[1分]对&&错&&电动机在运行时,由于导线存在一定电阻,电流通过绕组时,要消耗一部分能量,这部分损耗叫做铁损。[1分]对&&错&&由于直流电焊机应用的是直流电源,因此是目前使用最广泛的一种电焊机[1分]对&&错&&整流式直流弧焊机是一种直流弧焊电源设备[1分]对&&错&&多个焊机向一个接地装置连接时,可采用串联方法解决[1分]对&&错&&当导体在磁场中运动时,导体中就有感应电动势产生,这就是发电机的工作原理。[1分]对&&错&&&如果电动机绕组之间绝缘装置不适当,可通过耐压试验检查出来[1分]对&&错&&三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在0~1之间[1分]对&&错&&三相异步电动机在一定的轻负载下运行,若电源电压降低,则转子的转速将会变慢。[1分]对&&错&&只要在三相异步电动机的每相定子绕组中都通入交流电流,便可产生定子旋转磁场。[1分]对&&错&&三相异步电动机定子绕组同相线圈之间的连接,应顺着电流的方向进行。[1分]对&&错&&绘制三相异步电动机定子绕组展开图时,应顺着电流方向把同相线圈联接起来。[1分]对&&错&&一台三相异步电动机,磁极数为4,转子旋转一周为360°电角度[1分]对&&错&&若三相异步电动机定子绕组接线错误或嵌反,通电时绕组中电流方向也将变反,但电动机磁场仍将平衡,一般不会引起电动机振动。[1分]对&&错&&&同步补偿机实际上就是一台满载运行的同步电动机。[1分]对&&错&&异步启动时,同步电动机的励磁绕组不准开路,也不能将励磁绕组直接短路。[1分]对&&错&&直流电机中的换向器用以产生换向磁场,以改善电机的换向。[1分]对&&错&&直流电机的电刷对换向器的压力均有一定要求,各电刷压力之差不应超过±5%。[1分]对&&错&&&直流电机电枢绕组是在静止磁场中切割磁力线产生感应电动势的。[1分]对&&错&&直流电机在运行时,在电刷与换向器表面之间常有火花产生,火花通常出现在换向器离开电刷的一侧。[1分]对&&错&&使并励发电机自励的必要条件是励磁电流所产生的磁动势与剩磁方向相反。[1分]对&&错&&直流并励发电机建立电势的两个必要条件是:(1)主磁极必须有剩磁;(2)励磁电流产生的磁通方向必须与剩磁方向相反。[1分]对&&错&&直流并励电动机的励磁绕组决不允许开路[1分]对&&错&&要改变直流电动机的转向,只要同时改变励磁电流的方向和电枢电流的方向即可。[1分]对&&错&&交流测速发电机的主要特点,是其输出电压与转速成正比[1分]对&&错&&永磁式测速发电机的转子是用永久磁铁制成的。[1分]对&&错&&电磁转差离合器中,磁极的励磁绕组通入的是正弦交流电。[1分]对&&错&&要使三相绕线式异步电动机启动转矩为最大转矩,可以在转子回路中串入合适电阻的方法达到。[1分]对&&错&&&异步电动机的启动转矩与电源电压的平方成正比。[1分]对&&错&&绕线式三相异步电动机转子串频敏电阻器启动是为了限制启动电流,增大启动转矩。[1分]对&&错&&能耗制动的制动力矩与通入定子绕组中的直流电流成正比,因此电流越大越好。[1分]对&&错&&直流电动机启动时,必须限制启动电流。[1分]对&&错&&直流电动机启动时,常在电枢电路中串入附加电阻,其目的是为了增大启动转矩。[1分]对&&错&&&直流电动机电枢串电阻调速是恒转矩调速;改变电压调速是恒转矩调速;若磁调速是恒功率调速[1分]对&&错&&当电源电压下降时,同步电动机的转速会降低[1分]对&&错&&同步电动机停车时,如需进行电力制动,最常用的方法是能耗制动[1分]对&&错&&&同步电动机一般都采用同步启动法。[1分]对&&错&&&伺服电动机分直流和交流两大类,前者输出功率较小,后则输出功率较大。[1分]对&&错&&直流伺服电动机实质上就是一台自励式直流电动机[1分]对&&错&&直流伺服电动机不论是他励式还是永磁式,其转速都是由信号电压控制的。[1分]对&&错&&在直流伺服电动机中,信号电压若加在电枢绕组两端,称为电枢控制;若加在励磁绕组两端,则称为磁极控制[1分]对&&错&&交流伺服电动机电磁转矩的大小取决于控制电压的大小[1分]对&&错&&电磁调速异步电动机又称为多速电动机[1分]对&&错&&&一台YD132M-4/2型电动机,规格:6.5/8KW、△/YY、(r/min).要使它的额定转速n1=1450r/min,定子绕组应作YY形连接[1分]对&&错&&&同步电机主要分同步发电机和同步电动机两类。[1分]对&&错&&电动机启动时,要求启动电流尽可能小些,启动转矩尽可能大些。[1分]对&&错&&三相异步电动机起、停控制电路,启动后,不能停止,其原因是停止按钮接触不良而开路。[1分]对&&错&&三相异步电动机起、停控制电路,启动后,不能停止,其原因是自锁触点与停止按钮并联[1分]对&&错&&三相鼠笼式异步电动机正反转控制线路,采用按钮和接触器双重联锁较为可靠。[1分]对&&错&&反接制动由于制动时电机产生的冲击比较大,因此应串入限流电阻,而且仅用于小功率异步电动机[1分]对&&错&&变阻调速不适用于笼型异步电动机[1分]对&&错&&改变转差率调速只适用于绕线型异步电动机[1分]对&&错&&&变频调速适用于笼型异步电动机[1分]对&&错&&电梯电气设备的金属外壳必须采用保护接地[1分]对&&错&&&电源容量在180KVA以上,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可直接启动。[1分]对&&错&&&变极调速只适用于笼型异步电动机。[1分]对&&错&&&改变三相异步电动机磁极对数的调速,成为变极调速。[1分]对&&错&&&三相交流双速异步电动机在变极调速时不需改变电源相序。[1分]对&&错&&三相异步电动机的变极调速属于无级调速。[1分]对&&错&&并励直流电动机启动时,常用减小电枢电压和电枢回路串电阻两种方法。[1分]对&&错&&他励直流电动机载启动时,除了在电枢回路串入适当电阻外,还应注意先接通励磁电源;待励磁电流接近于额定值后,才能接通电枢电源,以保证其转速不致超过允许的数值。[1分]对&&错&&串励电动机启动时,常用减小电枢电压的方法来限制启动电流[1分]对&&错&&要改变他励直流电动机的旋转方向,必须同时改变电动机电枢电压的极性和励磁的极性。[1分]对&&错&&复励直流电动机的工作特性介于并励与串励直流电动机之间。如果串励绕组磁动势起主要作用,其工作特性就接近于串励直流电动机,因此,在空载下启动或运行时,会出现飞车现象[1分]对&&错&&并励直流电动机的正反转控制可采用电枢反接法,即保持励磁磁场方向不变,改变电枢电流方向[1分]对&&错&&直流电动机的弱磁保护采用欠电流继电器[1分]对&&错&&直流电动机的过载保护采用热继电器。[1分]对&&错&&由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的变频调速装置,可使鼠笼式异步电动机无级调速[1分]对&&错&&直流电动机是依据通电导体在磁场中受力而运动的原理制造的。[1分]对&&错&&直流电动机的定子是产生电动机磁场的部分[1分]对&&错&&串励直流电动机的励磁绕组导线截面积较大,匝数较多[1分]对&&错&&不论是单叠绕组还是单波绕组,它们的第一元件下层边和下一元件的上层边都是选接在一片换向片上的。[1分]对&&错&&不论是单叠绕组还是单波绕组,电刷一般都应放置在磁极中心线上。[1分]对&&错&&采用均压线的目的主要是减小电刷与换向器表面的火花,因此所有直流电动机的电枢绕组都连有均压线。[1分]对&&错&&直流电动机的换向极绕组,由于它通过的电流较小,故可以用较细的铜线绕制。[1分]对&&错&&为改善换向,所有直流电动机都必须装换向极[1分]对&&错&&&直流电动机的电刷数恒等于磁极数只有在叠绕组中成立,在波绕组中可以不受此限制。[1分]对&&错&&伺服电动机只有直流的,没有交流的。[1分]对&&错&&伺服电动机是一种服从输入电压信号要求而动作的电动机[1分]对&&错&&直流伺服电动机的转向不受控制电压极性的影响[1分]对&&错&&无刷电动机实质上是一个直流电动机。[1分]对&&错&&&交流伺服电动机实质上是一个两相异步电动机[1分]对&&错&&空心杯转子交流测速发电机,转子绕组切割电势、电流产生的磁通,其大小与转速有关,其频率与转速无关,频率恒等于励磁绕组的频率。[1分]对&&错&&直流测速发电机电枢电动势与转速成正比。[1分]对&&错&&电磁调速异步电动机可进行较广范围的平滑调速(其调速比一般为10:1)。[1分]对&&错&&交磁放大机必须设置补偿绕组,否则放大倍数很小,或者没有放大倍数[1分]对&&错&&≡ 本试卷共计100题,此处为结束标志。≡ examcoo&当前位置:>考研试题
2018年聊城大学机械与汽车工程学院834电工电子技术之电工学-电工技术考研基础五套测试题1.1KW单相电机 启动电流时多少?额定电流在5A左右 那启动电流时他5倍 选用10A保险可以吗?
问题描述:
1.1KW单相电机 启动电流时多少?额定电流在5A左右 那启动电流时他5倍 选用10A保险可以吗?
问题解答:
熔断器额定电流(熔体的额定电流)的选择,如果是电动机负载,因为启动电流较大,应选择电机额定电流的(1.5—2.5)倍.你选10A的保险完全适合.保险丝具有反时限的保护特性,这就保证了虽然电机在启动的时候电流超过了熔体的额定电流,但因为启动时间短,所以可以避开熔体不被熔断.关于反时限特性,你可以查阅相关资料.另外需要说明的一点,做为熔断器在电动机主回路的应用,主要是起短路保护作用的.
我来回答:
剩余:2000字
这种电机直接用10A闸刀或DZ47系列两相空开就可以了,这种电机一般内部有热保护PTC元件,外部不用热继电器的.如果需要远程操作.空开用DZ40-10A/2P,接触器用CJX2-1810,热继电器用JR36-20 4.7/10A即可,整定在5.8A. 再问: 单相电机启动电流很大,这么选可以吗?,不是说单相电机启动电流
三相的额定电流就是2倍功率,单相额定电流就是5倍功率,这句话有毛病.三相异步电机每千瓦2安培单相电机每千瓦5安培其他基本对
您是说像家用风扇那样的单相电容电机吗?如果是,那楼上的回答就有问题啦.(电容器不是启动用)单相电容电机有两个绕组:主绕组与副绕组,主绕组直接接电源,副绕组一端结电容,一端与主绕组公共端并联接N端.由于电容器在电路中能提供一个超前于主回路90度的电流,从而与主绕组产生相位差,导致在电机定子中产生一个旋转的磁场,鼠笼转子则
单相电机的额定电流=额定功率÷(额定电压×功率因数×效率)由于单相电机的功率因数及效率偏低,约为0.8左右. 再问: 正解
电机电流 单相的 I=P/UcosΦη cosΦ是功率因数,η效率三相电动机 I=P/√3UcosΦη 三相电动机 I=1/(1..8*0.82)=2.32A, cosΦ取0.8,η取0.82,cosΦ及η是估的.电动机较小时,cosΦ及η都较低,一个kW不止2A.大电机cosΦ及η都较高,1kW不到
单相电机220v,3.5kw,额定电流大约16A.选用断路器要25A以上.2
1.1KW单相电机电流约为5A,如果电机不是长期运行,0.75平方铜芯电缆还是可以的,如果电机长期连续运行,200米的距离最好选用2平方的铜芯电缆.
单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ(I:电机额定电流,U:电源电压,cosφ:功率因数为0.0.8间)分相电容器容量公式 :C=350000*I/2p*f*U*cosφ耐压公式:U(电容)大于或等于1.42*UC为容量;I为电流;f为频率;U为电压;功率因数高2p=2,功率因数低2p=4;cosφ为功率因
可能是简单地按原Y接法配电容运行所致,小功率三相电机改成单相运行应将原Y接法改为△接法后再配电容运行,此时约可载重700Kg附近. 再问: 你好,我改了接线方式,500kg时可以从地面提升,但重物在半空中时就不行。启动电机重物就下滑。刹车能打开。能否给你手机我,电话请教。谢谢。 再答: 这是正常的,因为单相电机的起动力
这个好像没有具体要求吧,看你电机的设计,主要看启动力矩,启动力矩能满足要求就可以了,电容的选取和电机工作效率也是有关系的.1.1KW 大概30-35uF 就够了!
是啊,接线要把连接片去除,是靠倒顺开关转换来实现短接和改变方向的
这没什么困惑的,理想状态下,功率都为1kw,运行1小时,即:1kwX1h=1kwh=1度电.实际情况下是单相电机因效率低点,所以比三相电机稍微费点电.
单相电流等于5倍功率,三相电流等于2倍电流.线不能这么算,得算出电流选线,线的载流量不是成比例增加的,一种线对应一种载流量
匹配电容的大小是380*电流*COS@/1.414,单位是微法ABC,比如A对应相线,那么把电容连接在BC之间,通过改变零线在BC之间的位置来改变电机的转向.好像应该就是这样的,我记得也不是很明白了.
三相异步鼠笼式电动机空载启功和满载启动其最大启动电流是一样的.取决于电动机的“次暂态电抗”.空载启动和满载启动只有启动时间上的差别. 再问: 绕线式电机呢? 再答: 绕线式电动机带有启动和变速装置,启动时串入电阻,目的是通过提高功率因数来增大启动转矩。这与原来的问题没关系。
按供电标准单相电为220V,由P=UI得1、启动功率是:P1=220*3=660W2、空载功率是:P2=220*0.6=132W3、运行功率是:P3=220*1.1=242W
3kW电机是指输出的机械功率为3kW.输出功率除以输入功率等于效率.根据你提供的电压和电流可计算出输入的视在功率为4.048kW.耗电是指输入的有功功率.有功功率等于视在功率乘以功率因数.因此,还需要知道额定功率因数才能知道消耗的功率.或者提供效率,额定输出功率除以效率就是消耗的功率.
也许感兴趣的知识10平方耐高温电线能够承受多大电流牛儿_186510平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 ..1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS=1),计算出电流后再选导线.
10平方铜电线家庭安全使用标准是:如果是暗装取5A/平方.明装7A/平方.
那么10平方铜电线明装通过电流为70A在220V电压下可带功率为:15KW;
暗装时也只有11KW了这是由于线路敷设在墙里影响了线路的散热
工程上粗略计算方法是平方数的5倍,但是越细的越允许高一些,记得当年考电工的题目,不同的电缆允许最大电流为:4平方毫米36A、6平方毫米46A、10平方毫米64A、16平方毫米85A、25平方毫米113A、35平方毫米138A、50平方毫米173A、70平方毫米215A、
给电缆截面的选取
根据电流来选截面
各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方
10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ①
穿管、温度,八九折。 ②
裸线加一半。 ③
铜线升级算。 ④
口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。
①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:
...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... ??
现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:
【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。
【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。
【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安,不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。
②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较***区超过25℃较多时,才考虑扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。
例如:(铝芯绝缘线)
10平方毫米的,穿管(八折),
40安(10*5*0.8=40)
高温(九折)
45安(10*5*0.9=45)
穿管又高温(七折)
35安(10*5*0.7=35安)
95平方毫米的,穿管(八折)
190安(95*2.5*0.8=190)
高温(九折)
214安(95*2.5*0.9=213.8)
穿管又高温(七折)
166安(95*2.5*0.7=166.3)
③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。
【例1】 16平方毫米裸铝线, 96安(16*4*1.5=96)
高温, 86安(16*4*1.5*0.9=86.4)
【例2】 35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5=157.5)
【例3】 120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5=360)
④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。
【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。
【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ ,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120*2*0.8)。
附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。
下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.5
50和70平方*3 95和120平方*2.5
最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费验房免费设计黄道吉日建材优惠家具定制

我要回帖

更多关于 热继电器的整定电流为电动机 的文章

 

随机推荐